Profil du membre GL
Actuellement
1 233
questions dans le
forum papier peint
Membre inscrit GL
a posté 31 601 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Julot.
La prestation qui vous est proposée n'est pas identique à celle que ferait Enedis.
L'intervention d'Enedis s'arrête à la fourniture du disjoncteur de branchement sans raccordement aval. Ici, on voit qu'il y a une liaison en sortie du DJ de branchement vers les borniers du tableau de répartition en souple 16 mm², normalement à la charge du client (donc de son électricien).
Par contre, on voit que le compteur et le DJ de branchement sont facturés. Chez Enedis ce serait un forfait passage en monophasé.
Il serait souhaitable que vous exigiez la fourniture d'un DJ de branchement de type S, dès l'instant où le tableau de répartition comprend des interrupteurs différentiels instantanés 30 mA. S'il n'y en n'a pas, il faut faire une rénovation en conséquence.
Cordialement.
Citation :Vous n'êtes pas tout seul.
je ne vois pas pour quelle raison.
La prestation qui vous est proposée n'est pas identique à celle que ferait Enedis.
L'intervention d'Enedis s'arrête à la fourniture du disjoncteur de branchement sans raccordement aval. Ici, on voit qu'il y a une liaison en sortie du DJ de branchement vers les borniers du tableau de répartition en souple 16 mm², normalement à la charge du client (donc de son électricien).
Par contre, on voit que le compteur et le DJ de branchement sont facturés. Chez Enedis ce serait un forfait passage en monophasé.
Il serait souhaitable que vous exigiez la fourniture d'un DJ de branchement de type S, dès l'instant où le tableau de répartition comprend des interrupteurs différentiels instantanés 30 mA. S'il n'y en n'a pas, il faut faire une rénovation en conséquence.
Cordialement.
11 avril 2026 à 14:18
consulter ce sujet Passage chauffe eau modulable triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, dès l'instant où il y a plusieurs ID, il faut appairer. Et sur une vieille installation ce peut être mission, sinon impossible, délicate et très fastidieuse.
Je n'avais pas du tout pensé à l'appairage !
La pince ampèremétrique permet de manipuler tout seul en face du tableau. Mais il ne faut pas qu'il y ait des repiquages de neutre non identifiés.
Il faut regarder derrière le tableau. S'il y a autant de bleus que de conducteurs de phase c'est déjà bon signe. On identifie également les conducteurs dans un même conduit, devant appartenir logiquement à un même circuit.
Bref, avant de tout mettre par terre, il y a des étiquettes à mettre sur tous les conducteurs, et si possible, par paire.
Le professionnel sera confronté aux mêmes problèmes. L'usage de la pince ampèremétrique permet d'en résoudre un bon nombre.
Bon courage pour la suite.
Cordialement.
11 avril 2026 à 10:01
consulter ce sujet Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107 sur le forum ÉlectricitéCitation :Donc un interrupteur différentiel classique 30 mA AC calibre 40 A.
Voici le disjoncteur différentiel (DD) ou interrupteur différentiel (ID) qui part vers les disjoncteurs.
Il est d'usage de le tester régulièrement avec le bouton blanc.
Citation :C'est perfectible.
Le branchement de la photo a été fait par l'ancien propriétaire.
Un disjoncteur différentiel déclenche en cas de surintensité et de défaut d'isolement.
Sauf exception, dans le domestique, c'est le disjoncteur différentiel de branchement (500 mA) juste en aval du compteur, et en amont du tableau de répartition.
Cordialement.
10 avril 2026 à 23:16
consulter ce sujet Brancher un interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Les raccordements avec les schémas proposés sont bons.
Vous avez reconnu le schéma du montage classique.
Les gravures représentent des alimentations avec thermostat électromécanique.
Ce qui ne concerne pas votre chauffe-eau.
En monophasé on alimente bien avec phase L et neutre N ; en triphasé, L1, L2 et L3.
C'est l'électricien qui se charge de la modification en sortie de disjoncteur de branchement.
Suivant la puissance souscrite, la section des liaisons disjoncteur de branchement tableau de répartition risque d'être sous-dimensionnée.
C'est pour cela qu'un électricien devra intervenir, pour le chauffe-eau et pour les différents vérifications ou modification des protections différentielles.
Shunter les 3 conducteurs de phase alimentant le tableau triphasé n'est pas dans les règles (et le neutre peut être sous-dimensionné).
Cordialement.
Les raccordements avec les schémas proposés sont bons.
Vous avez reconnu le schéma du montage classique.
Les gravures représentent des alimentations avec thermostat électromécanique.
Ce qui ne concerne pas votre chauffe-eau.
En monophasé on alimente bien avec phase L et neutre N ; en triphasé, L1, L2 et L3.
Citation :Ils vont changer le compteur et le disjoncteur de branchement.
Sicae m'a dit qu'il n'y avait pas de motif a faire dans mon tableau électrique
C'est l'électricien qui se charge de la modification en sortie de disjoncteur de branchement.
Suivant la puissance souscrite, la section des liaisons disjoncteur de branchement tableau de répartition risque d'être sous-dimensionnée.
C'est pour cela qu'un électricien devra intervenir, pour le chauffe-eau et pour les différents vérifications ou modification des protections différentielles.
Shunter les 3 conducteurs de phase alimentant le tableau triphasé n'est pas dans les règles (et le neutre peut être sous-dimensionné).
Cordialement.
10 avril 2026 à 22:54
consulter ce sujet Passage chauffe eau modulable triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Voyagerleger.
On ne sait s'il y a des douilles E14 à double isolation, porcelaine ou plastique.
L'essentiel est que les parties métalliques apparentes des luminaires soient reliées à la terre. C'est le cas des appliques actuelles, les embases sont reliées à la terre, quelles que soient les douilles.
Ce qui sauve la vie est la présence d'interrupteurs différentiels 30 mA dans les tableaux de répartition (qui constituent notamment une mesure compensatoire à l'absence de liaison terre sur un équipement).
La lampe Jieldié, vu les articulations contenant le câble d'amenée, doit être systématiquement reliée à la terre.
A tout hasard, bien que cela ne nous semble pas utile, vous pouvez demander conseil auprès des spécialistes français de la rénovation des luminaires, des plus petits aux plus grands, ici : https://bazarelec.com/
Cordialement.
On ne sait s'il y a des douilles E14 à double isolation, porcelaine ou plastique.
L'essentiel est que les parties métalliques apparentes des luminaires soient reliées à la terre. C'est le cas des appliques actuelles, les embases sont reliées à la terre, quelles que soient les douilles.
Ce qui sauve la vie est la présence d'interrupteurs différentiels 30 mA dans les tableaux de répartition (qui constituent notamment une mesure compensatoire à l'absence de liaison terre sur un équipement).
Citation :Jamais vu.
dont je ne trouve pas d’équivalent avec un branchement 3 fils...
La lampe Jieldié, vu les articulations contenant le câble d'amenée, doit être systématiquement reliée à la terre.
A tout hasard, bien que cela ne nous semble pas utile, vous pouvez demander conseil auprès des spécialistes français de la rénovation des luminaires, des plus petits aux plus grands, ici : https://bazarelec.com/
Cordialement.
10 avril 2026 à 22:16
consulter ce sujet Ajout terre sur anciennes lampe en métal qui de la douille ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Guis,
Pour rénover ce tableau et placer quelques interrupteurs différentiels 30 mA il faut commencer par appairer toutes les lignes, et c'est loin d'être facile.
Il y a un mystère sur les rangées du milieu et du haut : il y a deux conducteurs d'un côté des portes fusibles et seulement un seul en bas, ou vice-versa.
Si vous avez des euros, il vaudrait mieux confier la rénovation à un professionnel expérimenté et très patient.
On vous déconseille de mettre les mains dans ce tableau, agencé avec goût néanmoins. Sauf si vous êtes très méthodique, patient, outillé, avec beaucoup de temps devant vous, des dons en dessin etc.
Pour appairer les circuits, voir une méthode ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé.
Cordialement.
Citation :Ce sont des porte fusibles unipolaires ; la phase est protégée en intensité, tous les neutres sont communs.
qui ne comporte que des disjoncteurs à cartouche,
Citation :Ce pourrait être une distribution triphasée, à vous de voir, une une distribution monophasée où le concepteur a pris des libertés avec les couleurs de la phase unique sans que quiconque sache pourquoi.
les couleurs semblent anciennes, rouge/noir/marron...
Pour rénover ce tableau et placer quelques interrupteurs différentiels 30 mA il faut commencer par appairer toutes les lignes, et c'est loin d'être facile.
Citation :C'est un travail de longue haleine où il faut par identifier tous les départs, tout en souhaitant qu'il n'y ait pas de repiquage de neutre dans des boites de dérivation, en espérant qu'elles ne soient pas cachées.
Je suis preneur de vos conseils pour avancer dans ce projet.
Il y a un mystère sur les rangées du milieu et du haut : il y a deux conducteurs d'un côté des portes fusibles et seulement un seul en bas, ou vice-versa.
Citation :Oui. On voit même du violet, couleur non normalisée pour le neutre.
Est-ce que cela signifie qu'il y a un neutre commun qui vient donc sur les barrettes avec du bleu, en haut et en bas ?
Citation :Oui, ce sont des porte-fusibles unipolaires.
Les disjoncteurs porte-fusibles ne sont-ils donc pas à deux entrées/sorties, mais seulement une seule ?
Si vous avez des euros, il vaudrait mieux confier la rénovation à un professionnel expérimenté et très patient.
On vous déconseille de mettre les mains dans ce tableau, agencé avec goût néanmoins. Sauf si vous êtes très méthodique, patient, outillé, avec beaucoup de temps devant vous, des dons en dessin etc.
Pour appairer les circuits, voir une méthode ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé.
Cordialement.
10 avril 2026 à 21:55
consulter ce sujet Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour Thien.
Rappel :
Nota : de toute façon les photos ne servent à rien en vue d'une éventuelle ide à distance.
La lampe à incandescence est de type PAR. Sauf pour l'éclairage scénique, elles n'existent plus.
Le plus simple est de demander à un proche expérimenté et dévoué.
Désolé.
Rappel :
Citation :
Franchement, votre réponse est à la hauteur de la qualité de nos échanges. C'est zéro.
J'espère que vous êtes ironique, car sinon il vaut mieux éviter de répondre à des questions tout en sachant que vous ne pouvez apporter aucune aide, puisqu'une poubelle n'est pas primordiale.
Cela évitera de vous faire perdre du temps, à vous, à moi et éventuellement aux autres.
Bien à vous.
08 juin 2025 à 10:36
Nota : de toute façon les photos ne servent à rien en vue d'une éventuelle ide à distance.
La lampe à incandescence est de type PAR. Sauf pour l'éclairage scénique, elles n'existent plus.
Le plus simple est de demander à un proche expérimenté et dévoué.
Désolé.
10 avril 2026 à 14:58
consulter ce sujet Problème branchement électrique simple sur le forum ÉlectricitéBonjour Julot,
1. La carte fonctionne sous basse tension créee par un transformateur dont le primaire fonctionne sous 400 V.
2. Parce que les résistances au nombre de trois sont couplées en étoile et forment un récepteur triphasé équilibré (on vous laisse rechercher ce que c'est). Un moteur asynchrone triphasé fonctionne également sans neutre.
Ici il s'agit de la commande électronique d'un chauffe-eau. La carte tient compte de l'absence de neutre et comme dirait un humoriste qui fut célèbre et malheureusement décédé en allant trop vite dans un virage : "c'est calculé pour".
*Ne faites rien vous même, sous traitez à un électricien.
Le schéma de câblage en monophasé est décrit sur le document en lien.
*Un électricien devra remettre de l'ordre immédiatement dans le tableau une fois le point de livraison transformé en monophasé.
*Il faut donc prendre rendez-vous avec le professionnel. On évite "l'ami qui s'y connait", car bien souvent constaté sur le forum, ce n'est pas le cas.
Cordialement.
Citation :Pour deux raisons.
Pourquoi est ce que mon chauffe eau n'a pas le neutre raccordé?
1. La carte fonctionne sous basse tension créee par un transformateur dont le primaire fonctionne sous 400 V.
2. Parce que les résistances au nombre de trois sont couplées en étoile et forment un récepteur triphasé équilibré (on vous laisse rechercher ce que c'est). Un moteur asynchrone triphasé fonctionne également sans neutre.
Citation :On ne connait pas tous les tutos. La vulgarisation sur le net manque souvent de précision. Et le lecteur n'a pas forcément l'esprit critique du professionnel aguerri.
sur les tuto, ils mettent bien qu'il faut raccorder le neutre sur un chauffe eau triphasé.
Ici il s'agit de la commande électronique d'un chauffe-eau. La carte tient compte de l'absence de neutre et comme dirait un humoriste qui fut célèbre et malheureusement décédé en allant trop vite dans un virage : "c'est calculé pour".
Citation :En monophasé il n'y a qu'une seule phase et le neutre.
Certains sites disent phase + neutre (quelle fil de phase? il y en a trois)
*Ne faites rien vous même, sous traitez à un électricien.
Le schéma de câblage en monophasé est décrit sur le document en lien.
Citation :Faites une photo et on vous expliquera.
...mais le schéma sous le capot du chauffe-eau indique...
*Un électricien devra remettre de l'ordre immédiatement dans le tableau une fois le point de livraison transformé en monophasé.
*Il faut donc prendre rendez-vous avec le professionnel. On évite "l'ami qui s'y connait", car bien souvent constaté sur le forum, ce n'est pas le cas.
Cordialement.
10 avril 2026 à 14:34
consulter ce sujet Passage chauffe eau modulable triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Julot,
Actuellement le chauffe-eau fonctionne sur 400 V entre phases et sans neutre, résistances couplées en étoile (il y a donc 230 V aux bornes de chaque résistance).
En monophasé, il faut alimenter la carte en 230 V (entre phase et neutre), les résistances seront branchées en parallèle automatiquement par la carte monophasée.
Il faut donc revoir la protection avec un DJ phase + neutre 16 A et changer le contacteur.
Des renseignements ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Vous semblez assez éloigné du métier, peut-être trop pour effectuer cette transformation vous même.
Cordialement.
Citation :Ouh là !
Je pensais que si j'installais la carte monophasée avant de passer mon installation électrique en monophasé...
Actuellement le chauffe-eau fonctionne sur 400 V entre phases et sans neutre, résistances couplées en étoile (il y a donc 230 V aux bornes de chaque résistance).
En monophasé, il faut alimenter la carte en 230 V (entre phase et neutre), les résistances seront branchées en parallèle automatiquement par la carte monophasée.
Il faut donc revoir la protection avec un DJ phase + neutre 16 A et changer le contacteur.
Citation :Il y a donc des modifications à effectuer sur le tableau de répartition.
je me demandais si je pouvais déjà l'installer et la brancher pour anticiper le passage en monophasé ?
Citation :Sous 400 V les résistances vont passer rapidement du rouge sombre au rouge vif puis fondre.
en câblant deux phases (au lieu de trois actuellement)
Citation :Non, rien de bizarre, le circuit de commande fonctionne en 230 V.
en 230 V bizarrement
Des renseignements ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Vous semblez assez éloigné du métier, peut-être trop pour effectuer cette transformation vous même.
Cordialement.
09 avril 2026 à 23:09
consulter ce sujet Passage chauffe eau modulable triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Laura01,
Votre problème a été traité avec rapidité vu l'urgence.
Le bon usage des forums implique d'échanger avec les contributeurs (bénévoles rappelons le) qui ont consacré de leur temps disponible pour vous rendre service.
Il n'est pas trop tard pour relater la fin de l'histoire, ou son évolution.
Votre problème a été traité avec rapidité vu l'urgence.
Le bon usage des forums implique d'échanger avec les contributeurs (bénévoles rappelons le) qui ont consacré de leur temps disponible pour vous rendre service.
Il n'est pas trop tard pour relater la fin de l'histoire, ou son évolution.
09 avril 2026 à 22:22
consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Ce qu'on voit n'est pas franchement dans les règles de l'art.
Il n'est pas encore trop tard pour monter un interrupteur différentiel sur la rangée et alimenter les disjoncteurs modulaires avec des peignes. Dans un tableau 13 modules pour avoir de la place.
On ne voit pas comment il est alimenté, à part un câble dénudé à la va vite comme on ne devrait pas voir (lors d'un examen professionnel de premier niveau ce peut être éliminatoire).
Les conducteurs issus du câble ne doivent pas être apparents.
Si vous avez approvisionné un kit Green'up Acces Legrand, il est livré avec un disjoncteur différentiel de type F et de calibre 20 A. Ce type de protection est obligatoire.
Il est à alimenter en direct depuis phase et neutre issus du disjoncteur de branchement. Les liaisons se font en 2,5 mm².
Votre projet est à revoir, la protection différentielle de la prise doit être complètement indépendante des autres éléments de protection différentielle du tableau de répartition.
Vu d'ici, il n'est pas certain que l'installation amont soit dans les règles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ce qu'on voit n'est pas franchement dans les règles de l'art.
Il n'est pas encore trop tard pour monter un interrupteur différentiel sur la rangée et alimenter les disjoncteurs modulaires avec des peignes. Dans un tableau 13 modules pour avoir de la place.
On ne voit pas comment il est alimenté, à part un câble dénudé à la va vite comme on ne devrait pas voir (lors d'un examen professionnel de premier niveau ce peut être éliminatoire).
Les conducteurs issus du câble ne doivent pas être apparents.
Si vous avez approvisionné un kit Green'up Acces Legrand, il est livré avec un disjoncteur différentiel de type F et de calibre 20 A. Ce type de protection est obligatoire.
Il est à alimenter en direct depuis phase et neutre issus du disjoncteur de branchement. Les liaisons se font en 2,5 mm².
Votre projet est à revoir, la protection différentielle de la prise doit être complètement indépendante des autres éléments de protection différentielle du tableau de répartition.
Citation :Disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel ?
Ils sont reliés à un disjoncteur différentiel de 40a.
Vu d'ici, il n'est pas certain que l'installation amont soit dans les règles.
Citation :Tel quel, il semble que non pour les raisons précédemment évoquées.
Puis-je connecter un interrupteur différentiel + disjoncteur (mentionnés plus haut) à côté des 5 disjoncteurs présents ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 avril 2026 à 22:05
consulter ce sujet Brancher un interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéVoyez comment la dalle est supportée ; peut-être qu'à distance on se fait du souci pour rien.
Pour l'alimentation vous essayez avec un seul tube. Vous mettez un flexible au bout et faites débiter dans un seau. Une petite mesure de volume et temps vous donnera le débit maximum. Il sera alors temps de voir si un tube suffit, ou si deux en parallèle sont nécessaires.
On vous laisse faire le TP si vous pensez que cela peut être utile.
Cordialement.
Pour l'alimentation vous essayez avec un seul tube. Vous mettez un flexible au bout et faites débiter dans un seau. Une petite mesure de volume et temps vous donnera le débit maximum. Il sera alors temps de voir si un tube suffit, ou si deux en parallèle sont nécessaires.
On vous laisse faire le TP si vous pensez que cela peut être utile.
Cordialement.
09 avril 2026 à 20:22
consulter ce sujet Alimentation BEC avec 2 PER de 16 sur le forum PlomberieBonjour Anne63,
Il serait logique que les liaisons terre soient issues de la partie commune, en toute indépendance.
Imaginez que la connexion terre de l'appartement 2 soit déconnectée de l'appartement 1 ; les conséquences peuvent être très grandes et vous serez responsable de cette malfaçon hors norme.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On comprend qu'il y aura deux points de livraison-comptage. A confirmer.
Il y aura deux tableaux électriques
Il serait logique que les liaisons terre soient issues de la partie commune, en toute indépendance.
Imaginez que la connexion terre de l'appartement 2 soit déconnectée de l'appartement 1 ; les conséquences peuvent être très grandes et vous serez responsable de cette malfaçon hors norme.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 avril 2026 à 16:42
consulter ce sujet Plusieurs répartiteurs de terre à la suite sur le forum ÉlectricitéRe. 3 700 K est déjà relativement blanc, la valeur usuelle est 4 000 K pour de la lumière industrielle (les tubes fluos de dans le temps étaient dits "blanc industrie").
4 000 K dans une salle de bain est mortel, mauvaise mine assurée.
2 700 K est très orangé. Dans l'habitat 3 000 K est passe partout et rappelle l'incandescence.
Le choix des éclairages inclut la directivité du faisceau.
Si vous pouvez rajouter un ou deux projecteurs la surface entière sera éclairée.
Vous avez gagné plus que votre journée à faire cette installation vous même.
Cordialement.
4 000 K dans une salle de bain est mortel, mauvaise mine assurée.
2 700 K est très orangé. Dans l'habitat 3 000 K est passe partout et rappelle l'incandescence.
Le choix des éclairages inclut la directivité du faisceau.
Si vous pouvez rajouter un ou deux projecteurs la surface entière sera éclairée.
Vous avez gagné plus que votre journée à faire cette installation vous même.
Cordialement.
09 avril 2026 à 16:27
consulter ce sujet Équipement hangar choix appareillages et sections des câbles ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu,
Vu d'ici, il ne vous reste plus qu'à envisager une rénovation avec un grand tableau.
Un bon investissement pour le long terme, en dimensionnant pour 18 kVA à titre préventif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vu d'ici, il ne vous reste plus qu'à envisager une rénovation avec un grand tableau.
Un bon investissement pour le long terme, en dimensionnant pour 18 kVA à titre préventif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 avril 2026 à 13:17
consulter ce sujet Créé un départ pour une prise triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
On voit bien les champs, et l'équipement que vous avez installé qui correspond à vos besoins.
On peut supposer que les tubes orange vont cheminer autrement plus tard.
Merci pour le retour.
Cordialement.
On voit bien les champs, et l'équipement que vous avez installé qui correspond à vos besoins.
On peut supposer que les tubes orange vont cheminer autrement plus tard.
Merci pour le retour.
Cordialement.
09 avril 2026 à 11:08
consulter ce sujet Équipement hangar choix appareillages et sections des câbles ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Nico.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Tel que vous présentez la situation, vous ne pouvez pas passer un autre tube (ce qui serait l'idéal, quitte à percer la dalle), utiliser les deux tubes PER en présence pour une alimentation unique eau froide ne peut être qu'un pis aller.
Du PER de 16 présente un diamètre intérieur de 12 mm environ, ce qui est peu pour alimenter deux salles de bain en même temps, il faudra juste se satisfaire du débit disponible.
La photo montre un raccord du tube bleu de travers.
Bref, cette contribution ne vous aide pas, sachant que vous seul avez la solution.
On sait que le cuivre a une longévité garantie, le PER et le multicouches présentent une facilité de mise en œuvre et un coût moindre, pas d'avis personnel sur la longévité et le rendu, mais on le devine.
On vous laisse faire les bons choix. Suivant la configuration, le nôtre serait peut-être d’essayer de faire du neuf et en cuivre de section suffisante. Quant aux deux PER en parallèle, pourquoi pas, mais ce n'est pas la règle. Essayez avec un en provisoire si cela vous arrange.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Tel que vous présentez la situation, vous ne pouvez pas passer un autre tube (ce qui serait l'idéal, quitte à percer la dalle), utiliser les deux tubes PER en présence pour une alimentation unique eau froide ne peut être qu'un pis aller.
Du PER de 16 présente un diamètre intérieur de 12 mm environ, ce qui est peu pour alimenter deux salles de bain en même temps, il faudra juste se satisfaire du débit disponible.
La photo montre un raccord du tube bleu de travers.
Bref, cette contribution ne vous aide pas, sachant que vous seul avez la solution.
On sait que le cuivre a une longévité garantie, le PER et le multicouches présentent une facilité de mise en œuvre et un coût moindre, pas d'avis personnel sur la longévité et le rendu, mais on le devine.
Citation :De toutes façons, c'est la qualité de l'élément le moins bien dimensionné (section et longueur) qui imposera le fonctionnement final.
est-il possible de repartir en 20 pour l'eau chaude sur ma nourrice ?
On vous laisse faire les bons choix. Suivant la configuration, le nôtre serait peut-être d’essayer de faire du neuf et en cuivre de section suffisante. Quant aux deux PER en parallèle, pourquoi pas, mais ce n'est pas la règle. Essayez avec un en provisoire si cela vous arrange.
Citation :Ce semble énorme si l'habitat est de surface moyenne. Il faudra caser le ballon dans un certain espace, et le plancher devra supporter 360 kg en permanence. Voyez si cela est acceptable ou non, quitte à mettre le chauffe-eau en rez de chaussée.
un ballon d'eau chaude de 300 litres dans la salle de bain.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 avril 2026 à 10:33
consulter ce sujet Alimentation BEC avec 2 PER de 16 sur le forum PlomberieBonjour Antoine503,
Quelques remarques en passant.
Vous avez hérité d'un tableau de répartition dont il vaut mieux cacher l'intérieur derrière le plastron.
On ne voit qu'un interrupteur différentiel 30 mA, peut-être y en a t-il d’autres ailleurs.
Idem pour une éventuelle plaque de cuisson qui nécessite d'approvisionner un modèle moyenne gamme qui fonctionne sur deux phases.
Finalement, avez vous un besoin impérieux du triphasé qui, avec cette faible puissance souscrite, présente beaucoup d'inconvénients ? Une distribution en monophasé jusqu’à 12 kVA ne serait-elle pas envisageable ?
Cela vous permettrait de rénover le tableau de répartition bien plus facilement que de faire un tableau comme l'ami CMT vous le propose.
On prévoit aussi l'alimentation d'une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, pratiquement 3 kW mono en usuel, et jusqu'à 7 kW.
Si vous gardez le triphasé il faut dimensionner pour une puissance souscrite maximum de 18 kVA, au delà ce semble exceptionnel.
Cordialement.
Quelques remarques en passant.
Vous avez hérité d'un tableau de répartition dont il vaut mieux cacher l'intérieur derrière le plastron.
On ne voit qu'un interrupteur différentiel 30 mA, peut-être y en a t-il d’autres ailleurs.
Citation :Cela correspond à 3 kVA par phase ce qui impose des contraintes d'équilibrage des intensités. Rappelons qu'un sèche-cheveux absorbe facilement 2 kW, donc sur une phase il en reste 1 pour le reste.
l'abonnement n'est que de 9kva avec un disjoncteur abonnée à 30A
Idem pour une éventuelle plaque de cuisson qui nécessite d'approvisionner un modèle moyenne gamme qui fonctionne sur deux phases.
Finalement, avez vous un besoin impérieux du triphasé qui, avec cette faible puissance souscrite, présente beaucoup d'inconvénients ? Une distribution en monophasé jusqu’à 12 kVA ne serait-elle pas envisageable ?
Cela vous permettrait de rénover le tableau de répartition bien plus facilement que de faire un tableau comme l'ami CMT vous le propose.
On prévoit aussi l'alimentation d'une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, pratiquement 3 kW mono en usuel, et jusqu'à 7 kW.
Si vous gardez le triphasé il faut dimensionner pour une puissance souscrite maximum de 18 kVA, au delà ce semble exceptionnel.
Cordialement.
09 avril 2026 à 09:21
consulter ce sujet Créé un départ pour une prise triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Elyos.
Un retour concernant la suite et la fin de l'histoire serait apprécié.
Cordialement.
Un retour concernant la suite et la fin de l'histoire serait apprécié.
Cordialement.
08 avril 2026 à 21:16
consulter ce sujet Fuite d'eau à la sortie du cumulus sur le forum PlomberieBonjour Thien,
On rappelle néanmoins qu'il faut mettre en œuvre un montage simple allumage, ce qui ne pose pas de problème particulier, mais il faut faire un schéma. Les lampes sont montées en parallèle. Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Vous n'évoquez pas son calibre.
Cordialement.
Citation :Comme celui-ci peut être qualifié de "zéro" comme vous avez écrit le 08 juin 2025 à 10:36 relativement à la qualité des échanges, le plus simple est de demander à un proche expérimenté et dévoué.
Ou me faire un schéma de branchements ?
On rappelle néanmoins qu'il faut mettre en œuvre un montage simple allumage, ce qui ne pose pas de problème particulier, mais il faut faire un schéma. Les lampes sont montées en parallèle. Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Vous n'évoquez pas son calibre.
Cordialement.
08 avril 2026 à 20:47
consulter ce sujet Problème branchement électrique simple sur le forum ÉlectricitéBien reçu,
Il ne vous a pas échappé que nous n'avons aucune vision du montage, à part une image de la carte.
On ne sait pas où est connecté physiquement le condensateur.
Au bout de 24 échanges, il ne ressort rien de positif concernant votre problème malgré les différentes contributions et le temps passé à essayer de vous apporter une aide, mis à part que le moteur semble en défaut sans qu'une raison précise ait été mise en évidence.
Désolé.
Cordialement.
Il ne vous a pas échappé que nous n'avons aucune vision du montage, à part une image de la carte.
On ne sait pas où est connecté physiquement le condensateur.
Citation :Merci pour la précision.
Dans cette configuration, le condensateur restait connecté au moteur.
Au bout de 24 échanges, il ne ressort rien de positif concernant votre problème malgré les différentes contributions et le temps passé à essayer de vous apporter une aide, mis à part que le moteur semble en défaut sans qu'une raison précise ait été mise en évidence.
Désolé.
Cordialement.
08 avril 2026 à 12:50
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74 sur le forum ÉlectricitéCitation :Avec le condensateur branché en fils volants entre les fils U et V ?
j'ai connecté le moteur directement au réseau 230 V
Bref, sans aucune liaison sur la carte.
Citation :Vous l'avez libéré de ses contraintes mécaniques, mais ce qu'on cherche à faire est une alimentation directe sans aucune liaison avec la carte.
Non, je n'ai pas démonté le moteur.
Carte sur laquelle il y a un triac non monté sur radiateur, donc sujet à échauffement. Et ce n'est pas bon. Hercule Poirot le sait.
Citation :Sans liaison carte.
tester correctement le moteur afin soit de l'incriminer soit de le disculper.
On en est là.
07 avril 2026 à 19:10
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74 sur le forum ÉlectricitéBien reçu,
Merci pour les renseignements complémentaires, le doute sur la présence hypothétique d'un triac finalement absent (ce qui laisse le principe de la variation de vitesse indéfini) et une partie des fonctions de l'encodeur.
L'essai du moteur a t-il été réalisé comme indiqué ? C'est ce qui importe plus que le reste.
Seul ce dernier présente un intérêt pour le moment, compte tenu du dysfonctionnement présenté et dont la cause est indéfinie.
Personnellement, nous arrêtons là les suppositions à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Merci pour les renseignements complémentaires, le doute sur la présence hypothétique d'un triac finalement absent (ce qui laisse le principe de la variation de vitesse indéfini) et une partie des fonctions de l'encodeur.
L'essai du moteur a t-il été réalisé comme indiqué ? C'est ce qui importe plus que le reste.
Seul ce dernier présente un intérêt pour le moment, compte tenu du dysfonctionnement présenté et dont la cause est indéfinie.
Personnellement, nous arrêtons là les suppositions à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 avril 2026 à 16:30
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74 sur le forum ÉlectricitéBonjour Dofre,
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage des forums.
Acquérir un matériel audio sans savoir comment on l'utilise est au minimum étonnant.
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage des forums.
Acquérir un matériel audio sans savoir comment on l'utilise est au minimum étonnant.
07 avril 2026 à 13:55
consulter ce sujet Câble pour connecter un caisson de basse sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Jlb06,
Vous avez posé deux questions, aucun échange ne s'en est suivi malgré les questions ou propositions qui appelaient réponse.
Ce n'est pas la règle d'usage des forums.
Cordialement.
Vous avez posé deux questions, aucun échange ne s'en est suivi malgré les questions ou propositions qui appelaient réponse.
Ce n'est pas la règle d'usage des forums.
Cordialement.
07 avril 2026 à 13:42
consulter ce sujet Problème boîte d'encastrement en fer sur le forum ÉlectricitéBonne nouvelle.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
06 avril 2026 à 22:51
consulter ce sujet Claquements dans la tuyauterie sur le forum PlomberieBonjour,
Quelques interrogations.
- Le codeur mériterait quelques essais à lui tout seul.
Sauf erreur à corriger en retour, il doit permettre à l'automatisme de connaitre la course totale, la vitesse et le sens de translation, les deux positions à partir desquelles il faut ralentir la vitesse avant ouverture ou fermeture complète (accostage). Les fins de course provoquent l'arrêt total des mouvements.
Ce n'est pas le problème ici.
- Le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire de tension nominale 230 V (et intensité voisine de 2,6 A - on n'explique pas 3,8 A, sauf s'il ne tourne pas dans ses conditions nominales ce qui a l'air d'être le cas).
- Le procédé de changement de vitesse nous est inconnu au premier abord, on sait qu'il y en a une puisqu'elle est réglementaire et qu'on l'a constatée. Une observation attentive d'une carte sur le net, couplée à l'observation d'un portail coulissant en mouvement dans le voisinage semble montrer la présence d'un triac monté sur petit radiateur. On pense alors à un gradateur à réglage de phase basique qui permettrait une variation de vitesse avec pente d'accélération et décélération. Ce qu'il faudrait vérifier.
Il y a des incertitudes qu'on aimerait pouvoir lever car le sujet est intéressant au point de vue de l'électrotechnique.
Un installateur n'aura pas les capacités d'investiguer comme un électrotechnicien expérimenté pourrait le faire pour le plaisir de la connaissance.
Si le moteur ne tourne pas, on pourrait alors le mettre en cause. Peut-être cela a t-il déjà été effectué dans ces conditions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Quelques interrogations.
- Le codeur mériterait quelques essais à lui tout seul.
Sauf erreur à corriger en retour, il doit permettre à l'automatisme de connaitre la course totale, la vitesse et le sens de translation, les deux positions à partir desquelles il faut ralentir la vitesse avant ouverture ou fermeture complète (accostage). Les fins de course provoquent l'arrêt total des mouvements.
Ce n'est pas le problème ici.
- Le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire de tension nominale 230 V (et intensité voisine de 2,6 A - on n'explique pas 3,8 A, sauf s'il ne tourne pas dans ses conditions nominales ce qui a l'air d'être le cas).
- Le procédé de changement de vitesse nous est inconnu au premier abord, on sait qu'il y en a une puisqu'elle est réglementaire et qu'on l'a constatée. Une observation attentive d'une carte sur le net, couplée à l'observation d'un portail coulissant en mouvement dans le voisinage semble montrer la présence d'un triac monté sur petit radiateur. On pense alors à un gradateur à réglage de phase basique qui permettrait une variation de vitesse avec pente d'accélération et décélération. Ce qu'il faudrait vérifier.
Il y a des incertitudes qu'on aimerait pouvoir lever car le sujet est intéressant au point de vue de l'électrotechnique.
Un installateur n'aura pas les capacités d'investiguer comme un électrotechnicien expérimenté pourrait le faire pour le plaisir de la connaissance.
Citation :Oui, on ferait l'essai sur l'établi ou équivalent, moteur déconnecté de la carte, condensateur branché entre les bonnes bornes, et l'ensemble mis sous tension avec fusible série 5 à 8 A par exemple.
Par ailleurs, branché directement sous 230V, le moteur étant découplé des pignons, le moteur tourne très lentement
Si le moteur ne tourne pas, on pourrait alors le mettre en cause. Peut-être cela a t-il déjà été effectué dans ces conditions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 avril 2026 à 22:23
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74 sur le forum ÉlectricitéBonjour AJOL.
Juste une idée en passant.
Il faudrait déterminer s'il y a un débit normal à l'arrivée dans votre installation, pour cela raccorder un flexible à la sortie du robinet d'arrêt général et faire débiter ensuite dans un seau.
Vous déterminerez si votre installation est en cause ou le circuit en amont du robinet général.
Ensuite, vous aviserez.
Un plombier pourrait peut-être vous permettre de gagner du temps.
Cordialement.
Juste une idée en passant.
Il faudrait déterminer s'il y a un débit normal à l'arrivée dans votre installation, pour cela raccorder un flexible à la sortie du robinet d'arrêt général et faire débiter ensuite dans un seau.
Vous déterminerez si votre installation est en cause ou le circuit en amont du robinet général.
Ensuite, vous aviserez.
Un plombier pourrait peut-être vous permettre de gagner du temps.
Cordialement.
06 avril 2026 à 20:01
consulter ce sujet Débit d’eau réduit suite à nettoyage mitigeur douche sur le forum PlomberieBonjour Pierre.
Malheureusement la panne supposée (le condensateur) n'est pas la bonne. Cela aurait été trop simple.
En cas d'effort anormal l'électronique détecte une surintensité et on peut supposer que le système se met en sécurité. Mais c'est à vérifier.
Ce qui semble certain est que si le codeur a été décalé, il faudra refaire la programmation.
Ce qu'on peut affirmer sans trop se tromper est que si le moteur est alimenté en direct, et s'il est en bon état, il doit tourner normalement. On n'explique pas la résistance de 5 ohms compte tenu du schéma habituel des bobinages d'un moteur asynchrone à condensateur auxiliaire.
L'annonce sur le coin bon propose un matériel qu'il faut aller chercher en Isère.
Et ensuite il faut remonter, sans garantie de succès. Récupérer juste le moteur, pourquoi pas. L'idée de demander au fournisseur de faire un essai direct du moteur est à creuser, juste au titre de l'entraide.
Un distributeur installateur proposerait sans doute le changement complet du mécanisme.
Si l'équipement est ancien, ce peut être une solution en sortant quelques centaines d'euros, le prix de la tranquillité. Voir l'état d'usure de la crémaillère et du pignon d'entrainement.
Faire des mesures sur un moteur n'est pas courant surtout quand on est éloigné du métier. A ce stade et devant l'écran on ne comprend pas le rôle éventuel des intempéries.
Bref, on n'avance pas, comme le portail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Malheureusement la panne supposée (le condensateur) n'est pas la bonne. Cela aurait été trop simple.
En cas d'effort anormal l'électronique détecte une surintensité et on peut supposer que le système se met en sécurité. Mais c'est à vérifier.
Citation :On ne peut savoir.
si je change le moteur, est-ce que tout va repartir comme avant
Ce qui semble certain est que si le codeur a été décalé, il faudra refaire la programmation.
Ce qu'on peut affirmer sans trop se tromper est que si le moteur est alimenté en direct, et s'il est en bon état, il doit tourner normalement. On n'explique pas la résistance de 5 ohms compte tenu du schéma habituel des bobinages d'un moteur asynchrone à condensateur auxiliaire.
L'annonce sur le coin bon propose un matériel qu'il faut aller chercher en Isère.
Et ensuite il faut remonter, sans garantie de succès. Récupérer juste le moteur, pourquoi pas. L'idée de demander au fournisseur de faire un essai direct du moteur est à creuser, juste au titre de l'entraide.
Un distributeur installateur proposerait sans doute le changement complet du mécanisme.
Si l'équipement est ancien, ce peut être une solution en sortant quelques centaines d'euros, le prix de la tranquillité. Voir l'état d'usure de la crémaillère et du pignon d'entrainement.
Faire des mesures sur un moteur n'est pas courant surtout quand on est éloigné du métier. A ce stade et devant l'écran on ne comprend pas le rôle éventuel des intempéries.
Bref, on n'avance pas, comme le portail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 avril 2026 à 11:43
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74 sur le forum ÉlectricitéBonjour Sybille33.
Il y a peu, vous émettiez cette hypothèse concernant un plombier qui ne venait pas à bout d'un raccord de radiateur récalcitrant : "Alors je dois changer de plombier".
Les variations de pression dans les tuyaux d'amenée peuvent entrainer des mouvements si les canalisations ne sont pas solidement fixées.
Vu d'ici on n'entrevoit pas de solution, c'est le rôle des professionnels sur place aptes à effectuer le diagnostic.
Le réducteur de pression* en sortie de la vanne d'arrêt de l'alimentation générale en eau doit être associé à un manomètre.
Les évacuations, étant à la pression atmosphérique, ne sont pas en cause, bien qu'il peut y avoir des bruits d'écoulement, mais pas de coups de bélier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il y a peu, vous émettiez cette hypothèse concernant un plombier qui ne venait pas à bout d'un raccord de radiateur récalcitrant : "Alors je dois changer de plombier".
Les variations de pression dans les tuyaux d'amenée peuvent entrainer des mouvements si les canalisations ne sont pas solidement fixées.
Vu d'ici on n'entrevoit pas de solution, c'est le rôle des professionnels sur place aptes à effectuer le diagnostic.
Le réducteur de pression* en sortie de la vanne d'arrêt de l'alimentation générale en eau doit être associé à un manomètre.
Citation :*Il serait préférable que ce soit un réducteur de pression associé à son manomètre.
il y a un réducteur de pression ou un anti-bélier.
Les évacuations, étant à la pression atmosphérique, ne sont pas en cause, bien qu'il peut y avoir des bruits d'écoulement, mais pas de coups de bélier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 avril 2026 à 09:10
consulter ce sujet Coup de bélier sans utiliser l'eau difficiles à localiser sur le forum PlomberieVu votre contribution de 20:28 :
Dommage, on croyait avoir trouvé l'origine de la panne.
Le schéma représente la structure interne habituelle d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire.
Pour le moment, vu d'ici, on ne peut expliquer cette valeur de 5 ohms.
Le moteur est couplé à un réducteur, donc on ne peut certainement pas le démarrer à la main (jamais eu besoin d'essayer).
Voyez quand même s'il n'y a pas un problème mécanique en sortie d'arbre.
Le dysfonctionnement s'est-il produit brusquement ou le fonctionnement s'est-il dégradé progressivement ?
Cordialement.
Citation :
Par ailleurs, j'ai changé le condensateur par un neuf : problème identique.
Si le schéma proposé par Martien-071 est correct, alors il y a un court-circuit quelque part entre les deux bobinages de telle sorte que je vois 5 Ohms entre les bornes U et V
Dommage, on croyait avoir trouvé l'origine de la panne.
Le schéma représente la structure interne habituelle d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire.
Pour le moment, vu d'ici, on ne peut expliquer cette valeur de 5 ohms.
Le moteur est couplé à un réducteur, donc on ne peut certainement pas le démarrer à la main (jamais eu besoin d'essayer).
Voyez quand même s'il n'y a pas un problème mécanique en sortie d'arbre.
Le dysfonctionnement s'est-il produit brusquement ou le fonctionnement s'est-il dégradé progressivement ?
Cordialement.
05 avril 2026 à 22:54
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74 sur le forum ÉlectricitéIl n'est pas rare que au bout d'un certain temps plutôt long les contacts carbonisent et cela peut suffire à alimenter une résistance de grill ou de sole sans commande.
C'est par là qu'on commence les vérifications. On démonte le relais et on teste les contacts.
Il en est de même pour des plaques de cuisson vitroceram. Quand il y en a une qui s'allume toute seule on s'inquiète.
Si les autres éléments chauffants du four fonctionnent normalement, l'électronique interne n'est pas en cause.
On vous laisse chercher.
Mais la panne peut avoir des effets dangereux.
Cordialement.
C'est par là qu'on commence les vérifications. On démonte le relais et on teste les contacts.
Il en est de même pour des plaques de cuisson vitroceram. Quand il y en a une qui s'allume toute seule on s'inquiète.
Si les autres éléments chauffants du four fonctionnent normalement, l'électronique interne n'est pas en cause.
On vous laisse chercher.
Mais la panne peut avoir des effets dangereux.
Cordialement.
05 avril 2026 à 22:41
consulter ce sujet Four Rosières résistance grill ne se coupe pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour Martien-071,
Les signes cliniques et symptômes décrits par Pierre tendent à désigner le condensateur moteur comme responsable du dysfonctionnement.
On s'attendrait à 40 ohms ou pas loin entre U et V, mais 5 ohms laisse supposer un condensateur qui fuit.
Ce qui mériterait d'être vérifié avec un bon vieux multimètre analogique.
On attend le retour de Pierre.
Pas cherché la valeur du condensateur. Mais Pierre l'a sous les yeux.
Pierre peut tenter un démarrage manuel en lançant le rotor, ou avec une ficelle autour de l'arbre.
Si le moteur tourne, le condensateur est bien HS.
Cordialement.
Les signes cliniques et symptômes décrits par Pierre tendent à désigner le condensateur moteur comme responsable du dysfonctionnement.
On s'attendrait à 40 ohms ou pas loin entre U et V, mais 5 ohms laisse supposer un condensateur qui fuit.
Ce qui mériterait d'être vérifié avec un bon vieux multimètre analogique.
On attend le retour de Pierre.
Pas cherché la valeur du condensateur. Mais Pierre l'a sous les yeux.
Pierre peut tenter un démarrage manuel en lançant le rotor, ou avec une ficelle autour de l'arbre.
Si le moteur tourne, le condensateur est bien HS.
Cordialement.
05 avril 2026 à 21:57
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74 sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre,
Juste une remarque en passant.
Avez vous déconnecté une borne du condensateur moteur pour effectuer le mesurage ?
Si vous avez parcouru des questions apparentées sur le forum, vous avez dû constater que la seule cause de pertes de couple d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire est la défaillance de ce dernier. Soit il est explosé soit il ne fait plus sa valeur. Ce qui revient au même concernant les effets et qui entraine le changement systématique du composant en défaut..
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
Avez vous déconnecté une borne du condensateur moteur pour effectuer le mesurage ?
Si vous avez parcouru des questions apparentées sur le forum, vous avez dû constater que la seule cause de pertes de couple d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire est la défaillance de ce dernier. Soit il est explosé soit il ne fait plus sa valeur. Ce qui revient au même concernant les effets et qui entraine le changement systématique du composant en défaut..
Cordialement.
05 avril 2026 à 19:54
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Ce n'est pas le meilleur coin bon pour trouver une pièce de rechange d'occasion pour le four.
Néanmoins, changer les relais de commutation des résistances pourrait être la bonne solution ; ce sont des pièces d'usure. On en aperçoit 6.
Cordialement.
Ce n'est pas le meilleur coin bon pour trouver une pièce de rechange d'occasion pour le four.
Néanmoins, changer les relais de commutation des résistances pourrait être la bonne solution ; ce sont des pièces d'usure. On en aperçoit 6.
Cordialement.
05 avril 2026 à 17:01
consulter ce sujet Four Rosières résistance grill ne se coupe pas sur le forum ÉlectroménagerLa logique voudrait que la vanne d'arrêt en sortie soit posée a l'extrémité du flexible, donc sur le cuivre de la distribution eau chaude.
Pour changer le groupe il faudra fermer l'arrivée générale.
Quand on est prévoyant comme ici on met aussi une vanne avant le groupe.
Cordialement
Pour changer le groupe il faudra fermer l'arrivée générale.
Quand on est prévoyant comme ici on met aussi une vanne avant le groupe.
Cordialement
04 avril 2026 à 10:45
consulter ce sujet Remplacement flexible chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour,
Si vous ne comprenez rien, alors que "vous avez écrit n'importe quoi", on ne peut pas comprendre mieux à distance.
Le condensateur est juste le condensateur moteur et il n'a pas d'incidence dans le fonctionnement de l'automatisme s'il est en état, ce qui est supposé (il permet juste au moteur de tourner si ce dernier est commandé).
Vous ne pourrez pas faire grand chose car, sauf erreur, vous êtes éloigné du métier. Il faut faire appel à un électricien confirmé en électrotechnique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si vous ne comprenez rien, alors que "vous avez écrit n'importe quoi", on ne peut pas comprendre mieux à distance.
Le condensateur est juste le condensateur moteur et il n'a pas d'incidence dans le fonctionnement de l'automatisme s'il est en état, ce qui est supposé (il permet juste au moteur de tourner si ce dernier est commandé).
Vous ne pourrez pas faire grand chose car, sauf erreur, vous êtes éloigné du métier. Il faut faire appel à un électricien confirmé en électrotechnique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 avril 2026 à 10:09
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vert sur le forum ÉlectricitéBonjour pomarc,
Vous ne vidangez rien, mais il faut fermer l'arrivée d'eau générale, décompresser l'installation en ouvrant légèrement un robinet puis en le fermant une fois qu'il ne coule plus.
Puis on ferme tous les robinets y compris la chasse d'eau.
Et il ne vous reste plus qu'à changer le flexible, tout en prenant quelques précautions avec une cuvette et un gros chiffon car il y aura quelques gouttes résiduelles.
On peut poser une vanne d'arrêt à la jonction flexible départ eau chaude de façon à isoler facilement le chauffe-eau en cas d'intervention.
Cette méthode est à mettre en œuvre quand on change le groupe de sécurité.
Cordialement.
Vous ne vidangez rien, mais il faut fermer l'arrivée d'eau générale, décompresser l'installation en ouvrant légèrement un robinet puis en le fermant une fois qu'il ne coule plus.
Puis on ferme tous les robinets y compris la chasse d'eau.
Et il ne vous reste plus qu'à changer le flexible, tout en prenant quelques précautions avec une cuvette et un gros chiffon car il y aura quelques gouttes résiduelles.
On peut poser une vanne d'arrêt à la jonction flexible départ eau chaude de façon à isoler facilement le chauffe-eau en cas d'intervention.
Cette méthode est à mettre en œuvre quand on change le groupe de sécurité.
Cordialement.
04 avril 2026 à 08:41
consulter ce sujet Remplacement flexible chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Miloun.
On ne voit pas bien la fissure, par contre une rénovation en employant du matériel Nicoll ne ferait pas de mal.
Le mastic marron semble être un bricolage.
Plutôt qu'un pansement, une rénovation suivant les règles de l'art, sans oublier la pose de tampons de visite, pourrait être effectuée.
Pas d'idée sur le pansement, la photo 2 semble montrer dans la partie gauche plus une casse verticale par contrainte mécanique qu'une fissure.
Vu d'ici, le changement du té semble être la méthode la plus sure.
On utilise des manchons de dilatation horizontale Nicoll pour rendre les liaisons démontables.
Néanmoins, une solution utilisant du mastic d'étanchéité pour gouttière en zinc pourrait être tentée (ou produit équivalent).
On sait que c'est efficace sur le métal (et les mains tant le collage est puissant), alors pourquoi pas sur le PVC dégraissé et sec ? Il faudrait essayer en attendant une réfection totale.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne voit pas bien la fissure, par contre une rénovation en employant du matériel Nicoll ne ferait pas de mal.
Le mastic marron semble être un bricolage.
Plutôt qu'un pansement, une rénovation suivant les règles de l'art, sans oublier la pose de tampons de visite, pourrait être effectuée.
Pas d'idée sur le pansement, la photo 2 semble montrer dans la partie gauche plus une casse verticale par contrainte mécanique qu'une fissure.
Vu d'ici, le changement du té semble être la méthode la plus sure.
On utilise des manchons de dilatation horizontale Nicoll pour rendre les liaisons démontables.
Néanmoins, une solution utilisant du mastic d'étanchéité pour gouttière en zinc pourrait être tentée (ou produit équivalent).
On sait que c'est efficace sur le métal (et les mains tant le collage est puissant), alors pourquoi pas sur le PVC dégraissé et sec ? Il faudrait essayer en attendant une réfection totale.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 avril 2026 à 18:24
consulter ce sujet Réparation fissure raccord PVC sur le forum PlomberieBonjour Kaerac,
Voyez alors avec un électricien ou un voisin dévoué.
Cordialement.
Citation :Pourtant, vu d'ici, le branchement semble bon.
ça ne fonctionne pas
Voyez alors avec un électricien ou un voisin dévoué.
Cordialement.
03 avril 2026 à 18:05
consulter ce sujet Branchement vielle hote Scholtes sur le forum ÉlectricitéBonjour BP.
Juste une remarque en passant,
La couleur des conducteurs n'aide en rien.
Sur place, avec l'interrupteur neuf dans les mains et quelques observations (le cordon secteur et le départ moteur) le branchement pourrait être simple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Juste une remarque en passant,
Citation :Ce n'est pas un forum de dépannage (on ne dispose d'aucun document de service), mais un forum d'entraide fondé sur l'expérience des contributeurs, leur imagination, et, plus rarement, les documents qu'ils peuvent trouver par ci par là, ce qui n'est pas le cas pour votre aspirateur.
D’où mon recours à un forum de dépannage
La couleur des conducteurs n'aide en rien.
Sur place, avec l'interrupteur neuf dans les mains et quelques observations (le cordon secteur et le départ moteur) le branchement pourrait être simple.
Citation :A condition de disposer des documents ou, étant sur place, observer les conducteurs ; il faut donc une certaine habitude pour faire le branchement par visualisation des conducteurs en présence. Cela ne peut se faire à partir d'une photo à distance.
et ne nécessite pas la prise en charge par un atelier de réparation
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 avril 2026 à 11:00
consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur aspirateur Polti Lecoaspira 712 sur le forum ÉlectricitéBonjour POU,
Rappelons qu'ils ne sont pas diffusés, seuls les SAV agréés en disposent.
Essayez de trouver un proche un peu expérimenté ou un SAV.
Ce problème se traite sur place.
Essayez ici : https://www.polti.fr/service-clients/service-apres-vente
Cordialement.
Citation :Oui, ce serait l'idéal. Mais à partir de quels documents de service les contributeurs pourraient-ils élaborer un schéma de raccordement ?
Un schéma à main levée me suffira.
Rappelons qu'ils ne sont pas diffusés, seuls les SAV agréés en disposent.
Essayez de trouver un proche un peu expérimenté ou un SAV.
Ce problème se traite sur place.
Essayez ici : https://www.polti.fr/service-clients/service-apres-vente
Cordialement.
02 avril 2026 à 21:13
consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur aspirateur Polti Lecoaspira 712 sur le forum ÉlectricitéIl serait préférable de faire une photo nette et bien éclairée de l'endroit qui vous pose un problème.
L'autre solution est de faire intervenir un proche expérimenté.
Cordialement.
L'autre solution est de faire intervenir un proche expérimenté.
Cordialement.
02 avril 2026 à 16:24
consulter ce sujet Branchement vielle hote Scholtes sur le forum ÉlectricitéBonjour Kaerac.
L'important est de relier le conducteur de terre jaune/vert au bon endroit.
Pour phase et neutre on fait au mieux, sachant qu'il n'y a pas de sens préférentiel.
Cordialement.
L'important est de relier le conducteur de terre jaune/vert au bon endroit.
Pour phase et neutre on fait au mieux, sachant qu'il n'y a pas de sens préférentiel.
Cordialement.
02 avril 2026 à 14:48
consulter ce sujet Branchement vielle hote Scholtes sur le forum ÉlectricitéBonjour Michel,
Vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA dont le neutre sera relié au bornier correspondant.
Cela fera partie de la rénovation.
Cordialement.
Citation :Non, on raccorde tous les neutres sur un bornier.
Est-il obligatoire d'y relier aussi le neutre ?
Vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA dont le neutre sera relié au bornier correspondant.
Cela fera partie de la rénovation.
Cordialement.
02 avril 2026 à 14:45
consulter ce sujet Remplacement fusibles par disjoncteurs sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéOn ne sait si la panne est mécanique ou électrique.
Si les fonctions du récepteur sont actives, autant laisser ainsi.
Quant au DAB+, faites vous faire une démonstration dans une grande surface qui propose non des boites avec le produit dedans, mais une qui propose quelques postes en démonstration.
Le net est prolixe avec les mots clés poste récepteur DAB+
Cordialement.
Si les fonctions du récepteur sont actives, autant laisser ainsi.
Quant au DAB+, faites vous faire une démonstration dans une grande surface qui propose non des boites avec le produit dedans, mais une qui propose quelques postes en démonstration.
Le net est prolixe avec les mots clés poste récepteur DAB+
Cordialement.
02 avril 2026 à 14:27
consulter ce sujet Débloquer boutons poste de radio sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Dofre,
Vous n'aurez aucune réponse de quiconque si vous n'apportez aucune précision ni lien vers la documentation.
"Le caisson de basses Focal Cub Evo complète idéalement les enceintes compactes Focal Sib Evo et Focal Sib Evo Atmos" Apparemment il est souhaitable que ce soit le cas.
Tout ce qu'on sait après recherche est qu'il s'agit d'une enceinte amplifiée dont l'entrée est de type RCA.
L'amplificateur comporte une seule sortie RCA Subwoofer pre out.
Un câble mono RCA RCA devrait faire l'affaire.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'aurez aucune réponse de quiconque si vous n'apportez aucune précision ni lien vers la documentation.
Citation :Il est d'usage de se documenter avant l'achat pour ne pas se retrouver avec un matériel inutilisable incompatible avec l'équipement en place.
De quel câble ai-je besoin ?
"Le caisson de basses Focal Cub Evo complète idéalement les enceintes compactes Focal Sib Evo et Focal Sib Evo Atmos" Apparemment il est souhaitable que ce soit le cas.
Tout ce qu'on sait après recherche est qu'il s'agit d'une enceinte amplifiée dont l'entrée est de type RCA.
L'amplificateur comporte une seule sortie RCA Subwoofer pre out.
Un câble mono RCA RCA devrait faire l'affaire.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 avril 2026 à 10:11
consulter ce sujet Câble pour connecter un caisson de basse sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Commando,
On ne change pas les composants au hasard*.
On aperçoit 4 diodes à gauche et en bas qui constituent certainement un pont de Graetz (redresseur bi-alternance).
Contrôler ces quatre diodes puis l'alimentation demande une certaine habitude. Bref, il faut savoir quoi faire, donc être expérimenté et en possession de quelques moyens de mesure.
Ce n'est pas un problème de forage, mais d'électronique basique analogique pour ce qui concerne l'alimentation.
Le prix annoncé sur le site de la marque semble être un maximum. Mais suivant ce que contient le coffret, on ne sait pas si seule la carte est en cause, donc sortir 160 € en étant certain que c'est la bonne décision*.
Cordialement.
Citation :Ce sera peut-être la solution si l’alimentation interne de la carte n'a pas été vérifiée et réparée au besoin.
Je ne voudrais pas acheter une carte si ce n'est pas la solution.
On ne change pas les composants au hasard*.
On aperçoit 4 diodes à gauche et en bas qui constituent certainement un pont de Graetz (redresseur bi-alternance).
Contrôler ces quatre diodes puis l'alimentation demande une certaine habitude. Bref, il faut savoir quoi faire, donc être expérimenté et en possession de quelques moyens de mesure.
Ce n'est pas un problème de forage, mais d'électronique basique analogique pour ce qui concerne l'alimentation.
Le prix annoncé sur le site de la marque semble être un maximum. Mais suivant ce que contient le coffret, on ne sait pas si seule la carte est en cause, donc sortir 160 € en étant certain que c'est la bonne décision*.
Cordialement.
02 avril 2026 à 09:12
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vert sur le forum ÉlectricitéBonjour Ladyfrenchy.
Question quelque peu vague pour laquelle, sans autres renseignements, il est difficile d'avoir le moindre avis.
Un bouton tourne certes, mais qu'entraine t-il ?
On vous conseille l'acquisition d'un récepteur radio DAB+, mais étant alimenté par batterie, cette dernière nécessite une recharge régulière.
Cordialement.
Question quelque peu vague pour laquelle, sans autres renseignements, il est difficile d'avoir le moindre avis.
Un bouton tourne certes, mais qu'entraine t-il ?
On vous conseille l'acquisition d'un récepteur radio DAB+, mais étant alimenté par batterie, cette dernière nécessite une recharge régulière.
Cordialement.
01 avril 2026 à 21:28
consulter ce sujet Débloquer boutons poste de radio sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour JB.
Si les deux appareillages ouverts en photo ne sont pas couplés (ce qu'il aurait fallu préciser), on a des doutes sur la protection des lignes.
Notamment si le tube est relié à la phase.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Si les deux appareillages ouverts en photo ne sont pas couplés (ce qu'il aurait fallu préciser), on a des doutes sur la protection des lignes.
Notamment si le tube est relié à la phase.
Citation :Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, la prudence voudrait que vous n'entrepreniez pas cette rénovation pour laquelle il faut être expérimenté.
je procèderai bien au remplacement de ces tubes
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
01 avril 2026 à 19:22
consulter ce sujet Tube métal dans porte fusible ? sur le forum Électricité






