Profil du membre GL
Actuellement
1 230
questions dans le
forum papier peint
Membre inscrit GL

a posté 30 592 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Mathieub,
On ne branche jamais deux DDR de même sensibilité en cascade.
Cela dit, on ne voit pas pourquoi le DDR amont déclencherait alors que l'interrupteur différentiel du tableau secondaire est déclenché.
Le DJ 32 A de protection de la ligne secondaire doit être branché en sortie du DJ de branchement, donc sur les borniers du tableau principal.
Si le câble présente un défaut d'isolement permanent, le DDR amont doit toujours déclencher.
On vous laisse approfondir car on ne comprend pas pourquoi il y a déclenchement d'un DDR alors que la ligne n'est pas chargée en aval dans le tableau secondaire (ID et DJ déclenchés).
Cordialement.
On ne branche jamais deux DDR de même sensibilité en cascade.
Cela dit, on ne voit pas pourquoi le DDR amont déclencherait alors que l'interrupteur différentiel du tableau secondaire est déclenché.
Le DJ 32 A de protection de la ligne secondaire doit être branché en sortie du DJ de branchement, donc sur les borniers du tableau principal.
Si le câble présente un défaut d'isolement permanent, le DDR amont doit toujours déclencher.
On vous laisse approfondir car on ne comprend pas pourquoi il y a déclenchement d'un DDR alors que la ligne n'est pas chargée en aval dans le tableau secondaire (ID et DJ déclenchés).
Cordialement.
07 août 2025 à 22:10

Bonjour MiMonki,
Mais on vous laisse vérifier.
Par contre, aucune idée concernant le solaire tel que vous le présentez, c'est une technologie particulière qu'il nous faudrait étudier.
Il serait peut-être prudent de dissocier le solaire du reste. Voir avec des professionnels expérimentés. Dans ce cas, le tableau secondaire serait à revoir.
Désolé.
Cordialement.
Citation :Cela semble conforme à ce qu'on écrit tous les jours pour ce qui concerne l'alimentation des tableaux secondaires.
Qu’en pensez-vous ?
Mais on vous laisse vérifier.
Par contre, aucune idée concernant le solaire tel que vous le présentez, c'est une technologie particulière qu'il nous faudrait étudier.
Il serait peut-être prudent de dissocier le solaire du reste. Voir avec des professionnels expérimentés. Dans ce cas, le tableau secondaire serait à revoir.
Désolé.
Cordialement.
07 août 2025 à 22:00

Bonjour orkalis,
A part parlementer avec Enedis on ne voit pas ce que vous pouvez faire.
On comprend qu'ils veulent refaire le branchement comptage dans les normes actuelles en souterrain et enlever l'aérien.
Essayez de faire maintenir l'aérien. Demandez conseil aussi au Maire du lieu, car il pourrait avoir son mot à dire concernant les travaux sur la voirie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
A part parlementer avec Enedis on ne voit pas ce que vous pouvez faire.
On comprend qu'ils veulent refaire le branchement comptage dans les normes actuelles en souterrain et enlever l'aérien.
Essayez de faire maintenir l'aérien. Demandez conseil aussi au Maire du lieu, car il pourrait avoir son mot à dire concernant les travaux sur la voirie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 août 2025 à 21:50

Bonjour,
Ce branchement dans l'équipement collectif est à faire effectuer par un électricien expérimenté dans ce type d'intervention, mandaté par le bailleur ou le syndic.
Cordialement.
Ce branchement dans l'équipement collectif est à faire effectuer par un électricien expérimenté dans ce type d'intervention, mandaté par le bailleur ou le syndic.
Cordialement.
07 août 2025 à 21:44

Bonjour Silo,
On appuie délicatement jusqu'au déclic.
A la rentrée des vacances l'eau doit être froide et non tiède.
Cordialement.
On appuie délicatement jusqu'au déclic.
A la rentrée des vacances l'eau doit être froide et non tiède.
Cordialement.
07 août 2025 à 21:41

Citation :Vous n'avez donc jamais ressenti une secousse suite à un contact accidentel avec la phase ? (électrisation). Il vaut mieux ne pas être pieds nus sur du carrelage lors de ce type d'incident. On peut en réchapper si une protection différentielle 30 mA est en état. Ce qui est à vérifier périodiquement avec le bouton test de chaque interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel 30 mA ou 500 mA (cas du disjoncteur différentiel de branchement).
Pour moi le béton était isolant
Les EPI comprennent notamment gants isolants et tapis en caoutchouc car les sols en dur (carrelage, béton etc.) sont conducteurs.
On ne développera pas plus les dangers de l'électricité.
Citation :C'est ce que dit la norme.
Est-ce bien pour cela qu'il faudrait raccorder les ossature se trouvant sous la chape ?
Cordialement.
07 août 2025 à 21:39

Bonjour powerxav,
Nous n'en savons pas plus que vous.
On ne voit pas le lien entre l'obligation de couper la ligne et de la rétablir pour avoir un fonctionnement des moteurs.
Il y a toujours moyen de vérifier ou de remplacer un condensateur moteur.
S'il y en a deux vous pouvez toujours les intervertir afin de voir s'il y a un changement.
Un condensateur moteur mort empêche la rotation. Le moteur grogne sans tourner. C'est peut-être ce genre de vérification que vous pouvez effectuer.
Cela fait partie des réglages.
Cordialement.
Nous n'en savons pas plus que vous.
On ne voit pas le lien entre l'obligation de couper la ligne et de la rétablir pour avoir un fonctionnement des moteurs.
Il y a toujours moyen de vérifier ou de remplacer un condensateur moteur.
S'il y en a deux vous pouvez toujours les intervertir afin de voir s'il y a un changement.
Un condensateur moteur mort empêche la rotation. Le moteur grogne sans tourner. C'est peut-être ce genre de vérification que vous pouvez effectuer.
Citation :L'électronique interne détecte la surintensité et coupe le relais de commande du moteur.
d'ailleurs un des moteurs reste sous tension en fin de course
Cela fait partie des réglages.
Cordialement.
07 août 2025 à 21:27

Bonjour Magrolino.
Vous ne répondez pas à la question. Malgré cela, il est possible que ce soit un montage va et vient avec deux appareillages de commande distants.
Si c'est ainsi, on n'appuie pas sur le bouton, mais on le manœuvre.
Une pièce n'a pas de mal à basculer. La partie mobile bascule ou non.
Si cela est avéré, on change l’appareillage.
Vous ne semblez pas avoir les capacités pour dépanner par méconnaissance du montage, des appareillages et des procédures de vérification.
Faire revenir l'électricien semble la seule chose à faire.
Cordialement.
Vous ne répondez pas à la question. Malgré cela, il est possible que ce soit un montage va et vient avec deux appareillages de commande distants.
Si c'est ainsi, on n'appuie pas sur le bouton, mais on le manœuvre.
Une pièce n'a pas de mal à basculer. La partie mobile bascule ou non.
Si cela est avéré, on change l’appareillage.
Vous ne semblez pas avoir les capacités pour dépanner par méconnaissance du montage, des appareillages et des procédures de vérification.
Faire revenir l'électricien semble la seule chose à faire.
Cordialement.
07 août 2025 à 21:18

Bonjour.
A distance on ne peut savoir ce qui se passe.
S’il s'agit de commandes d'un télérupteur par appui fugitif sur des boutons-poussoirs, il faut voir.
Si la lumière est commandée par deux commutateurs à bascule va et vient, on peut éventuellement les changer.
Généralement on préfère faire un diagnostic plutôt que de changer des appareillages au petit bonheur.
Votre électricien aurait pu aller au bout du dépannage.
Cordialement.
A distance on ne peut savoir ce qui se passe.
S’il s'agit de commandes d'un télérupteur par appui fugitif sur des boutons-poussoirs, il faut voir.
Si la lumière est commandée par deux commutateurs à bascule va et vient, on peut éventuellement les changer.
Généralement on préfère faire un diagnostic plutôt que de changer des appareillages au petit bonheur.
Votre électricien aurait pu aller au bout du dépannage.
Cordialement.
07 août 2025 à 14:19

Re.
Pour mettre un collet battu il y a la solution soudée à l'étain, ou bien un raccord "Union" sans soudure dit encore raccord olive.
Mais plutôt d'accord quand même.
D'après la photo, l'écrou en sous face pourrait se dévisser en maintenant la partie haute avec une clé plate (s'il n'est pas grippé par du calcaire), et en utilisant soit une clé anglaise, ou s'il n'y a pas la place, une clé pour écrou de robinet avec un manche.
Réfléchissez bien avant de couper le tube, car l'habitat sera sans eau pendant un certain temps, et il faudra la rétablir.
Si vous êtes très débutant, il se peut que vous preniez des risques dont vous ne viendrez pas forcément à bout en temps limité.
Cordialement.
Pour mettre un collet battu il y a la solution soudée à l'étain, ou bien un raccord "Union" sans soudure dit encore raccord olive.
Citation :Ce n'est pas pratique et l'utilisateur devra faire des contorsions pouvant engendrer un lumbago. Changer le bidet et la robinetterie n'est pas d'une grande difficulté. Il faut juste un peu d'outillage. Ou alors vous faites intervenir un professionnel.
laisser le bidet utilisable simplement en ouvrant les vannes.
Citation :Ce n'est pas qu'on est d'accord ou non.
on est bien d'accord qu'en maintenant immobile
Mais plutôt d'accord quand même.
D'après la photo, l'écrou en sous face pourrait se dévisser en maintenant la partie haute avec une clé plate (s'il n'est pas grippé par du calcaire), et en utilisant soit une clé anglaise, ou s'il n'y a pas la place, une clé pour écrou de robinet avec un manche.
Réfléchissez bien avant de couper le tube, car l'habitat sera sans eau pendant un certain temps, et il faudra la rétablir.
Si vous êtes très débutant, il se peut que vous preniez des risques dont vous ne viendrez pas forcément à bout en temps limité.
Cordialement.
06 août 2025 à 17:07

Bonjour MK.
Bonjour Martien.
Juste une remarque pour MK concernant le vocabulaire.
"relais télérupteur" n'est pas l'appellation usuelle, car il peut y avoir confusion.
En électricité de l'habitat le télérupteur est un relais à deux états stables, qui permet allumage et extinction d'une lampe par appuis successifs sur un bouton-poussoir. Il fonctionne généralement sous 230 V AC.
Dans votre cas, il s'agit d'un relais classique avec un seul état stable (au repos). Quand il sera commandé, à condition que ce soit le bon matériel, un contact à fermeture pourra allumer la lampe, comme un montage simple allumage avec un interrupteur à l'entrée de la pièce.
Suivant la nature de l'éclairage d'accueil, il n'y aura pas lieu d'utiliser un relais extérieur s'il s'agit d'une lampe led de quelques watts.
On vous laisse approfondir la page 7 de la documentation.
Cordialement.
Bonjour Martien.
Juste une remarque pour MK concernant le vocabulaire.
"relais télérupteur" n'est pas l'appellation usuelle, car il peut y avoir confusion.
En électricité de l'habitat le télérupteur est un relais à deux états stables, qui permet allumage et extinction d'une lampe par appuis successifs sur un bouton-poussoir. Il fonctionne généralement sous 230 V AC.
Dans votre cas, il s'agit d'un relais classique avec un seul état stable (au repos). Quand il sera commandé, à condition que ce soit le bon matériel, un contact à fermeture pourra allumer la lampe, comme un montage simple allumage avec un interrupteur à l'entrée de la pièce.
Suivant la nature de l'éclairage d'accueil, il n'y aura pas lieu d'utiliser un relais extérieur s'il s'agit d'une lampe led de quelques watts.
On vous laisse approfondir la page 7 de la documentation.
Cordialement.
06 août 2025 à 11:22

Normalement, la protection surintensité de la ligne est sur le tableau de répartition ; peut-être pouvez vous vérifier si cette protection peut être délocalisée du boîtier Plexo vers le tableau.
Elle est peut-être commune à d'autres lignes lumière.
Mais vous n'échapperez pas, préalablement, au schéma unifilaire, puis multifilaire.
Cordialement.
Elle est peut-être commune à d'autres lignes lumière.
Mais vous n'échapperez pas, préalablement, au schéma unifilaire, puis multifilaire.
Cordialement.
05 août 2025 à 21:41

Citation :Oui, mais vous ne pourrez câbler fil à fil que si vous avez repéré les 4 bornes du télérupteur, et aussi si la phase est au BP ou le neutre. L'identification des conducteurs et leur fonction semble indispensable.
je vais donc acheter un électromécanique
Il faut faire du neuf complet, y compris le coupe-circuit "tabatière" en porcelaine .
Il serait prudent de déporter le télérupteur dans un endroit accessible, ce qui ne doit pas être le cas vu l'isolant en vrac. On pense à la sécurité électrique qui semble laisser à désirer.
Cordialement.
05 août 2025 à 17:14

Bonjour Bruno.
Vous avez posé un problème le 25 juillet 2020 à 18:39 à la suite duquel des contributions ont été effectuées, alors que vous n'avez donné aucune suite et encore moins développé des échanges.
Ici vous devez reprendre le problème à zéro, c'est à dire faire un schéma dans lequel il y aura une bobine avec ses deux bornes et le contact avec ses deux bornes également. Ensuite vous représenterez les différentes liaisons électriques, alimentation Ph + N 230 V, les quatre bornes du télérupteur (2 bobine et 2 contact), chaque bouton poussoir avec ses deux bornes.
Il est normal de trouver 230 V aux bornes du contact du BP ouvert. Le contact est en série avec la bobine, il n'y a pas de courant dedans, toute la tension se retrouve aux bornes du BP.
On vous déconseille l'utilisation d'un télérupteur électronique qui nécessite la présence du neutre, et la phase aux poussoirs. Un électromécanique classique est plus simple.
On vous laisse refaire les identifications et un schéma exploitable.
On vous laisse aussi réviser le branchement d'un télérupteur, sachant qu'il y en a deux possibles : phase directe au BP ou neutre au BP.
Cordialement.
Vous avez posé un problème le 25 juillet 2020 à 18:39 à la suite duquel des contributions ont été effectuées, alors que vous n'avez donné aucune suite et encore moins développé des échanges.
Ici vous devez reprendre le problème à zéro, c'est à dire faire un schéma dans lequel il y aura une bobine avec ses deux bornes et le contact avec ses deux bornes également. Ensuite vous représenterez les différentes liaisons électriques, alimentation Ph + N 230 V, les quatre bornes du télérupteur (2 bobine et 2 contact), chaque bouton poussoir avec ses deux bornes.
Il est normal de trouver 230 V aux bornes du contact du BP ouvert. Le contact est en série avec la bobine, il n'y a pas de courant dedans, toute la tension se retrouve aux bornes du BP.
On vous déconseille l'utilisation d'un télérupteur électronique qui nécessite la présence du neutre, et la phase aux poussoirs. Un électromécanique classique est plus simple.
On vous laisse refaire les identifications et un schéma exploitable.
On vous laisse aussi réviser le branchement d'un télérupteur, sachant qu'il y en a deux possibles : phase directe au BP ou neutre au BP.
Cordialement.
05 août 2025 à 14:28

Bonjour Optimal.
Vous trouverez des réponses ici : Guide norme NFC 15-100
Et d'autres sur le net en utilisant les mots clés exemple liaison équipotentielle locale.
Les éléments conducteurs non accessibles (on pense alors aux armatures des cloisons placo) semblent être exclus d’un raccordement obligatoire à la LEP.
Ce qui contredirait l'interprétation de la norme par le technicien Consuel citée par l'électricien.
L'armature métallique noyée dans un sol béton doit être raccordée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous trouverez des réponses ici : Guide norme NFC 15-100
Et d'autres sur le net en utilisant les mots clés exemple liaison équipotentielle locale.
Les éléments conducteurs non accessibles (on pense alors aux armatures des cloisons placo) semblent être exclus d’un raccordement obligatoire à la LEP.
Ce qui contredirait l'interprétation de la norme par le technicien Consuel citée par l'électricien.
L'armature métallique noyée dans un sol béton doit être raccordée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 août 2025 à 10:54

Bonjour jordil5.
En décembre 2024 vous précisez : Je découvre tout juste l'électricité, donc j'avoue ne pas avoir la logique nécessaire pour comprendre tous les aspects techniques.
Dans ce cas il vaut mieux monter des interrupteurs filaires classiques de durée de vie infinie à l’échelle de la technologie ; ce qui n'est pas le cas des appareillages connectés qui nécessitent, pour être commandés, d'autres appareils électroniques à la durée de vie limitée. Bref, on évite de faire compliqué dans l'habitat alors qu'on peut faire simple, qu'on soit novice ou plus expérimenté.
En rénovation, la sagesse veut qu'on prévoie l'avenir : circuits dédiés pour le gros électroménager (LV, LL) et la cuisson (ligne 32 A cuisson plaque et ligne 16 ou 20 A four).
On ne travaille pas essentiellement pour soi, mais aussi pour les successeurs.
Vous ne passerez guère de temps supplémentaire en ne travaillant pas à l'économie.
Cordialement.
En décembre 2024 vous précisez : Je découvre tout juste l'électricité, donc j'avoue ne pas avoir la logique nécessaire pour comprendre tous les aspects techniques.
Dans ce cas il vaut mieux monter des interrupteurs filaires classiques de durée de vie infinie à l’échelle de la technologie ; ce qui n'est pas le cas des appareillages connectés qui nécessitent, pour être commandés, d'autres appareils électroniques à la durée de vie limitée. Bref, on évite de faire compliqué dans l'habitat alors qu'on peut faire simple, qu'on soit novice ou plus expérimenté.
En rénovation, la sagesse veut qu'on prévoie l'avenir : circuits dédiés pour le gros électroménager (LV, LL) et la cuisson (ligne 32 A cuisson plaque et ligne 16 ou 20 A four).
On ne travaille pas essentiellement pour soi, mais aussi pour les successeurs.
Vous ne passerez guère de temps supplémentaire en ne travaillant pas à l'économie.
Cordialement.
05 août 2025 à 10:34

Bonjour lolololo54.
On ne vous incite pas à faire des frais sur un équipement ancien ayant été amorti depuis bien des années.
Le plus simple, le plus rapide, le plus esthétique, est de changer l'ensemble bidet + robinet en posant un simple mélangeur monotrou.
Il faudra insérer 2 vannes d'arrêt en dessous sur lesquelles viendront se raccorder les deux flexibles.
Il y a bien longtemps qu'on ne raccorde plus directement le collet battu directement sur l'embase.
A part cela, on ne voit pas comment accéder au joint sur ce robinet de collection.
Cordialement.
On ne vous incite pas à faire des frais sur un équipement ancien ayant été amorti depuis bien des années.
Le plus simple, le plus rapide, le plus esthétique, est de changer l'ensemble bidet + robinet en posant un simple mélangeur monotrou.
Il faudra insérer 2 vannes d'arrêt en dessous sur lesquelles viendront se raccorder les deux flexibles.
Il y a bien longtemps qu'on ne raccorde plus directement le collet battu directement sur l'embase.
A part cela, on ne voit pas comment accéder au joint sur ce robinet de collection.
Cordialement.
05 août 2025 à 10:17

Bonjour CK83.
Il faut approfondir le fonctionnement de cette alimentation car le DJ semble en mauvais état s'il commence à roussir.
Quant au tableau, il mériterait un coup de neuf sérieux avec usage de peignes et de disjoncteurs modulaires au minimum.
Trop de dominos, de pontages, peut-être des sections inadaptées.
On croit apercevoir des conducteurs qui traversent un parquet sans être dans un tube.
On vous laisse approfondir, car ce que vous constatez n'est pas normal.
Rappelons qu'une bornes de recharge de véhicule électrique soit être posée par un électricien agréé IRVE au delà d'une puissance de 3,7 kVA.
L'alimentation de la ligne doit être complètement autonome, par DJ différentiel type F ou équivalent (ID 30 mA branché en sortie du DJ de branchement ou borniers du tableau de répartition + DJ).
Cordialement.
Il faut approfondir le fonctionnement de cette alimentation car le DJ semble en mauvais état s'il commence à roussir.
Quant au tableau, il mériterait un coup de neuf sérieux avec usage de peignes et de disjoncteurs modulaires au minimum.
Trop de dominos, de pontages, peut-être des sections inadaptées.
Citation :Vu d'ici, non. Il faudrait être sur place.
Auriez-vous un éclairage la dessus ?
On croit apercevoir des conducteurs qui traversent un parquet sans être dans un tube.
On vous laisse approfondir, car ce que vous constatez n'est pas normal.
Rappelons qu'une bornes de recharge de véhicule électrique soit être posée par un électricien agréé IRVE au delà d'une puissance de 3,7 kVA.
L'alimentation de la ligne doit être complètement autonome, par DJ différentiel type F ou équivalent (ID 30 mA branché en sortie du DJ de branchement ou borniers du tableau de répartition + DJ).
Cordialement.
04 août 2025 à 10:52

Bonjour Cocobeloeil.
Merci pour ce retour, même tardif.
A vrai dire, en cas de surintensité importante le DJ aurait déclenché. On sait aussi que le 2,5 mm² peut conduire jusqu'à 32 A environ en régime permanent dans des conditions normales de pose donc de refroidissement.
Le danger était donc minime.
Par rapport à la C15-100, il y a quand même faute professionnelle.
Cordialement.
Merci pour ce retour, même tardif.
Citation :C'est possible, mais néanmoins, l'électricien se devait de respecter la NF C15-100 dans tous les cas.
N'avait-il que ça sous la main
A vrai dire, en cas de surintensité importante le DJ aurait déclenché. On sait aussi que le 2,5 mm² peut conduire jusqu'à 32 A environ en régime permanent dans des conditions normales de pose donc de refroidissement.
Le danger était donc minime.
Par rapport à la C15-100, il y a quand même faute professionnelle.
Cordialement.
04 août 2025 à 10:39

Bonjour Ismailboubou,
La solution vous appartient. Elle est fonction du nombre d'euros que vous êtes prêt à mettre dans l'achat d'un multimètre.
Soit 50 à 100 € pour du tout venant, et beaucoup plus pour un appareil de marque, Chauvin-Arnoux, Fluke, Sefram et autres. Mais ne pas se leurrer ; la fabrication n'est certainement plus européenne.
Cordialement.
La solution vous appartient. Elle est fonction du nombre d'euros que vous êtes prêt à mettre dans l'achat d'un multimètre.
Soit 50 à 100 € pour du tout venant, et beaucoup plus pour un appareil de marque, Chauvin-Arnoux, Fluke, Sefram et autres. Mais ne pas se leurrer ; la fabrication n'est certainement plus européenne.
Cordialement.
03 août 2025 à 19:13

Bonjour CMX,
Déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
Déclenchement d'une protection surintensité de la ligne affectée à la cuisinière ?
Déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement ?
Déclenchement quand seulement un feu est mis en service ?
N'importe quel feu ou un feu spécifique ?
Feu fonte ?
Feu halogène ?
Etc.
Un dépannage ne peut s'appréhender que si une analyse précise accompagne l'apparition du défaut.
Ici, à part qu'il y a un problème, on n'en sait pas plus.
Démonter la face supérieure n'a pas d'intérêt pour le moment. Il faudra voir quel est le type de défaut conformément aux réponses aux interrogations précédentes.
Cordialement.
Citation :Certes, mais quel est l'appareillage qui déclenche ?
la plaque électrique qui fait disjoncter
Déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
Déclenchement d'une protection surintensité de la ligne affectée à la cuisinière ?
Déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement ?
Déclenchement quand seulement un feu est mis en service ?
N'importe quel feu ou un feu spécifique ?
Feu fonte ?
Feu halogène ?
Etc.
Un dépannage ne peut s'appréhender que si une analyse précise accompagne l'apparition du défaut.
Ici, à part qu'il y a un problème, on n'en sait pas plus.
Démonter la face supérieure n'a pas d'intérêt pour le moment. Il faudra voir quel est le type de défaut conformément aux réponses aux interrogations précédentes.
Cordialement.
02 août 2025 à 12:34

Bonjour Antoine31.
L'idéal serait de refaire la sortie du WC de façon que le tube de ventilation primaire soit en coin.
50 mm serait un bon diamètre, voire un peu plus si vous coffrez et avec de l'isolant thermique.
Vous prévoyez un ou des tampons de visite, voire une liaison démontable avec un manchon de dilatation vertical Nicoll.
La liaison avec le chapeau en toiture doit être de telle sorte que si de l'eau de pluie coule, ce soit à l'intérieur du tube.
Ce qu'on voit montre une interprétation de l'esthétique assez particulière.
Bref, le montage est horrible.
Cordialement.
L'idéal serait de refaire la sortie du WC de façon que le tube de ventilation primaire soit en coin.
50 mm serait un bon diamètre, voire un peu plus si vous coffrez et avec de l'isolant thermique.
Vous prévoyez un ou des tampons de visite, voire une liaison démontable avec un manchon de dilatation vertical Nicoll.
La liaison avec le chapeau en toiture doit être de telle sorte que si de l'eau de pluie coule, ce soit à l'intérieur du tube.
Ce qu'on voit montre une interprétation de l'esthétique assez particulière.
Bref, le montage est horrible.
Cordialement.
01 août 2025 à 12:29

Bonjour Chamator.
Vous avez dû travailler sous tension et cela est très dangereux, et vous avez fait toucher le fil de terre vert/jaune avec le neutre bleu ; l'interrupteur différentiel 30 mA normalement présent sur le tableau de répartition a dû déclencher.
Mais vous avez peut-être fait un court-circuit phase neutre (noir bleu), et le disjoncteur de la ligne a déclenché.
Vous remontez en travaillant hors tension et le fonctionnement normal devrait revenir.
Le noir est la phase coupée par l'interrupteur, le neutre bleu est direct, le conducteur de terre jaune/vert est à relier au châssis métallique du luminaire.
Une initiation à l'électricité de l'habitat pourrait vous être utile.
Cordialement.
Citation :Votre prestige vis à vis de votre copine va être mis à mal !
je suis complètement amateur dans le domaine de l'électricité
Vous avez dû travailler sous tension et cela est très dangereux, et vous avez fait toucher le fil de terre vert/jaune avec le neutre bleu ; l'interrupteur différentiel 30 mA normalement présent sur le tableau de répartition a dû déclencher.
Mais vous avez peut-être fait un court-circuit phase neutre (noir bleu), et le disjoncteur de la ligne a déclenché.
Vous remontez en travaillant hors tension et le fonctionnement normal devrait revenir.
Le noir est la phase coupée par l'interrupteur, le neutre bleu est direct, le conducteur de terre jaune/vert est à relier au châssis métallique du luminaire.
Une initiation à l'électricité de l'habitat pourrait vous être utile.
Cordialement.
01 août 2025 à 10:30

Bonjour Optimal.
Il n'y a aucune obligation pour que les circuits prises de courant et éclairage SDB soient dédiés.
Cet ID pourra alimenter circuits PC et éclairages suivant la répartition que vous avez choisie.
Les protections différentielles dédiées sont généralement réservées aux circuits de chauffage électrique, de façon à tout couper, et surtout aux bornes de recharge des véhicules électriques qui doivent être complètement autonomes.
Cordialement.
Il n'y a aucune obligation pour que les circuits prises de courant et éclairage SDB soient dédiés.
Citation :Eh bien, continuez ainsi.
J'avais prévu de brancher ma prise de salle de bain et mon éclairage sur d'autres circuits de la maison...
Citation :Aïe ! il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
J'entends par là protégé par un disjoncteur 30mA
Cet ID pourra alimenter circuits PC et éclairages suivant la répartition que vous avez choisie.
Les protections différentielles dédiées sont généralement réservées aux circuits de chauffage électrique, de façon à tout couper, et surtout aux bornes de recharge des véhicules électriques qui doivent être complètement autonomes.
Cordialement.
31 juillet 2025 à 15:08

Bonjour Philippe.
Effectivement, le collier en place ne sert pas à grand-chose vu le porte à faux au niveau de la cheville Molly.
Il va falloir faire un peu plus solide, bien que le poids soit supporté par l'évacuation horizontale qui, si elle est bien fixée, supporte la contrainte.
Ce qui fait qu'il ne resterait qu'à positionner le tube vertical en assurant sa dilatation longitudinale.
Mis a part qu'il est mal fixé, le collier de positionnement est suffisant.
Remplir d'isolant minéral pourrait atténuer les bruits d'écoulement.
On vous laisse trouver la meilleure solution pour éviter la transmission des bruits.
Cordialement.
Effectivement, le collier en place ne sert pas à grand-chose vu le porte à faux au niveau de la cheville Molly.
Il va falloir faire un peu plus solide, bien que le poids soit supporté par l'évacuation horizontale qui, si elle est bien fixée, supporte la contrainte.
Ce qui fait qu'il ne resterait qu'à positionner le tube vertical en assurant sa dilatation longitudinale.
Mis a part qu'il est mal fixé, le collier de positionnement est suffisant.
Remplir d'isolant minéral pourrait atténuer les bruits d'écoulement.
On vous laisse trouver la meilleure solution pour éviter la transmission des bruits.
Cordialement.
31 juillet 2025 à 11:05

Bonjour.
Les flexibles existent comme GC vous a montré. Reste ensuite l'imagination et les compétences pour trouver une solution.
Ce n'est pas un problème majeur.
Tant que l'intervenant ne vous a pas proposé de refaire la salle de bain...
Où en êtes vous ?
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :C'est dans le domaine du possible.
et j'ai peur de me faire avoir...
Les flexibles existent comme GC vous a montré. Reste ensuite l'imagination et les compétences pour trouver une solution.
Ce n'est pas un problème majeur.
Citation :On ne voit pas bien la relation.
il faudrait tirer une nouvelle sortie et arrivée d'eau sous la baignoire
Tant que l'intervenant ne vous a pas proposé de refaire la salle de bain...
Où en êtes vous ?
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
30 juillet 2025 à 23:39

Bonjour invité,
Il aurait été souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
Voir là : http://www.forum-travaux-bricolage.com/pb--carillon-sans-fil-marque-friedland.html
Il aurait été souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
Voir là : http://www.forum-travaux-bricolage.com/pb--carillon-sans-fil-marque-friedland.html
30 juillet 2025 à 21:39

Bonjour cepheus,
Les conducteurs ne doivent pas être en contact avec le bois.
Vous pouvez insérer une gaine, thermorétractable ou non, qui pénètrera sur quelques centimètres dans le tube afin d'assurer une protection mécanique des conducteurs.
Ce ne sera pas un câble, mais cela y ressemblera.
Quel que soit le montage que vous réaliserez, il faudra faire en sorte que les conducteurs puisent être changés. On évite donc de les coincer.
Ne pas couper les gaines à ras aurait été souhaitable.
On aime bien passer des conducteurs souples HO7V-K plutôt que des rigides HO7V-U.
Cordialement.
Les conducteurs ne doivent pas être en contact avec le bois.
Vous pouvez insérer une gaine, thermorétractable ou non, qui pénètrera sur quelques centimètres dans le tube afin d'assurer une protection mécanique des conducteurs.
Ce ne sera pas un câble, mais cela y ressemblera.
Quel que soit le montage que vous réaliserez, il faudra faire en sorte que les conducteurs puisent être changés. On évite donc de les coincer.
Ne pas couper les gaines à ras aurait été souhaitable.
On aime bien passer des conducteurs souples HO7V-K plutôt que des rigides HO7V-U.
Cordialement.
30 juillet 2025 à 21:35

Bonjour hugolin13.
Aucune idée du problème.
Par contre, vous le renvoyez rapidement et vous vous faites rembourser.
Puis vous choisissez un multimètre digne de ce nom, Multimetrix, Fluke ou Chauvin Arnoux.
Cordialement.
Aucune idée du problème.
Par contre, vous le renvoyez rapidement et vous vous faites rembourser.
Puis vous choisissez un multimètre digne de ce nom, Multimetrix, Fluke ou Chauvin Arnoux.
Cordialement.
30 juillet 2025 à 15:43

Bonjour Imnida.
10 mm² autorise 45 A sans problème*, soit plus de 10 kVA.
S'il n'y a que deux interrupteurs différentiels pour toute l'installation avec un disjoncteur différentiel de branchement de calibre maximum 45 A cette section suffit.
Pour ce type de câblage on utilise des fouets souples, ou du conducteur souple HO7V-K avec embouts.
Faire au mieux signifie s'adapter à la configuration du tableau, à la puissance souscrite et au calibre maximum du DJ de branchement.
* Par exemple, on sait que le 2,5 mm² supporte 20 A en régime continu d'après la NF C15-100.
Les caractéristiques précises montrent qu'une intensité de 32 A environ en régime permanent est possible dans des conditions de pose à l'air libre, pour limiter l'échauffement.
Tout cela pour signifier que la NF C15-100 bride les intensités permises pour assurer le fonctionnement des installations sans risque quels que soient les emplois et conditions de pose.
Cordialement.
10 mm² autorise 45 A sans problème*, soit plus de 10 kVA.
S'il n'y a que deux interrupteurs différentiels pour toute l'installation avec un disjoncteur différentiel de branchement de calibre maximum 45 A cette section suffit.
Pour ce type de câblage on utilise des fouets souples, ou du conducteur souple HO7V-K avec embouts.
Faire au mieux signifie s'adapter à la configuration du tableau, à la puissance souscrite et au calibre maximum du DJ de branchement.
* Par exemple, on sait que le 2,5 mm² supporte 20 A en régime continu d'après la NF C15-100.
Les caractéristiques précises montrent qu'une intensité de 32 A environ en régime permanent est possible dans des conditions de pose à l'air libre, pour limiter l'échauffement.
Tout cela pour signifier que la NF C15-100 bride les intensités permises pour assurer le fonctionnement des installations sans risque quels que soient les emplois et conditions de pose.
Cordialement.
30 juillet 2025 à 11:51

Bonjour MO.
Si le tube ne bouge pas et ne tombe pas vers le centre de la terre, il est donc fixe, et est supporté d'une façon ou d'une autre. Mais comment ? Il repose bien quelque part ?
Et son poids est supporté par une autre canalisation, ce qui peut représenter une certaine contrainte mécanique.
Rajouter des colliers ne pourra se faire sans accès derrière le tube pour percer et cheviller.
Mais bricoler un morceau de bois qui passerait derrière et enserrer le tube avec un demi collier ou une invention géniale est toujours possible.
Mettre alors en œuvre la méthode OSD.
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.
Si le tube ne bouge pas et ne tombe pas vers le centre de la terre, il est donc fixe, et est supporté d'une façon ou d'une autre. Mais comment ? Il repose bien quelque part ?
Et son poids est supporté par une autre canalisation, ce qui peut représenter une certaine contrainte mécanique.
Rajouter des colliers ne pourra se faire sans accès derrière le tube pour percer et cheviller.
Mais bricoler un morceau de bois qui passerait derrière et enserrer le tube avec un demi collier ou une invention géniale est toujours possible.
Mettre alors en œuvre la méthode OSD.
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.
30 juillet 2025 à 11:02

Bonsoir Imnida.
Rassurez vous, on sait bien que chaque marque a ses particularités, et on ne les connait pas toutes, cela demanderait de feuilleter les catalogues nuit et jour.
On a d'autres occupations plus ludiques.
A part cela, 16 mm² nous parait énorme, il ne passera jamais 63 A dans cette liaison.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Rassurez vous, on sait bien que chaque marque a ses particularités, et on ne les connait pas toutes, cela demanderait de feuilleter les catalogues nuit et jour.
On a d'autres occupations plus ludiques.
A part cela, 16 mm² nous parait énorme, il ne passera jamais 63 A dans cette liaison.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
29 juillet 2025 à 22:33

Bonjour Ezac31.
On ne voit pas pourquoi vous avez ce type de soucis si vous avez travaillé en respectant certaines règles basiques :
- Calibrer les protections surintensité en fonction de la section des conducteurs,
- Et si les connexions sont bien serrées quand il y a des vis. Les bornes rapides à levier type Wago sont sans soucis si le cuivre n'est pas oxydé.
Les sources de surchauffe anormale sont les mauvais contacts parcourus par des courants importants.
Et d'ici que cela entraine un incendie, il y aura eu des signes avant coureurs. Bref, vivez normalement.
Pas de multiprise pour alimenter un four et un lave-linge.
Il y a plus de risque avec le gaz (et les cigarettes mal éteintes) qu'avec l'électricité.
Vous pouvez toujours faire passer un électricien pour contrôler votre travail si cela peut vous rassurer.
Il vérifiera les points cités en tête de contribution.
Ce que vous pouvez faire vous même.
Et l'on n'accorde pas plus d'importance que cela à l'assurance, du moment que le contrat est valide.
Cordialement.
On ne voit pas pourquoi vous avez ce type de soucis si vous avez travaillé en respectant certaines règles basiques :
- Calibrer les protections surintensité en fonction de la section des conducteurs,
- Et si les connexions sont bien serrées quand il y a des vis. Les bornes rapides à levier type Wago sont sans soucis si le cuivre n'est pas oxydé.
Les sources de surchauffe anormale sont les mauvais contacts parcourus par des courants importants.
Et d'ici que cela entraine un incendie, il y aura eu des signes avant coureurs. Bref, vivez normalement.
Pas de multiprise pour alimenter un four et un lave-linge.
Il y a plus de risque avec le gaz (et les cigarettes mal éteintes) qu'avec l'électricité.
Vous pouvez toujours faire passer un électricien pour contrôler votre travail si cela peut vous rassurer.
Il vérifiera les points cités en tête de contribution.
Ce que vous pouvez faire vous même.
Et l'on n'accorde pas plus d'importance que cela à l'assurance, du moment que le contrat est valide.
Cordialement.
29 juillet 2025 à 19:04

Bonjour pierre01.
Juste un avis en passant.
On voit un robinet d'arrêt en amont du compteur, puis en sortie, une dérivation avec deux départs dont un seul est muni d'un robinet.
Il serait souhaitable de confier ces travaux à un professionnel qui réalisera une sortie conforme aux usages. Sans compter qu'il n'y a pas trop de place et que la modification ne semble pas des plus aisées.
On distingue aussi un clapet anti-retour.
Cordialement.
Juste un avis en passant.
Citation :On comprend bien, mais sans matériel adapté ni outillage spécialisé ce sera difficile.
Je dois changer le robinet d'arrêt de ma conduite d'eau.
On voit un robinet d'arrêt en amont du compteur, puis en sortie, une dérivation avec deux départs dont un seul est muni d'un robinet.
Il serait souhaitable de confier ces travaux à un professionnel qui réalisera une sortie conforme aux usages. Sans compter qu'il n'y a pas trop de place et que la modification ne semble pas des plus aisées.
On distingue aussi un clapet anti-retour.
Citation :Souhaitons le.
Quelqu'un peut-il m'éclairer.
Cordialement.
29 juillet 2025 à 09:06

Bonjour olymp25.
Le filtre étant démonté et surtout "dépioté", vous n'avez d'autres solution que de vous en procurer un neuf.
Le schéma proposé par l'ami Mamigas est un filtre assez sophistiqué alors que certains sont plus basiques suivant l'appareil dans lequel ils sont insérés.
Vous n'avez pas mis en évidence un défaut d'isolement du filtre entre les entrées phase et neutre et terre.
Le schéma ci dessus n’est pas bon, car la charge (le reste du LL) n'y est pas.
Relever le schéma du filtre est relativement facile, mais comme il est mort...
Il est possible que votre tentative de dépannage ne puisse réussir sans avoir établi que le défaut d'isolement venait du filtre ou non. Un filtre est bon ou non, à tout instant.
Or vous signalez :
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Le filtre étant démonté et surtout "dépioté", vous n'avez d'autres solution que de vous en procurer un neuf.
Le schéma proposé par l'ami Mamigas est un filtre assez sophistiqué alors que certains sont plus basiques suivant l'appareil dans lequel ils sont insérés.
Citation :En série ce sont les inverses qui s'ajoutent. Et on ne voit pas l’intérêt de les considérer comme étant en série alors qu'ils ont la terre comme borne commune.
Je viens de faire les calculs 0,043+0,042 en série donne 0,212µF
Citation :On ne voit pas pourquoi vous en voulez au filtre sans avoir mis en évidence un défaut.
ou je fais quelque chose de plus sophistiqué.
Vous n'avez pas mis en évidence un défaut d'isolement du filtre entre les entrées phase et neutre et terre.
Le schéma ci dessus n’est pas bon, car la charge (le reste du LL) n'y est pas.
Relever le schéma du filtre est relativement facile, mais comme il est mort...
Il est possible que votre tentative de dépannage ne puisse réussir sans avoir établi que le défaut d'isolement venait du filtre ou non. Un filtre est bon ou non, à tout instant.
Or vous signalez :
Citation :Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA (pas un différentiel tout court) et son déclenchement n'est pas forcément instantané comme vous l'avez précisé. Vu d'ici le filtre ne semble pas en cause.
il a soudainement fait disjoncter le 30mA.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
28 juillet 2025 à 21:29

Bonjour nbsr172.
On casse tout et on recommence sans bricoler (pas vu pas pris), en utilisant des briquettes de béton cellulaire pour positionner un receveur en faïence.
Des exemples sont disponibles sur le forum.
Rappelons qu'une mauvaise pose de bacs à la va vite a provoqué au moins un accident dans une résidence étudiante (casse puis trou subit dans le bac et blessures aux jambes), le lot plomberie ayant été effectué à "la va comme je te pousse", (pas vu pas pris).
La responsabilité de l'entreprise a été juridiquement reconnue et le lot a dû être refait aux frais de celle-ci.
Votre description semble, hélas, non conforme aux règles de l'art, incompatibles avec des poses rapides sans soucis de la solidité et de la pérennité.
L'idée est que le bac repose avec le plus possible de points de contact avec le sol au niveau des nervures ou renforcements, et sans liaison élastique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On casse tout et on recommence sans bricoler (pas vu pas pris), en utilisant des briquettes de béton cellulaire pour positionner un receveur en faïence.
Des exemples sont disponibles sur le forum.
Citation :Conforme à quoi si le bac s'affaisse ?
pose tout à fait conforme à savoir mettre des pieds sur des plaques de plâtres.
Rappelons qu'une mauvaise pose de bacs à la va vite a provoqué au moins un accident dans une résidence étudiante (casse puis trou subit dans le bac et blessures aux jambes), le lot plomberie ayant été effectué à "la va comme je te pousse", (pas vu pas pris).
La responsabilité de l'entreprise a été juridiquement reconnue et le lot a dû être refait aux frais de celle-ci.
Votre description semble, hélas, non conforme aux règles de l'art, incompatibles avec des poses rapides sans soucis de la solidité et de la pérennité.
L'idée est que le bac repose avec le plus possible de points de contact avec le sol au niveau des nervures ou renforcements, et sans liaison élastique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 juillet 2025 à 15:44

Bonjour Vivi972.
Rappelons que la plupart des salles de bains équipées d'une baignoire finissent par être rénovées avec remplacement de la baignoire par une douche (question de place, d'esthétique, de consommation d'eau).
Cordialement.
Citation :Il n'y a pas de solution universelle, on met en oeuvre la méthode OSD en étant imaginatif.
Avez-vous une solution permettant soit de les réduire ou alors de les recouvrir avec une rondelle ?
Rappelons que la plupart des salles de bains équipées d'une baignoire finissent par être rénovées avec remplacement de la baignoire par une douche (question de place, d'esthétique, de consommation d'eau).
Cordialement.
28 juillet 2025 à 15:23

Bonjour Vincent.
Il semble que l'électricien n'ait pas effectué les vérifications nécessaires, à savoir la mise en évidence d'un défaut d'isolement éventuel et la qualité de la liaison terre.
Les connexions des liaisons terre telles qu'elles apparaissent en photo ne semblent pas de première qualité.
Pourquoi deux conducteurs jaune/vert de section différentes sont-ils connectés de la sorte ?
Il y a donc des vérifications à effectuer ; on convient que cela est plus compliqué que de raccorder des va et vient, et cela nécessite d'avoir de bonnes connaissances et expérience en mesurage.
A suivre.
Cordialement.
Il semble que l'électricien n'ait pas effectué les vérifications nécessaires, à savoir la mise en évidence d'un défaut d'isolement éventuel et la qualité de la liaison terre.
Les connexions des liaisons terre telles qu'elles apparaissent en photo ne semblent pas de première qualité.
Pourquoi deux conducteurs jaune/vert de section différentes sont-ils connectés de la sorte ?
Citation :Dans ce cas on met en doute le raccordement de la climatisation à la terre, ainsi que la liaison terre générale à partir du tableau de répartition et de la barrette de terre.
il semblerait que le problème vienne de la climatisation (ma conjointe était sous la douche et j'ai fait disjoncter les appareils un par un) !
Il y a donc des vérifications à effectuer ; on convient que cela est plus compliqué que de raccorder des va et vient, et cela nécessite d'avoir de bonnes connaissances et expérience en mesurage.
A suivre.
Cordialement.
28 juillet 2025 à 15:18

Bonjour imlnida.
Le peigne et ses borniers additionnels sont faits pour remplir la fonction demandée.
On ne voit pas en quoi les intelligences des concepteurs des marques citées seraient différentes.
Il serait bon que vous vous documentiez si vous êtes éloigné du métier. Voir la librairie Promotelec.
Vous ne justifiez pas l'emploi de conducteurs de section 16 mm².
Cordialement.
Le peigne et ses borniers additionnels sont faits pour remplir la fonction demandée.
On ne voit pas en quoi les intelligences des concepteurs des marques citées seraient différentes.
Il serait bon que vous vous documentiez si vous êtes éloigné du métier. Voir la librairie Promotelec.
Vous ne justifiez pas l'emploi de conducteurs de section 16 mm².
Cordialement.
28 juillet 2025 à 15:05

Bonjour Bob et imnida.
Pour alimenter un DJ de calibre 20 A, une section de conducteur de 2,5 mm² suffit.
Le 16 mm² ne se justifie pas.
Cordialement.
Pour alimenter un DJ de calibre 20 A, une section de conducteur de 2,5 mm² suffit.
Le 16 mm² ne se justifie pas.
Cordialement.
28 juillet 2025 à 15:00

Bonjour Rose64.
Un point de livraison d'énergie électrique comprend un coffret fusibles en amont du compteur, le compteur, le disjoncteur différentiel de branchement.
On voit tout cela sur les photos.
Il faut un coffret chantier avec un disjoncteur différentiel en tête, de calibre adapté à la puissance souscrite en kVA dans le contrat.
Ensuite on fait une prise de terre, et on connecte la sortie du DJ de branchement avec un câble HO7RN-F 3gx mm², de section x adaptée à l'intensité nominale de la fourniture d'énergie électrique.
Vous voyez donc qu'il manque des données et on rappelle juste quelques généralités.
Vos questions nous incitent à vous conseiller de faire intervenir un professionnel ou un proche plus expérimenté.
Cordialement.
Un point de livraison d'énergie électrique comprend un coffret fusibles en amont du compteur, le compteur, le disjoncteur différentiel de branchement.
On voit tout cela sur les photos.
Il faut un coffret chantier avec un disjoncteur différentiel en tête, de calibre adapté à la puissance souscrite en kVA dans le contrat.
Ensuite on fait une prise de terre, et on connecte la sortie du DJ de branchement avec un câble HO7RN-F 3gx mm², de section x adaptée à l'intensité nominale de la fourniture d'énergie électrique.
Vous voyez donc qu'il manque des données et on rappelle juste quelques généralités.
Vos questions nous incitent à vous conseiller de faire intervenir un professionnel ou un proche plus expérimenté.
Cordialement.
27 juillet 2025 à 23:40

Bonjour Gatsso,
Il suffit donc d'approvisionner un condensateur moteur.
Cordialement.
Il suffit donc d'approvisionner un condensateur moteur.
Cordialement.
21 juillet 2025 à 20:32

Bonjour Fab.
Votre question est spécifique, mais comme rappelé, le choix du matériel ne peut être celui d'un forum.
Il dépend de considérations techniques locales pour lesquelles il faut être sur place, et avoir des connaissances pointues du métier. C'est pour cela que si vous êtes dans une impasse il faut voir avec des collègues spécialisés.
Les contributeurs du forum ne veulent pas ne pas vous répondre, mais ne peuvent s'engager sur des choix qui pourraient engager votre responsabilité.
D'autant plus, comme déjà signalé, que le forum pratique l'entraide et non la prescription.
Nul ne doute que grâce à vos capacités vous sortirez de ce mauvais pas.
Attendons d'autres avis, si possible plus éclairés techniquement.
Cordialement.
Votre question est spécifique, mais comme rappelé, le choix du matériel ne peut être celui d'un forum.
Il dépend de considérations techniques locales pour lesquelles il faut être sur place, et avoir des connaissances pointues du métier. C'est pour cela que si vous êtes dans une impasse il faut voir avec des collègues spécialisés.
Les contributeurs du forum ne veulent pas ne pas vous répondre, mais ne peuvent s'engager sur des choix qui pourraient engager votre responsabilité.
D'autant plus, comme déjà signalé, que le forum pratique l'entraide et non la prescription.
Nul ne doute que grâce à vos capacités vous sortirez de ce mauvais pas.
Attendons d'autres avis, si possible plus éclairés techniquement.
Cordialement.
21 juillet 2025 à 08:57

Ce n'est pas un logo, mais un symbole de bouton poussoir normalement ouvert, donc à fermeture.
19 juillet 2025 à 14:35

Ben, il y en a encore une autre. le ma/h n'existe pas. / = par, comme la vitesse en km/h (et non, comme souvent entendu, le km.h qui n'existe pas).
Faites une photo de ce que vous voyez ou bien recopiez avec exactitude (minuscules, majuscules, . ou /)
La source de 5 V et la charge (la micro-pompe) semblent être compatibles. Il faut faire l'essai dès que possible.
Faites une photo de ce que vous voyez ou bien recopiez avec exactitude (minuscules, majuscules, . ou /)
La source de 5 V et la charge (la micro-pompe) semblent être compatibles. Il faut faire l'essai dès que possible.
19 juillet 2025 à 12:43

Bonjour Vince12000,
Il aurait été intéressant de préciser d'où vous avez extrait ce dessin, qui n'est pas un logo, mais un symbole.
Et également pourquoi vous avez besoin de ce renseignement.
Cordialement.
Il aurait été intéressant de préciser d'où vous avez extrait ce dessin, qui n'est pas un logo, mais un symbole.
Et également pourquoi vous avez besoin de ce renseignement.
Cordialement.
19 juillet 2025 à 12:27

Bonjour AbouBastien75,
L'absence de retour semble montrer qu'il n'y avait pas urgence à tenter de vous aider.
L'absence de retour semble montrer qu'il n'y avait pas urgence à tenter de vous aider.
19 juillet 2025 à 09:08

Bonjour Pablo87,
On comprend la tension de 5 volts (5 V).
On ne sait ce qu'est un paramètre exprimé en mh.
Vous faites l'essai et vous verrez bien.
Cordialement.
On comprend la tension de 5 volts (5 V).
On ne sait ce qu'est un paramètre exprimé en mh.
Vous faites l'essai et vous verrez bien.
Cordialement.
19 juillet 2025 à 09:04

Bonjour,
Si l'abonnement souscrit est de 6 kVA, le compteur supposé Linky limite l'intensité à 30 ampères (30 A). Le disjoncteur de branchement doit être calibré à son maximum, supposé 45 A.
On choisit alors le calibre des interrupteurs différentiels, soit 45 A dans ce cas. Le calibre le plus proche est 40 A. On peut alors mettre des ID 63 A.
Sinon on fait pareil en chargeant avec une grosse lampe par exemple, puis on débranche successivement chaque neutre.
Mais tout cela vous devez le savoir.
Cordialement.
Citation :On ne raisonne pas ainsi. Le disjoncteur de branchement est calibré en intensité, pas en puissance apparente.
sachant que l'addition des disjoncteurs restera inférieure à 63A.
Si l'abonnement souscrit est de 6 kVA, le compteur supposé Linky limite l'intensité à 30 ampères (30 A). Le disjoncteur de branchement doit être calibré à son maximum, supposé 45 A.
On choisit alors le calibre des interrupteurs différentiels, soit 45 A dans ce cas. Le calibre le plus proche est 40 A. On peut alors mettre des ID 63 A.
Citation :Personnellement on utilise une pince ampéremétrique en chargeant chaque circuit, et en vérifiant que intensité phase = intensité neutre.
comment savoir quelle phase va avec quel neutre.
Sinon on fait pareil en chargeant avec une grosse lampe par exemple, puis on débranche successivement chaque neutre.
Mais tout cela vous devez le savoir.
Cordialement.
18 juillet 2025 à 22:57

Bonjour Rom169.
Dommage que vous n'ayez pas répondu à cette question essentielle pourtant posée en tête de contribution : "Le point de livraison est-il en triphasé 3 Ph + N ou monophasé Ph + N ?"
Vous êtes condamné à investiguer en profondeur : "Il faut voir comment cette prise est alimentée depuis le tableau de répartition."
Et réviser les distributions en monophasé et en triphasé.
Cordialement.
Dommage que vous n'ayez pas répondu à cette question essentielle pourtant posée en tête de contribution : "Le point de livraison est-il en triphasé 3 Ph + N ou monophasé Ph + N ?"
Citation :Ce serait donc du triphasé 230 V / 400 V sans neutre.
j'ai mesuré 3 tension de 400 v entre chaque trou
Citation :Non. S'il y a trois tensions de 400 V il n'y a pas de neutre.
j'imagine que cela veut dire qu'il y a deux phases et un neutre mais pas de terre.
Vous êtes condamné à investiguer en profondeur : "Il faut voir comment cette prise est alimentée depuis le tableau de répartition."
Et réviser les distributions en monophasé et en triphasé.
Cordialement.
18 juillet 2025 à 14:38