Citation :
...en mono 3 disjoncteurs différentiels 30 ma
Ce sont 3 interrupteurs différentiels.
0 VA signifie que le système est à vide et qu'il n'y a pas de courant qui circule. Il vaut mieux faire apparaitre l'index Intensité.
A ce stade on pourrait incriminer le disjoncteur de branchement qui pourrait être HS, surtout s'il est ancien.
Une autre cause possible serait un contact fortuit neutre terre sur le circuit avec fusible.
Pour le moment il y a donc deux hypothèses.

Ce que vous pouvez faire pour la deuxième hypothèse : vous laissez le DJ de branchement déclencher. Vous essayez de le ré-enclencher ; s'il ne tient pas, vous débrancher le neutre issu du DJ de branchement et qui est connecté au bornier de neutre du tableau de répartition. Vous essayez de ré-enclencher. S'il tient, vous reconnectez le neutre sur sa barrette. Avec un peu de chances, si l'on peut dire, le DJ de branchement pourrait déclencher. Si c'est ainsi, on pourrait incriminer un défaut neutre terre sur l'un des circuits à fusibles. On ne pense pas à un défaut d'isolement phase terre car vous avez déclenché tous les fusibles reliés à la phase.

Une précision : quand vous essayez de ré-armer, la manette déclenche immédiatement ?
S l'on était sur place avec un minimum d'outillage on aurait tôt fait d'établir un diagnostic.

Ce que vous pouvez faire pour la première hypothèse : vous déconnectez phase et neutre en sortie du DJ de branchement et refaites les essais de ré-enclenchement. Si le DJ ne tient pas, il est HS.

Vous faites les essais et revenez donner les résultats.
A suivre.
Cordialement.
01 décembre 2017 à 21:16
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA sur le forum Électricité

Bonjour. Il n'y a donc pas que le radiateur qui est en cause, mais l'ensemble du logement. La décence du logement avait été évoquée, sans que l'on puisse penser que le radiateur était l'arbre qui cache la forêt.
Le changement du radiateur pour un modèle d'occasion peut se faire dans les conditions énoncées par BP84.
Pour le reste c'est au propriétaire de remplir ses obligations. Le fait qu'il découpe une entrée d'air dans la porte d'entrée ne témoigne pas de qualités professionnelles et humaines remarquables.
N'auriez-vous pas intérêt à chercher à vous loger ailleurs si cela vous est possible ?
Cordialement.
01 décembre 2017 à 20:44
forum consulter ce sujet Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour.
La robinetterie est livrée avec des flexibles incorporés.
Vous pouvez inclure des petites vannes d'arrêt comme sur la photo.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement lave-main avec un flexible

01 décembre 2017 à 13:58
forum consulter ce sujet Installation lave-main avec un flexible sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
je sais maintenant que j’ai fait une grave erreur mais j’avais Confiance en lui.
A lire les différents problèmes qui sont posés dans ce forum on constate qu'une minorité d'entrepreneurs sont plus ou moins "délicats". Vous n'avez pas tiré le bon numéro avec le vôtre. Il aurait fallu payer après obtention du certificat Consuel.

Les erreurs commises sont anormales pour qui se dit professionnel de l'électricité.

Puisque vous êtes en bonne relation avec le Consuel vous pouvez toujours essayer de leur demander conseil, voire de les faire intervenir auprès de cet électricien pour qu'il ne fasse pas de rétention de documents qui vous appartiennent. Leur demander aussi qu'ils vous envoient le dit certificat en expliquant la situation.

A part envoyer une mise en demeure pour fournir ce document qui vous appartient en recommandé avec AR on ne voit pas comment vous pourriez faire autrement.

Le médiateur de votre département pourrait certainement régler cette affaire où l’électricien n'est pas dans son droit. Le maire peut peut-être vous donner un coup de main.
Une plainte mettra des mois à aboutir en vue de dédommagements éventuels.

Reste aussi la consultation d'un avocat qui saura rédiger le courrier qu'il faut à votre entrepreneur.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
01 décembre 2017 à 11:39
forum consulter ce sujet Rétention attestation consuel par électricien sur le forum Litiges Travaux

Ok. Oui justement. Que veut dire AAAM ? Là est la question.
AAA est un format de piles ou d'accumulateurs tels que le l'on en trouve dans les télécommandes.
40 et M : aucune idée. 400 mAh est probablement la capacité d'un élément.
01 décembre 2017 à 11:14
forum consulter ce sujet Comment tester des accus NIMH sur le forum Électricité

Bonjour. On peut supposer que le radiateur est à eau, puisque vous évoquez un plombier. Le propriétaire doit fournir un logement décent au sens juridique du terme. De ce que l'on en sait, la nature des radiateurs n'entre pas en ligne de compte.
En gros, le propriétaire fait ce qu'il veut. Maintenant s'il met un modèle franchement dégradé (rouillé) ou thermiquement inefficace vous pourriez peut-être intervenir.
Il n'y a pas d'usure pour les radiateurs à eau, mais seulement des différences de caractéristiques thermodynamiques d'un modèle à l'autre.
Les sinistres sur des radiateurs à eau se résument à des fuites. S'ils sont bien montés il n'y en n'a pas.
Avec des renseignements supplémentaires que vous pourrez apporter d'autres avis pourront vous être proposés.
Cordialement.
01 décembre 2017 à 09:56
forum consulter ce sujet Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion sur le forum Plomberie

Ok Marc. Je veux dire que dans la période rouge les gros consommateurs ne sont plus alimentés, donc le chauffage électrique principalement ; Il faut alors le remplacer par un chauffage non électrique tel que cheminée ou poêle à bois. Pas d'idée sur les pompes à chaleur. L'EJP date d'un temps où les PAC n'étaient pas répandues.
On sait que désormais l'option HP HC n'est plus rentable, mais qu'elle est obligatoire (à vérifier) à partir de 15 kVA.
Quand on en dispose par obligation du fournisseur d'énergie, pour limiter les frais, il faut quand même utiliser les gros récepteurs en période HC.
De toute façon, le prix de l'énergie ne va pas en diminuant.
Je vous laisse, il faut que j'aille baisser mes thermostats, et à 23 h 30 faire une lessive et mettre le lave vaisselle en route.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 20:11
forum consulter ce sujet Abandon EJP pour un tarif non modulé sur le forum Électricité

Bonjour Marc. Il faut bien réfléchir avant d'abandonner le tarif EJP, surtout si vous disposez d'un chauffage auxiliaire non électrique. Faites alors une étude économique avec les différentes options.
Si vous abandonnez l'EJP ce sera transparent pour vous, le contacteur de puissance non commandé alimentant en permanence les circuits non prioritaires. Il sera facile à enlever.
Pour le chauffage eau chaude sanitaire il faut voir si vous utilisez l'heure creuse ou non.
Si vous abandonnez les HC, il faudra mettre le contacteur en forcé, puis à terme le supprimer.
En conclusion, du jour au lendemain il n'y aura rien à faire, sauf pour le chauffage électrique de l'eau.
Ensuite il faudra faire un peu de jour dans le tableau de répartition, qu'un électricien pourra effectuer. C'est un petit travail qui consiste à enlever deux contacteurs et un voyant, et raccorder les circuits en direct en aval de leur protection surintensité, des disjoncteurs modulaires si possible.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 18:25
forum consulter ce sujet Abandon EJP pour un tarif non modulé sur le forum Électricité

Bonjour.
A vous de voir si les éléments tiennent la charge ou non. 40AAAM 400mAh sont des données qu'il faudrait expliciter.
Surtout AAAM.
Il est courant de charger les éléments à courant constant. La difficulté technologique est de savoir quand la charge est terminée.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 18:15
forum consulter ce sujet Comment tester des accus NIMH sur le forum Électricité

Ah oui, erreur de lecture.
La courbe de couple du moteur 3 000 tr/min aura la même allure en sortie de réducteur, mais de valeur multipliée par 3, au rendement du réducteur près ; on le suppose sans pertes.

On part du fait que la transmission de puissance est intégrale, on la retrouve donc en sortie de l'arbre du réducteur, mais à une fréquence de rotation divisée par 3. On applique la relation théorique P = C.W (lire oméga = 2.pi.n/60) avec n = fréquence de rotation en tr/min et W (lire oméga) en rad/s. P = puissance mécanique sur l'arbre en watts, et C = couple mécanique en N.m. W1 en sortie moteur, W2 en sortie du réducteur.
L'égalité des puissances donne P = Cm.W1 = Cr.W2 Ce qui donne Cr = Cm.W1/W2 = 3.Cm
Cm est le couple sur l'arbre du moteur, Cr est le couple sur l'arbre du réducteur.
Ce sera donc le moteur à 2 pôles qui imposera principalement le couple moteur par l'intermédiaire du réducteur.
Avoir du couple est très simple dès l'instant où le moteur tourne vite et qu'on lui associe un réducteur. Une expérience facile pour ressentir l’effet du réducteur met en œuvre une meule à main avec sa manivelle.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 18:11
forum consulter ce sujet Informations couple moteurs électrique sur le forum Électricité

En attendant la venue d'un technicien de l'entreprise, essayez d'être présent quand l'ensemble se met en sécurité : ratés de combustion, tentative de ré-allumage du brûleur (bruit de l'étincelle), bref, toutes observations que le technicien pourra exploiter en vue du dépannage.
Raccorder définitivement la tuyauterie fuel afin de mettre l'ensemble dans la configuration normale et que vous n'ayez pas à y revenir. Ce sera ensuite au technicien de faire les vérifications et réglages, à condition qu'il y passe le temps qu'il faut.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 14:33
forum consulter ce sujet Raccord flexibles aspiration et retour sur le forum Chauffage

Ok. Vous pouvez essayer de faire une structure métallique soudée ou assemblée pour supporter l'appareil, une sorte de chaise.
Le moment d'arrachement est diminué, mais la petite cloison n'est pas prévue pour le supporter.
On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Peut-être y aurait-il possibilité de fixer des montants métalliques entre le haut et le bas de la pièce.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 10:34
forum consulter ce sujet Fixation chauffe-eau sur cloison de plâtre sur le forum Plomberie

Bonjour Safari60. C'est comme souvent un problème qui oblige d'être sur place pour pouvoir dépanner. Il faut identifier les bornes de la bobine, peut-être en haut, et les bornes du contact, que l'on ne peut deviner aisément.
Le voltmètre ne vous sera d'aucun secours si vous n'avez pas le schéma en tête ni une idée de ce qu'il doit indiquer.
Il faut repérer les conducteurs, emplacement et couleur, puis démonter l'appareil et le disséquer sur l'établi. Ensuite on approvisionne un télérupteur électromécanique. On teste le fonctionnement de la commande avec un multimètre ou une lampe témoin et l'on remonte alors le nouvel appareil en toute connaissance de cause.
Il faudrait faire appel à un professionnel expérimenté, malin et patient. Donc pas un service de dépannage trouvé dans les pages jaunes ou dans la boite à lettre sur un papier avec les couleurs bleu blanc rouge. En gros, gare aux arnaques.
Attendons d'autres avis, un contributeur ayant pu rencontrer une telle antiquité dans ses années de jeunesse.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 09:55
forum consulter ce sujet Problème avec ancien télérupteur Legrand sur le forum Électricité

Ok Marguerite. Je me suis juste référé au courant que peut débiter chaque alimentation ainsi qu'à la tension.
Mais avec 12 V aux bornes l'appareil devrait fonctionner. Faites attention à la polarité de la tension que vous appliquez sur l'entrée de l'appareil, + au centre ou en périphérie c'est à voir.
La consommation en veille est minime et l'appareil est prévu pour fonctionner avec un jeu de piles, plus pratique que s'il possède un fil à la patte.
Avant de faire l'achat, vérifiez quand même la polarité. Cela est indiqué à l'arrière de l'appareil et sur l'alimentation externe.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 09:31
forum consulter ce sujet Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ? sur le forum Électricité

Bonjour EauCalme. Les contributeurs attendent un retour de votre part afin de savoir si les hypothèses émises étaient bonnes. Merci.
29 novembre 2017 à 23:19
forum consulter ce sujet Remontée de résidus dans bac de douche sur le forum Plomberie

Bonjour Steve. C'est une simple électrode entourée d'une porcelaine. Il n'y a aucune technologie particulière dans cette pièce.
Vous pouvez faire le test avec une bougie d'automobile et voir s'il y a une étincelle.
Vérifiez que la pièce n'est pas fendue. Si vous avez un autre radiateur vous pouvez faire l'échange. Le piezo peut être fatigué. Vérifiez aussi s'il n'y a pas d'humidité à son niveau.
A part cela, pas d'autre idée.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 22:52
forum consulter ce sujet Bougie radiateur gaz défecteuse ? sur le forum Plomberie

Bonjour Marguerite84. C'est simple, aucune alimentation ne convient, car elle peuvent toutes débiter au maximum 300 mA.
L'avantage du piège photographique est qu'il est autonome et qu'il ne déclenche qu'en cas de passage d'une bestiole. De ce fait, la durée de vie des piles est longue.
Si vous nous joignez la notice de l'appareil on pourra affiner la réponse.
L'alimentation proposée peut-être un modèle standard surdimensionné en intensité de sortie. Il n'est pas rare de trouver des pièges photographiques dont l'autonomie annoncée est de un an avec 8 piles AA.
Essayez l’alimentation MW108GS réglée sur 12 V. Il ne serait pas étonnant qu'elle fonctionne. Maintenant, on ne connait pas la consommation au moment du flash IR et la transmission MMS de l'image. C'est peut-être à ce moment qu'il faut du courant.
A suivre.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 21:35
forum consulter ce sujet Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ? sur le forum Électricité

Bonjour Maçon37.

Oui, c'est de la vraie colle, et les mains sont faciles à laver à l'eau. Steevedo a peut-être déjà terminé son mur.
29 novembre 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Pose de béton cellulaire sur parpaing sur le forum Maçonnerie

Ok Clément. Les offres Hobut et J&D Sensing semblent intéressantes, à comparer à LEM. Pour les équipements tout faits voir Equipements Scientifiques à Garches.
Un TI classique fonctionne avec le secondaire en CC branché sur un shunt de faible valeur. On traite ainsi le dispositif comme un transducteur courant / tension. Il faudra définir la gamme de fréquences dans laquelle fonctionnera le TI. Bref, le choix d'un transducteur résulte de contraintes à prendre en compte.
Regardez aussi les transducteurs actifs.

Il n'y aura pas grand monde pour vous répondre sur le forum, c'est une branche de l'électrotechnique largement extérieure aux problèmes posés sur ce forum d'entraide bricolage. Mais on ne sait jamais.

Cordialement.
29 novembre 2017 à 15:51
forum consulter ce sujet Recherche modules pour mesure de courant sur le forum Électricité

Bonjour apy31. Votre installation semble disparate. Qu'entendez vous par "gérér" ?
Beaucoup de sujets chauffage électrique traitent cette question.
Le meilleur moyen actuel est de séparer les zones de chauffage en 2 ou 3, la programmation journalière température confort ou éco étant définie par l'opérateur. A cette fonction on peut ajouter le délestage cascado-cyclique. les ordres sont envoyés par le fil pilote, ou par CPL ou radio. Certains radiateurs modernes dialoguent par Wifi.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 13:54
forum consulter ce sujet Comment piloter des radiateurs à inertie fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Bonjour Alizee.
Citation :
J'aurai aimé connaître la cause de cet incident ?
Oui, on vous comprend.
Regardez les questions apparentées ci-dessous. Un défaut d'isolement ne fait pas déclencher une protection surintensité ; il est normal qu'aucun DJ ne déclenche.
Le four, non alimenté, perd sa mémoire.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 13:19
forum consulter ce sujet Déclenchement surprise du différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Clément. Mesurer le courant est bien vague. Les paramètres concernant l'intensité sont à définir.
Soit vous utilisez des transformateurs d'intensité classiques prévus pour débiter 1 A ou 5 A pour leur calibre nominal, soit vous utilisez des transducteurs différents (effet Hall, Rogowski)
On suppose que vous voulez effectuer des mesures sur des grandeurs alternatives.
S'agissant la détermination de la puissance, on distingue les puissances active, réactive, apparente, et dans certains cas, déformante. Instantanées ou moyennées.
On trouve dans le commerce des pinces wattmétriques ou des analyseurs de réseau. Mesure en fixe ou en nomade ? Avec enregistrement ou non ? Pour appareils de tableau ou non ?
Ne sachant ce que vous voulez faire on ne peut développer davantage.
Sur le forum nous n'avons aucune idée du prix d'un appareil qui n'est pas défini. 5 € le prix du kg de bon pain.
Des noms qui viennent spontanément : Fluke, Chauvin Arnoux, LEM, Equipements Scientifiques.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 13:05
forum consulter ce sujet Recherche modules pour mesure de courant sur le forum Électricité

Bonjour BDD. La caractéristique Cu = f(n), encore appelée caractéristique mécanique de la machine ne dépend pas que de la puissance utile nominale, mais des éléments du schéma équivalent. Vous trouverez l'allure de la courbe dans n'importe quel cours de machines tournantes. A vitesse nulle les couples de démarrage ne sont pas les mêmes, ni le point correspondant à Cu(max) pour une vitesse donnée, donc un glissement donné.
Si le réducteur réduit la fréquence de rotation d'un facteur 3, le couple sur l'arbre de sortie est multiplié par 3, au rendement près du réducteur. Ce qui fait que cette hypothèse est fausse.
On peut alors supposer que les couples vont s'ajouter, mais sans pouvoir prédéterminer la caractéristique résultante avec précision. Les couples ne seront pas identiques, celui de la machine de 3 kW étant supérieur à celui de la machine 1 kW.
Vous pouvez essayer de faire une prédétermination avec les caractéristiques de deux moteurs que vous pourriez trouver chez Leroy Somer.
Ce n'est pas une étude courante en électrotechnique.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 11:10
forum consulter ce sujet Informations couple moteurs électrique sur le forum Électricité

Bonjour Patrice. On peut penser que ce type de document n'est pas diffusé. Les stations de dépannage agréées en disposent certainement, mais cela reste inaccessible aux particuliers.
Voyez le site Nilfisk et le service client s'il y en a un. Essayez aussi de voir un distributeur. Mais il ne faut pas espérer grand chose, probablement au titre du secret industriel.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 10:24
forum consulter ce sujet Documentation nettoyeur haute pression Nilfisk sur le forum Outillage

Bonjour Justine. Avez vous repéré si la cloison tient l'escalier ? Vu d'ici on ne serait pas étonné que le montant blanc sur la photo de gauche en supporte une partie.
29 novembre 2017 à 10:17
forum consulter ce sujet Casser un bout de mur sous un escalier sur le forum Maçonnerie

Non, ce n'est pas un problème de fils électriques. La lampe et surtout son détecteur sont sensibles aux "parasites" électromagnétiques émis lors de l'allumage par l'étincelle aux bornes de l'interrupteur.
On trouve des modèles de marque (Flash Hager et autres) certainement plus chers, mais plus fiables, chez les grossistes comme CGED dont la plupart vend aux particuliers. Il suffit de payer comptant.

Un exemple récent : une lampe led avec son détecteur incorporé installée devant une porte de garage. A quelques décimètres une mini caméra de surveillance avec transmission vidéo HF. La lampe ne s'éteignait jamais. Remède : éloigner la mini caméra de plus d'un mètre.
Ces produits made in RPC ne sont pas chers, ils peuvent fonctionner ou non. Chez vous c'est non.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 09:43
forum consulter ce sujet Problème commande interrupteur sur le forum Électricité

Citation :
est-ce que je peux les utiliser
En électricité on ne fait pas de branchement au hasard. Pour déterminer ce que sont ces conducteurs il faut être sur place et les tracer jusqu'à leur origine en s'aidant avec quelques mesures. Mal pratiquée l'électricité est très dangereuse pour les personnes et les biens.
Sur l'écran on ne voit que des mots, et la recherche de circuits ne peut se faire que sur place. Dans votre cas c'est un peu de l'archéologie ; et cela se pratique sur le terrain.
Désolé, mais il faut faire appel à un professionnel malin et patient.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 09:33
forum consulter ce sujet Électricité dans les combles installer la lumière et une prise. sur le forum Électricité

Bonjour. Dans ces cas là on invoque le fait que la lampe avec capteur est un premier prix.
La lampe des toilettes est-elle à incandescence ou à leds ?
Si le défaut se produit depuis toujours, on pense à une sensibilité anormale du capteur.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 23:52
forum consulter ce sujet Problème commande interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Il vaut mieux disposer le chauffe-eau sur un pied fait pour s'il en existe. 100 kg en porte à faux sur une cloison de rien serait prendre un gros risque. La notice de pose est explicite.
Vu l'épaisseur réduite, un montage mixte devrait être possible : accrochage au mur + pieds.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 23:09
forum consulter ce sujet Fixation chauffe-eau sur cloison de plâtre sur le forum Plomberie

Bonjour. Sur le tableau se trouvent certainement des disjoncteurs modulaires et non des interrupteurs différentiels.
Néanmoins, il faudrait préciser si le tableau comporte au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
En l'absence de DDR 30 mA, et si aucun disjoncteur modulaire ne déclenche, on pense à un gros défaut d'isolement pouvant affecter un appareil relié à la terre.
Citation :
même avec la charge enlevée
De quoi s'agit-il ?
A suivre.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA sur le forum Électricité

Bonjour Fabrico.
Citation :
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
Oui, et malheureusement il n'y en n'a pas d'autre : il faut faire intervenir un professionnel qui saura démêler l'installation et faire au mieux, et dans les normes, pour que vos combles soient alimentés correctement.
Intervenir sur une vieille installation est délicat et il faut vraiment "mettre le nez dedans" pour avoir des chances de s'en sortir. Derrière l'écran on ne peut rien conseiller.
On peut percer le béton sans trop de poussière à condition d'aspirer en même temps avec un gros aspirateur industriel. Du côté plafond en bas où la mèche va déboucher on plaque une boite en bois (petite caisse de vin sans les bouteilles) ou en plastique (faute de mieux) de façon que la poussière ne sorte pas ; on met de l'adhésif tout le tour pour l'étanchéité (ou un ruban mousse de calfeutrage) ; c'est très efficace, et évidemment très propre. On peut utiliser un étai télescopique de maçon pour la poussée verticale.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 22:51
forum consulter ce sujet Électricité dans les combles installer la lumière et une prise. sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste un témoignage.
Cette semaine un ami m'a raconté le changement de son compteur. Une société sous-traitante a été mandatée.
Le premier personnel était bien-entendu peu compétent. L'ami très au courant.
Premier branchement, l'opérateur ne repère pas phase et neutre (conducteurs de la même couleur) l'ami lui demande de repérer : "pas la peine, je connais" ; mauvais branchement ; disjonction ou fusion des fusibles du coffret, bref, échec.
Branchement dans le bon sens, apparemment bon. Double tarif.
Lendemain matin pas d'eau chaude. Rendez vous. Un deuxième opérateur arrive. Il raccorde C1C2. Le premier avait raccordé C1 mais C2 n'était pas serré.
Le lendemain, pas d'eau chaude.
Re-rendez vous, l'ami, excédé demande la venue d'un électricien, un vrai ; celui-ci semble plus compétant. La raccordement était C1C1. Il branche C1C2 en serrant et l'installation fonctionne.
L'ami demande, vous avez un CAP ? Un BEP ? Un bac pro ?
Réponse : rien de tout cela, je suis musicien prof de batterie.

Le calibre du disjoncteur de branchement a été réglé au maximum.

Question : que contient l'intérieur de linky pour couper la puissance : un contacteur ou un relais statique ?
28 novembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky sur le forum Électricité

Merci fildard. Même pendant les fêtes le forum fonctionne.
Les variateurs 230/400 V ne peuvent exister, car la tension de sortie est obtenue à partir d'une bonne vieille tension alternative sinusoïdale monophasée de valeur maxi 230×rac(2). Difficile de faire du 400 V sinus, d'autant plus que ce n'en n'est pas. La tension de sortie a une fréquence et une valeur efficace variables (on dit variateur à U/f = Cte), et la tension instantanée a une allure qui n'a rien à voir avec une sinusoïde.
Vous serez moins ennuyé avec le groupe. N'oubliez pas de raccorder le neutre du groupe à la terre.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Configuration variateur de fréquence sur le forum Électricité

Je ne suis sûr de rien, c'est pourquoi je vous ai donné le contact de la marque.
S'il n'y a qu'un problème de lampe, il vaut mieux demander au constructeur.
Dites-nous quand vous aurez une réponse. Merci.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 22:08
forum consulter ce sujet Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650 sur le forum Électricité

Donc on résume.
Le câble qui arrive de la maison alimente, dans un petit tableau 4 à 6 modules, un interrupteur différentiel 40 A 30 mA.
Les sorties alimentent un disjoncteur 16 A sur lequel sont reliées les 2 PC, et un autre disjoncteur 10 A pour le circuit lumière.
Bien entendu il faut que la terre soit présente.
Il faudra voir sur le tableau de répartition principal où se trouve la ligne et déterminer le calibre de la protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire.
Vérifiez également la section.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 15:02
forum consulter ce sujet Validation équipement électrique pour remplacement chaudière sur le forum Électricité

Bonjour Marceau. Il faut que les prises soient munies d'une broche de terre.
Ensuite, vous modifiez le tableau en ajoutant un interrupteur différentiel 25 A 30 mA type AC qui alimentera les deux prises.
Vérifiez que les conducteurs soient de section 2,5 mm². On suppose que le tableau de répartition n'est pas muni de protections différentielles 30 mA.
Pendant que vous y êtes vous distribuez PC et lumière en aval de la ligne qui vient d'on ne sait où.
Il serait bon d'aller voir le tableau de distribution et de repérer les différents circuits et leur protection.
Si vous vous sentez léger, confiez le travail à un pro. Le chauffagiste a les capacités pour effectuer cette petite modification.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 14:20
forum consulter ce sujet Validation équipement électrique pour remplacement chaudière sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a du risque à poser du carrelage (rigide) sur un sol en bois qui bouge, et dans un milieu humide de surcroît.
Citation :
Le mieux adapté et le moins cher et le plus facile à mettre en place
Un revêtement souple de qualité et qualifié pour de dures conditions d'utilisation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 13:51
forum consulter ce sujet Pose carrelage sur plancher OSB sur le forum Sols . Carrelages

Si le Consuel doit passer il faut confier la rénovation à un électricien professionnel. Ne vous embarquez pas dans des travaux qui peuvent être compliqués. Il faudra que l'installation soit aux normes actuelles, et il y a beaucoup d'impératifs.
On ne comprend pas les relations entre les propriétaires, l'entreprise et les clients, mais peu importe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 13:35
forum consulter ce sujet Question norme NFC 15 100 prise type rasoir sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
pouvez-vous m’orienter vers le composant qui pourrait être la cause ?
Hélas non. Désolé.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 12:17
forum consulter ce sujet Panne plaque vitrocéramique Bosch en mode sécurité sur le forum Électroménager

Bonjour. Si votre point de livraison ne change pas, la rénovation n'impliquera pas de visite de consuel.
La prise pourrait être remplacée par un modèle ordinaire avec la terre.
Les matériels en photo datent de la fin des années 70 ou début 80. Jacob Delafon probablement.
Peut-être allez vous refaire la salle de bain en entier, remplacer la baignoire par une douche en coin ou arc de cercle, le lavabo d'époque par un meuble vasque, le WC par un autre modèle ou le mettre ailleurs, carrelage mural jusqu'en haut et le sol. On a oublié l'éclairage.
Il y a du travail.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 10:44
forum consulter ce sujet Question norme NFC 15 100 prise type rasoir sur le forum Électricité

Si vous êtes certain que c'est un raccordement pour poêle unique, vous pourriez y raccorder en principe la sortie de VMC. Mais il faut des bouches d'aspiration en WC, cuisine et salle de bain.
Le problème est la longueur du conduit. On recommande de raccorder les sorties de VMC domestiques au plus près de la toiture, les moteurs étant très peu puissants. Ainsi moins de 4 mètres ne pose pas de problème. Chez vous Il faudrait voir si la longueur n'est pas trop importante. C'est donc ce qui va imposer la faisabilité ou non de votre projet.
Dans les immeubles les groupes VMC sont des gros aspirateurs placés en toiture. Regardez le site Atlantic ou Aldes. Les solutions pour l'habitat collectif doivent y être décrites.
Les caractéristiques des groupes domestiques y sont précisées, dont certainement la longueur maximum du tube de refoulement.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 10:31
forum consulter ce sujet Branchement VMC sur une grille de ventilation sur le forum Chauffage

Bonjour. Le rejet se fait sur une partie haute, pas en toiture pour ce qui vous concerne, mais en façade. Il n'est pas certain que cela soit autorisé par le règlement de copropriété.
La grille en bas est nécessaire car on peut penser que les fenêtres sont d'époque et qu'elles ne sont pas munies d'orifice d'entrée d'air.
Il doit y avoir aussi une grille de ventilation haute quelque part.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 09:42
forum consulter ce sujet Branchement VMC sur une grille de ventilation sur le forum Chauffage

Citation :
Boost au démarrage
C'est le surcouple au démarrage.
Pendant toute la séquence de fonctionnement le variateur doit toujours être sous tension. On commande arrêt marche du moteur avec des contacts à fermer ou ouvrir qui appliquent une tension (interne au variateur) sur des bornes spécifiques. La notice du variateur précise ces branchements.
Le câblage devra être adapté ; c'est pourquoi il faudrait mettre un électricien sur le coup, car comme on comprend que vous n'êtes pas du métier, il faut que tout cela fonctionne sans danger. Il faudra certainement rajouter des relais de commande.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 23:14
forum consulter ce sujet Configuration variateur de fréquence sur le forum Électricité

Bonjour Didier.
Un câble 5g2,5 devrait convenir, avec en tête un DJ tétrapolaire 20 A.
Il serait bon de connaitre l'intensité nominale en ligne inscrite sur la plaque signalétique, et l'utilisation du moteur. 6 kW est la puissance utile ; la puissance absorbée est forcément plus grande.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 22:21
forum consulter ce sujet Quel fusible et section de câble utiliser sur le forum Électricité

Ok pour l’interrupteur sur l'armoire.
Mais il y a forcément 2 fils d'arrivée quelque part (phase + neutre bleu) + le conducteur de terre jaune / vert.
Où va le fil blanc ? On suppose qu'il est relié à l'arrivée secteur sur deux fils qui sortent du mur. Vous ne nous aidez pas beaucoup. Vous n'avez personne pour vous aider ?
On a repéré l'interrupteur ; il se trouve donc sous la face supérieure de l'armoire.
Il faudra enlever le convertisseur qui ne sert plus à rien.
Regardez ce que vous pourriez mettre : Spots LED encastrables
Le montage serait donc celui-ci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement lampe sur meuble SDB

27 novembre 2017 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB sur le forum Électricité

Bonjour Sébastien11. Faute de réponse dans le forum vous pouvez la poser là : http://www.qualigaz.com/contacts/
Cordialement.
27 novembre 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Robinet arrivée générale gaz de 35 ans obligation de le remplacer ? sur le forum Plomberie

Bonjour Bruno. Juste un témoignage au cas ou cela pourrait vous aider.
En électricité on demande de repérer les conducteurs, couleur et branchement, avant de démonter. On ne savait pas qu'en chauffage fuel il pouvait en être de même.
L'aspiration est faite par le tube qui doit être relié à une crépine au fond de la cuve.
Le refoulement se fait par le tube qui est proche de la partie haute de la cuve. Le brûleur étant en fonctionnement on entend les gouttes qui tombent. C'était ainsi quand des proches avaient ce genre de chauffage.
Vous pouvez ouvrir l'orifice de remplissage et avec une lampe de poche et éventuellement un miroir solidement fixé à un support, vous jetez un œil sur ce qui se passe dans la cuve.

Une idée pas forcément stupide : si vous soufflez dans le tube refoulement le débit doit être libre, sans glou-glou. A essayer faute de meilleure idée.

Attendons d'autres avis avec des idées plus géniales.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 19:25
forum consulter ce sujet Raccord flexibles aspiration et retour sur le forum Chauffage

Bonjour Mélanie.
Un point de livraison triphasé comprend un compteur triphasé sur lequel il est inscrit cette qualification, et un disjoncteur de branchement tétrapolaire qui est assez large.
Si rien n'est relié à la terre, c'est grave et dangereux.
Si une partie de l'installation est coupée, ce sera difficile de repérer qui faisait quoi et quand.
Quelques fusibles en porcelaine montre que l'installation peut avoir à peine plus de vingt ans si l'on veut vous faire plaisir, ou plus de 60 ans (ou plus) si l'on veut être réaliste.
On vous espère suffisamment jeune pour ne pas avoir peur de vous lancer dans une rénovation complète de l'installation électrique qui durera un certain temps, et qui demande des capacités techniques pouvant être pointues. Ce n'est pas du petit bricolage comme nous en traitons régulièrement sur le forum.
Un professionnel expérimenté pourra effectuer ce travail pour lequel il faudra dépenser quelques bonnes centaines d'euros (on ne dit pas milliers pour ne pas vous effrayer).
L'habitation a-t-elle été sujette à un diagnostic électrique entre autre ?
En tout cas on espère pour vous que le prix de vente a tenu compte du mauvais état de cette installation.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Comment comprendre une ancienne installation électrique ? sur le forum Électricité

Ok Chloé. On ne dit pas que c'est à cause du prix, mais les bas prix sont justifiés par des économies à tous les niveaux, les matériaux choisis et la main d’œuvre. On fait davantage confiance aux marques citées, et la plupart du temps, les matériels sont bons. Avec des euros en conséquence.
Voyez les professionnels de la distribution de matériels sanitaires, Cedeo, Brossette et autres. Chez Bricotruc c'est la loterie au niveau qualité.
Il est peut-être possible de vous rétracter auprès du vendeur si le délai légal n'est pas dépassé.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 18:41
forum consulter ce sujet Mitigeur baignoire très très bruyant sur le forum Plomberie

Bonjour Frédéric. On ne sait pas ce qui se passe sous les bornes ; on suppose que le couplage serait étoile, peut-être avec 15 8 et 13 réunies ; mais les désignations ne permettent aucune réponse circonstanciée. Bref, avec une notice ou une plaque signalétique ce serait plus simple. Pour le moment, on s'abstient de conseiller quoi que ce soit.
Ce serait plus simple aussi avec l'appareil complet sous les yeux, avec un multimètre à disposition.
N'y aurait-il pas un électricien habile dans vos relations ?
Cordialement.
27 novembre 2017 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème passage 220 tri à 380 tri lève palette sur le forum Électricité