Bonjour. Un démarreur étoile triangle sur un réseau 230/400 V nécessite un moteur asynchrone 400/700 V.
Un tel démarreur pour votre moteur ne convient pas. Et bien évidemment le commutateur en votre possession encore moins.
Ensuite, un démarreur YD utilise un automatisme temporisé utilisant des contacteurs. On trouve dans le commerce de l'électrotechnique des démarreurs YD intégrés tout faits.
Quand on le peut on utilise des démarreurs statoriques du type Alti-Sart, moins rustiques et plus modernes que le démarreur YD.
On ne connait toujours pas l'application que vous voulez mettre en œuvre.
Cordialement.
11 mai 2019 à 14:00
forum consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateur sur le forum Électricité

Bonjour Mario2104. Juste un avis en passant.
Un prolongateur comme vous décrivez suffirait. Vous vous raccorderez sur une prise existante protégée, et on espère qu'il y a une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition. Pas besoin de piquet de terre supplémentaire puisque la rallonge est en 3 conducteurs.
Si vous voulez aller plus loin, une liaison enterrée avec du TPC de 40 en 3G2,5 serait plus pratique, avec un petit tableau comme il y en a de nombreux décrits sur le forum.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
11 mai 2019 à 10:22
forum consulter ce sujet Électricité dans un abri de jardin sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Auda. Il ne faut pas confondre la puissance apparente exprimée en VA, qui est le produit de la valeur efficace de la tension par la valeur efficace du courant, et la puissance active en W. Cette dernière est toujours inférieure à la puissance apparente.
Le compteur affiche les valeurs efficaces instantanées, et comptabilise l'énergie active en Wh ou kWh.
Vous pouvez faire un essai avec un seul appareil résistif en fonctionnement, un radiateur électrique ou un chauffe-eau. Vous devriez trouver des puissances apparente et active voisines.
La constante du compteur est précisée dans la notice : x Wh par éclat, ou x Wh par tour dans les compteurs électromécaniques.
Le comptage est entièrement électronique à partir des mesures instantanées tension et courant. Un calculateur interne effectue les opérations mathématiques correspondant aux définitions.
Dans le compteur électromécanique, c'est le système de comptage lui même qui effectuait la transformation, sans aucun calcul, simplement par application des règles de fonctionnement électromécanique du compteur.
Cordialement.
10 mai 2019 à 13:57
forum consulter ce sujet Précision compteur Linky sur le forum Électricité

Bonjour. Pour répondre à votre demande il faudrait être en possession d'un mécanisme identique, inutile, et conservé dans un coin. Beaucoup de conditions difficiles à réunir.
On peut se demander pourquoi ces pièces vous manquent alors qu'elles font partie du mécanisme.
Le plus simple est de vous renseigner ici https://www.came-europe.com/328-pieces-detachees-came
Cordialement.
10 mai 2019 à 10:02
forum consulter ce sujet Cherche butée mécanique portail Came sur le forum Électricité

Merci pour le retour. Artie Shaw exécrait ce morceau car ce fut son image de marque, alors que son apport musical était d'une autre importance. Malgré tout, ce titre a parcouru les années sans perdre de son swing original, témoin de la grande époque des orchestres de danse des années 30.
Cordialement.
10 mai 2019 à 09:43
forum consulter ce sujet Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement sur le forum Plomberie

Pas simple Patrick. Voyez quand même si vous pouvez mettre un fil qui partirait du connecteur femelle qui reçoit l'extrémité de la nappe vers la destination du conducteur sur la carte. Et il y a deux liaisons à faire.
Sinon, vous vous entrainez sur la nappe récupérée. Je suppose que si l'on soude l'isolant va fondre rapidement.
Cordialement.
10 mai 2019 à 00:35
forum consulter ce sujet Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma sur le forum Électricité

Bonjour. Si le plateau est métallique il faut que vous le retrouviez et que vous le fixiez de nouveau en observant l'objet.
Vous n'avez pas trop le choix.
Sinon, c'est remplacement à l'identique auprès du prêteur. Ou bien un arrangement à l'amiable (partage des frais).
Cordialement.
09 mai 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Ponceuse peugeot TX 4408 sur le forum Outillage

Bonjour Charlène04. Avez-vous identifié l'origine de l'incident ? D'après le tableau, ce pourrait être le circuit lumière. Une lampe à incandescence qui grille peut entrainer ce type de déclenchement.
Essayez de réenclencher et voyez ce qui se passe.
Si vous ne trouvez pas, l'intervention d'un professionnel pourra se justifier pour trouver la cause de l'incident.
Cordialement.
09 mai 2019 à 14:07
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de lumière sur le forum Électricité

Bonjour Alex. Ce n'est pas tout à fait ce calcul. 8 000 W en tri représente environ 2 700 W par phase sous 230 V, soit autour de 12 A par phase.
Une ligne en 5G2,5 conviendra, avec protection tétrapolaire 20 A maximum (16 A possible, préférence pour 20 A pour laisser passer sans problème les pointes d'intensité). Rappelons que le DJ différentiel protège la ligne et non le récepteur.
Cordialement.
09 mai 2019 à 14:01
forum consulter ce sujet Calibrage disjoncteur lave linge triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu. Faites déjà un essai en fils volants pour voir le comportement.
09 mai 2019 à 12:25
forum consulter ce sujet Brancher automatisme de portail Beninca sur le forum Électricité

Oui, mâle bien sûr. Relecture trop hâtive. Evi aura corrigé.
09 mai 2019 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking sur le forum Électricité

Bonjour. Assurez vous que la partie tournante ne soit pas grippée. Y a-t-il une électronique interne ?
Sinon, il y a un contact possible ici https://www.gardena.com/fr/assistance/conseils/
Cordialement.
09 mai 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Panne pompe Gardena 4000/4i sur le forum Électricité

Bonjour. La notice ne précise pas la possibilité de raccorder un clavier digicode.
Quant à la commande à clé elle n'est pas prévue non plus apparemment. Ou alors avec l'entrée 4.
Vous obtiendrez des renseignements ici http://www.beninca.co/ à l'aide du formulaire de contact ou par téléphone.
Cordialement.
09 mai 2019 à 09:45
forum consulter ce sujet Brancher automatisme de portail Beninca sur le forum Électricité

Bonjour Marie0803.
Citation :
Cela me chagrine : odeurs ? Reflux ?
Il y a de quoi. Drôle d'idée.
Il serait mieux de laisser le regard dehors et de le déplacer. On peut imaginer ce qui se passera quand le niveau du collecteur montera un jour de gros orage ou de dysfonctionnement d'une pompe de relevage du réseau. Pour contrer les effets de ce type de mésaventure il est d'usage de monter un clapet anti-refoulement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 mai 2019 à 17:26
forum consulter ce sujet Agrandissement maison sur regard tout à l’égout sur le forum Plomberie

Mario est aux abonnés absents. Les contributeurs ont malheureusement l'habitude.
08 mai 2019 à 14:30
forum consulter ce sujet Baies vitrées menuiserie hors abaque sur le forum Menuiserie

Bien reçu Alain. Vous n'avez pas précisé que les poteaux étaient en bois. Vous pouvez vous documenter sur la toxicité des poteaux bois avec ces mots clé : toxicité poteaux bois edf
Sans réponse de EDF Enedis, vous pouvez vendre le cuivre à un récupérateur de métaux.
Cordialement
08 mai 2019 à 13:49
forum consulter ce sujet Supprimer poteaux EDF sur le forum Électricité

Bonjour Evi. Ce sera certainement difficile de changer le socle. Le plus simple serait probablement, si vous ne trouvez pas la rechange, de monter une fiche femelle de qualité au bout d'un câble souple HO7RN-F.
Si le boîtier est riveté, il faudra employer les grands moyens.
Un couvercle semble fixé avec des emplacements cylindriques côté étiquette. Il faudrait voir ce qu'ils cachent.
Voyez avec le distributeur s'il peut fournir l'ensemble socle + boîtier.
Cordialement.
07 mai 2019 à 22:21
forum consulter ce sujet Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking sur le forum Électricité

Bonjour Sancy et PL. La norme actuelle est anti-bricolage et anti épissure. C'est simple, l'épissure n'existe pas (plus) dans le domaine électrique. Pour des fils à linge ou des fils de clôture il n'y a pas d'interdiction.
Ne pouvez-vous pas remplacer les torons existants par des plus longs et neufs ?
Cordialement.
07 mai 2019 à 22:12
forum consulter ce sujet Rallonger des fils électriques sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il vaudrait mieux sous-traiter l'enlèvement. Il ne suffit pas d'une pelle et d'une pioche, il faut des engins de levage et de terrassement.
Et de transport.
Le câble appartient à EDF.
Cordialement.
07 mai 2019 à 19:19
forum consulter ce sujet Supprimer poteaux EDF sur le forum Électricité

Bien reçu Seb.
Alimenter un moteur asynchrone avec une boite à boutons et un inverseur triphasé n'est pas le plus difficile. Il faut penser à assurer les verrouillages électrique et mécanique des contacteurs.
Sans oublier le sectionneur de tête avec son contact de précoupure.
Rajouter un moteur consiste à rajouter un contacteur et un disjoncteur moteur, ainsi que la commande. Maintenant, on ne connait pas les contraintes liant le fonctionnement des deux moteurs simultanément.
On préfère que vous recherchiez le schéma vous même en faisant fonctionner tout d'abord un seul moteur. On devine que vous êtes en formation (à quel niveau ?), et seule l'équipe pédagogique est à même de vous guider.
Suivre bêtement un schéma ne vous apportera pas grand chose ; l'élaborer, le faire vérifier et le mettre en œuvre vous sera beaucoup plus profitable.
Mots clé : travail personnel.
Cordialement.
07 mai 2019 à 18:26
forum consulter ce sujet 2 moteurs va et vient synchroniser sans automate sur le forum Électricité

Bonjour Seb018. Qu'appelez vous moteur va et vient ?
S'agit-il de les démarrer en même temps, avec des rotations asservies en vitesse et position ? Une idée de l'application envisagée serait bienvenue.
Cordialement.
07 mai 2019 à 13:13
forum consulter ce sujet 2 moteurs va et vient synchroniser sans automate sur le forum Électricité

Bonjour marv75.
Citation :
voyez vous de quoi je parle ?
Eh non.
Savez-vous si cette pièce existe ?
Voyez chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires.
Cordialement.
07 mai 2019 à 10:33
forum consulter ce sujet Réducteur pour bouton de chasse sur le forum Plomberie

450 Vac correspond à la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale que peut supporter le condensateur en régime permanent. Sous une tension entre phases réseau de 400 V il assurera sa fonction.
Chez vous en 230 V il pourra paraître surdimensionné en tension, ce qui augmente juste l'encombrement.
Cordialement.
06 mai 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Moteur de compresseur qui ne démarre plus sur le forum Électricité

Bien reçu. Vous pouvez commander sans problème. Ce n'est pas un petit modèle !
Cordialement.
06 mai 2019 à 16:03
forum consulter ce sujet Moteur de compresseur qui ne démarre plus sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Avez-vous une solution
Non, sauf un contributeur connait ce genre de matériel. Vu d'ici on ne voit pas le profil et il serait étonnant qu'il n'y ait pas de dispositif compatible.
Il vous faut un vidage complet. S'agissant d'un lave-main supposé pas bien grand, vous pouvez vous rendre chez un distributeur spécialisé (Cedeo, Brossette et bien d'autres) avec l'objet sous le bras et demander un vidage compatible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mai 2019 à 13:38
forum consulter ce sujet Installer vidange lave main en verre sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce sont des porte-fusibles et des conducteurs d'un autre temps.
Comme il semble que vous êtes éloigné du métier, il serait prudent de faire intervenir un professionnel sur place qui aura une vue d'ensemble. Le reste de l'installation étant peut-être dans cet état, c'est à dire probablement vétuste.
Cordialement.
05 mai 2019 à 23:18
forum consulter ce sujet Avis installation électrique ancienne sur le forum Électricité

Bonjour. La notice précise bien ce qu'il faut faire. L'essentiel est de déconnecter la ligne, en sortie du dispositif de protection contre les surintensités, fusible ou disjoncteur, et brancher le générateur entre phase et terre.
Essayez de voir s'il est possible de louer l'appareil ou un équivalent.
Pour les circuits lumière le mode opératoire est le même.
Cordialement.
05 mai 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Comment tracer un circuit d’éclairage ? sur le forum Électricité

Bien reçu Bagdammond. Si vous avez parcouru le forum ou même consulté des notices de mise en œuvre des parafoudres, vous savez qu'il y a des distances à respecter. Si le câble de terre est trop court, eh bien on le prolonge en utilisant un domino de section suffisante ou une borne ferel. Bien qu'on préfèrerait pour la finition un câble de longueur suffisante ; tout dépend d'où il vient et s'il est facile à remplacer depuis la barrette de terre.
Vous faites au mieux.
Maintenant, si vous n'êtes pas ennuyé par la foudre, si l’indice kéraunique de votre région est faible, et si l'alimentation est en souterrain, il n'y a pas d'obligation.
Cordialement.
05 mai 2019 à 18:29
forum consulter ce sujet Installation parafoudre sur le forum Électricité

Bonjour Bagdammond. On peut le faire, mais s'il n'y a pas trop de place dans le coffret actuel il vaut mieux déporter le parasurtenseur dans un petit boitier à part.
Cordialement.
05 mai 2019 à 17:16
forum consulter ce sujet Installation parafoudre sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
quelle pièce peut être défectueuse ?
L'un ou l'autre des condensateurs. Il vaut mieux changer les deux, disponibles chez Conrad, rubrique "condensateur moteur".
Cordialement.
05 mai 2019 à 17:14
forum consulter ce sujet Moteur de compresseur qui ne démarre plus sur le forum Électricité

Bonjour. Ce sera à vous d'effectuer le plan de câblage de ce commutateur en fonction de l'appareillage à alimenter. Il y a 8 contacts à utiliser ou moins en fonction de l'application que l'on ne connait pas.
Cordialement.
05 mai 2019 à 17:13
forum consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateur sur le forum Électricité

Bonjour de nouveau. A l’œil il n'y a pas de problème pour faire passer les conducteurs envisagés. Il y a de la place.
Cordialement.
05 mai 2019 à 17:10
forum consulter ce sujet Installation électrique en saillie sur le forum Électricité

Bonjour Patrick.
Citation :
Mais comment réparer cette nappe
Il n'y a pas de méthode passe partout. Si vous pouvez couper délicatement l'isolant au cutter, vous aurez accès aux conducteurs. Il faudrait arriver à passer un petit fil en dessous du conducteur sain (pour faire une boucle) et voir s'il y a moyen de souder. On utilise un fer avec une très petite panne et de la soudure en fil fin. On opère très rapidement.
Ce sera quitte ou double.
Vous pouvez également essayer de shunter l'ensemble des deux conducteurs depuis le haut de chaque lamelle circuit imprimé vers l'entrée de la carte avec deux fils souples.
La nappe a subi des pliures ? On dirait qu'elle a été coupée.
Maintenant, il faut voir si un ensemble neuf ne serait pas plus efficace.
Attention à l'usage du flash. Quand il fait jour (pas en plein soleil) on se met dehors et l'éclairage est meilleur.
Cordialement.
05 mai 2019 à 10:43
forum consulter ce sujet Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma sur le forum Électricité

Bonjour. Une goulotte est faite pour cet usage. Une hotte ne nécessite pas de circuit spécifique.
Aucun conducteur ne doit être apparent entre l'intérieur de la goulotte et le boitier appareillage.
Moulures DLPlus
Cordialement.
05 mai 2019 à 09:50
forum consulter ce sujet Installation électrique en saillie sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous avez une idée concernant l'emploi de ce commutateur à 3 positions, 4 galettes et 8 contacts il n'y a aucun problème.
Cordialement.
05 mai 2019 à 09:24
forum consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateur sur le forum Électricité

Bonjour. Il s'agit d'un moteur à spires de Frager. Il faut contrôler la continuité du bobinage moteur avec un ohmmètre ; éventuellement on peut le brancher sur le secteur directement.
On peut vérifier aussi que l’interrupteur de mise en service du moteur fonctionne.
Cordialement.
04 mai 2019 à 10:58
forum consulter ce sujet Chaine Philips AS680C lecture 33/45t sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Patrick. Vu la situation vous n'avez pas trop le choix : il faudra bidouiller et être imaginatif pour réparer la nappe.
Mais d'un autre côté, la machine semble être bien malade. Peut-être faudrait-il la confier à un distributeur qui fait la liaison avec la société. Tout dépend du rapport prix d'achat / coût de la réparation.
Cordialement.
04 mai 2019 à 10:14
forum consulter ce sujet Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma sur le forum Électricité

La liaison entre le BP extérieur et son raccordement dont vous savez où il est, probablement dans la boite de dérivation. Une simple ligne bifilaire avec deux extrémités que vous soupçonnez être en court-circuit quelque part, ce qui reste à vérifier.
Cordialement.
03 mai 2019 à 13:09
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum Électricité

Il est préférable de faire ce montage. Vous reliez la phase directe sur une des bornes L et vous faites un pontet. Et en sortie de chaque interrupteur vous alimentez chaque lampe, le neutre étant commun aux deux.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
19004

02 mai 2019 à 19:15
forum consulter ce sujet Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand sur le forum Électricité

Je connais ce département. Vous avez quand même accès au BP portail et aux deux conducteurs qui y arrivent. Vous avez également accès aux deux extrémités car on comprend que vous les avez déconnectés (vous seul savez où) : en effet, les BP sont branchés en parallèle.
Avec un ohmmètre, vous reliez les deux pointes de touche aux extrémités de cette ligne du côté porche ; sans appui sur le BP portail, l'ohmmètre doit indiquer l'infini (circuit ouvert) ; quand on appuie sur le BP porche, l'ohmmètre indique un court-circuit (circuit fermé), soit pratiquement 0 ohms ou pas loin ; si l'ohmmètre indique 0 tout le temps, la ligne est en court-circuit ou le BP défectueux. Donc, assurez vous que le BP fonctionne bien quand vous le débranchez : l'infini ouvert et 0 appuyé.
Avec un peu de chance, le BP pourrait être défectueux.
Cordialement.
02 mai 2019 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Il s'agit, d'après ce que vous dites, de deux montages simple allumage (à réviser). On amène la phase directe sur chaque borne L et on raccorde la phase coupée vers chaque lampe. Le neutre direct est commun à chaque lampe.
Vu le prix, utiliser des équipements actuels est préférable, ne serait-ce qu'au niveau des facilités de montage et de raccordement.
Cordialement.
02 mai 2019 à 14:49
forum consulter ce sujet Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand sur le forum Électricité

Bien reçu Lunona60 (dans l'Oise ?). Avec un ohmmètre vous auriez vite fait de voir s'il y a un court-circuit au niveau de la liaison qui va vers le BP du portail. Le câble, de toute façon, est dans un fourreau et devrait pouvoir être changé. Tout n'est pas perdu, vous allez finir par trouver la panne. Avez vous retrouvé le fonctionnement avec le BP qui reste ? Où est-il placé ?
Cordialement.
02 mai 2019 à 14:41
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour Mario. Adressez-vous à un professionnel de la fourniture et de l'installation de matériels réputés. Il n'en manque pas, et certains font de la publicité sur différents supports.
L'expérience personnelle concerne ce réseau https://www.solabaie.fr/
Toutes les réalisations sont fabriquées en France sur mesure et bien évidemment, garanties. Il existe différentes solutions et gammes : tout aluminium, aluminium dehors et plastique dedans, tout plastique etc. Rénovation ou première monte. La prise des mesures est de la responsabilité du technicien que vous ferez venir. Le devis sera à votre nom sans autre intermédiaire.
Votre maître d’œuvre n'est peut-être pas le mieux qualifié au vu de ce que vous rapportez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mai 2019 à 11:49
forum consulter ce sujet Baies vitrées menuiserie hors abaque sur le forum Menuiserie

Bonjour à tous. Suite aux différentes contributions, et après longues recherche des normes belges, Tchin doit évidemment respecter celles-ci. Donc disjoncteurs bipolaires obligatoires semble-t-il où les deux pôles sont protégés.
Il n'empêche que la réalisation est perfectible, alors que l'association de deux marques de DJ pas forcément compatibles au niveau des dimensions pourra rendre l'utilisation de peignes difficiles.
Ce qui a été dit concernant les pontets, la section des conducteurs d'amenée, l'absence de borniers, restent valables.

En résumé, pour le choix des matériels, voir les normes locales, notamment la distribution et protection de l'arrivée pour le domestique, et la répartition des protections différentielles.
Pour la réalisation, tout a été dit et c'est là qu'il y a du travail. On a vainement cherché une arrivée depuis le point de livraison avec des conducteurs de section suffisante. On peut penser que l'intervention d'un professionnel ne serait pas du luxe.

Nota : le biphasé au sens électrotechnique du terme (tensions en opposition de phase - le diphasé consiste en deux tensions en quadrature) existe en Amérique du Nord, au Canada et Québec notamment. Ici (donc au delà des Hauts de France), il peut subsister des réseaux triphasés à l'ancienne où le 230 V peut être disponible entre deux phases, d'où la justification des DJ bipolaires.
Je laisse aussi la main, mais reste à l'écoute d'autres contributions éventuelles.
Cordialement.
02 mai 2019 à 09:52
forum consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Tchin. On ne voudrait pas vous décevoir, mais...
Quand on alimente une série de disjoncteurs on n'alimente pas en cascade depuis le premier DJ avec des petits pontets maison, car l'intensité à l'origine est la somme des intensités débitées, ce qui serait le cas aussi avec un peigne, sauf que celui ci a une section adaptée, mais pas l'arrivée sur le premier pontet.
Et les ID tétrapolaires récupérés ne se justifient pas. Vous pouvez remplacer les DJ bipolaires par des DPN à un seul module ; vous gagnerez de la place et pourrez mettre des ID monophasés. Et des peignes si vous optez pour une marque unique.
Pour être franc, on remplace tout en respectant les règles de mise en œuvre respectant les sections. Il faudra repérer les départs Ph + N de façon à ne pas déclencher des ID en cas de mauvais branchements des circuits (pour un circuit, Ph sur ID 1 et N sur ID2 par exemple).
S'il y a contrôle de l'organisme de vérification, il va probablement recaler ce tableau.
Cordialement.
02 mai 2019 à 00:27
forum consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel sur le forum Électricité

S'il n'y a rien d'autre à mettre dans ce coffret vous fixez une boite Plexo avec 2 vis en laiton et l'on n'en parle plus.
Sinon il y en a ici https://www.gotronic.fr/cat-boitiers-pour-rail-din-1280.htm L'IP n'est pas spécifié.
Cordialement.
01 mai 2019 à 23:41
forum consulter ce sujet Connexion ligne téléphonique coffret électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Il s'agit d'un magnétophone qui a 40 ans cette année 2019. La fonction arrêt marche est assurée par un bouton poussoir push. Il s'agit de technologie grand public de l'époque un peu tape à l’œil pour laquelle il n'y a pas de stock de pièces détachées.
A l'époque les Revox A77 et B77 étaient du haut de gamme pour amateurs avertis.Vous pouvez faire une recherche sur le net et poster une annonce éventuelle sur un coin bon.
Cordialement.
01 mai 2019 à 23:20
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur magnétophone N 4420 PHILIPS sur le forum Hi-Fi Vidéo

Citation :
Encore une question est-ce que l'humidité peut créer ce genre de problème ?
On ne peut pas dire car ce ne sont pas des liaisons franches, mais de toute façon ce n'est pas bon. Vous refaites des liaisons au propre avec des dominos en laiton massif Legrand ou des connecteurs rapides type Wago à levier, vous identifiez et vérifiez la fonction des différents conducteurs. Vous bobinez de l'adhésif d'électricien autour des liaisons. Vous avez bien compris comment la commande devait fonctionner.
Cordialement.
01 mai 2019 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour Allur. On peut penser que le robinet mélangeur est entartré. En général ces appareils sont vendus avec une notice qui comprend normalement une vue en perspective pouvant aider lors du démontage.
Les contributeurs ne possèdent généralement pas de dossiers pour ces matériels.
Dans un cas comme le vôtre où tout semble entartré, vous pouvez démonter l'ensemble et le faire tremper dans du vinaigre ménager préalablement chauffé à ébullition. Et espérer que le calcaire se dissolve.
L'absence de réponse peut se comprendre si aucun lecteur expérimenté sur ce produit n'est passé sur le forum.
Si le robinet est un premier prix, vous pouvez envisager son changement.
Cordialement.
01 mai 2019 à 15:33
forum consulter ce sujet Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine sur le forum Plomberie

Bonjour. Pour conclure, il n'y a pas grand chose qui va. Les arrivées sur les DJ sont en bas, des liaisons sont en cascade de proche en proche, pas de peignes pour distribuer le courant. Il se peut que ce tableau, réalisé avant votre achat, le fut par un non professionnel, pour ne pas dire autre chose. Ceci au vu de la réalisation générale et la probable utilisation de matériels de récupération. Pas de borniers autre que celui de terre.
Les disjoncteurs utilisés, bipolaires, occupent une largeur de 2 modules. Ici on utiliserait des DJ phase neutre en un seul module. Et des peignes.
On ne voit pas une arrivée phase + neutre de bonne section.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller à arrêter le bricolage et faire réaliser un tableau qui ressemble à ce que vous pouvez trouver en exemple sur le forum ou ailleurs.
On pourrait comprendre également qu'avant l'achat un diagnostic de l'état électrique de l'habitat ne vous a pas été fourni.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
01 mai 2019 à 15:23
forum consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel sur le forum Électricité