FORUM PAPIER PEINT

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum papier peint :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 1 233 questions dans le forum papier peint


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 688 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Papier peint

Bonjour. On peut penser que les brûleurs sont mal réglés. La flamme doit être bleue sans extrémité jaune. Il faut régler le débit de l'air.
Cordialement.
28 juin 2019 à 22:35
forum consulter ce sujet Fonds de casseroles noircis sur le forum Divers

Bien reçu. Pas d'expérience sur les ventilateurs, mais ce modèle conviendrait sans problème pour cet usage spécifique.
Le rôle du condensateur dans un moteur asynchrone monophasé est toujours le même : créer une phase auxiliaire de façon à produire un champ magnétique tournant, certes de mauvaise qualité, mais suffisant pour faire tourner le rotor à cage d'écureuil. Les valeurs différentes des condensateurs permettent d'agir sur le couple moteur, et compte tenu du couple quadratique demandé par le ventilateur, la vitesse évolue en conséquence.
En électrotechnique pure on sait que le moteur travaille à fort glissement, et ce n'est pas bon pour ses pertes. Un moteur ça va, des millions de moteurs beaucoup moins au niveau énergétique.
Citation :
j'imagine qu'il est la pour créer un déphasage pour les vitesses (enfin je crois)
Eh oui, et c'est un peu complexe ; j'ai un peu développé néanmoins.
Cordialement.
28 juin 2019 à 20:49
forum consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Il y a du choix en condensateurs moteur chez Conrad. Que ce soit en 250 V AC ou 450 V AC du moment que la capacité est la même ou proche il n'y aura pas de problème. 1 µF remplace un 0,75 µF si vous ne trouvez pas cette valeur. Ici il s'agit de condensateurs uniques, pas en boitier pour deux.
En effet, on a un doute quand vous écrivez au singulier pour un condensateur double.
Cordialement.
28 juin 2019 à 16:08
forum consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF sur le forum Électricité

Bien reçu JIJI34. On comprend que le contacteur alimente la pompe par l'intermédiaire du programmateur. Quand le contacteur est actif, il alimente également simultanément le doseur de Ph et l'électrolyseur.
Si c'est cela, le câblage semble bon.
On suppose que le programmateur peut être forcé afin d'avoir un fonctionnement manuel de l'ensemble.
Vous pourriez rajouter un DJ 2 A pour la protection du circuit de commande contacteur et du programmateur.
La mécanique auto, ça fait mal au dos. L'électricité domestique beaucoup moins.
Cordialement.
28 juin 2019 à 13:33
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum Électricité

Bien reçu D321.
Citation :
entre la terre et le neutre le différentiel coupe.
C’est normal, car à ce moment vous faites une liaison neutre terre de résistance relativement faible, le courant de neutre est en partie dérivé vers la terre, l'interrupteur constate qu'il n'y a pas la même intensité dans la phase et dans le neutre, et avec un déséquilibre d'environ 22 mA, il déclenche.
Vous même quand vous touchez le neutre, du fait de votre résistance plus élevée que celle de la lampe, il n'y a pratiquement pas de courant dérivé et l'ID ne déclenche pas. Par contre, si vous touchez la phase, l'ID s'en aperçoit relativement rapidement et coupe. Et on dit merci à l'ID 30 mA d'avoir déclenché.
Pour contrôler l'état de l'ID on appuie sur son bouton test ; il doit déclencher.
Il n'y a pas de boulette dans votre installation. Seulement une mauvaise interprétation de ce que vous constatez. Les mesures en électrotechnique nécessitent de comprendre ce que l'on cherche, et quand un appareil de mesure donne une indication, on est méfiant.
On peut considérer que la mesure est un art, quel que soit le domaine. Les anciens ont développé des méthodes très sophistiquées ; de nos jours, on branche un multimètre et l'on dit "c'est bon", eh bien non, on doute, ce que vous avez fait. En illustration de ce forum il y a quelques photos d'appareils anciens, un galvanomètre Sefram notamment ; il n'y a plus grand monde pour savoir quoi faire avec ; et pourtant, on sait (savait) mesurer beaucoup de grandeurs différentes.

On rappelle que la tension sur un point quelconque n'a aucune signification. Il faut toujours une référence des potentiels. C'est comme l’altitude d'un lieu : par rapport à quel niveau de référence ? Souvent la mer, mais avec les marées, comment fait-on ? On vous laisse chercher.
Cordialement.
28 juin 2019 à 00:24
forum consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée sur le forum Électricité

Bien reçu. Effectivement, ce sont des notions de base qui sont parmi les fondamentaux de l'électrotechnique. Tension = pression ; courant ou intensité du courant = débit.
Une fois l'alimentation coupée, le voltmètre (très basique ici) affiche des tensions induites. Avec une lampe témoin on n'a moins de surprises.
Pour info, la terre est au potentiel du neutre, mais on ne peut pas brancher de charge entre phase et terre ; une protection différentielle déclenchera.
Cordialement.
27 juin 2019 à 15:57
forum consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée sur le forum Électricité

Merci réponse 31 pour votre aimable ressenti.
En plus vous avez la piscine en état.
Cordialement.
27 juin 2019 à 15:45
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
le courant électrique passe sur le fil de terre quand je disjoncte la ligne.
Ce n'est pas tout à fait ainsi qu'il faut raisonner. Une tension en volts se mesure entre deux points. Ici, vous évoquez un courant, ce n'est donc pas le bon terme.
Citation :
le 230 est bien sur la phase.
Même remarque, il s'agit d'une tension présente entre deux points d'un circuit, on suppose la phase et ??? et que vous mesurez comment ?
Voir ce sujet apparenté ici, où le problème des tensions induites, qui créé pas mal d'interrogations, est évoqué :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Mots clé pour la recherche sur le forum : tensions induites GL
Cordialement.
27 juin 2019 à 12:24
forum consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée sur le forum Électricité

Citation :
il retombe tout de suite.
Donc le contacteur de chauffe-eau est commandé en permanence.
Citation :
lorsque je coupe le "fusible" nommé "fil pilote"
Ce fusible coupe l'alimentation du Fip'Clic et par conséquent les sorties vers les fils pilote des différents radiateurs.
D'autre part la bobine du relais de chauffe-eau est directement connectée en sortie du Fip'Clic, bornes 15 et 16.
Voir le branchement en suivant ce lien : Fip'Clic Schneider Electric
Si vous "séchez", voyez avec un électricien compétent.
Cordialement.
26 juin 2019 à 23:10
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum Électricité

Re bonjour à tous. L'hypothèse est plausible, mais seul le service client de la marque possède la réponse. Il faudrait que Vinc69 insiste. Peut-être en posant la question par écrit. Et fasse part de la réponse sur le forum.
Cordialement.
26 juin 2019 à 20:07
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum Électricité

Citation :
bonnes pour des tomates...
Pour l'instant ça ne pousse pas vite, mais pas de mildiou. Purin d'orties bientôt.
Quand je pense aux étals des marchés du côté de Auch en août...
Au nord de la Seine ce n'est pas ça.
L'agglo est très abrasif. Il faut de bonnes dents pour couper. Comme souvent, le condensateur moteur peut lâcher.
Cordialement.
26 juin 2019 à 20:01
forum consulter ce sujet Utiliser coupe carreaux pour la coupe du bois sur le forum Outillage

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Nous avons tendance à mettre la phase directe en rouge et la phase coupée en orange car à l'interrupteur près, les potentiels sont les mêmes. Question de goût. Dans une installation neuve ou en rénovation on adopte les mêmes codes d'un bout à l'autre. Suffit d'avoir une bonne vision des couleurs pour repérer les fonctions.
Cordialement.
26 juin 2019 à 19:55
forum consulter ce sujet Avis branchement électrique lustres sur le forum Électricité

Bonjour Virgule.
Citation :
un fil plus gros que la normale ne devrait pas poser de problème mais j'aimerais m'en assurer.
Pas de problème. Qui peut le plus peut le moins. Le contraire n'est pas vrai.
Cordialement.
26 juin 2019 à 19:34
forum consulter ce sujet Circuit 20 ampères sur fil pour 30 ampères sur le forum Électricité

Bonjour Vinc69. Tout ce qui est dit plus haut sur le Fip'Clic est bon. Si son voyant rouge est fixe, le programmateur délesteur reçoit la téléinformation.
Quel comportement visualisez vous exactement ? Le protocole ne change pas d'un compteur à l'autre, les anciens électroniques, et les linky actuels. Du moins, c'est ce que la logique détermine.
Le service client vous a-t-il précisé celà ?
Vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes de la bobine du contacteur en période HC. Bien que le test avec la manette auto forcé nous renseigne bien sur la commande issue du Fip'Clic.
Vous pouvez aussi tester le délestage avec la manip décrite au dessus.
Chez un proche la transition Linky a fonctionné sans problème, hormis que le pseudo technicien avait raccordé le Fip'Clic sur C1 C2.
Garder la commande du chauffe-eau par le Fip'clic assure le délestage également il me semble (à vérifier, ce n'est pas certain).
Cordialement.
26 juin 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum Électricité

Bonjour. Un robinet, ça va ; deux en cascade, pour quoi faire ?
Vous pouvez monter un raccord genre Union qui ne nécessite pas de soudure. Il suffit de nettoyer le cuivre avec un abrasif très fin, on enduit l'olive de graisse silicone et l'on serre.
Cordialement.
25 juin 2019 à 23:13
forum consulter ce sujet Raccordement machine à laver prolonger le tuyau d’alimentation sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
faut-il un relais intermédiaire ?
Le contact est donné pour 16 A, mais quand on voit la petitesse du relais, on peut douter. En plus, il semble que ce soit une horloge premier prix.
Dans le doute, vous pouvez essayer avec un relais auxiliaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juin 2019 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème horloge digitale HS sur le forum Électricité

Bonjour. Encore une installation à la noix.
Citation :
faut-il mettre une prise en fait
On ne voit pas pourquoi
Citation :
alors que fait-on des deux fils blancs
Les contributeurs sont quelquefois très forts, mais là il s'agirait plutôt de pouvoir lire dans le marc de café ; et on ne sait pas faire.
Votre mesure n'est pas bonne (on espère), car ces fils sont branchés aux bornes navettes d'un va et vient, et c'est interdit pour cause de montage dangereux.
Plutôt qu'un voltmètre numérique on préfère utiliser une lampe témoin, et surtout ses yeux pour voir où vont ces conducteurs ; ensuite on fait un schéma pour comprendre.
Citation :
Help me !
On voudrait bien, mais on ne peut point.
Vous n'avez pas dans votre entourage un ami expérimenté qui pourrait démêler ce sac de nœuds ?
Certainement pas bien compliqué mais il faut être sur place avec sa boite à outils et son expérience.
Cordialement.
24 juin 2019 à 23:38
forum consulter ce sujet Branchement d'une prise 2 fils blancs ? sur le forum Électricité

Bonjour. Le klixon est un thermostat bi-métallique qui se coupe quand sa température, liée à celle du moteur, dépasse une limite. Le klixon fait son travail.
Si c'est cela, le moteur chauffe. Ce peut être une défectuosité qui affecte le condensateur moteur si ce moteur est asynchrone monophasé, comme les moteurs de tondeuses électriques par exemple. Il faut évaluer la température du moteur, et voir également s'il est muni d'un klixon. D'après la notice, c'est le cas.
Il y a donc des vérifications à effectuer. Quand la pompe tourne, évaluer sa vitesse, et écouter si le moteur grogne. Si c'est cela, on incrimine le condensateur moteur présent dans la boite de raccordement.
Cordialement.
24 juin 2019 à 20:22
forum consulter ce sujet Panne pompe de jardin Guinard Kietis sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Le terme "disque" ne s’emploie peut-être pas pour la coupe du bois ?
Le terme disque est plutôt lié à la machine appelée disqueuse ; pour le bois on utilise plutôt le terme lame de scie, parce qu'on scie du bois, et qu'on taille un carrelage à la disqueuse avec des disques abrasifs. Si vous pouvez adapter une lame de scie sur la machine à couper les carrelages, pourquoi pas.
Les paramètres sont le diamètre extérieur, le diamètre du trou central, et le nombre de dents.
Cordialement.
24 juin 2019 à 17:25
forum consulter ce sujet Utiliser coupe carreaux pour la coupe du bois sur le forum Outillage

Bonjour Pierre1.
Citation :
...et en y mettant un disque pour la coupe du bois
Eh bien vous essayez.
Mais pour la coupe du bois une scie circulaire est plus adaptée, avec des dents carbure convenant au matériau à couper.
Disque pour la coupe du bois, connais pas ; pour les métaux, le béton, les carrelages, oui.
Cordialement.
24 juin 2019 à 14:48
forum consulter ce sujet Utiliser coupe carreaux pour la coupe du bois sur le forum Outillage

Bonjour HubertM. On utilise la méthode OSD (On Se Débrouille).
En enlevant le panneau arrière vous devriez y voir plus clair.
Ensuite, vous verrez comment est l'accès à la pompe.
Cordialement.
24 juin 2019 à 13:47
forum consulter ce sujet Accéder pompe lave vaisselle AEG Favorit 80860I sur le forum Électroménager

Bonjour Kelly.
Votre abonnement de 18 kVA est triphasé.
Si la pompe fonctionne en monophasé, il peut y avoir surintensité sur une phase qui fait déclencher l'AGCP.
Si la PAC est en triphasé, il y a moins de risque.
Si la PAC mono démarre et qu'il n'y a pas de gros récepteurs (L-Linge ou plaque de cuisson), il ne devrait pas y avoir de déclenchement.
On raisonne au niveau des intensités par phase, et non de la puissance consommée au maxi (12 kVA).
Problème classique, facile à diagnostiquer, moins à résoudre.
19 kW est la puissance thermique restituée ; voir ce que dit la notice concernant le courant consommé.
Des précisions à apporter sur le fonctionnement mono ou tri de la PAC et de l'équilibrage des intensités.
Cordialement.
24 juin 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour Joël. Le forum ne dispose pas des notices techniques des appareils. Celles-ci sont accessibles par les SAV agréés qui disposent donc de ces documents et ce n'est pas gratuit.
Dans votre cas, on peut penser que les résistances sont bonnes et que leur commande est défectueuse. Comme la gestion du fonctionnement est probablement électronique, l'intervention du particulier même bon bricoleur se heurte rapidement à une impasse technologique.
Si vous résidez en métropole, le recours à un SAV sera possible ; à la Réunion ce sera plus difficile.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 juin 2019 à 08:50
forum consulter ce sujet Pas de dégivrage congélateur Brandt BFU382YNW sur le forum Électroménager

Bonjour Aroy.
Citation :
Pouvez-vous me dire le pourquoi.
Non, car pour résoudre cette panne il faut être sur place et avoir les documents techniques sous les yeux. Il faut faire appel à un SAV agréé de la marque.
Cordialement.
23 juin 2019 à 23:12
forum consulter ce sujet Cuisinière General Electric voyant de l'élément radian ne s'éteint plus sur le forum Électroménager

Bonjour Vivien. 60 A mono correspond à 12 kVA. A vous de voir si, en cas de chauffage électrique, un programmateur délesteur serait nécessaire, à moins qu'il y en ait déjà un.
A vous de voir aussi si le deuxième tableau pourrait être domicilié près de l'actuel, à moins qu'un agrandissement de l'actuel soit possible. 8 mètres n’est pas une grande distance.
Avec un DJ 32 A sur le départ de ligne en 10 mm² pour être tranquille (6 mm² suffirait), vous pourrez tirer presque 7 kVA ; ce sera suffisant pour les récepteurs que vous mentionnez sauf pour le poste à souder et le LL en fonctionnement simultané.
Sauf exception un ID ne déclenche pas. Un seul suffira, mais rien ne vous empêche d'en mettre un deuxième. Voir si un DJ 25 A pour le poste à souder serait suffisant.
Legrand, Schneider Electric ou Hager, tout est bon ; chaque contributeur a ses marottes par habitude.
On évite de mélanger les marques pour des problèmes de compatibilité dimensionnelles. On aime bien aussi les peignes qui permettent un montage démontage facile sans trop de frais.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 juin 2019 à 22:51
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour Vika
La réponse est disponible dans les sujets apparentés, ici notamment :
Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
La distance entre le DJ de branchement et le tableau de répartition a une certaine importance, de même que la puissance souscrite, actuelle, voire à venir.
Cordialement.
23 juin 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général sur le forum Électricité

Bonjour Mimi. Plutôt que de faire un coffre qui vous prendra du temps et ne sera pas très esthétique, vous pouvez faire un faux plafond suspendu placo sur toute la pièce. Pour encastrer des spots orientables l'épaisseur hors tout devrait faire 70 mm. vous ne devriez pas trop perdre de hauteur dans la pièce.
Pour les spots, voir la gamme Indigo et Aric.
On choisit des spots de quelques watts, faisceau 60°, et teinte 3 000 K pas plus.
Cordialement.
22 juin 2019 à 23:29
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer mon lustre sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a des contradictions ou des imprécisions dans votre descriptions.
On pourrait comprendre qu'il s'agit d'un convertisseur usuel 12 V CC / 230 V AC ; mais vous écrivez : "est relié à une source de tension alternative" ; 12 V AC ou CC ? Dans ce cas, quel générateur fournit le 12 V AC ?
La photo montre un convertisseur sans autonomie. Et ce n'est pas ce que vous voulez.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
22 juin 2019 à 10:48
forum consulter ce sujet Convertisseur chargeur transfert automatique sur le forum Électricité

L'électronique gère la mise en marche avec les touches sensitives, la température etc. mais les feux classiques fonctionnent en tout ou rien, et la puissance est commandée par des relais unipolaires 16 A banals. Quand le feu se met en route, on entend le clic du relais. Quand la plaque chauffe toute seule sans commande (ce peut être grave), le relais correspondant a son contact cuit (soudé). D'où un travail à effectuer bientôt sur une plaque Scholtes.
Suite à ma demande chez Brandt De-Dietrich concernant une plaque en monophasé seul, la question va être posée au service qualité de la marque.
Cordialement.
22 juin 2019 à 01:46
forum consulter ce sujet Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires sur le forum Électricité

Un peu d'Histoire. Champigny sur Marne était la ville de banlieue parisienne où habitait Georges Marchais.
dumoulin bois spécialiste des escaliers
Cordialement.
21 juin 2019 à 14:31
forum consulter ce sujet Quel bois choisir pour un escalier sur le forum Menuiserie

Merci pour votre retour François. Sur le forum on s'efforce de partager les expériences.
Concernant la plaque, j'en cherche une en tri ou en bi et la pêche est mauvaise. Du coup, pour le moment je vais remplacer tous les relais de l'actuelle pour moins de 40 €.
La machine à bois peut être convertie en mono à partir d'un variateur de fréquences basique. On peut aussi échanger le moteur pour un mono. De toute façon, au delà de 12 kVA la fourniture est en triphasé.
Cordialement.
21 juin 2019 à 14:24
forum consulter ce sujet Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Elle doit être relativement légère et dense.
Ce sont deux caractéristiques physiques antagonistes. Ce qui est léger n'est pas dense.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots clé bois pour ébénisterie, et demander conseil à des fournisseurs, à Champigny notamment.
Cordialement.
21 juin 2019 à 11:08
forum consulter ce sujet Quel bois choisir pour un escalier sur le forum Menuiserie

Bien reçu.
Citation :
...lorsqu'on fait sauter l'étage par exemple.
Ce n'est pas un argument important car la probabilité qu'il y ait un déclenchement est très faible.
Et puis, le taille-haies ou la tondeuse électrique ne sont pas alimentés par l'étage.
En conclusion, vous faites au mieux.
Pour ce qui concerne les plaques de cuisson en triphasé, ou plutôt sur deux phases, l'offre du marché est loin d'être conséquente ; on trouve davantage de modèles qui ne fonctionnent qu'en mono (De Dietrich-Brandt par exemple, mais également Electrolux - liste à compléter - problème de coûts et de marché probablement) que de modèles en tri. Il faut changer de gamme et mettre davantage d'euros, chez Miele par exemple.
Citation :
...ça consomme à fond ces machins là
Oui, mais un watt étant un watt, pour cuire il faut de l'énergie, que ce soit gaz ou électrique. L'induction a des atouts de confort, rapidité et rendement.
Cordialement
21 juin 2019 à 09:39
forum consulter ce sujet Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires sur le forum Électricité

Bien reçu Lafleur71.
Citation :
Je suis sûr maintenant que ce n'est pas possible
C'est juste un avis, mais on ne voit pas comment on pourrait courber des objets rigides en forme de cornière. Comme vous suggérez, recouvrir des parties rectilignes est simple.
Cordialement.
21 juin 2019 à 09:08
forum consulter ce sujet Mettre une cornière bois ou PVC sur un arc de cercle sur le forum Menuiserie

Bonjour Lafleur91. La question est dans le titre, et la réponse est dans la question.
Reformulons là : comment transformer un dispositif rigide rectiligne en dispositif rigide incurvé vers l'intérieur ?
Si vous raisonnez en chaudronnier qui aurait à faire une telle pièce en acier, il tape sur une face de la cornière et ainsi dilate la matière qui va donc occuper plus d'espace (en diminuant d'épaisseur), et la cornière va s'incurver, mais dans le sens inverse à celui prévu.
Conclusion : avec du métal ce procédé ne donne pas le résultat escompté, avec du bois ou du plastique on ne peut rien faire.
Cordialement.
21 juin 2019 à 00:08
forum consulter ce sujet Mettre une cornière bois ou PVC sur un arc de cercle sur le forum Menuiserie

Bonjour Ashayar.
Citation :
...a été faite par des inconscients.
Eh oui, c'est une plaie. Nous répétons inlassablement que l'électricité est un métier avec ses règles et ses contraintes normatives.

Si vous refaites l'installation, d'ores et déjà il faut appairer phase et neutre par circuit.
Ensuite vous avez le choix, un tableau général ou des divisionnaires.
Le plus simple et le plus adaptable, voire moins cher en matériel, est le gros tableau unique 4 ou 5 rangées 24 modules pour avoir de la place.
Les tableaux divisionnaires seraient; de toute façon, à alimenter en triphasé.
La préparation est importante de façon à équilibrer les intensités sur le papier, répartir les circuits lumière sur les 3 ID mono, idem pour les PC.
Regardez là à quoi peut ressembler un gros tableau rénové, dont les circuits initiaux étaient déjà appairés :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Un gros travail vous attend, il va falloir réviser
Cordialement.
20 juin 2019 à 17:29
forum consulter ce sujet Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
J'aurais besoin...
On comprend bien, mais ces documents ne sont pas diffusés pour les particuliers. Seuls les SAV agréés ont accès aux documents techniques, et il n'est pas certain que ce soit gratuit.
Cordialement
20 juin 2019 à 09:43
forum consulter ce sujet Vue éclatée réfrigérateur congélateur ARISTON MBA 4832 NF sur le forum Électroménager

Bonjour AnneMo. Ces guirlandes sont des gadgets qui se branchent sur une petite alimentation indépendante. La puissance du convertisseur est très faible (1,6 VA) et ce n'est pas certain qu'il puisse alimenter 2 guirlandes ; sans faire l'essai, on ne peut savoir.
D'autre part, on ne sait quel branchement vous avez fait. Il doit y avoir un fil commun à l'ensemble des led. Peut-être n'avez vous pas raccordé les bons fils ensemble, à condition que ce montage soit possible. Essayez de repérer le commun de toutes les led sur une guirlande.
Citation :
Quelqu'un saurait m'aider ?
A distance et devant un écran, ce sera difficile.
Cordialement.
20 juin 2019 à 08:34
forum consulter ce sujet Raccorder deux guirlandes led sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Messieurs est ingénieur
Eh bien il faudra lui rappeler l'expression littérale de la section du cercle avec les bonnes unités ; à lui de faire l'opération arithmétique qui permet d'en déduire le rayon, puis ensuite le diamètre du piquet. Lui suggérer alors une grosse aiguille à tricoter.
Quand il vous demandera d'aller chercher la clé des champs, soyez méfiante.
25 mm² est la section du conducteur de raccordement en cuivre nu entre le piquet et la barrette de coupure de terre.
Citation :
...et me mène la vie dure avec toutes ces questions de normes
Il y a des ouvrages de référence pour cela, disponibles à la librairie Promotelec. Une idée en passant : menez lui la vie dure également pour qu'il participe plus aux tâches ménagères.
Cordialement.
19 juin 2019 à 23:20
forum consulter ce sujet Section 25 mm² piquet de terre ? sur le forum Électricité

Bonjour. Il semble y avoir un problème de mauvais appairage ou une rencontre intempestive dans une boite de dérivation ou un appareillage. Les explications gagneraient en clarté si vous nommiez ce qui est réellement différentiel. Ici on pense bien interrupteur différentiel qui alimente des disjoncteurs modulaires en cascade.
Citation :
...puisque j'ai raccordé sur le disjoncteur seul.
On comprend que le disjoncteur est alors branché directement sur les borniers Ph et N du tableau de répartition.
Il faut une pince ampèremétrique de petit calibre. Si ce n'est pas le cas, si l'on fait par exemple 10 passages de conducteurs dans la mâchoire de mesure, la sensibilité est accrue d'un facteur 10. Pince 100 A devient pince 10 A. Dans le tableau ce sera difficile.
Cordialement.
19 juin 2019 à 22:51
forum consulter ce sujet Disjonction différentiel 30 mA sur le forum Électricité

Bonjour. Un moyen un peu onéreux consiste à alimenter la ligne sans interrupteur différentiel. Ensuite on la charge avec un récepteur unique, une lampe de 100 W par exemple ou une cafetière. Avec une pince ampèremétrique on mesure le courant dans le départ phase ; puis on cherche dans quel neutre (non appairé) revient ce courant. Ce peut être une manip délicate.
On comprend que vous évoquez des ID et non des DJ différentiels.
Voir la manip ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
19 juin 2019 à 00:47
forum consulter ce sujet Disjonction différentiel 30 mA sur le forum Électricité

Ok Orsa. On demande de dérouler les rallonges pour ne pas qu'elles chauffent (elles sont naturellement ventilées alors que ce n'est pas le cas sur le tambour d'enroulement). Mais si elles sont en bon état, elles ne peuvent pas générer un défaut d'isolement.
Vous pouvez acheter une rallonge courte toute faite avec des fiches surmoulées.
Soirée plein air. Merci.
Cordialement.
17 juin 2019 à 19:44
forum consulter ce sujet Barbecue électrique et disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un complément en passant.
On préfère protéger la ligne au départ par un simple DJ tétrapolaire de 32 A ici, connecté sur les borniers Ph et N, et dans le tableau de la dépendance on met en tête un ID 30 mA qui alimente les DJ des différents circuits. Ainsi, une coupure générale est accessible dans le local, et en cas de défaut d'isolement seul le local est affecté.
Le chauffe-eau devra être couplé en triphasé si possible.
Cordialement.
17 juin 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Conseils alimentation d'une dépendance sur le forum Électricité

Bonjour Orsa. Destination déchèterie pour la rallonge.
Cordialement.
17 juin 2019 à 18:56
forum consulter ce sujet Barbecue électrique et disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
j’attends que l'on me donne la bonne formule.
C'est trop espérer une solution qui viendrait juste par la lecture d'un désir devant un écran sans aucune donnée concernant l'appareil. Ce dernier a été conçu pour faire lever de la pâte, pas pour porter des plats à plus de 90°C.
L'enveloppe de l'appareil a été conçue pour fonctionner à 50°C interne. Au delà il s'agit d'une sorte de four dont l'isolation n'a rien à voir. Votre projet est très probablement mort né, mais il est intéressant que vous vous soyez posé la question. C'est tout ce que l'on peut dire devant l'écran.
Désolé.
Cordialement.
17 juin 2019 à 10:16
forum consulter ce sujet Monter en degré étuve basse température sur le forum Électricité

Bonjour. Vous avez tiré le mauvais numéro avec ce nouvel habitat semble-t-il, car vous avez évoqué dans un autre forum de Bricovidéo des problèmes de chaudière.
Citation :
Cela peut-il être lié aux canalisations ? un résiduel de mon problème de racines ?
Devant l'écran on ne peut avoir d'idées. Tout est possible. Voir de quel réseau d'eau il s'agit, évacuation des eaux usées voire peut-être le chauffage central.
Des algues (pas des racines ?) peuvent pousser dans certaines canalisations d'évacuation en se fixant sur des aspérités en provoquant un bouchon. Et ça peut pousser de nouveau.
Un plombier méticuleux et travaillant avec logique et patience pourrait peut-être voir d'où vient la fuite. Pas de recette miracle.
Les joies de l'habitat ancien.
Cordialement.
17 juin 2019 à 09:26
forum consulter ce sujet Tache d'humidité sur le sol et problème d'évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste quelques remarques en passant pour aider à la compréhension.
Les réglettes fluorescentes semblent alignées géométriquement dans l'étable, d'une certaine façon on peut employer le terme "série", mais c'est juste visuel et cela n'a aucune signification physique.
Électriquement, chaque réglette fluorescente est branchée sur le secteur 230 V entre phase(s?) et neutre, donc montage dit "parallèle" pour l'ensemble, comme le sont dans l'habitat une cafetière et la lampe de chevet, toutes alimentées en 230 V.
Si toute la rangée de réglettes ne fonctionne pas, son alimentation est en cause.
Si quelques tubes clignotent et ne démarrent pas, on met en cause les tubes usés ou les starters défectueux.
Pour contrôler les départs, une lampe témoin peut aider (douille + lampe à incandescence + fils de 30 cm rigides dénudés sur 2 mm - à utiliser avec précaution, des gants isolants par exemple). Mais attention, entre neutre et phase, jamais entre phases car à ce moment il y aurait 400 V aux bornes de la lampe.
Cordialement.
17 juin 2019 à 09:14
forum consulter ce sujet Monophasé à partir d'un tableau triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur...
Tout d’abord il est étonnant que ce soit une femelle. Ensuite vous ne pouvez prendre aucune initiative sans savoir à quoi cette prise sert.
Votre projet n'est pas un problème de rallonge.
Citation :
Je vais reprendre l’électricité en entier
En avez vous les capacités ? L'électricité est un métier, dont des mauvaises mises en œuvre peuvent conduire à des installations dangereuses.
Cordialement.
17 juin 2019 à 08:55
forum consulter ce sujet Alimenter une caravane avec une rallonge électrique sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Le cuivre est juste oxydé en surface, on le nettoie, mais la résistivité du matériau cuivre lui même ne change pas.
Par contre, si le conducteur est long, un coup de pince coupante puis de pince à dénuder résout le problème du nettoyage.
Cordialement.
16 juin 2019 à 23:28
forum consulter ce sujet Bornier brûlé configuration compteur EDF est-elle déréglée ? sur le forum Électricité

Bonjour Fabien. Juste un complément en passant.
Citation :
qu'il y a peut-être eu un pont électrique entre les deux
Non, thermique peut-être quand une connexion est desserrée et qu'il y a échauffement..
Citation :
...au point de faire fondre le plastique.
Oui, et l'odeur est âcre et désagréable. La matière carbonise mais ne doit pas s'enflammer.
Le fait que le bornier soit peu serré provoque une résistance de contact significative au lieu d'être très faible. L'effet joule fait le reste. Et c'est dangereux.
Bien sûr il faudra nettoyer le cuivre à l'abrasif.
Cordialement.
16 juin 2019 à 13:56
forum consulter ce sujet Bornier brûlé configuration compteur EDF est-elle déréglée ? sur le forum Électricité