Bonjour. Vos questions sont très imprécises car vous :
- ne décrivez pas l'environnement des cordons chauffants, ni la puissance en jeu, ni si le système chauffant est alimenté en triphasé.
- ne précisez pas la fonction des relais statiques : relais statique tout ou rien ou gradateur à réglage de phase ou gradateur à train d'ondes.
- ne donnez pas l'origine de la présence d'harmoniques (quels rangs) ? quel THD global ? THD variable en fonction de certains réglages ?
- évoquez de la puissance réactive sur une charge résistive ce qui est curieux. Néanmoins on comprend à demi-mot que l'alimentation n'est pas en alternatif sinusoïdal.
- ne précisez pas si vous avez effectué des mesurages oscillographiques ou à l'aide d'un analyseur de réseau. Et sur quelle(s) partie(s) du réseau.
Les explications supplémentaires ne nous feraient pas de mal, mais c'est d'abord à vous de comprendre l'ensemble du système. Les questions posées ci-dessus sont basiques
A vous de chercher s'il est d'usage d'alimenter en puissance des systèmes de chauffe en alternatif ou en continu. Et dans quels cas.
Vous pouvez vous intéresser aux fours utilisés en sidérurgie. Pas les petits.
En gros il serait souhaitable que vous trouviez les réponses tout seul. Il n'est pas d'usage de s'adresser à un forum d'entraide bricolage pour l'acquisition des connaissances fondamentales en électrotechnique.
En résumé il y a des heures à passer en travail personnel.
Cordialement.
- ne décrivez pas l'environnement des cordons chauffants, ni la puissance en jeu, ni si le système chauffant est alimenté en triphasé.
- ne précisez pas la fonction des relais statiques : relais statique tout ou rien ou gradateur à réglage de phase ou gradateur à train d'ondes.
- ne donnez pas l'origine de la présence d'harmoniques (quels rangs) ? quel THD global ? THD variable en fonction de certains réglages ?
- évoquez de la puissance réactive sur une charge résistive ce qui est curieux. Néanmoins on comprend à demi-mot que l'alimentation n'est pas en alternatif sinusoïdal.
- ne précisez pas si vous avez effectué des mesurages oscillographiques ou à l'aide d'un analyseur de réseau. Et sur quelle(s) partie(s) du réseau.
Les explications supplémentaires ne nous feraient pas de mal, mais c'est d'abord à vous de comprendre l'ensemble du système. Les questions posées ci-dessus sont basiques
A vous de chercher s'il est d'usage d'alimenter en puissance des systèmes de chauffe en alternatif ou en continu. Et dans quels cas.
Vous pouvez vous intéresser aux fours utilisés en sidérurgie. Pas les petits.
En gros il serait souhaitable que vous trouviez les réponses tout seul. Il n'est pas d'usage de s'adresser à un forum d'entraide bricolage pour l'acquisition des connaissances fondamentales en électrotechnique.
En résumé il y a des heures à passer en travail personnel.
Cordialement.
03 avril 2019 à 21:28
consulter ce sujet Alimenter cordons résistances chauffantes sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant. Pour la facilité du passage du câble, le diamètre 20 est passe partout. On est vite coincé si un diamètre 16 présente malencontreusement une courbe de rayon serré. On tire, on tire, et le câble est coincé.
Cordialement.
Cordialement.
03 avril 2019 à 21:05
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéBonjour jiji55. Il eut été préférable que vous récupérassiez les cours pour les travailler en profondeur. Ici on ne peut assurer le rattrapage.
1. Un disjoncteur simple est un magnétothermique. A vous d'examiner les caractéristiques intensité / temps en analysant les zones où les déclencheurs thermique et magnétique déclenchent.
1 bis. Intéressez vous au fonctionnement technologique des déclencheurs : pourquoi magnétique ? pourquoi thermique ? pourquoi magnétothermique ?
1 ter. Pourquoi un contacteur moteur asynchrone triphasé doit être associé à un relais thermique, lui même différentiel par construction ?
2. Étudiez la différence entre protection contre les surintensités et protection contre les défauts d'isolement.
3. Aucune protection est mieux que l'autre. Chacune a son domaine d'emploi et c'est à vous de savoir dans quel cas on utilise une protection : surintensité (disjoncteurs) ou surintensité et différentielle (disjoncteur différentiel).
Vous ne dites pas à quel niveau de formation dépend ce cours.
Cordialement.
1. Un disjoncteur simple est un magnétothermique. A vous d'examiner les caractéristiques intensité / temps en analysant les zones où les déclencheurs thermique et magnétique déclenchent.
1 bis. Intéressez vous au fonctionnement technologique des déclencheurs : pourquoi magnétique ? pourquoi thermique ? pourquoi magnétothermique ?
1 ter. Pourquoi un contacteur moteur asynchrone triphasé doit être associé à un relais thermique, lui même différentiel par construction ?
2. Étudiez la différence entre protection contre les surintensités et protection contre les défauts d'isolement.
3. Aucune protection est mieux que l'autre. Chacune a son domaine d'emploi et c'est à vous de savoir dans quel cas on utilise une protection : surintensité (disjoncteurs) ou surintensité et différentielle (disjoncteur différentiel).
Vous ne dites pas à quel niveau de formation dépend ce cours.
Cordialement.
03 avril 2019 à 21:02
consulter ce sujet Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. L'idéal serait de tirer une ligne pour le four.
Si vous ne pouvez pas, inspirez vous de la question apparentée pour brancher plaque et four sur la même ligne, avec les inconvénients que cela présente.
La prise ne permet de ne brancher que le four. Les alvéoles sont prévues pour du 2,5 mm².
Pour les deux récepteurs ce sera PC 16 A (celle qui est en photo) + sortie de câble, ou les deux cordons épanouis directement branchés sur le domino.
L'ancien four était déjà branché avec la plaque de cuisson ? Si oui, il faut faire pareil.
Cordialement.
Si vous ne pouvez pas, inspirez vous de la question apparentée pour brancher plaque et four sur la même ligne, avec les inconvénients que cela présente.
La prise ne permet de ne brancher que le four. Les alvéoles sont prévues pour du 2,5 mm².
Pour les deux récepteurs ce sera PC 16 A (celle qui est en photo) + sortie de câble, ou les deux cordons épanouis directement branchés sur le domino.
L'ancien four était déjà branché avec la plaque de cuisson ? Si oui, il faut faire pareil.
Cordialement.
03 avril 2019 à 19:41
consulter ce sujet Branchement four encastrable sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, pourquoi pas. Tel que vous avez raccordé au secondaire il y a juste un point commun entre les deux alimentations et le montage fonctionne sans problème et en sécurité.
sur la phase en 220V AVANT les alimentations 220V / 3V ?
Les alimentations ne sont peut-être pas prévues pour fonctionner à l'humidité. Même en boitier IP67.
On comprend que les alimentations mortes ne délivrent plus de tension. Si elles sont démontables, cela vaudrait la peine de les autopsier. Il n'y a peut-être pas grand-chose.
Cordialement.
03 avril 2019 à 17:40
consulter ce sujet Conseils installation transformateur en extérieur sur le forum ÉlectricitéCitation :Ultra perdu ? On va arranger ça.
Étant ultra débutant je me sens perdu.
Dans le boitier on aperçoit un circuit en 2,5 mm² qui ne fait que passer (R + B + VJ) On ne touche pas, sauf que le VJ en 2,5 mm² sera à relier au VJ en 6mm² .
On voit arriver un circuit 32 A 6 mm² pour plaque de cuisson seule (R + B + VJ).
Le problème est qu'il n'est pas d'usage de raccorder ensemble sur la même ligne plaque de cuisson et four, la puissance cumulée pouvant dépasser la puissance maximum que peut délivrer le circuit en 32 A.
Voyez la question apparentée
Citation :Tirer une ligne neuve pour le four serait idéal.
http://www.forum-électricité.com/branchement-de-plaque-a-induction.html
Cordialement.
03 avril 2019 à 17:06
consulter ce sujet Branchement four encastrable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Essayez de voir où ce conducteur jaune/vert est relié ; il s'agit probablement d'une liaison terre vers un autre appareillage. Par contre, les deux jaune/vert reliés ensemble serait plus que normal.
Il faut effectuer une liaison simple entre le câble de la cuisinière et l'arrivée 32 A en conducteurs de section 6 mm². Pour cela, comme on suppose que le four est équipé d'une fiche 16 A, il faut faire une réduction de 6 mm² vers 2,5 mm². Mais dans la boite il n'y a pas beaucoup de place. Il faudra être inventif et peut-être monter une prise 16 A en saillie à côté de la sortie de câble.
L'autre solution plus simple est de couper le câble issu du four et le raccorder directement dans la sortie de câble.
Vous faites au mieux, mais sans faire une liaison contre nature phase R terre JV.
Cordialement.
Citation :Vous voulez dire ensemble dans la même alvéole. On peut penser que c'est anormal et qu'il n'y a pas de raison d'effectuer ce branchement incorrect et dangereux ; on espère que vous faites erreur.
1 rouge et jaune et vert branché côte à côte.
Essayez de voir où ce conducteur jaune/vert est relié ; il s'agit probablement d'une liaison terre vers un autre appareillage. Par contre, les deux jaune/vert reliés ensemble serait plus que normal.
Il faut effectuer une liaison simple entre le câble de la cuisinière et l'arrivée 32 A en conducteurs de section 6 mm². Pour cela, comme on suppose que le four est équipé d'une fiche 16 A, il faut faire une réduction de 6 mm² vers 2,5 mm². Mais dans la boite il n'y a pas beaucoup de place. Il faudra être inventif et peut-être monter une prise 16 A en saillie à côté de la sortie de câble.
L'autre solution plus simple est de couper le câble issu du four et le raccorder directement dans la sortie de câble.
Vous faites au mieux, mais sans faire une liaison contre nature phase R terre JV.
Cordialement.
03 avril 2019 à 16:38
consulter ce sujet Branchement four encastrable sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit vous ne pourrez rien faire.
Le moteur semble être de type asynchrone monophasé à condensateur, probablement 110 V. Le fait qu'il y ait 3 bornes sur le condensateur est inattendu. Il est d'usage qu'un condensateur comporte deux bornes.
Il est donc probable que le ventilateur ne pourra fonctionner sur un réseau 230 V AC, et en conséquence vous ne pourrez utiliser quelque alimentation réglable pour faire varier la vitesse, qui restera nulle par suite d’incompatibilité du ventilateur de 1940 avec le réseau de 2019.
Cordialement.
Le moteur semble être de type asynchrone monophasé à condensateur, probablement 110 V. Le fait qu'il y ait 3 bornes sur le condensateur est inattendu. Il est d'usage qu'un condensateur comporte deux bornes.
Il est donc probable que le ventilateur ne pourra fonctionner sur un réseau 230 V AC, et en conséquence vous ne pourrez utiliser quelque alimentation réglable pour faire varier la vitesse, qui restera nulle par suite d’incompatibilité du ventilateur de 1940 avec le réseau de 2019.
Cordialement.
03 avril 2019 à 14:14
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce ne sont pas des transformateurs, mais des alimentations 230 V AC / 3 V DC.
Il y a contradictions entre
Une alimentation peut alimenter deux guirlandes.
Sur le dessin on aperçoit juste 2 guirlandes alimentées séparément.
Les alimentations devraient passer l'hiver.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il y a contradictions entre
Citation :et
guirlandes LED 12V[/quote, [quote]4 guirlandes LED Tension: 3,7V
Citation :Bref, il faudrait mettre de l'ordre au niveau des tensions.
la phase (transformée en 12v)
Une alimentation peut alimenter deux guirlandes.
Sur le dessin on aperçoit juste 2 guirlandes alimentées séparément.
Les alimentations devraient passer l'hiver.
Citation :Le problème est que l'on ne voit pas bien ce qui se passe par manque de clarté.
Selon vous qu'est ce qui ne va pas ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
03 avril 2019 à 14:05
consulter ce sujet Conseils installation transformateur en extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour William.
La carte est du type CMS et est irréparable.
Quant aux composants en défaut, la photo ne permet aucune identification précise.
Cordialement.
Citation :Votre installateur est prudent et il faut lui faire confiance. Ne vous embarrassez pas à remplacer vous même les cartes, votre installateur règlera les problèmes.
il préconise de tout remplacer car des pannes peuvent réapparaître.
La carte est du type CMS et est irréparable.
Quant aux composants en défaut, la photo ne permet aucune identification précise.
Cordialement.
03 avril 2019 à 11:36
consulter ce sujet Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le tour aura le prix que voudra bien mettre un éventuel client s'il est intéressé par la machine. Autrement dit, il n'y a pas de cote, donc pas de valeur.
Sa valeur correspond à votre besoin et cela ne se traduit pas en euros. Si quelqu'un est intéressé, il faut lui donner avec l'outillage.
Cordialement.
Sa valeur correspond à votre besoin et cela ne se traduit pas en euros. Si quelqu'un est intéressé, il faut lui donner avec l'outillage.
Cordialement.
03 avril 2019 à 10:51
consulter ce sujet Tour Myford super 7 estimation prix sur le forum OutillageBonjour.
Cordialement.
Citation :Oui, mais jamais sur un système de puissance. Cela se fait en électronique où l'on manipule des grandeurs intensité très faibles.
...réaliser un diviseur de tension
Citation :Ni l'un ni l'autre. On peut penser que c'est le courant d'appel absorbé. A confirmer. Si c'est oui, le poste ne pourra pas fonctionner sur votre réseau.
Je plane ou c’est possible
Cordialement.
02 avril 2019 à 07:42
consulter ce sujet Diviseur tension AC pour poste à souder électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir Papette. Il y a tant de fois où il n'y a pas de suivi que nous serions heureux que vous continuiez le reportage.
C'est déjà bien que le technicien fasse un rapport ! Pour ce qui concerne l'abonnement, ce qui est important est la puissance souscrite ; peu importe que ce soit en mono ou en tri.
Le technicien a dû mettre un compteur triphasé.
A suivre.
Cordialement.
C'est déjà bien que le technicien fasse un rapport ! Pour ce qui concerne l'abonnement, ce qui est important est la puissance souscrite ; peu importe que ce soit en mono ou en tri.
Le technicien a dû mettre un compteur triphasé.
A suivre.
Cordialement.
01 avril 2019 à 20:09
consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Si le compteur a été trafiqué, c'est à dire saboté par introduction d'un objet ayant pu fausser la mécanique, tout est possible et l'on n'en sait pas plus. Mais il aurait fallu pour cela enlever le capot complet.
Regardez si le plan de rotation du disque est fixe. Il pourrait aussi tourner de travers et frotter quelque part en émettant un bruit périodique métallique. Facile à voir.
Il y a déjà un aimant en fer à cheval réglable qui enserre le disque en aluminium mais sa position sert à régler la constante.
Rapprocher un aimant à l'extérieur n' a aucune influence sur la constante.
A consommation constante, la fréquence de rotation est constante sur un compteur électromécanique en bon état.
Vous savez tout.
Cordialement.
Regardez si le plan de rotation du disque est fixe. Il pourrait aussi tourner de travers et frotter quelque part en émettant un bruit périodique métallique. Facile à voir.
Il y a déjà un aimant en fer à cheval réglable qui enserre le disque en aluminium mais sa position sert à régler la constante.
Rapprocher un aimant à l'extérieur n' a aucune influence sur la constante.
A consommation constante, la fréquence de rotation est constante sur un compteur électromécanique en bon état.
Vous savez tout.
Cordialement.
01 avril 2019 à 18:23
consulter ce sujet Compteur EDF trafiqué ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu Coolcool. La fréquence de rotation est liée à la consommation d'énergie exprimée en Wh.
On dit que la constante du compteur est x Wh/tour (c'est inscrit sur la façade).
On n'imagine pas que la consommation puisse présenter des pics bien réguliers tels que vous les décrivez.
Il se peut que le compteur soit triphasé.
Pour avoir les idées plus claires il faudrait au minimum mesurer les intensités instantanées dans les 3 phases, l'idéal étant un analyseur de réseau. Tous les électriciens ne possèdent pas ce genre d'appareil ; Enedis ou autres fournisseurs, oui.
Il faudrait également déterminer quelles sont les parties de la copropriété dont la consommation est mesurée par ce compteur. A partir de là vous verrez s'il y a des récepteurs qui présentent des consommations périodiques.
Vu d'ici on n'a pas d'autre idée car il faudrait être sur place avec des appareils de mesure s'il y a doute.
On se demande comment un poisson aurait pu rentrer dans l'enveloppe du compteur. Même les insectes ou les araignées ne peuvent normalement pas rentrer.
Cordialement.
On dit que la constante du compteur est x Wh/tour (c'est inscrit sur la façade).
On n'imagine pas que la consommation puisse présenter des pics bien réguliers tels que vous les décrivez.
Il se peut que le compteur soit triphasé.
Pour avoir les idées plus claires il faudrait au minimum mesurer les intensités instantanées dans les 3 phases, l'idéal étant un analyseur de réseau. Tous les électriciens ne possèdent pas ce genre d'appareil ; Enedis ou autres fournisseurs, oui.
Il faudrait également déterminer quelles sont les parties de la copropriété dont la consommation est mesurée par ce compteur. A partir de là vous verrez s'il y a des récepteurs qui présentent des consommations périodiques.
Vu d'ici on n'a pas d'autre idée car il faudrait être sur place avec des appareils de mesure s'il y a doute.
On se demande comment un poisson aurait pu rentrer dans l'enveloppe du compteur. Même les insectes ou les araignées ne peuvent normalement pas rentrer.
Cordialement.
01 avril 2019 à 17:42
consulter ce sujet Compteur EDF trafiqué ? sur le forum ÉlectricitéBonjour corist. Votre tableau comporte deux rangées de disjoncteurs, chacun protégeant une ligne contre les surintensités.
Chaque rangée à gauche comprend un interrupteur différentiel 30 mA. Si un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (contact phase ou neutre vers la terre), il coupe la rangée de disjoncteurs à sa droite. En gros la moitié de l'habitat est hors tension.
On comprend que chez vous aucun déclenchement n'a eu lieu, mais 4 prises seulement ne fonctionnent plus. Il faudrait identifier le circuit en cause, notamment si ce circuit alimente d'autres prises que les quatre. Il y a peut-être un défaut de liaison sur la dernière prise qui fonctionne et qui pourrait alimenter les autres qui ne fonctionnent plus.
Vous allez devoir identifier comment sont alimentées ces quatre prises en repérant les conducteurs : sur chaque prise il devrait y avoir une arrivée et un départ. sauf la dernière alimentée qui ne devrait comporter qu'une arrivée (Ph + N + T). Il faut démonter chaque appareillage et faire les relevés. Une lampe témoin est bien pratique. Un voltmètre aussi ; on évite le testeur à lampe néon.
Cordialement.
Chaque rangée à gauche comprend un interrupteur différentiel 30 mA. Si un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (contact phase ou neutre vers la terre), il coupe la rangée de disjoncteurs à sa droite. En gros la moitié de l'habitat est hors tension.
On comprend que chez vous aucun déclenchement n'a eu lieu, mais 4 prises seulement ne fonctionnent plus. Il faudrait identifier le circuit en cause, notamment si ce circuit alimente d'autres prises que les quatre. Il y a peut-être un défaut de liaison sur la dernière prise qui fonctionne et qui pourrait alimenter les autres qui ne fonctionnent plus.
Vous allez devoir identifier comment sont alimentées ces quatre prises en repérant les conducteurs : sur chaque prise il devrait y avoir une arrivée et un départ. sauf la dernière alimentée qui ne devrait comporter qu'une arrivée (Ph + N + T). Il faut démonter chaque appareillage et faire les relevés. Une lampe témoin est bien pratique. Un voltmètre aussi ; on évite le testeur à lampe néon.
Cordialement.
01 avril 2019 à 16:45
consulter ce sujet Panne partielle installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui, c'est simple. Il y a un poisson qui bloque. Attendez qu'il se dessèche et le fonctionnement redeviendra normal.
Cordialement.
Oui, c'est simple. Il y a un poisson qui bloque. Attendez qu'il se dessèche et le fonctionnement redeviendra normal.
Cordialement.
01 avril 2019 à 14:03
consulter ce sujet Compteur EDF trafiqué ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La connectivité a ses limites. Un bon vieil interrupteur est d'une fiabilité reconnue. Mais on peut toujours essayer, avec les inconvénients que vous constatez.
Cordialement.
Citation :L'électrotechnique ne fonctionne pas ainsi. Il y a des règles d'emploi des composants. En plus ici il s'agit d'une installation fonctionnant en alternatif, système dans lequel une diode miraculeuse n'aurait aucune application possible. Le courant ne remonte pas, ni ne descend d'ailleurs.
un truc, genre diode pour stopper le "remonté" de courant vers les lumières
Citation :Il n'y a pas d'autre solution.
Il est préférable d'utiliser le neutre du circuit volet
La connectivité a ses limites. Un bon vieil interrupteur est d'une fiabilité reconnue. Mais on peut toujours essayer, avec les inconvénients que vous constatez.
Cordialement.
01 avril 2019 à 07:46
consulter ce sujet Prendre le neutre sur un autre circuit sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On comprend que vous ne fassiez pas la différence, mais cela a une importance, d'où le rappel. Sur votre tableau de répartition il faut savoir qui protège quoi, ne serait-ce que pour effectuer des dépannages modestes sans l’intervention forcément couteuse d'un professionnel.
Ici l'incident a pu engendrer une surintensité et non une surtension. On peut s'attendre à ce qu'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire, ait déclenché. Si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau, ce qu'il faudrait savoir repérer, non seulement il aurait déclenché mais en même temps il aurait mis dans le noir une bonne partie de l'habitat. En effet, un interrupteur différentiel est en amont de plusieurs protections surintensités.
Un élément de protection déclenche ou non, mais ne s'abime pas car il est fabriqué pour résister aux contraintes électriques qu'il subit pendant un incident.
Si votre tableau est équipé de fusibles, il faut les contrôler.
Cordialement.
Ici l'incident a pu engendrer une surintensité et non une surtension. On peut s'attendre à ce qu'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire, ait déclenché. Si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau, ce qu'il faudrait savoir repérer, non seulement il aurait déclenché mais en même temps il aurait mis dans le noir une bonne partie de l'habitat. En effet, un interrupteur différentiel est en amont de plusieurs protections surintensités.
Un élément de protection déclenche ou non, mais ne s'abime pas car il est fabriqué pour résister aux contraintes électriques qu'il subit pendant un incident.
Si votre tableau est équipé de fusibles, il faut les contrôler.
Cordialement.
31 mars 2019 à 21:40
consulter ce sujet Panne partielle installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si des prises sont hors service il faut voir l'origine de la ligne et surtout sa protection surintensité.
Il n'y a probablement pas de disjoncteur différentiel, mais plutôt un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Ceux ci déclenchent uniquement en cas de défaut d'isolement.
Cordialement.
Citation :Oui, mais sur quoi ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Si des prises sont hors service il faut voir l'origine de la ligne et surtout sa protection surintensité.
Il n'y a probablement pas de disjoncteur différentiel, mais plutôt un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Ceux ci déclenchent uniquement en cas de défaut d'isolement.
Cordialement.
31 mars 2019 à 20:19
consulter ce sujet Panne partielle installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu.
Pas question de chuter 24 V dans une résistance série ; une diode n'est pas l'élément approprié pour un fonctionnement en continu.
Trop d’éléments sont manquants pour vous répondre.
Il faudrait voir si votre idée est bonne. Vu d'ici, pour le moment, on en doute.
A la limite un convertisseur DC DC 36 V / 12 V pourrait convenir. Pas certain que ce type de convertisseur existe.
Cordialement.
Citation :Vous ne dites pas si le ruban est à alimenter en continu ou alternatif.
Comment rajouter un circuit dérivé en 12v sans passer par un transfo ?
Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu.
Pas question de chuter 24 V dans une résistance série ; une diode n'est pas l'élément approprié pour un fonctionnement en continu.
Trop d’éléments sont manquants pour vous répondre.
Il faudrait voir si votre idée est bonne. Vu d'ici, pour le moment, on en doute.
A la limite un convertisseur DC DC 36 V / 12 V pourrait convenir. Pas certain que ce type de convertisseur existe.
Cordialement.
30 mars 2019 à 22:04
consulter ce sujet Abaisser une tension électrique 36V à 12V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Oui, avec une multiprise. Cordialement.
30 mars 2019 à 20:46
consulter ce sujet Brancher 2 congélateurs et un réfrigérateur sur une même prise sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Merci pour votre retour. Cordialement.
30 mars 2019 à 16:49
consulter ce sujet Tableau divisionnaire ou pas ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Quelques points qu'il vous faudrait préciser.
Ce point de livraison est-il de la responsabilité du fournisseur d'énergie ou du propriétaire du camping ? En gros, recevez vous une facture de EDF ou plutôt ENEDIS ?
Avant de vous conseiller une démarche il faudrait apporter cette précision.
Pour l'instant on n'a pas une idée claire sur l'alimentation de la parcelle et qui en est responsable.
Vous confirmerez si le point de livraison comporte un boitier fusibles (plombé) un compteur (plombé), un disjoncteur de branchement dont seule l'entrée est plombée. Cette description correspond à un point de livraison classique Enedis.
Ensuite, y a-t-il un tableau de répartition même minime à l'intérieur du mobil-home ?
Avant de faire telle ou telle démarche, il faut mesurer la tension directement sur les bornes de sortie du disjoncteur de branchement en espérant qu'il y en ait un. Avec un peu de chance vous devriez retrouver les volts manquants.
Si vous aviez posté une photo du point de livraison on aurait gagné du temps et surtout de la précision.
A suivre.
Cordialement.
Quelques points qu'il vous faudrait préciser.
Ce point de livraison est-il de la responsabilité du fournisseur d'énergie ou du propriétaire du camping ? En gros, recevez vous une facture de EDF ou plutôt ENEDIS ?
Avant de vous conseiller une démarche il faudrait apporter cette précision.
Pour l'instant on n'a pas une idée claire sur l'alimentation de la parcelle et qui en est responsable.
Vous confirmerez si le point de livraison comporte un boitier fusibles (plombé) un compteur (plombé), un disjoncteur de branchement dont seule l'entrée est plombée. Cette description correspond à un point de livraison classique Enedis.
Ensuite, y a-t-il un tableau de répartition même minime à l'intérieur du mobil-home ?
Avant de faire telle ou telle démarche, il faut mesurer la tension directement sur les bornes de sortie du disjoncteur de branchement en espérant qu'il y en ait un. Avec un peu de chance vous devriez retrouver les volts manquants.
Si vous aviez posté une photo du point de livraison on aurait gagné du temps et surtout de la précision.
A suivre.
Cordialement.
30 mars 2019 à 15:50
consulter ce sujet Problème de tension sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre extension est correcte et il n'y a pas à y revenir. Assurez-vous néanmoins que votre tableau possède une ou des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
Citation :Oui, mais vous avez bien fait de venir sur ce forum. Les contributeurs savent de quoi ils parlent.
mais en lisant certains sites, je vois que tout le monde parle d'installer un tableau secondaire
Votre extension est correcte et il n'y a pas à y revenir. Assurez-vous néanmoins que votre tableau possède une ou des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
30 mars 2019 à 13:07
consulter ce sujet Tableau divisionnaire ou pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si la pompe se vide c'est qu'une des canalisations peut être à l'air.
Il faudrait voir par quel côté elle se vide en fermant alternativement l'entrée et la sortie.
Question bête : comment voyez-vous que la pompe se vide ? Comment la réamorcez-vous ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faudrait voir par quel côté elle se vide en fermant alternativement l'entrée et la sortie.
Question bête : comment voyez-vous que la pompe se vide ? Comment la réamorcez-vous ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 mars 2019 à 00:10
consulter ce sujet Pompe de piscine se désamorce sur le forum DiversBonjour réponse 4.
Demandez à un ami bricoleur de faire les raccordements.
Cordialement.
Citation :A votre avis ?
est-ce que c'est normal.
Demandez à un ami bricoleur de faire les raccordements.
Cordialement.
28 mars 2019 à 22:26
consulter ce sujet Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Comment est branché le différentiel : disjoncteur ou interrupteur ?
Le voltmètre ne peut afficher 2 V et 20 mA ; les fonctions sont distinctes ; comment est branché l'appareil de contrôle sachant qu'un voltmètre se monte en dérivation avec la charge et un ampèremètre en série avec la charge.
Ce convertisseur est-il 12 V DC / 230 V AC ? Le branchez-vous sur une batterie ?
A suivre.
Cordialement.
Citation :Non, mais vous pouvez dessiner les appareils sous forme de blocs. Ou bien joindre une photo nette prise sans flash.
Je n'ai pas de schéma
Comment est branché le différentiel : disjoncteur ou interrupteur ?
Le voltmètre ne peut afficher 2 V et 20 mA ; les fonctions sont distinctes ; comment est branché l'appareil de contrôle sachant qu'un voltmètre se monte en dérivation avec la charge et un ampèremètre en série avec la charge.
Ce convertisseur est-il 12 V DC / 230 V AC ? Le branchez-vous sur une batterie ?
A suivre.
Cordialement.
28 mars 2019 à 22:24
consulter ce sujet Fuite courant après convertisseur sur le forum ÉlectricitéBonjour Loicha. On comprend que la distribution pourrait être en aérien (vous évoquez un poteau) avec des dérivations pour chaque parcelle.
Outre le compteur on doit trouver un coffret fusibles et un disjoncteur de branchement. En tout cas c'est ce que cela devrait être ou pas loin (protection du point de livraison, compteur, organe de coupure et protection).
On ne sait comment est distribuée la terre mais en tout cas elle existe.
Tension terre neutre 30 V. On devrait trouver moins de 5 à 7 V.
Tension terre phase 201 V. On devrait trouver la tension phase neutre nominale voisine de 230 V.
Tension neutre phase 171 V. Remarque identique à la précédente. On devrait trouver la tension nominale voisine de 230 V.
Le fait d'avoir néanmoins suffisamment de tension pour faire fonctionner un four micro-ondes entre phase et neutre montre que les liaisons en amont ne sont pas franchement mauvaises, ni bonnes. Vous pouvez également faire le test en alimentant une lampe témoin à incandescence entre phase et neutre ; vous branchez le voltmètre puis la lampe ; il se pourrait que la tension chute en dessous de 171 V en charge. Même chose si vous faites fonctionner le four micro-ondes.
A ce stade on peut suspecter l'amont de ce point de livraison. Juste une idée de départ.
Pour l'analyse on part du tableau de distribution du camping et l'on vérifie l'alimentation puis les sorties du tableau.
Mais en tant que locataire vous ne pouvez faire ce dépannage vous même. D'autre part le propriétaire se doit de vous fournir un logement décent au sens juridique du terme. Avec un circuit électrique défaillant il est en dehors de ces considérations et il a obligation de remédier au défaut d'alimentation électrique.
Ce ne sera pas un problème pour un professionnel expérimenté. Bien évidemment devant l'écran on ne peut avoir davantage d'idées, mais on sait comment aborder le problème sur place : boite à outils, multimètre, et papier crayon pour relever la configuration de la distribution et vérifier les raccordements.
Vous n'évoquez pas la protection différentielle de chaque parcelle ; la distribution de la terre n'est pas abordée. La valeur de la prise de terre a son importance si l'on veut protéger les personnes.
On peut se demander aussi si l'installation ne doit pas être vérifiée tous les ans par un organisme de contrôle agréé. Avec remise d'un rapport au propriétaire.
Ici on n'est pas certain que les conditions de sécurité soient conformes aux normes de l’hôtellerie de plein air.
Les conclusions sont qu'il y a des doutes sérieux sur la sécurité de la distribution (que se passera-t-il en cas de contact accidentel d'un humain avec la phase ?) ; la distribution présente un défaut qui ne peut qu'être analysé sur place par un professionnel.
Pour terminer et l'on insiste encore une fois, il faut l'intervention d'un professionnel qui traitera la distribution sur place à partir de son origine.
Trop d'élément sont manquants pour vous orienter sur une piste.
Quant au gardien, sa fonction est de garder ; on peut supposer qu'il n'a aucune compétence en électricité. S'il en avait, il ne ferait pas son travail actuel.
Cordialement.
Outre le compteur on doit trouver un coffret fusibles et un disjoncteur de branchement. En tout cas c'est ce que cela devrait être ou pas loin (protection du point de livraison, compteur, organe de coupure et protection).
On ne sait comment est distribuée la terre mais en tout cas elle existe.
Tension terre neutre 30 V. On devrait trouver moins de 5 à 7 V.
Tension terre phase 201 V. On devrait trouver la tension phase neutre nominale voisine de 230 V.
Tension neutre phase 171 V. Remarque identique à la précédente. On devrait trouver la tension nominale voisine de 230 V.
Le fait d'avoir néanmoins suffisamment de tension pour faire fonctionner un four micro-ondes entre phase et neutre montre que les liaisons en amont ne sont pas franchement mauvaises, ni bonnes. Vous pouvez également faire le test en alimentant une lampe témoin à incandescence entre phase et neutre ; vous branchez le voltmètre puis la lampe ; il se pourrait que la tension chute en dessous de 171 V en charge. Même chose si vous faites fonctionner le four micro-ondes.
A ce stade on peut suspecter l'amont de ce point de livraison. Juste une idée de départ.
Pour l'analyse on part du tableau de distribution du camping et l'on vérifie l'alimentation puis les sorties du tableau.
Mais en tant que locataire vous ne pouvez faire ce dépannage vous même. D'autre part le propriétaire se doit de vous fournir un logement décent au sens juridique du terme. Avec un circuit électrique défaillant il est en dehors de ces considérations et il a obligation de remédier au défaut d'alimentation électrique.
Ce ne sera pas un problème pour un professionnel expérimenté. Bien évidemment devant l'écran on ne peut avoir davantage d'idées, mais on sait comment aborder le problème sur place : boite à outils, multimètre, et papier crayon pour relever la configuration de la distribution et vérifier les raccordements.
Vous n'évoquez pas la protection différentielle de chaque parcelle ; la distribution de la terre n'est pas abordée. La valeur de la prise de terre a son importance si l'on veut protéger les personnes.
On peut se demander aussi si l'installation ne doit pas être vérifiée tous les ans par un organisme de contrôle agréé. Avec remise d'un rapport au propriétaire.
Ici on n'est pas certain que les conditions de sécurité soient conformes aux normes de l’hôtellerie de plein air.
Les conclusions sont qu'il y a des doutes sérieux sur la sécurité de la distribution (que se passera-t-il en cas de contact accidentel d'un humain avec la phase ?) ; la distribution présente un défaut qui ne peut qu'être analysé sur place par un professionnel.
Pour terminer et l'on insiste encore une fois, il faut l'intervention d'un professionnel qui traitera la distribution sur place à partir de son origine.
Trop d'élément sont manquants pour vous orienter sur une piste.
Quant au gardien, sa fonction est de garder ; on peut supposer qu'il n'a aucune compétence en électricité. S'il en avait, il ne ferait pas son travail actuel.
Cordialement.
28 mars 2019 à 22:17
consulter ce sujet Problème de tension sur le forum ÉlectricitéBien reçu Jacques. Il faudra des pieds solides. Vous partez sur 100 kg de bois, 25 kg par pied.
Avec 2 pèse-personne vous pouvez vérifier facilement.
Cordialement.
Avec 2 pèse-personne vous pouvez vérifier facilement.
Cordialement.
28 mars 2019 à 13:20
consulter ce sujet Poids d'un plateau de table en chêne sur le forum MenuiserieBonjour Jacques88. Vous calculez le volume et multipliez par la densité du bois sec.
Citation :Cordialement.
http://biomee.canalblog.com/archives/2008/01/25/7698209.html
28 mars 2019 à 12:29
consulter ce sujet Poids d'un plateau de table en chêne sur le forum MenuiserieBonjour. Il serait souhaitable que vous fassiez un schéma incluant les liaisons électriques que vous avez faites. Idem pour vos mesures.
A suivre.
Cordialement.
Citation :On ne comprend pas bien ce que vous constatez. En électrotechnique on utilise souvent les schémas pour expliquer les branchements et conditions de mesure. Vous ne précisez pas les caractéristiques du convertisseur, ni sur quoi vous le branchez.
quand je le branche à même le convertisseur il n'y a pas ça.
A suivre.
Cordialement.
28 mars 2019 à 12:11
consulter ce sujet Fuite courant après convertisseur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Si la sortie de l'alimentation n'est pas référencée à la masse (elle même à la terre), il est normal que le voltmètre ne sache pas quoi indiquer. Dans les alimentations stabilisées on distingue bien la masse de la référence des potentiels. Mais ce n'est pas obligatoire. Il faut ben détailler les caractéristiques de l'alimentation.
Méfiez vous des indications des voltmètres numériques quand une pointe de touche n'est pas en contact avec un potentiel de référence. Dans certains cas les appareils analogiques, de par leur résistance d'entrée (en fonction voltmètre) n'affichent pas de valeurs erronées, contrairement à certains appareils numériques. Idem pour les testeurs à lampe néon.
Le mesurage est une science à part entière, moins enseignée à bon niveau hélas.
Cordialement.
Méfiez vous des indications des voltmètres numériques quand une pointe de touche n'est pas en contact avec un potentiel de référence. Dans certains cas les appareils analogiques, de par leur résistance d'entrée (en fonction voltmètre) n'affichent pas de valeurs erronées, contrairement à certains appareils numériques. Idem pour les testeurs à lampe néon.
Le mesurage est une science à part entière, moins enseignée à bon niveau hélas.
Cordialement.
28 mars 2019 à 00:54
consulter ce sujet Transformateur d'isolement et isolation galvanique sur le forum ÉlectricitéBonjour. On fait la différence entre puissance transitoire et puissance en régime continu. Certains outils demandent une pointe de puissance au démarrage que ne pourra peut-être pas délivrer le GE.
Cordialement.
Cordialement.
27 mars 2019 à 16:40
consulter ce sujet Conseils achat groupe électrogène sur le forum DiversBonjour. Ce sont des questions de physique fondamentale.
Un secondaire de transformateur d'isolement n'est pas relié à la terre en première approximation. Dans le cas d'un circuit de commande d'automatisme, pour des raisons de sécurité de fonctionnement, un coté de l'enroulement sera relié à la terre. mais en usage normal il n'y a pas de mouvement de charges dans ce circuit, donc pas de courant.
Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre, il faut une ddp (différence de potentiel) entre les bornes du circuit. Dans le cas du secondaire d'un transformateur d'isolement il n'y a pas de ddp référencée ; en plus on est dans le domaine des charges en mouvement (électrocinétique) qu'on distingue bien de l'électrostatique.
En électrostatique la référence des potentiels est la terre. Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre il faut une charge localisée, par exemple dans les nuages car ceux-ci sont naturellement chargés, la terre étant elle même un réservoir de charges. On fera grâce des signes des charges respectives. Pour que les charges des nuages s'écoulent, il faut une ddp intense et des conditions météo propices. La décharge se propage de loin en loin sous forme de "traceurs" ascendants ou descendants. Chaque traceur ionise l'air, et quand tout l'air est ionisé entre les réservoirs de charge un arc visible se produit.
On vous laisse étudier tout seul le mécanisme de la foudre. C'est passionnant.
Cordialement.
Un secondaire de transformateur d'isolement n'est pas relié à la terre en première approximation. Dans le cas d'un circuit de commande d'automatisme, pour des raisons de sécurité de fonctionnement, un coté de l'enroulement sera relié à la terre. mais en usage normal il n'y a pas de mouvement de charges dans ce circuit, donc pas de courant.
Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre, il faut une ddp (différence de potentiel) entre les bornes du circuit. Dans le cas du secondaire d'un transformateur d'isolement il n'y a pas de ddp référencée ; en plus on est dans le domaine des charges en mouvement (électrocinétique) qu'on distingue bien de l'électrostatique.
En électrostatique la référence des potentiels est la terre. Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre il faut une charge localisée, par exemple dans les nuages car ceux-ci sont naturellement chargés, la terre étant elle même un réservoir de charges. On fera grâce des signes des charges respectives. Pour que les charges des nuages s'écoulent, il faut une ddp intense et des conditions météo propices. La décharge se propage de loin en loin sous forme de "traceurs" ascendants ou descendants. Chaque traceur ionise l'air, et quand tout l'air est ionisé entre les réservoirs de charge un arc visible se produit.
On vous laisse étudier tout seul le mécanisme de la foudre. C'est passionnant.
Cordialement.
27 mars 2019 à 15:11
consulter ce sujet Transformateur d'isolement et isolation galvanique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Hélas non, bien que technologiquement cela fonctionnerait. Mais un circuit doit comporter deux conducteurs de même section. En plus 2 500 W ce n'est pas rien. On peut utiliser des conducteurs souples ou rigides. Allez, encore un petit effort !
Cordialement.
Cordialement.
26 mars 2019 à 18:32
consulter ce sujet Branchements interrupteur minuterie Wallair sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierrot33.
Pour le moment vous ne débranchez rien. Vous faites un schéma des raccordements en identifiant les conducteurs. Vous savez qu'un va et vient comporte 3 fils, un commun et deux navettes ; il faut en faire l'identification, et voir comment cela est branché par l'intermédiaire du fusible.
En 60 il y avait déjà des conducteurs isolés PVC. Il n'était pas d'usage d'encastrer du fil tissé dans des baguettes.
A suivre.
Cordialement.
Citation :On fera ce qu'on peut.
Fraîchement débarqué sur le forum j'ai déjà besoin d'aide.
Pour le moment vous ne débranchez rien. Vous faites un schéma des raccordements en identifiant les conducteurs. Vous savez qu'un va et vient comporte 3 fils, un commun et deux navettes ; il faut en faire l'identification, et voir comment cela est branché par l'intermédiaire du fusible.
En 60 il y avait déjà des conducteurs isolés PVC. Il n'était pas d'usage d'encastrer du fil tissé dans des baguettes.
A suivre.
Cordialement.
26 mars 2019 à 14:31
consulter ce sujet Remplacement interrupteur avec plomb sur le forum ÉlectricitéBonjour Papette. On vous encourage à distance. Tenez bon.
A bientôt.
Cordialement.
A bientôt.
Cordialement.
26 mars 2019 à 10:44
consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Une réponse devant un écran ne peut être constructive dans votre cas car il faut intervenir sur place. Vos mesures montrent qu'il y a un problème qui affecte l'installation ou une partie. Mesurer les puissances ne sert à rien car c'est un problème de ligne ou (et) de raccordement. Il faut obtenir les tensions nominales à vide et en charge. 30 V entre phase et neutre est anormal, de même que 171 V entre phase et neutre ; reste à savoir si c'est à vide ou en charge.
Le problème pourrait apparaitre en sortie de la parcelle 5 si elle alimente les suivantes, mais on ne peut être constructif ne sachant comment sont distribuées et protégées les lignes qui alimentent les parcelles. Rappelons qu'il y a des normes précises concernant ce type d'établissement assimilé à l’hôtellerie de plein air, et qu'elles n'ont peut-être pas été respectées si l'installation a été effectuée par un non professionnel.
La recherche de la panne est du ressort d'un professionnel expérimenté et mandaté par le propriétaire. Vous pouvez éventuellement donner quelques pistes de recherches.
Vous ne dites pas si la panne est intervenue depuis peu.
Comme vous n'allez pas recevoir d'alerte vous n'allez pas perdre de temps.
Cordialement.
Le problème pourrait apparaitre en sortie de la parcelle 5 si elle alimente les suivantes, mais on ne peut être constructif ne sachant comment sont distribuées et protégées les lignes qui alimentent les parcelles. Rappelons qu'il y a des normes précises concernant ce type d'établissement assimilé à l’hôtellerie de plein air, et qu'elles n'ont peut-être pas été respectées si l'installation a été effectuée par un non professionnel.
La recherche de la panne est du ressort d'un professionnel expérimenté et mandaté par le propriétaire. Vous pouvez éventuellement donner quelques pistes de recherches.
Vous ne dites pas si la panne est intervenue depuis peu.
Citation :Celle-ci étant du même ordre, il est inutile de continuer la discussion.
la réponse qui est désolé hors sujet.
Comme vous n'allez pas recevoir d'alerte vous n'allez pas perdre de temps.
Cordialement.
26 mars 2019 à 10:41
consulter ce sujet Problème de tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne voit pas ce qu'est la pièce noire. On dirait qu'un éclat s'est produit ; la partie manquante est peut-être par terre.
Un LL de haut de gamme aurait une cuve en inox. Le vôtre ne doit pas rentrer dans cette catégorie et ne pourra être réparé.
Cordialement.
Un LL de haut de gamme aurait une cuve en inox. Le vôtre ne doit pas rentrer dans cette catégorie et ne pourra être réparé.
Cordialement.
26 mars 2019 à 09:26
consulter ce sujet Trou dans la cuve du tambour lave-linge LG sur le forum ÉlectroménagerBien reçu.
Cordialement.
Citation :Non. Débranchez l'appareil et c'est tout.
doit on vraiment intervenir sur le condensateur
Cordialement.
26 mars 2019 à 00:00
consulter ce sujet Changer moteur plateau tournant d'un micro ondes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous connaissez l'emplacement des boutons poussoir assurant le fonctionnement des télérupteurs.
Vous devez, utiliser des vrais boutons poussoir ; ils peuvent être à bouton ou à levier. Ils présentent une position stable, et le changement d'état électrique se produit quand on appuie dessus ; quand on relâche ils reviennent à leur position initiale.
Électriquement, chaque BP est relié à seulement 2 conducteurs. Quand le BP est au repos le contact doit être ouvert, quand on appuie le contact se ferme et c'est à ce moment que le télérupteur est actionné.
Un va et vient présente deux états stables, un BP un seul. Si la commande du télérupteur est reliée à un va et vient, le télérupteur va cuire au sens propre, et grogner ; c'est peut-être ce que vous entendez, mais pas dans le compteur, mais sur le télérupteur en cause.
En résumé, il faut revoir exactement l'appareillage noté A ; si c'est un va et vient, ça ne va pas. Pour vous en rendre compte, vous déconnectez le deux fils de commande de ce télérupteur et vous faites le contact à la main ; le fonctionnement du télérupteur redeviendra normal. Utilisez des gants en caoutchouc.
Votre document est trop petit.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Oui, mais vous avez des yeux et des oreilles et c'est le principal.
...étant nul en électricité
Vous connaissez l'emplacement des boutons poussoir assurant le fonctionnement des télérupteurs.
Vous devez, utiliser des vrais boutons poussoir ; ils peuvent être à bouton ou à levier. Ils présentent une position stable, et le changement d'état électrique se produit quand on appuie dessus ; quand on relâche ils reviennent à leur position initiale.
Électriquement, chaque BP est relié à seulement 2 conducteurs. Quand le BP est au repos le contact doit être ouvert, quand on appuie le contact se ferme et c'est à ce moment que le télérupteur est actionné.
Un va et vient présente deux états stables, un BP un seul. Si la commande du télérupteur est reliée à un va et vient, le télérupteur va cuire au sens propre, et grogner ; c'est peut-être ce que vous entendez, mais pas dans le compteur, mais sur le télérupteur en cause.
En résumé, il faut revoir exactement l'appareillage noté A ; si c'est un va et vient, ça ne va pas. Pour vous en rendre compte, vous déconnectez le deux fils de commande de ce télérupteur et vous faites le contact à la main ; le fonctionnement du télérupteur redeviendra normal. Utilisez des gants en caoutchouc.
Citation :Oui.
Mon vrombissement ne viendrait-il pas du fait qu’il s’agit d’un va-et-vient et non d’un bouton poussoir ?
Citation :Le va et vient comporte un levier à deux positions (3 conducteurs utilisés, 1 commun et 2 navettes), le BP n'a qu'une position stable. Vous repérez le commun du contact, et l'autre borne du contact ouvert au repos (BP non appuyé). On branche alors les 2 fils de commande du télérupteur.
Mais voilà, comment faire un branchement correct avec ce nouvel interrupteur ?
Votre document est trop petit.
A suivre.
Cordialement.
25 mars 2019 à 22:53
consulter ce sujet Bouton va-et-vient et bruit compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas bien difficile.
Cordialement.
Citation :Normalement il se décharge tout seul ; par précaution, vous le court-circuitez secteur débranché. Ensuite le remplacement ne pose pas de problème ni danger une fois la trappe ou la carrosserie démontée.
commencer par décharger le condensateur.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:48
consulter ce sujet Changer moteur plateau tournant d'un micro ondes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les logements sont peut-être branchés en cascade, ce qui peut limiter la puissance disponible. Surtout en bout de ligne.
En tout cas, ne touchez à rien.
Cordialement.
Citation :Le dépannage est l'affaire d'un électricien professionnel mandaté par le propriétaire.
...pouvoir apporter une solution à mon problème.
Les logements sont peut-être branchés en cascade, ce qui peut limiter la puissance disponible. Surtout en bout de ligne.
En tout cas, ne touchez à rien.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:44
consulter ce sujet Problème de tension sur le forum ÉlectricitéBonne nouvelle ; merci pour votre retour.
Cordialement.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:37
consulter ce sujet Moteur tour à bois ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Neutre et phases sont des définitions liées à la distribution triphasée en sortie d'un transformateur dont le secondaire est couplé en étoile (sans rentrer dans les détails car il y en a), le point nodal de l'étoile étant appelé neutre. Le neutre est juste une référence des potentiels.
Ici, il y a juste deux bornes entre lesquelles il y a la tension utile sinusoïdale, complètement isolée du réseau et de la terre.
Si l'on touche l'une ou l'autre des bornes on ne sent rien. Toucher les deux en même temps peut provoquer l'électrocution avec fleurs à la Toussaint en conséquence.
Les emplacements respectifs de phase, neutre et terre sont relatifs à certaines alimentations de chaudières à gaz. Quant à droite et gauche, ce sont des notions relatives à une orientation à définir.
Vous pouvez poser la question au constructeur du calorifère.
Cordialement.
Pensez à vous logger avec votre identifiant. Ainsi vous recevrez les avis de réponse.
Ici, il y a juste deux bornes entre lesquelles il y a la tension utile sinusoïdale, complètement isolée du réseau et de la terre.
Si l'on touche l'une ou l'autre des bornes on ne sent rien. Toucher les deux en même temps peut provoquer l'électrocution avec fleurs à la Toussaint en conséquence.
Les emplacements respectifs de phase, neutre et terre sont relatifs à certaines alimentations de chaudières à gaz. Quant à droite et gauche, ce sont des notions relatives à une orientation à définir.
Citation :On ne voit pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas, mais nous n'avons aucun argument à présenter. Dans notre cas, seul l'essai permettra de valider le fonctionnement.
Donc ça va fonctionner avec la carte électronique ?
Vous pouvez poser la question au constructeur du calorifère.
Cordialement.
Pensez à vous logger avec votre identifiant. Ainsi vous recevrez les avis de réponse.
25 mars 2019 à 20:30
consulter ce sujet Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le bouton arrêt marche semble montrer un relais à manque de tension.
Faites vous aider par un ami expérimenté muni d'un multimètre. Quand vous appuyez sur l'interrupteur que se passe-t-il ?
Cordialement.
Faites vous aider par un ami expérimenté muni d'un multimètre. Quand vous appuyez sur l'interrupteur que se passe-t-il ?
Cordialement.
25 mars 2019 à 18:47
consulter ce sujet Moteur tour à bois ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Gérard. Il n'y a pas de contre indication particulière pour brancher l'insert à granulés, le groupe est fait pour cela. Pour ce qui concerne la présence de la terre sur le groupe on n'en voit pas.
Il s'agit juste d'un petit groupe pour service occasionnel. La capacité du réservoir minimise l'autonomie.
Fiche technique groupe électrogène Denqbar inverter
Comme tout groupe électrogène il faut le faire fonctionner dehors.
Cordialement.
Il s'agit juste d'un petit groupe pour service occasionnel. La capacité du réservoir minimise l'autonomie.
Fiche technique groupe électrogène Denqbar inverter
Comme tout groupe électrogène il faut le faire fonctionner dehors.
Cordialement.
25 mars 2019 à 18:38
consulter ce sujet Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne comprend pas l'erreur des poseurs, ni comment cela a pu faire passer le volet à côté, mais de quoi ?
Cordialement.
Citation :Désolé, mais on n'a pas ce pouvoir. Si l'installateur a commis une erreur, voyez avec lui.
Merci de me donner la solution
On ne comprend pas l'erreur des poseurs, ni comment cela a pu faire passer le volet à côté, mais de quoi ?
Cordialement.
25 mars 2019 à 14:49
consulter ce sujet Menuiserie Alu fabriqués aux mauvaises dimensions sur le forum MenuiserieBonjour Steve. Vu l'état de la baignoire vous ne risquez rien à essayer des produits de réparation. Personnellement je passerais une petite meule genre Dremel pour assainir et désoxyder le métal, puis appliquerais la pâte. La notice du produit doit détailler le procédé de mise en œuvre.
Mais une baignoire de 45 ans peut être remplacée par une douche moderne.
Si je résume votre question : "comment réparer la baignoire" ? Réponse : "refaites la salle de bain en entier".
Ce n'est pas ce que vous attendez.
Faites un essai avant sur une tôle de récupération ou en dessous. Vous verrez alors s'il faut persister, ou envisager du neuf.
Acier ou fonte ? Probablement fonte. Cela se voit par la couleur grise et l'épaisseur. Et le poids et la rigidité.
C'est très difficile à casser. On ne tronçonne pas, on casse à la masse. Avec toutes les protections nécessaires.
Cordialement.
Mais une baignoire de 45 ans peut être remplacée par une douche moderne.
Si je résume votre question : "comment réparer la baignoire" ? Réponse : "refaites la salle de bain en entier".
Ce n'est pas ce que vous attendez.
Faites un essai avant sur une tôle de récupération ou en dessous. Vous verrez alors s'il faut persister, ou envisager du neuf.
Acier ou fonte ? Probablement fonte. Cela se voit par la couleur grise et l'épaisseur. Et le poids et la rigidité.
C'est très difficile à casser. On ne tronçonne pas, on casse à la masse. Avec toutes les protections nécessaires.
Cordialement.
24 mars 2019 à 23:46
consulter ce sujet Réparer éclat d'émail sur baignoire sur le forum Plomberie