FORUM PAPIER PEINT

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum papier peint :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 1 230 questions dans le forum papier peint


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 606 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Papier peint

Bonjour,
Juste un complément en passant, en attendant le retour de Demaz59.
Il faudrait vérifier si le DJ de branchement est de type S.
Cordialement.
06 août 2023 à 11:02
forum consulter ce sujet Protection congélateurs suite orage sur le forum Électricité

Bonjour Jerôme25D.
Citation :
Je suis désespéré
Ce n'est peut-être pas le bon adjectif.
Il faudra probablement changer votre projet pour des produits actuels : Legrand, Arnould, Schneider Electric et autres largement diffusés.
On ne voit pas à quoi correspond l'entraxe de 71 mm.
L'entraxe de fixation des mécanismes dans les boîtiers est de 60 mm.
Cordialement.
06 août 2023 à 10:40
forum consulter ce sujet Recherche plaque Systo Hager sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Liliekaena. Difficile de vous aider.
S'il s'agit de raccorder des conducteurs on utilise des dominos ou des bornes rapides à levier type Wago.
Mais sans savoir si votre système doit se raccorder sur le secteur 230 V on s'abstiendra de répondre à votre question pour laquelle des précisions concernant l'alimentation seraient bienvenues.
Cordialement.
06 août 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Connecter fils leds 230V sur le forum Électricité

Bonjour Yoann59.
Un lien vers un document explicatif vous a été proposé le 22 juin 2023 à 20:35. Tout y est.
Citation :
je me suis dit que le disjoncteur...
Non. Il vous faut chercher exactement qui fait quoi. Vous ne pouvez câbler en fonction de vos impressions. La preuve, le montage ne fonctionne pas.
Il faut "vous y remettre".
Cordialement.
05 août 2023 à 16:23
forum consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire sur le forum Électricité

Citation :
pourquoi le débordement se produit également avec l'évier ?
Si le phénomène est récent, "ça sent le bouchon".
Furet ou nettoyeur haute pression avec son tube spécial débouchage. Mais il faut pouvoir rentrer l'un ou l'autre dans la canalisation horizontale ; or, il n'y a pas de tampon de visite.
Le produit genre Destop attaque le bouchon, et s'échappe immédiatement dans l'écoulement. Et le bouchon reste en place avec avoir juste perdu un peu de volume.
Rien ne vous empêche d'essayer.

L'idéal est le nettoyeur HP.
Papier de verre c'est bon. La colle n'est pas un mastic.
C'est de la colle pour collage de tubes PVC. Cela se présente sous forme de gelée translucide ou bleue, en tube ou dans un pot avec un pinceau solidaire du couvercle.
L'odeur est forte, et ce n'est pas du Chanel.
Cette colle dissout le PVC et ensuite le contact entre les deux parties est pratiquement du soudage.
Cordialement.
05 août 2023 à 16:07
forum consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui déborde sur le forum Plomberie

Re. C'est ça, sauf la partie 3, voire la 2 qu'il suffirait de dégraisser.
Comme il semblerait y avoir un jeu important entre la partie mâle 3 et la partie femelle cassée, la colle PVC en gelée risque de ne pas prendre car il n'y aurait pas de contact entre les surfaces.
C'est pourquoi il a été émis l'idée d'utiliser un mastic d'étanchéité visqueux à tout faire.
Ici cela a été fait avec de la colle pour goulotte PVC, et après des jours et des jours, la substance s'est solidifiée.
Vous devriez pouvoir trouver un mastic qui fait le travail, en adhérant bien sur le PVC.
Cordialement.
05 août 2023 à 15:57
forum consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC collé sur le forum Plomberie

Bonjour Sam94120.
Comme il ne s'agissait pas du robinet d'alimentation du robinet flotteur comme votre description le laissait présager, vous pourrez faire la modification au besoin.
Cordialement.
05 août 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Conseil achat robinet d'arrêt WC sur le forum Plomberie

Vous avez dû forcer.
Vous en choisissez un de mêmes caractéristiques. 10 kohms bobiné, mais puissance un peu plus grande pour que la mécanique résiste mieux. Donc un plus gros.
Cordialement.
05 août 2023 à 12:56
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour Madmuz. Il peut y avoir un bouchon mais ce n'est pas certain.
Voir les questions apparentées, notamment celle-ci où un dessin coté montre ce qui peut se passer :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
Vous pouvez donc rallonger le tube vertical avec un manchon, de façon à augmenter le volume d'eau plus ou moins stocké dans le tube du siphon pendant la vidange LV ou évier.

On préconise un dénivelé entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube de l'ordre de 50 cm environ, voire plus quand cela est possible.
Citation :
...mais qui m'a l'air rarement solutionné
Cela dépend si les internautes concernés répondent ou non. Beaucoup lancent une bouteille à la mer, les contributeurs proposent une solution, et puis après, plus aucun échange ; ce qui n'a pas la règle de bonne utilisation du forum.

Mais l'expérience personnelle montre que relever la hauteur de la colonne d'eau fonctionne à tous les coups, sauf en cas de bouchon, ce qui reste rare mais toujours possible.

Le test du vidage de l'évier est significatif. Cela permet d'évaluer le débit de l'évacuation afin de mettre en évidence un bouchon éventuel. On appelle cela le test du seau d'eau : on évalue le débit, et l'écoute des glouglous montre une canalisation qui respire mal.
On vous laisse rallonger le tube vertical avec un manchon de 40 collé juste ce qu'il faut en dépolissant les surfaces en contact.
Cordialement.
05 août 2023 à 12:54
forum consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui déborde sur le forum Plomberie

Bonjour GMimi.
Citation :
Je ne me fais pas trop d'illusions
Eh oui, 12 ans, on ne répare pas ; d'ailleurs, on se demande si même neuf et hors garantie cela se dépanne.
Donc, départ imminent en déchèterie. Le télé y retrouvera une centrale vapeur Calor VG7621, et peut-être un four Brandt FP 462.
Les équipements de l'habitat vous veulent du mal !
Cordialement.
05 août 2023 à 09:35
forum consulter ce sujet Altération des couleurs TV AOC L42HA91 sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Sam94120. Il faudrait faire un peu de plomberie.
Tout d'abord, changer le raccord sur le tube en utilisant un raccord "olive" (on explique comment faire sur le forum).
Il faudrait que son diamètre soit celui du tube, et sa sortie un écrou femelle 12/17.
Ensuite il sera facile d'adapter un robinet WC classique 12/17 : arrivée mâle, sortie femelle vers le mécanisme WC.
Au besoin un flexible vous permettra de faire l'adaptation comme sur la photo.

Mots clés : raccord olive x (diamètre tube) femelle 12/17
Et également : Robinet d'arrêt wc équerre 1/4 tour mâle femelle écrou libre MF3/8 (12x17)

Vous pouvez aller chez le distributeur Cedeo du coin (ou équivalent) et demander les articles qu'il vous faut.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
robinet d'arrêt WC

05 août 2023 à 09:21
forum consulter ce sujet Conseil achat robinet d'arrêt WC sur le forum Plomberie

Bonjour Ormely132.
Citation :
Nous avons resserré toutes les vis du tableau
Bonne idée, mais il faudrait voir aussi le serrage des conducteurs en sortie du disjoncteur de branchement.

Il faudrait brancher une lampe témoin à incandescence de quelques watts en entrée du tableau de répartition pour voir si elle clignote, auquel cas, cela restreindrait les recherches à l'arrivée de l'alimentation électrique de l'habitat.
Lampe témoin = douille + conducteurs rigides de longueur 30 cm dénudés sur 3 à 10 mm + lampe à filament

Cordialement.
05 août 2023 à 09:02
forum consulter ce sujet Lumières qui clignotent après court-circuit sur le forum Électricité

Pour l'emmanchement 40 mâle 40 femelle il n'y a pas de problème, vous pouvez coller en dépolissant les surfaces en contact.
Pour la partie mâle en 33, il doit y avoir du jeu, donc il ne sert à rien de coller.

Sur une chute on peut essayer de bourrer avec de la colle PVC pour voir si la solution est efficace (il ne faut pas que le gel coule dans le tube).
Vous pouvez étanchéifier avec un mastic pâteux et collant (donc pas du silicone qui n’adhèrera certainement pas).
Par sécurité vous pouvez entourer d'un adhésif de qualité à condition que les surfaces soient bien dégraissées.
Normalement à cet endroit l'eau ne fait que passer, donc il ne devrait pas y avoir de reflux à la jonction.
Vous faites ainsi et vous essayez en simulant une vidange de LV.
Si l'adaptation fonctionne vous n'aurez pas perdu votre après-midi.
Cordialement.
04 août 2023 à 17:05
forum consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC collé sur le forum Plomberie

Re.
Vous direz si vous venez à bout de l'opération décollage.
Cordialement.
04 août 2023 à 15:26
forum consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC collé sur le forum Plomberie

Bonjour mano2.
Citation :
il est HS mort
Certes, mais comment se traduit le fait que le potentiomètre soit HS ? Mécaniquement ? électriquement ?
10 kohms bobiné 1 W est le bon choix.
Cordialement.
04 août 2023 à 13:38
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour shmft.

La solution personnelle serait de couper le tube à gauche de l'image, coller un manchon de dilatation horizontal Nicoll, et de refaire un écoulement démontable incluant un siphon LV et un raccord avec manchette pouvant recevoir une liaison souple accordéon vers le siphon évier.
On rappelle la hauteur idoine pour un siphon LL ou SL de 50 cm.
Le bouchon du siphon cassé est inaccessible.
Rien de compliqué.

En plomberie, on s'efforce de penser à l'avenir quant aux possibilités de débouchage, d'où les montages facilement démontables et les tampons de visite judicieusement placés.

Vu d'ici, votre problème est très facile à résoudre en un après-midi sans se fatiguer.

Cordialement.
04 août 2023 à 13:21
forum consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC collé sur le forum Plomberie

Re. Vous n'avez donc pas le choix. Il faut contacter le SAV BWT.
Cordialement.
04 août 2023 à 09:27
forum consulter ce sujet Problème adoucisseur CPED DUAL sur le forum Plomberie

Bonjour.
La fuite est-elle localisée en sortie du siphon vers le tout à l'égout ou bien un défaut d'étanchéité des raccordements est-il possible ? Bref, où se situe la fuite ?
Cordialement.
04 août 2023 à 08:29
forum consulter ce sujet Fuite continue groupe de sécurité après changement de cumulus sur le forum Plomberie

Bonjour dydync. L'avis que vous sollicitez ne peut être donné à partir d'une description sommaire.
Une étude des sols et des fondations sera nécessaire, car on devine que sans permis de construire, peut-être même sans plan descriptif des fondations notamment, la construction a été effectuée sans plus d'étude que cela, à partir des habitudes du maçon de l'époque.

Vous ne pouvez prendre l'initiative vous même, l'intervention d'un bureau d'étude semble nécessaire.
Si le sol est argileux et travaille suivant l'humidité, la solidité de l'édifice serait compromise à moyen terme.
Il n'y a pas que les fondations à prendre en compte, mais tout l'édifice, les murs porteurs, le chaînage, le vide sanitaire absent, les remontées d'humidité etc.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 août 2023 à 08:10
forum consulter ce sujet Puis-je construire en dur prévoir un renfort ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour Manuel0501.
Vous évoquez la première mise en service.
Il est d'usage qu'elle soit faite par un technicien de la marque.
D'autre part, l'appareil est garanti deux ans.

"Profitez de la Mise en service OFFERTE, réalisée par les techniciens BWT, l’année de votre achat et suite à l’installation de votre appareil."

Cordialement.
03 août 2023 à 23:08
forum consulter ce sujet Problème adoucisseur CPED DUAL sur le forum Plomberie

Re. Non, un manchon femelle classique, pas un réducteur.
Quel est le diamètre de la partie à couper sous l'épaulement ?
Citation :
c'est pratiquement inaccessible
Peut-être, mais la photo de profil ne permet pas de voir si c'est le cas.
Mettre en œuvre la méthode OSD.
Citation :
pour dissoudre la colle m'avait-on conseillé.
Vous essayez et vous verrez bien.
Citation :
Si surface est plane.
Rendre son idée claire par écrit est difficile. A quelle surface pensez-vous ?
Cordialement.
03 août 2023 à 14:43
forum consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC collé sur le forum Plomberie

Bonjour Gigicath.
Quelle est votre question ?
Quelle est la signification du clignotement de la led ? Voir ce que dit la notice.
La consultation du site de la marque mène nulle part avec la référence z22110.
Cordialement.
03 août 2023 à 14:21
forum consulter ce sujet Problème thermostat radiateur électrique Acova sur le forum Chauffage

Re. L'acétone ne dissout pas le PVC.

Couter cher, certes, mais l'écoulement est HS. C'est d'abord cela qu'il faut prendre en compte.
Vous pouvez couper le tube au ras de l'épaulement, puis coller un manchon qui vous permettra de raccorder un long tube Nicoll (moins cassant que celui en photo).
On rappelle qu'avant de coller il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif.
C'est peut-être la solution la plus simple.
Cordialement.
03 août 2023 à 09:01
forum consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC collé sur le forum Plomberie

Il faudra attendre d'autres avis plus circonstanciés.
Le forum ne peut décrire les procédés de fabrication des bassins.
Il faut être du métier ou être très bien conseillé et guidé.
Malheureusement, vous n'avez pas eu les bons interlocuteurs.

Dans votre cas, le mieux serait de demander à un pisciniste.
Ce n'est pas à un forum de valider une solution qui demande une expertise certaine.

Ce qui est certain c'est qu'il faut enlever le carrelage.
Un rapide tour sur le net ne mentionne pas que le Kerdi est un matériau utilisé pour les bassins.
Citation :
Carreler avec de la mosaïque ? OUI – NON
Plutôt non car les surfaces ne s'y prêtent guère d'après votre description.
Citation :
Avec vos réponses, j’aurais ma feuille de route
Surtout pas, sauf si un professionnel expérimenté prend la plume. Et encore, sa responsabilité ne serait pas engagée.
Il vous faut plusieurs avis.
Citation :
Ne faire confiance qu'à des entreprises déclarées, assurée pour les travaux à exécuter et pour la période donnée.
On partage cette vue des choses.

L'intervention d'un professionnel vous garantirait un résultat. Vous ne pouvez continuer à bricoler.
Certes, il faut des euros.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 août 2023 à 21:47
forum consulter ce sujet Carreleur a confondu carrelage et carnage sur le forum Maçonnerie

Bonjour shmft.

Il semble plus simple de changer le siphon entier.
Sinon, essayez de trouver un tube qui s'emboite dedans.
On rappelle que la bonne hauteur de siphon pour éviter le débordement est de 50 cm environ en diamètre 40 mm.
Cordialement.
02 août 2023 à 16:50
forum consulter ce sujet Extraire bout de tuyau PVC collé sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Citation :
Mon carreleur a confondu carrelage et carnage (piscine)
Citation :
Mon gendre, qui est un maçon habitué à construire et à carreler proprement des piscines, a accepté de carreler
Âïe ! Un conflit de famille en vue.
Citation :
s’il avait su, il n’aurait jamais accepté de vivre un tel cauchemar.
Il fallait qu'il sache dire non en se renseignant avant. Peut-être a-t-il voulu vous faire plaisir.

Maintenant il va falloir reprendre le chantier, quitte à y laisser les euros pour les professionnels qui rattraperont la situation.
Cordialement.
02 août 2023 à 13:53
forum consulter ce sujet Carreleur a confondu carrelage et carnage sur le forum Maçonnerie

Bonjour msymon.
Citation :
ne puis-je pas simplement tirer ma ligne directement depuis le bornier EDF ?
Non, pour deux raisons :
1. parce qu'il faut que la nouvelle ligne soit protégée en surintensité avec un DJ dédié
2. parce qu'il est interdit de raccorder deux conducteurs sur une borne d'un DJ de branchement.

Dans votre cas il faut rajouter un mini tableau à côté du DJ de branchement pour y raccorder deux borniers Ph et N, ainsi que le départ protégé de la nouvelle ligne.

Citation :
...pour rajouter un ID40
Non, il est écrit DJ 40 A. L'ID 40 A 30 mA est en tête du tableau secondaire.
Cordialement.
02 août 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum Électricité

Re. Tout ce qui est branché en aval du DJ de branchement différentiel 500 mA de type S doit être sous protection différentielle instantanée 30 mA. Même la sortie triphasée.
Citation :
je pourrais donc laisser le différentiel présent dans le coffret AC
Pourquoi le DJ de branchement n'est-il pas différentiel ?
Un consuel a t-il validé ce point de livraison et le tableau de répartition ?
Le DDR tétrapolaire n'est pas à déclenchement différé. Au moindre défaut d'isolement un peu important, il déclenchera en même temps qu'un éventuel DDR 30 mA. Il n'y a donc pas de sélectivité des déclenchements.

Si vous êtes pour mettre à terre le bricolage initial, il faut agir dans les règles. C'est l'obligation de tout professionnel responsable.

Le triphasé 12 kVA ne sert à rien. La présence d'un hachoir prétexte n'est pas un argument de choix des caractéristiques d'un point de livraison d'énergie électrique.
L'utilité d'un kit qui génère quelques VA n'est pas démontrée.
Tout a été dit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 août 2023 à 09:22
forum consulter ce sujet Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour invité X réponse 8. Pour espérer avoir une réponse à votre question, il faut que l'invité initial :
1. soit identifié avec un pseudo
2. qu'il ait souscrit à "recevoir les notifications"
3. qu'il soit encore actif depuis 2009 (en bonne santé)
4. qu'il n'ait pas changé d'adresse courriel.
C'est ainsi que fonctionnent les échanges sur les forums Bricovidéo.
Cordialement.

02 août 2023 à 08:56
forum consulter ce sujet Enrobé mal réalisé des plantes qui poussent au travers sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Clo93.

Pourquoi ne pas faire revenir la personne qui a installé le mécanisme ?

01 août 2023 à 20:13
forum consulter ce sujet Comment enlever bouton WC Porcher sur le forum Plomberie

Re. Le DJ général est le 40 A tétrapolaire, avec en aval un ID 300 mA.
On comprend que vous rebranchez la plaque en aval du DJ 16 A et qu'il ne déclenche pas, puisque c'est le 40 A qui déclenche.
On ne comprend pas ce qui se passe chez vous.
On ne comprend pas non plus ce qui se passe dans la plaque.
L'hypothèse que le courant absorbé ne soit pas sinusoïdal ne tient pas.
Branchez la plaque en état ou non ailleurs que chez vous pour voir ce qui se passe. Ces plaques sont vendues dans l'Europe entière et elles fonctionnent.

Il faudrait des DJ courbe C, qui déclenchent entre 5 et 8 I nominal. A vérifier.

D'autres avis seraient bienvenus.
01 août 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque induction sur le forum Électricité

Bonjour Taz85.

Êtes vous certain que la plaque de cuisson est HS ?
Car finalement, on comprend que seul le DJ B(L2) a déclenché.
Pourriez vous rebrancher cette plaque ailleurs, ou sur le même circuit, à vide, puis à puissance réduite, tout en laissant le voltmètre branché ?

Si la plaque est en bon état, on a des soupçons sur le DJ ; pourriez vous donner ses références ?
On le soupçonne car si le courant est très déformé, donc si le taux de distorsion harmonique n'est pas nul (donc courant non sinusoïdal), le magnétique du DJ pourrait déclencher alors que la valeur efficace du courant est inférieure à 16 A. Donc facteur de crête >> rac(2).

Si vous pouviez regarder le courant instantané absorbé par la plaque, on ne serait pas étonné de voir un courant non sinusoïdal. Pour cela il faudrait un oscilloscope avec une sonde de courant comme une E3 Chauvin Arnoux.

Vous pouvez aussi insérer un ampèremètre TRMS (efficace vrai) en série avec l'alimentation de la plaque.
Citation :
court-circuit après environ 45s
On est moins affirmatif. On dirait plutôt : "déclenchement du DJ magnétothermique" ; il n'y a pas de surintensité prouvée.

En résumé pour ce jour :
- Essayer la plaque en puissance réduite, voltmètre en place
- Visualisation du courant instantané à l'oscillo
- Mesure de l'intensité absorbée avec un ampèremètre TRMS.
- Donner les caractéristiques du DJ

Cordialement.
01 août 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque induction sur le forum Électricité

Bonjour Damp777.
Un réducteur de pression sans manomètre est insuffisant.
Voir ici le montage usuel d'un réducteur, en entrée du réseau d'eau domestique, après compteur :
Installation manomètre sur réducteur de pression
On suppose que chez vous le réducteur est placé en entrée réseau. Si l'eau chaude n'est pas affectée, on se demande pourquoi l'eau froide ne coule pas.
Il faudrait voir si tous les robinets d'eau froide sont concernés, s'il y a des robinets de puisage, des mélangeurs, des mitigeurs thermostatiques.
Contrôler aussi tous les robinets eau chaude.
Citation :
le type a tout rebranché finalement
Qu'a t-il fait exactement ?
A suivre, avec quelques détails.
Cordialement.
01 août 2023 à 11:40
forum consulter ce sujet Chute pression eau froide après remplacement réducteur sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour.
Vous faites au mieux.
Tout cela ne semble être guère de grande utilité, vu le peu de VA en cause, et pour gagner (éventuellement) pas grand chose, nettement inférieur au coût des matériels.
Il n'empêche que votre ami devrait faire rénover son tableau de répartition incroyablement bricolé et le mettre au goût du jour.
On s'étonne qu'il y ait des accidents d'origine électrique.
Cordialement.
01 août 2023 à 11:29
forum consulter ce sujet Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour Damien. N'oubliez pas de vous identifier.
On se demande où les "plombiers" ont appris le métier, et si l'éthique fait partie de leur morale personnelle.

Si vous avez retrouvé de la pression vous laissez ainsi.

Si un ami expérimenté se présente vous pourrez enlever le réducteur qui, de toute façon, n'est pas à sa bonne place pour les raisons expliquées au dessus. Réducteur + manomètre forment un tout.

Les coups de béliers peuvent aussi être provoqués par le voisinage si la pression est forte ; mais faut-il encore la mettre en évidence.

Pour refaire la liaison vers le groupe un flexible peut faire l'affaire.
Citation :
la camelote chinoise
Argument facile. Il y en a qui n'ont pas inventé l'eau chaude...
Cordialement.
01 août 2023 à 10:47
forum consulter ce sujet Réducteur de pression avant ballon ECS sur le forum Plomberie

Bonjour Akesia.
Le matériel en photo n'est pas des plus modernes, ni conforme aux usages actuels.
Le boîtier n'est pas assez profond et les conducteurs trop courts.

Vous pourriez profiter de l'incident pour poser un boîtier double poste Batibox ou équivalent, ce qui permettrait de récupérer un peu de longueur, les conducteurs étant trop courts.
Citation :
J'ai pensé utiliser un interrupteur à 2 directions.
Cela n'existe pas. Peut-être pensez vous à un double interrupteur ou va et vient ?
Deux interrupteurs serait préférable vu la place manquante.

Concernant les raccordements, sans connaissances particulières vous ne pourrez les effectuer.

L'intervention d'un ami expérimenté ou un professionnel semble s'imposer.
Cordialement.
01 août 2023 à 08:33
forum consulter ce sujet 1 interrupteur pour 3 gaines avec 3 directions différentes sur le forum Électricité

Bonjour Damien. On pose un réducteur de pression en aval du robinet général après compteur (pas à l'entrée d'un groupe de sécurité) que si l'on est certain que la pression l'exige. Donc sans mesurage de pression avec un manomètre, son utilité n'est pas démontrée.
Si les installations de vos voisins sont sans réducteur, étant sur le même réseau, à priori vous n'en n'avez pas besoin.

Pourquoi avoir monté un réducteur de pression ? Là est la bonne question à laquelle il serait bon d'apporter une réponse.

Un réducteur, son manomètre et sa vanne d'arrêt ici : http://www.forum-plomberie.com/pb-installation-manometre-sur-reducteur-de-pression.html

Cordialement.
31 juillet 2023 à 21:51
forum consulter ce sujet Réducteur de pression avant ballon ECS sur le forum Plomberie

Bonjour EC1.
Citation :
Sauriez-vous où je peux l'acheter ?
Non.
Une recherche avec les mots clés agrafeuse fixation câble donne quelques maigres pistes de recherche.
Cordialement.
31 juillet 2023 à 21:38
forum consulter ce sujet Quel outil pour fixation du câble sur le forum Divers

Re.
Citation :
Pensez-vous que l’installation du coffret AC comme cela poserait problème ?
Oui, car il y aurait 2 ID 30 mA en cascade, réinjecter du courant ou des VA on ne voit pas bien comment cela se ferait. L'idée de votre ami n'est peut-être pas la meilleure.
Avez vous la notice de l'onduleur sous les yeux ? Son mode d'emploi ?
Ensuite le montage est non conventionnel.
Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez dans une impasse technologique.
650 W maxi avec un abonnement triphasé 12 kVA et avec un petit panneau photovoltaïque ne présente pas la logique à laquelle on s'attend dans ce genre de couplage.
Citation :
Pour moi l'ajout des panneaux solaires ne constitue pas un danger surtout que je n'utiliserai qu'une phase.
La décision vous appartient.

Nous savons ce que nous ferions, un projet utile, net, précis, conforme aux usages de l'électrotechnique, et sans danger.
Mais pas un plongeon dans l'inconnu sans savoir :
- S'il y a de l'eau
- S'il y a du fond.

Cordialement.
31 juillet 2023 à 17:25
forum consulter ce sujet Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour Pascal.

Si une partie du carrelage tient c'est déjà ça.
Pour l'autre, il faudra bien revoir l'état de surface, et voir également si un joint de dilatation ne serait pas utile entre les deux parties.
Néanmoins, quand on voit la photo du pourtour en vertical, on ne s'étonne pas que les carreaux ne tiennent pas.
On croit apercevoir des parpaings bruts sans ragréage.

Ne pourriez vous pas sous-traiter à un professionnel, certes, avec un paquet d'euros ?
Le collage en extérieur n'est pas des plus simples.

Attendons d’autres avis.
Cordialement.
31 juillet 2023 à 14:20
forum consulter ce sujet Comment bien recoller les carreaux du tour de ma terrasse ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour HS. Juste un avis en passant.
Désolé d'être très négatif.
Ce tableau est une ruine technologique complètement bricolé qui ne respecte aucun des principes de la distribution triphasée et encore moins les règles de base du câblage.

Libre à vous d'accepter ce cadeau empoisonné.

Il faudrait que votre ami prenne conscience que son tableau est à faire refaire par un professionnel.
Ce serait un investissement plus utile que de bricoler des panneaux solaires qui ne rapporteront pas grand chose, pour ainsi dire rien.

D'autre part, on comprend que le triphasé ne sert qu'à faire tourner un hachoir deux fois par an. 12 kVA implique d'énormes contraintes pour équilibrer les intensités, ne serait-ce que pour alimenter une plaque de cuisson.
9 kVA en monophasé suffit à faire fonctionner un logement classique tout électrique avec un délesteur.
Il existe de bons hachoirs qui fonctionnent en monophasé sans problème.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 juillet 2023 à 09:27
forum consulter ce sujet Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour stefiskool. Félicitations pour cette adaptation couronnée de succès.
Cordialement.
31 juillet 2023 à 08:33
forum consulter ce sujet Cherche raccord d'aspiration pour un rabot électrique sur le forum Outillage

Bonjour Pascal.
Votre question aurait eu sa place plutôt dans le FORUM SOLS . CARRELAGES. Vous y trouverez des sujets analogues au vôtre. Vous trouverez plus facilement avec le moteur de recherche de ce forum avec les mots clés carrelage extérieur
Voir ce sujet entre autre :
http://www.forum-carrelages.com/conseils-des-bricoleurs-pose-carrelage-poser-sur-chape-maigre-en-exterieur.htm
Les conclusions ne sont guère optimistes.

En attendant une réponse circonstanciée de l'ami Alma1.

Il faut tout enlever, s'assurer que la dalle est propre, sans fissure, au besoin faire un ragréage, appliquer un primaire d'accrochage.
Ensuite, suivant la dimension de la dalle on prévoit un joint de dilatation.
Puis on encolle sur deux faces.

C'est plutôt un travail de professionnel.

La dalle n'a pas l'air en bon état.
Ici, on aime bien la quartzite du Brésil, ingélive et qui ne glisse pas en cas de pluie.
On vous laisse réfléchir quant à la bonne décision à prendre.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 juillet 2023 à 16:29
forum consulter ce sujet Comment bien recoller les carreaux du tour de ma terrasse ? sur le forum Maçonnerie

Re.
Citation :
L'ensemble est trop vieux il faut tout changer ?
Eh oui, ainsi que le groupe de sécurité.
Si vous aviez été locataire l'opération eut été gratuite !
Cordialement.
30 juillet 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic goutte à goutte au niveau du cache sur le forum Plomberie

Bonjour Carol. Il vaut mieux utiliser un format 4/3 pour la photo.
Il faudrait enlever le cache.
Si le chauffe-eau est ancien, la fuite est de mauvaise augure.
Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
A suivre.
Cordialement.
30 juillet 2023 à 13:40
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic goutte à goutte au niveau du cache sur le forum Plomberie

Bonjour pins27. Les flexibles avec raccord femelle sont équipées d'un joint caoutchouc d'origine.
Il suffit de resserrer avec les clés qui vont bien (plate ou anglaise ou à molette) sans tortiller le flexible ni contraindre le tube cuivre. De toute façon il faut 2 outils, un pour le flexible et un autre pour le tube cuivre. Une pince multiprise peut être utile.
Si vous ne savez pas faire, demandez à un ami expérimenté et outillé.
Avant tout vous repérez où se trouve le robinet d'arrêt général.
Cordialement..
30 juillet 2023 à 08:37
forum consulter ce sujet Fuite entre tuyau cuivre et flexible sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
mais le relais commence à claquer
C'est parce que la tension d'alimentation n'est pas constante à 230 V environ. Elle doit varier dans de grandes proportions. En effet, pour que le relais ne colle plus, la tension doit être très faible, voire nulle.
Il faut revoir votre système de commande.
Cordialement.
30 juillet 2023 à 08:30
forum consulter ce sujet Relais qui ne stabilise plus sur le forum Électricité

Bonjour B.
Citation :
Si quelqu'un est motivé pour m'aider à résoudre l'énigme
Ce n'est pas une question de motivation des contributeurs, qui n'est plus à démontrer depuis bien des années.

Il faut analyser la consommation en étant sur place avec une pince wattmétrique dans sa boîte à outils d'électricien motivé et imaginatif.

Une consommation 10 fois supérieure à la moyenne ne peut s'analyser que sur place.

Il faut que votre entrepreneur et son électricien "s'y mettent" avec le désir d'approfondir le problème sans se contenter de pas grand chose.

Ce qui est certain est qu'il y a forcément une explication. Mais elle ne viendra pas du forum.
Cordialement.
29 juillet 2023 à 21:50
forum consulter ce sujet Surconsommations électriques pompe de puits sur le forum Électricité

Bonjour Omarrsk. Quelle est la question ?
Quand on alimente la bobine d'un relais ou d'un contacteur il est actionné. C'est tout.
Cordialement.
29 juillet 2023 à 21:41
forum consulter ce sujet Relais qui ne stabilise plus sur le forum Électricité

Re. N'oubliez pas de vous identifier.
On comprend que vous n'avez pas de contrat de fourniture d'eau nominatif, puisque le propriétaire refacture l'eau.
On se demande si tout cela est bien légal. Voir avec l'ADIL de votre département : https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil
Citation :
le seul robinet auquel j’ai accès pour fermeture serait celui du placard des compteurs dans le hall d’entrée.
Oui mais vous avez mentionné que le placard était fermé à clé. Donc en cas de fuite chez vous, vous ne pouvez par fermer l'arrivée d'eau, et la responsabilité du dégât des eaux éventuels vous incombera.
A vous d'exiger l'accès à votre compteur, son robinet, et au local.
Cela fait penser à certains cas gravissimes où l'issue de secours était fermée pour éviter la resquille.

Tant que la raison pour laquelle le compteur a anormalement tourné, on ne voit pas pourquoi vous payeriez l'addition, maintenant ou plus tard.

Il est possible que vous alliez vers une confrontation. C'est pour cela qu'un Conciliateur de Justice pourrait vous aider à régler le contentieux.
Citation :
ils sont très absent.
Il faut enclencher la machine et prendre l'initiative sans attendre, lettre argumentée concernant votre refus de payer auprès de l'agence. Une autre à l'ADIL concernant les conditions de location et de facturation des eaux ; le tout en recommandé avec AR. Tout par écrit.

Normalement, vous avez signé un bail ; aborde t-il la facturation des eaux ?

Question déjà posée : avez vous un contrat de fourniture d'énergie électrique à votre nom, avec compteur et disjoncteur de branchement dans le logement ?

Votre assureur pourrait être de bon conseil.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 juillet 2023 à 21:31
forum consulter ce sujet Consommation d’eau froide excessive inexpliquée sur le forum Plomberie