Citation :
C'est pourtant un moteur d'origine 3 CV
Oui, mais triphasé, pas monophasé.
On ne comprend plus ce que vous voulez faire tourner. Un compresseur ou un moulin à pommes ?
Le compresseur ne tournera pas avec un moteur triphasé modifié en mono.
Un moteur de 0,5 kW est éventuellement possible, mais avec un seul condensateur permanent.
Des moteurs monophasés se trouvent en occasion. Vous pourriez peut-être essayer de ce côté.
Cordialement.
23 juillet 2023 à 22:52
forum consulter ce sujet Branchement condensateurs permanent et démarrage sur le forum Électricité

Bonjour Franz84. Ce dépannage est du ressort d'un technicien expérimenté et agréé.
Legrand doit offrir un service client apte à vous renseigner.
Le disjoncteur 420227 est également différentiel ;
Voir ici : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-magnetothermique-differentiel-dpx3250-pouvoir-de-coupure-25ka-400v-4p-160a
Citation :
Peut-être faut-il reprogrammer le disjoncteur car j'ai vu qu'il y a un port USB en façade ?
Citation :
même en baissant tous les différentiels en aval
Il faudrait déjà avoir en tête le synoptique de la distribution. En aval, il doit y avoir des départs protégés en surintensité, pas en différentiel.
Sauf erreur, vous ne connaissez pas l'appareil et son environnement, raison de plus de transmettre le bébé à un spécialiste.
Cordialement.
23 juillet 2023 à 16:35
forum consulter ce sujet Disjonction immeuble Legrand DPX3 250 sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Harrisson5030.
Citation :
Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage
Nous non plus, la photo n'est pas explicite.
Il faut la référence de la robinetterie. Les documents en votre possession présentent un éclaté du mitigeur qui permet de voir comment il est monté.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
23 juillet 2023 à 16:21
forum consulter ce sujet Démontage mitigeur douche Grohe sur le forum Plomberie

Bonjour Magali.
Citation :
Vous pensez que ça peut être fait soi-même ou besoin d’un plombier ?
L'idéal serait que le propriétaire fasse intervenir un plombier à ses frais. En effet, ce n’est pas une charge de locataire.
Donc avertissez le par lettre ou tout autre moyen, sachant qu'il y a urgence : dégât des eaux imminent.
Votre photo de 14:33 mériterait d'être refaite, avec un peu d'éclairage notamment, et en soignant la mise au point.
Cordialement.
23 juillet 2023 à 16:17
forum consulter ce sujet Fuite sous évier changement coude ? sur le forum Plomberie

Bonjour Taz85. On atteint les limites du forum. Face à une telle situation, il faut investiguer sur place en employant les grands moyens, et les connaissances.
Il semble que vous ne soyez pas en France, d'autant plus que vous utilisez un vocabulaire (taque) qui ne nous est pas usuel.
Citation :
vu que l'induction prend le sinus 50Hz et le monte en fréquence
Cela y ressemble, mais avec du 60 Hz cela fonctionnerait pareillement. En gros, l'alternatif est redressé et filtré, un onduleur autonome à résonance produit le courant alternatif nécessaire au fonctionnement de l'inducteur de chaque feu.
Attendons d'autres avis, notamment celui de l'ami Martien qui est le référent pour les équipements d'Outre-Qievrain.

Cordialement.
23 juillet 2023 à 16:09
forum consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque induction sur le forum Électricité

Bonjour Olivier. Avec un seul et unique condensateur le moteur peut fonctionner, avec les inconvénients déjà exposés (diminution du couple moteur).
Il n'y a pas de sens préférentiel de branchement phase et neutre.
Un disjoncteur ne peut faire office de commutateur. D'ailleurs, ce ne doit pas être un disjoncteur.
Devant l'écran on ne peut approfondir.
Ce que vous voulez faire est globalement une bidouille avec un moteur qui n'est pas monophasé à l'origine. Néanmoins, si vous constatez que le compresseur fonctionne avec un seul condensateur, vous laissez ainsi.

On rappelle que le moteur asynchrone triphasé fonctionne avec un maximum de couple car le champ magnétique tourne dans l’entrefer avec une intensité constante (on dit que le champ est circulaire).
En monophasé ce n'est plus pareil. En un tour le champ magnétique change de valeur (on dit que le champ est elliptique). Avec la bidouille c'est le même principe mais en pire, l'intensité moyenne du champ étant franchement plus petite.
Cordialement.
23 juillet 2023 à 15:56
forum consulter ce sujet Branchement condensateurs permanent et démarrage sur le forum Électricité

Re. Si le moteur démarre à la main plus ou moins à vide, le condensateur est à changer.
En l'absence de capacimètre il y a un moyen simple, mais il faut deux multimètres.
Sinon, le fait de changer pour un neuf devrait suffire.
Cordialement.
23 juillet 2023 à 10:26
forum consulter ce sujet Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il vaudrait mieux changer le chauffe eau (et le groupe) avant l'inondation. Cette dernière ne devrait pas tarder.
Cordialement.
22 juillet 2023 à 15:44
forum consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité

Bonjour Joji.
Vous devez savoir que le SAV de ce type d'appareil est réduit à pas grand chose.
On croise les doigts lors de l'achat, puis vient le jour où différents dysfonctionnement apparaissent.
Côté usager il n'y a rien à faire. Côté SAV davantage, mais avec un coût non négligeable.
Obsolescence programmée ? Usure de certains composants ? Fabrication à coût le plus réduit possible ? Il y a de tout cela à la fois.
Vous pouvez tenter un SAV si vous en trouvez un, et à voir en fonction de l'âge de l'appareil et du prix d'un neuf équivalent.
Cordialement.
22 juillet 2023 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème affichage télévision Philips sur le forum Hi-Fi Vidéo

Citation :
C'est réparé
C'est bien, mais savoir ce qui n'allait pas, c'est mieux. D'autres internautes peuvent être confrontés au même problème, d'où l'intérêt de donner la solution.
Cordialement.
22 juillet 2023 à 09:04
forum consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité

Re. Ce type de spot est ancien, et ils finissent tous ainsi, le support de lampe s'oxyde, perd son élasticité, et il n'y a rien à faire.
Voyez en GSB.
Cordialement.
22 juillet 2023 à 09:01
forum consulter ce sujet Conseils installation spot sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Est-ce que la chute de tension peut affecter la minuterie,
On n'a pas fait ce genre d'essai car par définition, la tension réseau est sensiblement constante (230 V ± 10%), et s'il y avait une chute de tension chez vous telle que la minuterie ne fonctionne pas, ce serait grave.
Vu d'ici, il n'y a aucune cause évidente au dysfonctionnement de la minuterie..
Cordialement.
22 juillet 2023 à 08:58
forum consulter ce sujet Problème minuterie Legrand 4126 02 sur le forum Électricité

Bonjour letmoi. Vous trouverez votre bonheur, comme l'auteur de ces lignes, ici : https://www.ilovedetails.com/spots-led-230v-252
Privilégiez une température de couleur de 3 000 K.
Le prix peut sembler élevé, mais le produit est excellent et il rend le service attendu (ici depuis 8 ans dans un meuble SDB).
Le spot en photo a fait son temps. En général, l'embase fait définitivement mauvais contact.
Cordialement.
21 juillet 2023 à 18:42
forum consulter ce sujet Conseils installation spot sur le forum Électricité

Bonjour. Plutôt que d'utiliser un VAT pouvant être sensible aux tensions induites (tout comme les testeurs à lampe néon qui sont des faux amis), il serait préférable d'utiliser un multimètre possédant la fonction V AC Low Z, peu sensible aux tensions induites.
La lampe témoin à incandescence de quelques watts est un outil simple à ne pas négliger.
Il serait bon d'avoir le schéma de l'installation à disposition.
Cordialement.
21 juillet 2023 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème pour changer des BAES sur le forum Électricité

Le fil jaune vert a pu être utilisé pour véhiculer phase ou neutre s'il appartient à un câble. Ce n'est donc pas forcément une liaison terre.
Mais on est inquiet quand même car vous mentionnez que ce serait la terre de l'installation qui passerait par le commutateur.
Même en électricité l'habit ne fait pas le moine. Un électricien prudent est toujours suspicieux.
Sur le forum il arrive de voir des horreurs, les règles de l'art sont assez souvent mises à mal.
Ces commutateurs à galettes souffrent beaucoup durant leur carrière.
Ici le commutateur a fait son travail, mais c'est toujours un problème pour le remplacement. Il faut avoir du temps de cerveau disponible (et de main d’œuvre) pour "s'y mettre". A moins de trouver une société apte à effectuer la rénovation de machines outils. Il y en a.
On remarque néanmoins que ces équipements à tout faire pas chers ont été réalisés à l'économie (Kitty et similaires), sans contacteurs.
Citation :
c'est foutu
On le craint.
Cordialement.

21 juillet 2023 à 16:33
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V sur le forum Électricité

Citation :
J'ai un contrat HP/HC
Ce n'est pas EJP. Normalement l’ordre HC est délivré par un contact sur le compteur Linky désormais, repéré C1C2.
Chez vous, comme il y a une horloge qui fait le travail, ce contact C1C2 piloté par EDF n'est pas utilisé.
Le disque fait un tour en 24 heures.
Voir une notice de dépannage ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
Le contact est donc celui de l'horloge.

21 juillet 2023 à 16:19
forum consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Est-ce que l'horloge doit tourner ?
Oui, comme toutes les horloges
Citation :
Est-ce qu'il y a une pile a changer de temps en temps ?
Non.
Assurez vous que l'horloge est à l'heure.
Contacteur en position auto vous pouvez actionner le petit levier en position I sur l'horloge ; le contacteur doit commuter, ce qui met alors le chauffe-eau sous tension.
Faites déjà cet essai. Il faut que les disjoncteurs C10 et C16 soient fermés, maneton en haut.

21 juillet 2023 à 15:41
forum consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité

Bonjour. EJP est un contrat géré par le fournisseur d'énergie. On ne voit pas pourquoi la chauffe est commandée par une horloge.
Citation :
j'ai un peu touché à tout
Dans ce cas, on ne peut vous apporter aucune autre aide que celle qui suit où vous trouverez le schéma de câblage :
Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
Cordialement.

21 juillet 2023 à 14:41
forum consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité

Ce ne sera pas simple du tout.
Il faudrait voir quelles étaient les connexions effectuées par l'ancien commutateur, et en déduire si le neuf assure les mêmes.

Les mots clés BACO PR10 ne mènent à rien d'utilisable sur le net. PR10 est probablement une gamme, et non un commutateur défini.

Normalement, un commutateur est vendu avec des caractéristiques particulières, par exemple arrêt, marche dans un sens, marche en sens inverse.
Les connexions que vous décrivez ne font penser à rien de particulier.

La terre ne se commute pas.
Citation :
Le moteur de la scie a ses 2 phases + terre.
On comprend que le moteur fonctionne en triphasé sur un réseau triphasé.
Tout cela ne nous avance guère.
Le pro ne devra pas être devant un écran, mais devant la machine ; faut-il encore en trouver un sur place.
Essayez quand même de rechercher.
Cordialement.
21 juillet 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V sur le forum Électricité

Bonjour Claude. Ce n'est pas franchement un travail de niveau débutant.
On comprend que le rotacteur est alimenté en 400 V entre phases et les commute. Il faut que les ruptures soient brusques.
Si le commutateur est de qualité moyenne, des transitoires à tendance court-circuit détruisent le composant tout en déclenchant des protections surintensité.
Néanmoins, vu d'ici, le commutateur à l'air costaud, calibré pour 20 A. Avec l'inconvénient qui concerne la mise en service d'un moteur asynchrone : la pointe de courant au démarrage peut atteindre 8 à 10 fois le courant nominal moteur.
Il faut voir quelles sont les liaisons entre plots dans les trois positions. Ensuite, il faut voir comment faire les raccordements.
Ce n'est pas un travail de débutant.
Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique en étant petit.
Un professionnel aguerri ou un bobinier seraient capables d'entreprendre ce travail.
On peut aussi remplacer la commande par commutateur par une commande avec contacteurs et boite à boutons. Dans ce cas, il faut avoir baigné dans une grande marmite ; c'est de la rénovation - transformation.

Cette machine semble très ancienne.

Cordialement.
21 juillet 2023 à 09:16
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V sur le forum Électricité

Re. Si le seul circuit dont le disjoncteur déclenche est celui de la plaque, d'autres circuits sont sans aucune influence.
Si une plaque absorbe une surintensité, elle est seule en cause.
Mais si la tension délivrée est nettement supérieure à la normale de 230 V à 10% près, elle se met en défaut rédhibitoire.
Comme suggéré :
- Contrôle de la continuité des neutres réseau et habitat
- Contrôle de la tension simple aux bornes du circuit plaque, voltmètre et lampe témoin à incandescence pour le visuel
- Vérification des raccordements en sortie de DJ de branchement, visuel et voltmètre, lampe témoin entre phases et neutre. Neutre bleu à gauche (mais il peut y avoir un mauvais raccordement en entrée du DJ).

On ne voit pas pourquoi la tension ne serait pas sinusoïdale.
Une ultime vérification à l’oscilloscope serait possible, mais il faut être outillé. Peut-être une idée stupide.
Et pourquoi seule une plaque de cuisson serait affectée ?
Citation :
l'installation a été certifiée conforme.
Et comme vous le précisez, d'autres récepteurs alimentés entre phase et neutre auraient présenté des problèmes. Qu'en pense l'électricien ?

Pouvez-vous donner une référence de plaque de cuisson ? On cherchera les caractéristiques, à moins que vous les joigniez lors de votre prochain envoi.
Cordialement.
21 juillet 2023 à 08:53
forum consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque induction sur le forum Électricité

Bonjour Taz85. Quelques remarques en passant.
Citation :
donc pas de problème pour un fusible classique 16A.
On ne comprend pas ce que vous évoquez.
La plaque de cuisson triphasée fonctionnera très probablement entre deux phases et le neutre.
La non continuité du neutre réseau est une possibilité, mais on ne voit pas comment cela serait possible.
Dans ce cas le neutre habitat est flottant et les tensions phase(s) / neutre sont aléatoires, avec surtension pour l'une et sous tension pour les deux autres.
Seule la mesure des tensions entre phase(s) et neutre à vide et en charge permet de faire le diagnostic, mais le plus simple est de vérifier la continuité du neutre réseau et habitat.
Par prudence on peut aussi contrôler les tensions simples et composées en sortie du disjoncteur de branchement.
Citation :
et le disjoncteur a donc logiquement coupé
Lequel ? Il faut être extrêmement précis.
A vrai dire, devant l'écran, on est dubitatifs.
Sur place ce serait plus simple. Un électricien professionnel pourrait-il intervenir ?
Cordialement.
20 juillet 2023 à 23:21
forum consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque induction sur le forum Électricité

Bonjour RME.

S'agissant d'une construction neuve il est probable que ce soit le projet d'un architecte.
C'est à lui de vous fournir les plans et globalement, tout ce qui concerne le lot électricité.
Ce qui est certain est qu'il faudra une alimentation en triphasé. Tout qui qui pourra fonctionner en triphasé le sera : plaques de cuisson (sur deux phases), PAC, chauffe-eau s'il y en a, équipement de piscine etc.
L'habitat devrait respecter les normes actuelles concernant tout ce qui concerne l'optimisation énergétique.
Idem pour l'eau avec récupération des eaux de pluie et recyclage dans l'habitat.
En tant qu'électricien, et pas un BE, il semble assez inconcevable que le dimensionnement de l'installation électrique vous incombe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Section câble / longueur / puissance sur le forum Électricité

Bonjour kairos.

Donner un avis à partir de cette photo est impossible.
On voit un collecteur qui est soit en fibrociment soit en fonte sur lequel est raccordé un tube PVC qui a l'air sain, mais sans tampon de visite. Il se pourrait qu'il y ait une fissure sur le tube vertical.
On voit aussi une arrivée d'eau avec compteur à l'ancienne.
Travaux éventuels et coûts sont du ressort d'un maçon ou d'un plombier sur place.
Le tube vertical doit être commun à l'appartement en dessous s'il y en a un.
Faudrait-il le changer et pourquoi ? Aucune idée, il faut être sur place afin d'avoir une vue d'ensemble.
Si travaux il y a, en tenir compte pour l'établissement du prix d'achat.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 12:27
forum consulter ce sujet Problèmes évacuation des eaux usées sur le forum Plomberie

Bonjour. Suivant l'intensité commutée (lampes à filament par exemple), le contact du relais interne peut être dégradé.
L'électronique de commande peut aussi être en défaut. Au minimum, vous pouvez changer la temporisation avec le potentiomètre en façade, le contact interne du curseur sur la piste carbone pouvant également être en défaut.

A relire votre présentation avant de cliquer, on ne voit pas la relation entre le jour et la nuit, surtout si ce sont les mêmes BP que vous actionnez, ce qu'il faudrait préciser.
Minuterie Legrand 4126 02
Il faudrait affiner vos observations. Pour le moment, minuterie et BP sont suspects.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 10:16
forum consulter ce sujet Problème minuterie Legrand 4126 02 sur le forum Électricité

Bonjour Falbi. Le fait que le débit de l'écoulement soit régulier, associé au diamètre du tube et des conditions normales de température, la canalisation ne présente pas de risque de gel.
Du côté intérieur il faudra penser à l'isolation acoustique, et surtout au débouchage éventuel avec des tampons de visite bien placés.

Vu d'ici, si le niveau haut du tout à l'égout en cas de débordement (orage) est inférieur au niveau de sortie de l'évacuation un clapet anti-retour ne semble pas nécessaire (juste un avis en passant).

Vous approvisionnez du matériel Nicoll ou équivalent.

On rappelle que pour coller le PVC il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif. Ensuite, on enduit de colle en gelée les deux parties dont il aura fallu repérer les alignements éventuels, puis ensuite on va vite.

Pour la pose en tranchée vous devez connaître les précautions (lit de sable etc.).
On vous laisse faire les bons choix.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 08:06
forum consulter ce sujet Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire sur le forum Plomberie

Bonjour Mesofy.

Avez vous retrouvé votre crayon ?
Et comment ?
19 juillet 2023 à 23:43
forum consulter ce sujet Crayon tombé dans les WC sur le forum Plomberie

Bonjour slimb.
Citation :
le code erreur EC
Il aurait été utile de rappeler la signification du code dans l'exposé du problème.
Citation :
Je l'ai vidé complètement du gaz
Et vous l'avez laissé échapper dans l'air ?
Citation :
J'ai remplacé le condensateur
Le symptôme n'est pas celui d'un condensateur défectueux (et le code vous a donné une indication). Le défaut semble cyclique puisqu'on comprend que le moteur redémarre.

Vous ne savez pas résoudre le problème (nous non plus, il faudrait être frigoriste), il n'y a pas de logique dans votre démarche ; vous intervenez sur deux parties complètement indépendantes.
Citation :
avant de le jeter par la fenêtre SVP ?
Destination la déchèterie la plus proche, sauf si un SAV compétent peut prendre l'appareil en charge et le répare pour un prix inférieur de moitié à celui d'un appareil neuf. Si l'appareil a fait son temps, on ne se pose pas de questions.
Cordialement.
19 juillet 2023 à 21:16
forum consulter ce sujet Pourquoi le compresseur de mon climatiseur ne démarre pas ? sur le forum Chauffage

Bonjour à tous.

En option il y aurait deux motorisations, une en triphasé de puissance utile 1,1 kW, et une autre en monophasé de puissance 0,75 kW.
L'avantage de ces moteurs asynchrones est le fonctionnement relativement silencieux, à comparer avec des modèles ménagers qui nécessitent un casque anti-bruit !
Cordialement.
19 juillet 2023 à 14:10
forum consulter ce sujet Passer hachoir triphasé en 220 monophasé sur le forum Électricité

Bonjour réponse 16.

Pour échanger il vaut mieux être identifié.
Les gammes changent régulièrement, ce mélangeur est d'un autre temps.
Son entraxe ne semble pas être 15 cm. Cordialement.
19 juillet 2023 à 08:59
forum consulter ce sujet Comment démonter ce mitigeur de baignoire ? sur le forum Plomberie

Bonjour Marc. On déconseille ce qui est finalement une bidouille et qui réduit considérablement le couple utile du moteur.
C'est pour cela qu'on conseille plutôt le changement de motorisation.
Aucune idée de la puissance du moteur ; que précise la plaque signalétique ?
Quant à TIPO, mystère.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 22:29
forum consulter ce sujet Passer hachoir triphasé en 220 monophasé sur le forum Électricité

Re. Quand la phase de fermeture est enclenchée il faudrait mesurer la tension aux bornes du moteur.
Si vous entendez les "tic" d'ouverture et de fermeture c'est que les relais sont bien commandés.
Cela limite les recherches à effectuer.
On trouve des relais chez RS Components entre autres.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 22:23
forum consulter ce sujet Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens sur le forum Électricité

Bonjour trugudu.
Citation :
Les relais de la carte ont été testés et ils fonctionnent.
Tout dépend de ce que vous entendez par cette affirmation.
Il faut tester la tension de sortie de chaque relais.
Le relais ouverture fonctionne bien.
Il se peut que le relais fermeture soit actionné, mais si les contacts sont dégradés, ce qui ne serait pas étonnant, le courant ne passe pas.
Vu d'ici, suspicions concernant l'état des relais s'ils sont d'origine.
Quand la commande fermeture est actionnée, tapotez sur le relais avec un manche de tournevis.
En résumé :
Citation :
Une action sur le bouton (porte ouverte) ne lance pas la fermeture de la porte.
Entendez vous le "tic" du relais ? si oui, on pense à des contacts bien oxydés.
Si non, on verra.
Avant, faites le test au voltmètre.
18 juillet 2023 à 16:34
forum consulter ce sujet Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens sur le forum Électricité

Re. Eh oui, encore et toujours la loi d'Ohm.
Et pourtant, 100 W ce n'est pas beaucoup. Mais en 12 V il faut du courant.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
18 juillet 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Section de câble entre transformateur et point de distribution sur le forum Électricité

Bonjour Falbi. Normalement il y a un regard dans lequel va être inséré le tube d'évacuation. Doit-on comprendre que le niveau bas du regard est au dessus des attentes dans le vide sanitaire ?
Si c'est ainsi, vous n'avez pas trop de possibilités pour que la pente soit bonne.
Restera à faire au mieux pour l'esthétique externe et interne à l'habitat.
Si le tout à l'égout déborde, il ne faut pas inonder la maison ; il faudra donc choisir les côtes des écoulements. Un clapet anti-retour accessible peut être utile.
On rappelle qu'il est prudent d'insérer des tampons de visite un peu partout, bien utiles en cas de bouchon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 14:34
forum consulter ce sujet Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
pour une mise en sécurité on puisse brancher de l'éclairage sur le même circuit qu'un chauffe eau.
Ce n'est pas franchement une mise en sécurité. L'électricien prend ses aises avec la réglementation qu'il devrait appliquer à la lettre. Les circuits lumière doivent être indépendants de tous les autres dans le neuf ou la rénovation complète.

S'il attend que ce soit le technicien Consuel qui lui apprenne le métier, il a des manques dans sa formation, et un assez mauvais esprit. Ce serait à lui d'être "pointu". D'après ce que vous écrivez, ce n'est pas le cas.

On ne comprend pas bien ce qui se passe entre la lumière d'entrée et le chauffe-eau.
Qualifelec ici https://www.qualifelec.fr/
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 12:44
forum consulter ce sujet Mise en sécurité conformité rénovation partielle sur le forum Électricité

Bonjour Gilles.
La chute de tension est R.I. Si vous tolérez une chute de tension de 4 % en ligne, cela fait 0,48 V ; arrondissons à 0,5 V.
On prend une intensité de 10 A maxi (I = P/U). La résistance série devrait faire 0,5/10 = 0,05 ohms
Prenons une longueur aller retour de 120 m.
0,05 ohms pour 120 m, cela fait 0,42 ohms par kilomètre.
Dans les caractéristiques du cuivre sur le net, on trouve 35 mm² pour un conducteur de cuivre de 0,50 ohms par kilomètre. https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-resistance-fil-cuivre.php
On vous laisse vérifier le calcul. Une erreur est toujours possible.
Votre choix est d'alimenter le système en DC basse tension.
On savait pourquoi ce n'était pas un bon choix.
Vous faites au mieux.
Même en 25 mm², cela fait beaucoup.

Cordialement.
18 juillet 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Section de câble entre transformateur et point de distribution sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Quelques remarques en passant.
Rénovation totale est l'impression qu'on peut déduire de la description des travaux exprimée par danksy.

Un devis descriptif a dû être signé ; que mentionne-t-il ?
L'électricien possède t-il la référence Qualifélec ? Travailleur déclaré ou non ? Professionnel formé ?
Les relations avec votre interlocuteur ne semblent pas être les meilleures.
Citation :
aucun circuit existant n'a été conservé.
Dans ce cas, le respect de la norme C15-100 est obligatoire (on pense aux circuits cuisson).

En effet, si de nouvelles lignes ont été crées, on s'étonne que four et plaque de cuisson soient sur la même ligne.
Ce n'est pas écrit, mais un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA doivent être présents sur le tableau de répartition. S'il y en a, le disjoncteur de branchement doit être de type S (retardé et peu sensibles aux déclenchements intempestifs).
Citation :
plus de place sur le tableau électrique
N'est pas un argument. Un tableau trop petit se remplace par un plus grand, d'autant plus qu'il est écrit : "nouveau tableau".

Pour ce qui concerne l'obligation ou non d'une visite Consuel, voir le site.
L'organisme vérifie la mise en sécurité et également la conformité à la norme C15-100.
Des anomalies ont été relevées par vous même, notamment pour ce qui concerne les lignes four et plaque.
Un contact téléphonique semble possible.

Un contrôle de valeur de la prise de terre ne semble pas avoir été effectué.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 09:35
forum consulter ce sujet Mise en sécurité conformité rénovation partielle sur le forum Électricité

Bonjour Gilles86550. Le choix de vos spots est une contrainte. Ils ne sont pas alimentés par un transformateur mais par un convertisseur électronique 12 V DC ce qui imposera de faire des liaisons dument repérées.
Il ne manque pas de projecteurs qui fonctionnent en 230 V AC, complètement autonomes.
Regardez chez Aric et Indigo Lighning entre autres.
Bien entendu il faut des appareils IP25.
Cordialement.
17 juillet 2023 à 21:09
forum consulter ce sujet Section de câble entre transformateur et point de distribution sur le forum Électricité

Bonjour Olivier. Cette panne est étrange. Est-elle intervenue subitement ?
Arrivez vous à faire démarrer le moteur à la main ou avec une ficelle (comme un gyroscope) ?
Les connexions sont-elles bien faites ?
Quand vous alimentez brièvement le moteur entendez vous un grognement et voyez vous le rotor tourner de quelques degrés ? Vous pouvez tenter un démarrage à vide si cela est possible, sans que le moteur entraîne la machine à plumer.

Est-il certain que le condensateur noir est mort ? Soit il se met en court-circuit et il explose, soit il ne fait plus sa valeur.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
17 juillet 2023 à 15:12
forum consulter ce sujet Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul sur le forum Électricité

Citation :
je lui demanderai à ce moment-là.
Ok. Pensez à faire un retour sur le forum, on aime bien connaître la fin des aventures technologiques.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 22:47
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude sur le forum Plomberie

On ne voyait pas les cosses.

C'est pour cela qu'on pouvait craindre un serrage sur l’isolant.
Vous arrêtez tout et vous faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Il en va de votre sécurité.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 22:33
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
Si oui, quelle est la meilleure solution ?
Une boîte de dérivation et trois bornes rapides type Wago à levier.
La ligne doit être spécifique à la borne avec des protections surintensité et différentielle indépendantes de tous les autres circuits.
Dans votre cas, installation par vous même, la puissance ne peut dépasser 3 700 W.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
16 juillet 2023 à 22:30
forum consulter ce sujet Rallonger câble de prise renforcée Green'up sur le forum Électricité

Après avoir vu le schéma.
Le conducteur bleu qui sort d'une borne du contacteur pour aller sur une borne du chauffe-eau ne peut être un neutre, mais une phase.
Dans ce cas, le chauffe-eau est alimenté sous 400 volts et non 230. La résistance doit être coupée.
L'appareil en haut du schéma est un interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA. En aucun cas il ne peut couper une surintensité comme le ferait un disjoncteur.
Le montage est à revoir.
On rappelle que dans le cadre d'une distribution triphasée, tous les récepteurs qui le peuvent doivent être raccordés en triphasé de façon à favoriser l'équilibrage des intensités. Un chauffe-eau en fait partie. Mais ici ce ne semble pas être le cas.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 22:24
forum consulter ce sujet Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V sur le forum Électricité

Bonjour Ldupont44.
Avec une lampe témoin vous vérifiez la présence tension en entrée du thermostat (au niveau du câble d'alimentation) puis en sortie (au niveau des conducteurs blancs qui alimentent la résistance de chauffage).
Vérifiez que les conducteurs blancs ne soient pas serrés sur l'isolant.
On a des doutes sur la cosse de gauche en haut.
Mais on croit deviner que vous pourriez être assez inexpérimenté en électricité. Il faut travailler hors tension.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 21:38
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Kikinou.
La photo prêterait à rire, mais plutôt jaune. Il arrive de voir des horreurs sur le forum, mais là, c'est pire.
Rien n'est récupérable, il faut refaire du neuf.
On dirait que le peu de protections qu'il y avait a été démonté.

Si tout l'habitat est dans cet état et que vous n'avez pas assez d'euros pour sous-traiter la rénovation, et si c'est votre premier achat, sauf si vous avez une vue directe sur le Mont Blanc ou sur le golfe de Saint Tropez, peut-être faudrait-il chercher autre chose.

On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 21:29
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique maison années 50 sur le forum Électricité

Vu l'allure de l'objet et surtout la présence d'un circuit magnétique feuilleté, ainsi que les notations primaire et secondaire, il s'agit bien d'un transformateur classique ferromagnétique.
Effectivement, le transformateur a eu chaud. Sa fonction pourrait être juste pour alimenter l'éclairage.
Ce qui est curieux est que la tension primaire est notée 230 volts, ce qui est incompatible avec une alimentation triphasée 400 volts sans neutre.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 21:17
forum consulter ce sujet Raccordement four à pizza sur le forum Électricité

Il est à craindre que vous deviez appeler du secours.
Il y a beaucoup de points à vérifier : l'alimentation du chauffe eau et son couplage (monophasé ? triphasé ?), vérifier que la commande par le contacteur fonctionne (commande en heures creuses ?), état du thermostat s'il est électromécanique (on utilise de préférence une lampe témoin sauf si l'alimentation est en triphasé 400 volts).
Bref, on comprend que cela va être difficile pour vous. Un électricien est en mesure d'effectuer ces contrôles.
N'acceptez pas un diagnostic du type : "le chauffe-eau est mort, il faut le changer". Ce serait trop facile.
Le diagnostic doit être précis et argumenté.
Pour qui est expérimenté, il suffit de moins de 30 minutes pour voir ce qui ne va pas en agissant avec logique.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 21:11
forum consulter ce sujet Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V sur le forum Électricité

Proche de rien, ce n'est pas beaucoup.
Le chauffe-eau ne fonctionne plus ?
N’auriez vous pas un proche qui pourrait vous aider ?
Mais si vous savez tester la résistance (mesurer sa valeur en ohms), c'est déjà un bon début.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine du contacteur.
16 juillet 2023 à 19:44
forum consulter ce sujet Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V sur le forum Électricité

Bonjour Faberlight.
L'installation fonctionne-t-elle en triphasé ?
On ne voit pas de connecteur (confusion de vocabulaire ?). Juste un disjoncteur phase + neutre à droite, un interrupteur différentiel tétrapolaire, un contacteur chauffe-eau triphasé.
Donc pas de disjoncteur pour la ligne chauffe-eau.

Si le chauffe-eau est couplé en monophasé, le faire fonctionner sous 400 V va détruire la résistance.
Ce qu'on voit du câblage ne penche pas en faveur d'un montage réalisé avec rigueur.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 16:16
forum consulter ce sujet Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V sur le forum Électricité