Bonjour Pierre.
Citation :
mon électricien ne veut pas me les installer.
Il a raison car tous les spots ne peuvent être recouverts d'isolant minéral, soufflé ou autre.
Chaque spot a ses caractéristiques et cela ne dépend pas de la marque.
Regardez l'offre chez INDIGO et ARIC.
Il existe des pots qui permettent l'installation avec laine minérale en rouleau au dessus. Regardez de nouveau chez ARIC.
Il faut être prudent avec les spots encastrés en plafond car ils chauffent.
Cordialement.
24 mars 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Conformité spots LED encastrés maison RT2012 sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
je n'arrive pas à mesurer les résistances
Elles sont coupées ? Vous n'avez pas un ohmmètre ? Pourquoi voulez vous les changer ?.
On ne voit pas bien la couleur des anneaux. Il faudrait les détailler.
Cordialement.
23 mars 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Valeur résistances thermostat électronique Noirot Calidou sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour Mathious.
Il faut vous reporter à la notice normalement fournie avec le produit. Voir également avec le vendeur. Cet appareil est un premier prix semble-t-il.
Voir le schéma B. Sans oublier de raccorder la terre. Il faudra connecter les résistances en parallèle. Pour cela vérifiez bien leur raccordement sur le bornier stéatite.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. A vous de jouer.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 800758 chauffe eau tri mono

22 mars 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Cumulus triphasé le modifier en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Quelque un aurait-il un schéma ou plan ?
Eh non. Ce sont des électroniques adaptées par les constructeurs et les schémas ne sont jamais diffusés. Et quand bien même ce le serait, il faudrait non seulement une expérience pointue sur ces équipements, mais également des appareils de mesure spécialisés. Sans oublier la notice de dépannage avec la procédure adaptée.
Cordialement.
22 mars 2018 à 16:58
forum consulter ce sujet Transfo chargeur Hilti C7/24 sur le forum Outillage

Bien reçu jeanmi31.
Citation :
la perte d'un transfo qui a généré une surtension
Désolé, mais ce n'est pas un argument scientifique. Le test de ces machines sur l'établi est facile, mais il faut être proche du métier.
Les deux transformateurs sont indépendants, sans surtension.
Des solutions plus modernes et plus fiables sont effectivement un bon choix.
Cordialement.
21 mars 2018 à 22:07
forum consulter ce sujet 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément sur le forum Électricité

Bonjour réponse 7. La réponse de JF est argumentée et vous pouvez vous y référer.
On ne connait pas l'entreprise Foncia, et l'on suppose que ce n'est pas vous qui avez demandé son intervention.
Quand vous dites "nous", c'est en qualité de quoi ? Héritier ? Tuteur ?
A priori on peut penser que le propriétaire veut vous intimider et faire la réfection de la salle de bain à bon compte. Le remplacement d'un joint est relatif à de l'entretien.
On fait la distinction entre remplacement (bac non changé), et façon du joint qui fait partie de la pose d'un bac neuf sans que cela fasse l'objet d'une facturation séparée.
En plus s'il y a facture pour des travaux non réalisés, on peut incriminer une fausse facturation.
Autre question. Y-a-t-il eu un document mentionnant la microfissure signé par vous lors de l'état des lieux ? Avez vous fait une photo de la micro-fissure ?
Il semble que l'argument principal soit la fausse facturation d'un travail qui n'a pas été effectué, mais il faudrait pouvoir le prouver (huissier ?). Vous pouvez monter un dossier "au cas où".
Il n'y a pas de juriste sur le forum, mais on peut espérer qu'un contributeur saura mieux vous guider.
Vous pouvez exposer votre situation au Médiateur de la République de votre département.
Cordialement.
21 mars 2018 à 21:59
forum consulter ce sujet Bac à douche fêlé qui doit régler la facture sur le forum Litiges Travaux

Bien reçu fredbav. Un professionnel sait réaliser une dalle plane avec les méthodes du métier, en s'appuyant sur des plots de niveau ou autre astuce. On tire à la règle en faisant va et vient. Un amateur soigneux et méticuleux peut y arriver, mais pour des petites surfaces. L'état de surface conviendra-t-il à la pose des dalles ?
Pas d'idée sur la solution utilisant un lit de graviers.
Attendons l'avis de contributeurs plus expérimentés.
Voir aussi les conseils que pourrait vous apporter un maçon de votre entourage.
Cordialement.
21 mars 2018 à 19:20
forum consulter ce sujet Pose sans colle de dalles gré cérame rectifiées en extérieur sur le forum Sols . Carrelages

Ce qui est anormal est la couleur bleu pour un conducteur de phase coupée, alors que cette couleur est à l'usage exclusif du neutre, comme la couleur vert/jaune qui est obligatoire pour le conducteur de protection (la terre).
Un interrupteur, par nature, permet de commander un point lumineux. Dans certaines conditions il peut également alimenter une prise de courant commandée.
Cordialement.
21 mars 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur par prise de courant ? sur le forum Électricité

Bonjour Steph1611. On aperçoit un double interrupteur qui doit commander deux points lumineux dont un avec va et vient.
Une phase directe en rouge est commune aux deux interrupteurs. Il y aurait une phase coupée en bleu, ce qui est anormal, et les navettes d'un va et vient en violet.
Réponse à votre question : non.
Faites bien la différence entre la fonction interrupteur (montage simple allumage ou va et vient) et la fonction prise de courant.
Cordialement.
21 mars 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur par prise de courant ? sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Synthèse.
On efface tout et on recommence ("sauve qui peut !")
Dans l'hypothèse où karlix "sy met", à condition d'avoir du temps, beaucoup de temps, il faut repérer tous les circuits appairés phase et neutre, à partir des départs déjà présents, puis de ceux qui restent en l'air.
Ensuite on change le boitier enveloppe pour un modèle beaucoup plus grand, 18 modules par rangée avec quatre rangées pour avoir de la place et pour que le tableau respire. On tape alors dans la moyenne gamme dans les grandes marques régulièrement citées.
Mais je crains qu'une certaine inexpérience empêche de mener cette rénovation et beaucoup plus à terme sans difficultés.
C'est pour cela que l'avis personnel serait de mettre ce bébé bien mal parti dans les mains d'un professionnel.
On ne fera pas de remarques désobligeantes au sujet du câbleur qui a réalisé cette horreur. Il n'est pas certain que celle-ci ait été validée par le Consuel.
Cordialement.
20 mars 2018 à 11:04
forum consulter ce sujet Conseils tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Daniel. Une précision. Le triac utilisé dans les gradateurs à réglage de phase a la mauvaise habitude, par nature, à se bloquer avant la fin de l'alternance si le courant consommé est faible, inférieur au courant de maintien. De façon qu'il conduise de l'angle de commande jusqu'à 180° on le fait débiter sur une charge résistive. La résistance de 3 W suffit.
La même résistance permet aux leds ne ne pas s'allumer faiblement interrupteur ouvert.
Le courant d'accrochage vaut quelques dizaines de mA pour un composant capable de commuter 12 A.
1 mA est le courant inverse maximal, et quelques µA en direct état bloqué. Ces deux caractéristiques n'ont rien à voir avec les dysfonctionnement régulièrement abordés.
Pour les thyristors il en est de même. En électronique de puissance ont peut remplacer un triac, limité en courant commuté, par des thyristors tête-bêche.
Cordialement.
20 mars 2018 à 00:35
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur lampes leds sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Généralement ces transformateurs sont munis d'une protection thermique interne, pas forcément réversible.
Il faut démonter et observer. Au besoin tester la continuité des bobinages 230 V et 12 V à l'ohmmètre.
En tout cas on n'achète pas de transformateur avant d'avoir fait un diagnostic.
Maintenant il existe des procédés d'éclairage un peu plus modernes que des lampes halogènes de peu de rendement et jaunâtres.
Cordialement.
20 mars 2018 à 00:08
forum consulter ce sujet 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément sur le forum Électricité

Bonjour gizmos. Un océan nous sépare ainsi que des normes différentes. Les prises de puissance sont normalement en 240 V et la lumière en 120 V.
On ne voit pas ce qu'est le support métallique des deux fusibles, ni pourquoi vous ne pourriez le laisser.
Le plus simple est de demander à un électricien local. On a plein de cousins là bas, de bons professionnels.
Cordialement.
19 mars 2018 à 23:44
forum consulter ce sujet Connexion breaker double sur le forum Électricité

Bonjour. La structure de la résistance n'est pas vitale. Vous mettez une 100 ohms 1 W et c'est bon, on n'en parle plus.
Cordialement.
19 mars 2018 à 23:40
forum consulter ce sujet Info résistance éclairage extérieur sur le forum Électricité

Bien reçu cmonsieurplus. Tant mieux si vous avez réussi à remettre la pièce de collection en route. Mais sans câblage repéré il faut "s'y mettre" et identifier les conducteurs. Comme ce peut être long et fastidieux, c'est pourquoi il vaut mieux sous-traiter quand on peut.
Puisque vous y êtes il faudrait, si possible, faire le schéma de principe du montage tout en repérant les conducteurs avec du bon adhésif et du feutre indélébile. Ainsi vous verrez comment les BP, la bobine, le contact, les lampes sont connectés. Cela facilitera l'implantation d'une nouvelle minuterie si besoin est.
Pas d'idée concernant l'approvisionnement du joint. Allez voir chez Cedeo & Co.
Cordialement.
19 mars 2018 à 15:37
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils. sur le forum Électricité

Bonjour et merci 1Insp pour le renseignement. Patrice a agrandi la photo et l'on voit bien mieux la constitution du câble et des isolants.
Je relève ces caractéristiques à partir de votre lien :
Les conducteurs de phase sont en aluminium massif, de forme ronde.
Le conducteur de neutre est en aluminium massif de forme ronde et gainé de plomb.
L'étanchéité entre la gaine de plomb et l'âme du conducteur neutre est assurée par un matériau hydrofuge.


Reste à savoir comment Baliverno va le mettre en œuvre. Ce ne doit pas être particulièrement souple.
Cordialement.
19 mars 2018 à 11:45
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ? sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Effectivement on se pose des questions sur ce câble. Avec sa désignation précise on pourrait en savoir plus. Ce câble ne serait-il pas une récupération ?
Le câble n'alimente pas un compteur. Il faudrait en dire plus sur la structure du point de livraison comptage protection, et alimentation du tableau de répartition.
La photo est trompeuse ; on pourrait croire que le câble courant faible est dans la même gaine que les conducteurs courants forts.
A suivre si vous le voulez bien.
Cordialement.
19 mars 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ? sur le forum Électricité

Bonjour. Manifestement vous n'êtes pas du métier et vous allez au devant de problèmes qu'il vous sera difficile de traiter, d'autant plus que vous n'avez pas repéré les conducteurs du 3ème étage.
Vous voilà embarqué dans une galère qu'il vaudrait mieux abandonner tout de suite en laissant faire un professionnel. Quitte à y laisser des euros ce qui est normal.
Il faut commencer par faire un repérage des conducteurs en présence et définir leur utilité, ensuite on fait un schéma de l'existant ; pour terminer on adapte les circuits au nouvel équipement.
Cordialement.

19 mars 2018 à 00:23
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils. sur le forum Électricité

Bien reçu. On évite de mettre les blocs multiprises en cascade. De toute façon la puissance transmise sera minime si l'on vous comprend bien.
Vous faites au mieux. Mais en sécurité, quitte à passer du temps à tricoter ces liaisons. Faites un bilan de puissance quand même. Vous avez vu à quoi vous avez droit par circuit, 3,7 kVA.
S'il y a beaucoup d'ordinateurs qui démarrent en même temps, les interrupteurs différentiels 30 mA (s'il y en a) peuvent déclencher lors du régime transitoire. En salle d'informatique on met des ID super-immunisés.
Cordialement.
18 mars 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16A sur le forum Électricité

Bonsoir.
Citation :
Il y a de grandes chances que le tuyau d'évacuation soit bouché
Oui, ça coule de source.
18 mars 2018 à 20:20
forum consulter ce sujet Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour. Vous auriez dû faire le montage en fils volants sur l'établi. Que le télérupteur soit électronique ne change rien si vous câblez comme indiqué par la notice.
Vous êtes dépanné et c'est l'essentiel.
Cordialement.
18 mars 2018 à 20:17
forum consulter ce sujet Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement sur le forum Électricité

Bonsoir Nico. On se doutait bien que le travail était terminé. Le courant passe.
Cordialement.
18 mars 2018 à 20:11
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. On pourrait penser que c'est pour équiper la salle de presse du Tour de France.
Il faudrait repérer les 7 départs sur le tableau de répartition et alimenter les différents points avec des liaisons provisoires. 7 circuits représente au plus 20 A par circuit (pour des DJ 20 A maximum, plus couramment 16 A) ; cela sera-t-il suffisant ? Peut-être faudra-t-il repartir directement depuis le bornier du tableau.
On ne sait pourquoi c'est faire, mais il serait sage de confier le travail à un électricien ; il respectera les conditions de sécurité que vous ne connaissez pas, n'étant pas dans le métier.
A suivre.
Cordialement.
18 mars 2018 à 16:20
forum consulter ce sujet Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16A sur le forum Électricité

Bien reçu DD.
Citation :
je serai tenté de prendre le 1er schéma pour les branchements
Oui, c'est le bon si votre alimentation sur le domino est bien en triphasé 400 V. La plaque sera en réalité alimentée avec deux phases et le neutre, la troisième phase n'étant pas utilisée.
Cordialement.
18 mars 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Branchement plaque électrique Neff sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Essayons d'avancer quand même pour ce qui concerne la partie alimentation.
1 bus : clim = 2 kVA, circuit prise et lumière limité à 1,5 kVA, ce qui correspondrait alors à 4 kVA par bus, mais il n'y a pas trop de réserve.
Bus cuisine : frigo 0,15 kVA, four 2,5 kVA, micro-ondes 1,5 kVA, prises et lumière 1,5 kVA. Soit un peu plus de 4 kVA.
Donc pour l'ensemble 16 kVA minimum en triphasé. On ne sait quelle puissance a été souscrite dans l'habitat, mais il faut bien reconnaitre qu'avec les climatisations le projet est énergivore. Vous ne précisez pas si le projet est en zone chaude ou tempérée, si l'activité est en temps partiel ou non (l'été ?, l'hiver ?)

Alimenter sur 500 mètres on sait faire, mais là n'est pas le problème. On ne pourra guère aller plus loin car on ne peut se substituer à un électricien sur place qui aurait la visibilité de l'ensemble du projet.
Vous envisagez des compteurs pour chaque bus. Si c'est pour revendre l'énergie c'est bien évidemment interdit.

S'agissant de lieux recevant du public il y a des contraintes à respecter. Sans oublier le passage d'une commission de sécurité.

Il restera à voir l'aspect juridique, car ouvrir une école ne se fait pas n'importe comment. Pour quels publics ? Quels niveaux de formation ? Formation agréée par l'EN ?

On n'est plus franchement dans l'entraide bricolage, l'objet du forum.
Cordialement.
18 mars 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500m sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques remarques concernant le post précédent.
Citation :
on n'a jamais la réponse attendue
Conclusion un peu hâtive.

Coupure d'une phase en triphasé ; il y a deux cas.
1. Si la charge triphasée supposée équilibrée est couplée en étoile sans neutre, la coupure d'une phase provoquera la diminution de tension aux bornes d'un élément. Il y aura alors 400 V aux bornes de l'ensemble et donc 200 V aux bornes d'un élément ; "la faisant passer de 220 V à 300v environ" ; il y a donc erreur. On insiste sur le fait qu'il s'agit d'un chauffe-eau où les trois résistances constituent une charge équilibrée.
1 bis. Si la charge n'est pas équilibrée, un élément subira une surtension et l'autre une sous tension ; pour les habitués, les deux éléments en série forment un pont diviseur.

2. Si la même charge triphasée est connectée avec neutre, le fait de couper une phase ne change en rien la tension aux bornes d'un élément qui reste donc à 230 V.
En couplage triangle le fait de couper une phase ne change rien pour ce qui concerne le seul élément restant en service sous 400 V.
2 bis. Il en est autrement si une charge triphasée quelconque est bien évidemment alimentée avec le neutre réseau. Si ce dernier est déconnecté, un déséquilibre apparait alors au niveau des éléments alors alimentés entre phases et un neutre non relié au réseau, donc de potentiel flottant ; certains éléments pouvant subir une surtension et d'autres une sous-tension. Cette panne est destructrice.

On suppose qu'en deux ans Nico a effectué la transformation de son tableau.
Cordialement.
18 mars 2018 à 11:02
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Kriss n'a pas eu de réponse car l'incident subi était certainement peu fréquent.
Si les balais sont HS on les change, même si 42 € semble un peu cher, mais moins qu'un aspirateur neuf de toute façon.
Cordialement.
18 mars 2018 à 00:09
forum consulter ce sujet Problèmes moteur aspirateur Rowenta RO4520 sur le forum Électroménager

Bonjour. Le tuyau noir est une évacuation d'eau. Elle est raccordée au siphon du groupe de sécurité. Celui-ci s'active durant la chauffe afin d'éliminer l'eau en surplus dû à la dilatation du fluide. Normalement l'écoulement est goutte à goutte. L'écoulement se fait dans le sens contraire de la flèche et va vers le bas.

Le problème est le tuyau de couleur crème qui vient du haut. A quoi est raccordé ce tube ? S'il s'agit d'un lavabo le débit est important. Si le tuyau du bas est plus ou moins bouché, le siphon fait office de trop plein et il y a débordement.
En attendant vous mettez une grande cuvette sous le siphon.
De temps en temps on manœuvre le gros bouton rouge pour voir si le groupe de sécurité fonctionne bien. Vous verrez aussi si le siphon s'écoule bien ou non. A vous lire on pense que non.

Puis vous regardez ce qui est raccordé en haut. Ensuite il faudra certainement revoir le système d'écoulement en enlevant le té. Tel que cela est fait, le siphon ne demande qu'à déborder et à vous lire, il ne s'en prive pas.

Si vous êtes novice en plomberie vous aurez du mal à remédier vous même au problème. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire de réaliser les travaux. Si vous êtes dans vos murs vous appelez un plombier ayant pignon sur rue, mais surtout pas un service de dépannage.
Cordialement.
17 mars 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus sur le forum Plomberie

Bonjour DD.
Citation :
pour le reste que feriez-vous ?
Eh bien d'abord on vérifierait que le domino est relié à une protection tétrapolaire calibre 16 A, s'agissant d'une alimentation triphasée 400 V ; dans la foulée on vérifierait que le bleu est bien le neutre.
Pour la plaque de cuisson on ferait les mêmes vérifications, en regardant si marron gris et noir sont bien reliés au bornier de la plaque couplé pour une alimentation triphasée 3×400 V. On ouvre le couvercle du bornier et on regarde.
On pourrait faire des suppositions, mais la prudence veut qu'on ne laisse aucune chance au hasard. En électricité on est suspicieux de nature. Si l'on vous dit que le courant est coupé, n'en croyez rien ; on vérifie l'absence de tension. D'ailleurs il y a des appareils pour cela (VAT).
Cordialement.
17 mars 2018 à 23:10
forum consulter ce sujet Branchement plaque électrique Neff sur le forum Électricité

Oui vous avez raison.
Circuit non alimenté la résistance fixe les potentiels. La source de tension équivalente au générateur de la tension induite a une très grande résistance interne.
La résistance fait en sorte que la tension aux bornes de la lampe soit nulle à tout instant et elle ne dissipe aucune puissance. Cordialement.
17 mars 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible sur le forum Électricité

Bonne solution. Cette résistance dissipe pas loin de 3 W et il faut donc penser qu'elle chauffe et qu'il faut la placer de telle sorte qu'elle puisse respirer.
Cordialement.
17 mars 2018 à 14:15
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Vous avez commencé un bilan de puissance qui demeure incomplet. Sur une telle distance le triphasé s'impose. Non seulement il faut estimer la puissance apparente en kVA, mais également la puissance transitoire au démarrage des climatisations par exemple. Vous n'évoquez pas la puissance souscrite.
Nous ne donnons que quelques indications, mais le projet devrait être traité par un électricien local.
Mots clés du projet : puissance apparente permanente et transitoire, triphasé, ligne aluminium, protection des personnes ; lieu accueillant du public ?
Cordialement
17 mars 2018 à 14:03
forum consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500m sur le forum Électricité

Bonjour PL. On n'est jamais bien loin, mais il y a des rubriques où je ne vais pas trop.
La mesure est suspecte car une si faible valeur est rare. Ensuite, en débranchant la barrette de terre l'appareil devrait indiquer un défaut. Donc on ne peut malheureusement rien expliquer face à ce problème. Pour terminer la valeur affichée ne dépend pas du raccordement à la terre.
Conclusion, il faut que Baliverno approfondisse le mesurage en mettant en doute l'appareil dans un premier temps.
Cordialement
17 mars 2018 à 13:49
forum consulter ce sujet Problème prise de terre sur le forum Électricité

Bonjour.
Comment effectuez-vous la mesure ?
Cordialement.
17 mars 2018 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème prise de terre sur le forum Électricité

Bien reçu. Il faut contrôler les fusibles un à un ; c'est sans danger. Vous pouvez vérifier la continuité avec une pile et une lampe. Dans le métier on appelle cela une sonnette. Avec un ohmmètre c'est plus simple. Vous pouvez aussi échanger chaque fusible avec un neuf. On devine que vous êtes en phase d'apprentissage de l'électricité domestique. Cordialement
17 mars 2018 à 09:51
forum consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
est-ce qu'on peut faire quelque chose nous-mêmes ?
Oui.

La première chose est d'apprendre à ne pas tirer sur les câbles pour débrancher les fiches des prises.
C'est pour le côté prévention, bien que ce soit trop tard.

Pour la description du fil et du mur. On suppose que les enceintes étaient reliées à une prise de courant fixée sur le mur et que les fils de la fiche ont été arrachés.

Venons en au dépannage lui même. Vous allez voir sur le tableau de répartition normalement présent dans l'habitat s'il n'y a pas un fusible grillé ou un disjoncteur déclenché. On espère que vous allez savoir le repérer.
Un électricien ? Pour l'instant on ne l'envisage pas.
Revenez ici pour la suite du téléguidage si besoin est.
Cordialement.
17 mars 2018 à 00:16
forum consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit sur le forum Électricité

Bonjour Klorane. Ce phénomène est régulièrement abordé sur le forum depuis 10 ans, il y a quelques jours encore : Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
Il n'y a pas de courant de fuite. Mettre une lampe à incandescence ou un condensateur moteur de quelques microfarads en parallèle sur la ligne qui alimente les lampes revient à étouffer la tension induite qui charge partiellement l'électronique de tête des lampes led premiers prix.
Cordialement
16 mars 2018 à 22:23
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur lampes leds sur le forum Électricité

Bonjour Philippe. Si vous respectez la notice de branchement tout devrait fonctionner.
Faites l'essai de l'ensemble sur l'établi en fils volants, puis une fois que vous avez constaté que le fonctionnement était correct, vous raccordez les équipements en situation.
Vous pouvez transmettre la notice. On ne voit pas le rapport entre le moniteur et un disjoncteur.
Cordialement.
16 mars 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Visiophone qui s’allume branchement au disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Vous pouvez tremper l'ensemble dans du vinaigre ménager très chaud ou du détartrant cafetière en laissant agir longtemps.
Le robinet sera alors comme neuf.
Sinon vous le changez, ce n'est pas bien cher.
Cordialement.
16 mars 2018 à 09:42
forum consulter ce sujet Problème chasse d'eau robinet flotteur Siamp sur le forum Plomberie

Bonjour stephb. A priori c'est juste une petite cloison rajoutée après construction du gros œuvre.
Par contre, et c'est l'objet de ce post, il y a deux circuits électriques qui arrivent par le bas et qu'il faudra traiter avec beaucoup d'attention. Sans les couper, au besoin en dérivant à partir d'une boite de dérivation encastrée étanche. Le câble ou conduit qui part en haut devait alimenter un point lumineux ; même remarque.
Il y a un tuyau qui ne semble pas être en cuivre et qu'il sera difficile de modifier.
Il y a du travail, moins simple que d'abattre la cloison.
Attendons d'autres avis pour l'analyse du risque de structure qui ne devrait pas être bien important.
Cordialement.
15 mars 2018 à 23:43
forum consulter ce sujet Supprimer cloison appartement au rdc sur le forum Maçonnerie

Bonjour Julien. Les pontets sont des petites pièces en laiton permettant d'effectuer facilement les liaisons électriques précitées. A défaut on peut utiliser du conducteur de cuivre.
Cordialement.
15 mars 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique Siemens‎ ET611HE17E sur le forum Électroménager

Bien reçu. Ce n'est pas étonnant, le phénomène est lié aux courants que voisine le conducteur de phase coupée qui alimente le luminaire. Le phénomène de battement est lié au circuit d'alimentation. On imagine une charge lente suivie d'une décharge un peu plus rapide d'un circuit capacitif (redresseur avec filtre) qui alimente le générateur de courant interne. Bref, un phénomène transitoire qu'il est facile d'éliminer en branchant une lampe à incandescence avec le luminaire.
On peut expérimenter avec des appareils de mesure adaptés, mais il y a mieux à faire. Les jonquilles sont sorties et c'est le moment de faire des bouquets.
Cordialement.
15 mars 2018 à 08:58
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible sur le forum Électricité

Bonjour.
Le textilène désigne un matériau de synthèse composé d'un mélange de polyester (les fibres sont gainées de PVC) qui peut résister aux intempéries et aux rayons UV1. Il est utilisé en ameublement d'extérieur (Wikipedia)
En gros c'est du plastique prévu pour un usage extérieur. S'il est dégradé en profondeur vous ne pourrez rien faire. Vous pouvez toujours essayer la peinture, mais il est probable que ce sera pire que mieux.
Si vous voulez investir pour longtemps, voyez la marque Fermob avec les articles en aluminium avec peinture polymérisée inaltérable. Ce peut paraître cher. En réalité, ça l'est. Mais tellement résistant. Et léger.
Les grandes surfaces proposent la marque avec des articles en fer, beaucoup plus lourds. Et moins chers.
Cordialement.
14 mars 2018 à 22:16
forum consulter ce sujet Peut-on peindre du textilène sur le forum Divers

Bonjour latulipe 32. Vous avez trouvé la bonne pièce ; qu'est-ce finalement ?
Cordialement.
14 mars 2018 à 21:28
forum consulter ce sujet Reboucher un trou sur de la faïence sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Daniel. Il s'agit d'un effet dû aux tensions induites régulièrement décrit depuis 10 ans maintenant.
Voir ici Lampe LED Phillips allumée hors tension Ni effet capacitif ni courant de fuite dans l'interrupteur ouvert.
En 2008 on espérait quelques amélioration des produits bas de gamme mais ce n'est pas le cas.
Cordialement.
13 mars 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible sur le forum Électricité

Bonjour Julien.
Citation :
il faut carrément tout changer
C'est probable. D'autant plus que la dégradation semble profonde. Quelle est la matière du plan ?
Cordialement.
13 mars 2018 à 13:56
forum consulter ce sujet Brûlure sur plan de travail cuisine sur le forum Menuiserie

Vous faites au mieux. Les ACI de ma connaissance ont bientôt 10 ans et sans adoucisseur ne nécessitent aucun entretien.
A commencer par celui pas bien loin d'ici.
Ce qui est certain est qu'on ne détartre pas un chauffe-eau tous les ans. "Il parait" vous induit en erreur.
Attendons les avis de GC, Bemu et JP.
Cordialement.
13 mars 2018 à 13:46
forum consulter ce sujet Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne sur le forum Plomberie

Bonjour Wadoux. Vous prévoyez le pire, mais toutes les habitations sont comme ça. En imaginant que le toit disparaisse, pas forcément en entier, il y aura d'autres soucis que savoir si le chauffe-eau va continuer à fonctionner.
Dormez tranquille. Il faut mieux être suspicieux vis à vis des risques d'incendie.
Cordialement.
13 mars 2018 à 09:00
forum consulter ce sujet Risque fuite plafond sur un cumulus sur le forum Plomberie

Bonjour. Votre projet est mort né.
Solar Impulse est équipé de 4 moteurs de 12,9 kW et la surface des cellules est de 270 m². La masse de l'ensemble est de 2 300 kg dont le quart en batteries.
Il ne vous reste plus qu'à comparer.
Un groupe électrogène serait plus adapté. 3 500 W pour chauffer de l'eau est aberrant surtout en nomade. En fixe on atteint 3 000 W au maximum.
Cordialement.
12 mars 2018 à 22:10
forum consulter ce sujet Installation panneaux solaires batteries pour camion aménagé sur le forum Électricité

Bonjour poolia. Si l'ami Maçon37 vous lit il va avoir des palpitations à l’évocation des malfaçons que vous avez constatées. Il semble que ce soit le B.A. BA du métier que de faire les pentes dans le bon sens, sans invoquer les margelles qui impliquent le départ de la pente, même si leur niveau n'est pas bon. Bref, il faut ajuster.
Citation :
un maçon digne de ce nom peut il rattraper et faire une pente dans le bon sens ?
Probablement et un bon bricoleur aussi. On s'adapte.
Vous avez quand même réagi un peu tard. Avec votre niveau il fallait contrôler dès le début et être attentif.
Il faudra casser et recommencer.
Si le bassin est préfabriqué en polyester il est peut-être mal posé dans son lit initial.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.