Bonjour.

Il s'agit d'une applique qui est à brancher sur le 230 V direct par l'intermédiaire d'un interrupteur.
Il vaudrait mieux vous faire aider. Le montage se nomme simple allumage. On ne sait où vous disposez de la tension d'alimentation, si elle est constante, ou si un interrupteur à l'entrée de la pièce permet d’allumer et d'éteindre.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 17:43
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB sur le forum Électricité

Bonjour Chloé. On peut penser qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique ? Mais est-il de premier prix de marque inconnue ? Bref Grohe ou Jacob Delafon devraient être silencieux et plus chers. Nous n'en savons pas plus.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 17:22
forum consulter ce sujet Mitigeur baignoire très très bruyant sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour mich.
Voir la notice ici, partie réinitialisation de l'automatisme page 20 Notice Duo 650
Vous pouvez poser la question ici sommer.eu/fr/contact
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
réinitialisation de la commande de l'automatisme

27 novembre 2017 à 15:20
forum consulter ce sujet Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650 sur le forum Électricité

Aïe Aïe
Citation :
l'utilisation du pupitre et passer par le vario pour le manoeuvrer? !
Je ne sais pas, je n'ai jamais conduit d'élévateurs, davantage les variateurs de fréquence.
Citation :
Ce pont qui était alimenté en 380 volt devait bien s'arrêter à un moment donné par le biais de cellules infrarouges qui coupaient l'alimentation du moteur via une carte puissance non?
Justement, je ne connais pas la relation entre le moteur de la pompe et la commande ainsi que l'action (sur quoi) des capteurs IR.
Citation :
Je ne fait rien d'autre que de lui donner du 220 tri
Oui, le variateur de fréquence est utilisé en convertisseur monophasé 230 V vers triphasé 3×230 V ; mais si la pompe tourne en permanence il n'y a aucun problème. Ce qui n'est pas le cas si le moteur de pompe est mis en service ou non par la séquence automatique de montée puis arrêt, et descente puis arrêt.
Citation :
je ne comprend plus très bien
On vous comprend. Mais derrière l'écran, on pose les questions auxquelles il faudra répondre de toute façon. Alimenter un ventilateur ou une perceuse ne pose aucun problème car il n'y a pas d'automatisme. Ici, il faut détailler la commande et voir comment l'ensemble variateur-moteur-pompe peut être inclus. Mais encore une fois, la connaissance de la structure de l'automatisme est indispensable : que se passe-t-il lors de l'appui sur le bouton montée ? Lors de l'appui sur le bouton descente ? lors de l'appui sur une commande d'arrêt en position intermédiaire ? Lors de l'appui sur un BP arrêt d'urgence ?
Citation :
Les sécurités du pont ne devraient pas en souffrir elles sont complètement indépendantes du circuit électrique
Oui bien sûr. En cas de panne de courant il faut qu'il s’arrête en sécurité à la position où il est, le pont doit pouvoir redescendre après une commande de l'opérateur. Ce qui doit être possible par action au niveau du circuit hydraulique.
L'idée du variateur de fréquence utilisé en convertisseur mono vers tri est bonne, mais cette partie opérative fait partie de la structure totale incluant la commande électro-hydro-mécanique. C'est pour cela que l'on ne peut inclure simplement le convertisseur sans vue complète sur la structure du système. Or, derrière l'écran, on ne l'a pas. Un électrotechnicien expérimenté sur place, davantage. Il faut regarder le fonctionnement d'un pont et voir les interactions entre commandes sur le pupitre et la pompe.

Vous voyez pourquoi à 10h10 il a été conseillé de souscrire un abonnement triphasé.
Vous pouvez aussi vous rapprocher du constructeur du pont afin de lui soumettre le problème.

Cordialement.
27 novembre 2017 à 14:54
forum consulter ce sujet Configuration variateur de fréquence sur le forum Électricité

Bien reçu. Vous faites au mieux pour que l'écoulement se fasse bien et sans risque de formation de bouchons.
Pensez aux tampons de visite. 2 coudes à 45° valent mieux qu'un seul à 90°, surtout dans les petits diamètres.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 10:47
forum consulter ce sujet Évacuation machine à laver + évier encastrées sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste un avis en passant.
Citation :
...changer de chauffagiste
Pas forcément, surtout s'il a des compétences reconnues autres qu'en ramonage.
Vous pouvez peut-être contacter l'entreprise en question en exigeant qu'elle n'envoie pas n'importe quel débutant, sachant qu'elle est responsable du travail effectué et qu'en cas d'incident grave, sa responsabilité pourrait être mise en cause après une expertise poussée.
Faire le boulot soi-même est possible, mais certaines assurances exigent un certificat de ramonage. Peu importe que le travail ait été bien fait ou non.
Sur une telle installation, un entretien annuel est obligatoire (il semble). S'agissant du gaz le tubage devait être propre et l'incident sans risque, mais ce n'est pas une raison.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Tubage endommagé suite à ramonage sur le forum Litiges Travaux

Bonjour fildard. Une contribution qui pose davantage de questions qu'elle n'apporte de solutions.
Votre réseau est monophasé 230 V. Alimenté directement sur le secteur avec les organes de protection nécessaires, le variateur produit 3 tensions triphasées de valeurs nominales 230 V efficace entre phases (il n'y a pas de neutre) à fréquence maximum de 50 Hz. Bien configuré il fournit la tension de fréquence variable à partir de zéro avec une durée programmée. Idem pour la séquence d'arrêt, tout en sachant que la vitesse nulle n'est possible que si un ordre d'arrêt agit sur la commande du variateur toujours sous tension. En effet, la fréquence minimum n'est pas zéro mais quelques Hz. Un tel variateur ne permet pas le positionnement précis d'un mécanisme ; en gros, un ensemble moteur asynchrone-variateur de fréquence ne peut être utilisé en robotique.
L'environnement du variateur comprend un circuit de puissance (sectionneur, protection surintensité, disjoncteur), et différents contacteurs pour les commandes arrêt marche etc. Vous devez voir cela sur la notice de branchement.

Si en service le moteur de pompe tourne tout le temps la commande du pont par système électro-hydro-pneumatique est possible. Si en position haute le moteur de pompe doit s'arrêter, il faudra asservir le variateur en conséquence. Il devra y avoir un automatisme à contact à prévoir. Cela nécessite une étude préalable.
Les cellules doivent agir sur le circuit pneumatique de la commande, et non sur la pompe.

Le transformateur n'est là que pour délivrer la tension de sécurité (12 V ou 24 V AC) qui alimente le circuit de commande.

Pour ce qui concerne le blindage du câble de puissance vous n'en n'êtes pas là. Cela se justifie dans les milieux industriels où les signaux de commande ne doivent pas être perturbés par les champs rayonnés par de forts courants qui alimentent les machines tournantes.
Ce n'est pas un problème de protection de variateur, mais en gros et pour rester simple, on évite que le variateur émette des parasites.

Il y a donc des problèmes à résoudre qu'un électricien expérimenté et sur place pourrait résoudre. L'autre solution était de souscrire un abonnement triphasé pour que le pont puisse fonctionner dès le raccordement au réseau 230/400 V.
Il y a donc une différence technologique importante entre faire fonctionner une perceuse tri et un pont sur un réseau monophasé.
A voir.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 10:10
forum consulter ce sujet Configuration variateur de fréquence sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
De toute façon chauffer le garage en plus du haut coûtera de l'énergie. Vous pouvez ouvrir quelques caissons pour tempérer un peu le milieu. C'est la solution la plus simple.
Un congélateur peut également fournir quelques calories supplémentaires. Le sèche linge est bien aussi s'il souffle devant.
Et puis si ce n'est pas suffisant vous récupérez un vieux radiateur grille pain de quelques centaines de watts ou un petit soufflant. Pour une longue utilisation il faut renouveler l'air, même frais.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 00:06
forum consulter ce sujet Isolation ou pas des tuyaux de chauffage sur le forum Isolation

Bonjour Mathieu. Pour la PAC qui est équipée d'un moteur qui démarre en charge on met un DJ courbe C classique.
Le télérupteur est inclus dans un circuit lumière existant. On peut protéger sa bobine avec un DJ 2 A ou un fusible 2 A aussi (voir le livret afin de savoir si cela est encore autorisé). On peut aussi ne rien mettre, le DJ lumière coupant commande et puissance.
Le congélateur peut être alimenté sur un circuit spécifique avec DJ différentiel SI. Sinon, on le branche sur n'importe quelle PC en aval d'un ID quelconque. Bien fermé un congélateur se refroidit très lentement en cas de panne.
On distribue les circuits lumière sur des ID différents. Idem pour les PC.
Bref, la routine. Prenez exemple sur les nombreux tableaux que l'ami CMT propose sur le forum.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 22:00
forum consulter ce sujet Disposition différentiel et disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Pensez-vous que le mur tient l'escalier ?
On ne pense rien, mais il se pourrait que la cloison bute sur l'escalier. Dans ce cas la cloison pourrait être abattue.
Vous faites au mieux en observant bien.
Il n'y a pas beaucoup de menuisiers qui passent par ici.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 21:49
forum consulter ce sujet Casser un bout de mur sous un escalier sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Si vous scellez, en cas de casse il n'y aura pas de réparation facile. Vous pouvez aussi faire un lit de béton avec deux fers entre lesquels vous planterez les pierres. Si les pierres étaient plus hautes, bien damer autour pourrait suffire.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 21:44
forum consulter ce sujet Sceller des pierres dans le sol sur le forum Maçonnerie

Bonjour.
Citation :
Puis-je continuer comme ça ou pas ?
La colle à béton cellulaire devrait convenir sans problème. Si vous avez commencé vous avez dû voir que l'assemblage est solide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 21:40
forum consulter ce sujet Pose de béton cellulaire sur parpaing sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Vous pouvez déjà relever de 15 cm le niveau de l'orifice du tube de vidange LV avec un manchon et un morceau de tube de 40.
Il se peut que le débit du LV soit plus important. Bien entendu il faut laisser le siphon LV en place sinon ce sera irrespirable chez vous.
Voyez aussi si la canalisation d'évacuation est bien mise à l'air en toiture.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 21:37
forum consulter ce sujet Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bien reçu fildard. Mon interrogation concerne le fonctionnement du pont. La question est de savoir par quelle action la montée est commandée, et comment le système sait-il que la position haute est atteinte. Autrement dit faut-il arrêter la pompe à un moment précis ou bien tourne-telle en permanence ? Mêmes interrogations pour la descente.
Pour résumé, ce type de commande de moteur ne conviendrait pas pour la levée mécanique du pont ou bien avec des artifices de sécurité redondants.
Dans le cas d'un moteur asynchrone triphasé c'est plus simple, il suffit de commander sa mise en service dans un sens ou dans l'autre, et des contacts fin de course l'arrêtent au bon endroit et au bon moment.
Cette commande est-elle bonne : pour la levée du pont on met la pompe en service, on ouvre un robinet et le vérin engendre la montée ; mais en fin de course que se passe-t-il ? Et pour la descente ?

Une précision : si sur la plaque signalétique du moteur de pompe il est précisé 3 kW, il s'agit de la puissance utile ; la puissance absorbée sera forcément plus grande. Mais 4 kW de variateur autorise une certaine latitude. Il faudra un circuit spécifique 32 A pour l'alimenter. On rappelle que la liaison variateur moteur est directe, sans fusibles ni disjoncteur. Il est d'usage de faire cette liaison en conducteurs blindés.
A suivre.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 21:29
forum consulter ce sujet Configuration variateur de fréquence sur le forum Électricité

Bonjour Lucile. La fenêtre est mal posée et c'est tout. Il faut juste caler de niveau dans les 3 axes, le B.A. BA du métier. Mais si les compagnons ne veulent pas trop faire d'effort, c'est ce qui arrive. Normal est un adjectif qui ne devrait pas être utilisé pour justifier des défauts de pose et peut-être, d'un certain manque de conscience professionnelle.
A vous de ré-intervenir auprès du maitre d’œuvre en étant ferme.
Rappelons qu'il y a devis, acceptation du devis, et réception des travaux. Il vaudrait mieux ne pas attendre la réception.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème fenêtre chambre 1 vantail ne reste pas ouverte sur le forum Menuiserie

Bonjour. Ce devrait suffire, mais il faut voir la largeur des faisceaux. 4 500 K est déjà bien blanc, 6 000 k est pire et vos clients ne vont pas avoir bonne mine. Voir s'il n'y a pas de modèles à 3 000 ou 3 500 K.
Avec 6 à 8 spots bien répartis on peut avoir un très bon rendu avec les Kit Elite F5 de chez ARIC.. en 3000 K et 60° de largeur de faisceau. Des pavés laisseront sans doute des trous, d'autant plus qu'ils ne sont pas bien hauts.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 19:41
forum consulter ce sujet Luminosité dans un commerce de 25 m² sur le forum Électricité

Ok. Ici il s'agit d'une panne, pas un défaut sur un circuit cuisson 32 A ; idem pour les prises cuisine ; un four fonctionne sans problème sur une PC 16 A.
Le problème est le DJ de branchement qui déclenche. Soit sur un gros défaut d'isolement, ce qui ne semble pas être le cas ici, soit sur une surintensité. Le fusible chaud est un indice, mais derrière l'écran on ne peut rien supposer pour le moment.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche sur le forum Électricité

Ok. On ne peut émettre d'hypothèse. Four et robot n'ont pas grand chose en commun ; plusieurs prises sont en cause, et pas d'autres. Il pourrait y avoir un problème non identifié sur le circuit de prises, mais il faudrait analyser sur place, et pour cela faire des vérifications sur le circuit en cause et toutes les prises de courant.
Essayez de brancher d'autres récepteurs sur les prises en cause (fer à repasser ou cafetière par exemple).
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas faire ce travail ? Si non, il faudra faire intervenir un professionnel.

Cordialement.
26 novembre 2017 à 14:03
forum consulter ce sujet Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
C'est toujours possible de faire ce branchement en prenant des précautions pour que le débit soit suffisant en soignant pente et section du tube. Sur une telle distance, le mieux serait d'augmenter la section du tube collecteur d'autant plus que vous avez certainement la place. 80 mm serait une bonne valeur. On peut penser que c'est surdimensionné, mais c'est le prix de la tranquillité. Il existe également les diamètres 50, 63 et 75 mm.
Il faudra penser à mettre ce qu'il faut comme tampons de visite afin d'avoir accès au tube en cas de bouchon (sans avoir à démolir la cloison). Surtout que la longueur de 15 mètres en direct est relativement grande.
Pour le siphon LL disposé juste après l'évier, il faudra voir à l'usage si le siphon de l'évier ne se vide pas par aspiration. Si oui il faudra poser un clapet d'équilibrage des pressions. Avec un collecteur en 80 mm il ne devrait pas y avoir de problème.
Enfin, vous utilisez du tube de qualité Nicoll, en n'oubliant pas de dépolir les surfaces à coller. Bien ébavurer toutes les coupes.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 10:52
forum consulter ce sujet Évacuation machine à laver + évier encastrées sur le forum Plomberie

Bonjour. Il faudrait préciser la valeur de la puissance souscrite en kVA auprès de votre distributeur d'énergie.
Vu que la protection surintensité est effectuée par des fusibles, on peut penser qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
Il faudrait préciser également si toutes les prises que vous essayez sont munies d'une broche de terre.
Et enfin, le dysfonctionnement que vous décrivez est-il arrivé d'un coup alors que tout fonctionnait bien avant ?
Cordialement.
26 novembre 2017 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche sur le forum Électricité

Bonjour Wadoux. C'est plus compliqué que ce que vous pensez. Il s'agit également de protéger les équipements.
En deux lignes on ne peut rentrer dans les détails et faire de cours.
En quelques dizaines de pages vous trouverez des développement sur les différents schémas de liaison à la terre dans le Cahier Technique Schneider Electric correspondant.
On vous laisse chercher car il est tard.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 00:20
forum consulter ce sujet Terre et neutre installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour jpc.
Voir ici : Différence de potentiel entre Neutre et Terre
Tout est normal. Qu'utilisez-vous comme appareil analogique ? S'il a un bon pedigree, c'est un appareil précieux.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 00:12
forum consulter ce sujet Voltage entre phase et terre en 220 V sur le forum Électricité

Bonjour. S'agissant d'une application basique il faut connecter le moteur en triangle.
Mais pour entrainer une pompe un variateur n'est pas franchement fait pour. Sinon, il faut régler la fréquence maximum à 50 Hz, la rampe d'accélération à 2 ou 3 secondes, idem pour la rampe de décélération, fréquence mini : la plus petite possible suivi d'une commande arrêt. Courant thermique à 14 A environ, Boost au démarrage.
Il faudra bien sûr monter les organes de commande tel que le schéma basique le propose. Le sens de rotation est configurable dans le variateur.
Si vous n'avez jamais touché un variateur, ce sera difficile.
On rappelle que kV = kilovolts, et kW = kilowatts.

Si la commande du pont s'effectue par action sur la pompe (rotation), il vaut mieux éviter d'utiliser un variateur ; les conditions de sécurité et les commandes montée ou descente ne sont pas compatibles avec l'usage d'un variateur de fréquence. Si la pompe tourne en permanence, c'est à voir.
Cordialement.
25 novembre 2017 à 16:18
forum consulter ce sujet Configuration variateur de fréquence sur le forum Électricité

Bonjour Mitchiz. Rapidement avant de vaquer.
L'article sur le tableau tri en tête de forum c'est juste pour voir l’utilisation d'une pince ampèremétrique pour vérifier l'appariement des circuits.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
24 novembre 2017 à 09:58
forum consulter ce sujet Changement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Si vous êtes vraiment certaine que la lampe est bien une 230 V il faut la brancher sur le secteur par l'intermédiaire de l'interrupteur.
Mais je crains fort que la lampe ne soit pas une 230 V. Il faudrait la voir. Que fait le convertisseur 230/12 V sur le meuble ?
Vous dites "nous" ; il n'y a personne pour vous aider ?
On peut craindre que vous fassiez un mauvais branchement.
23 novembre 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB sur le forum Électricité

Citation :
J'ai fait la bêtise d'aimer tremper mes fesses dans de l'eau chaude
Vous avez trop écouté Rika Zaraï (80 ans l'an prochain).
Pour les jeunes qui passent ici on conseille d'aller voir ce que dit Wiki...
J'ai connu ce genre d'alimentation de 1960 en aérien. Il a été rénové avec de nouveaux câbles aluminium et le point de livraison comptage remis à neuf au titre de la vétusté. Gratuit il y a 8 ans environ. EDF.
En résumé, à défaut de piscine il va falloir mettre des euros dans le commerce.
Enedis devrait dimensionner la ligne pour au moins 12 kVA.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Logement manque de puissance cause SPA sur le forum Électricité

Le radiateur mobile vient en appoint d'un système de chauffage quel qu'il soit, radiateurs à eau ou électriques.
Le radiateur mobile ne se prête ni à la programmation journalière et hebdomadaire, ni au délestage.
Un radiateur d'appoint fait très vite 2 kW. En brancher un sur un circuit de prises banal, pourquoi pas, mais on ne pourra en brancher deux.
Donc il faudra tirer autant de lignes que vous voudrez brancher de radiateurs mobiles.
Citation :
je ne crois pas qu'il existe une définition de l'appoint.
Si, mais on vous laisse chercher.
Citation :
je chauffe 2 à 3 heures avant de me coucher et je chauffe 1 à 2 heures avant mon réveil
Oui, mais vous devez vous lever avant de vous lever pour mettre le radiateur en service de façon que vous ayez chaud au moment de vous lever. Pas facile !
Vous oubliez une chose, le confort et le ressenti. Un radiateur mobile est généralement soufflant, la sensation de chaleur se fait par convection d'air chaud. Ce que l'on demande à un radiateur (à eau, électrique) est de rayonner de façon à ce que le ressenti soit confortable. Les IR sont plus doux qu'une soufflante.
Citation :
l'installation du chauffage ne coutera aucun centime.
Hélas, si cela existait on le saurait.
Vous passez des lignes, vous mettez de bons radiateurs rayonnants à inertie, vous les choisissez bien lourds dans la moyenne gamme, vous choisissez une marque connue, vous utilisez les euros qu'il faut, et vous aurez une installation exemplaire et fiable.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 18:09
forum consulter ce sujet Repiquage entre deux radiateurs sur le forum Électricité

Vous avez de bons souvenirs concernant ces deux composants. N'oubliez pas de mettre un peu de graisse silicone sur le contact boitier radiateur.
23 novembre 2017 à 17:45
forum consulter ce sujet Identification triac variateur perceuse Black et Decker F 220 E - F1 sur le forum Outillage

Bien reçu Magali. Après relecture des posts.
Le convertisseur est prévu pour des lampes à filament 12 V.
Vous précisez que la lampe fonctionne en 230 V AC. Donc il y a incompatibilité entre les deux.
On ne sait pas trop ce qu'est cette lampe. Essayez de la brancher en direct sur le secteur si les caractéristiques sont bien celles que vous avez écrites.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Installer un "delesteur"
Vous n'avez rien à délester si pas de chauffage électrique.
Citation :
Installer un deuxième compteur électrique
Pour quoi faire ? Vous n'avez pas une nouvelle installation. Les contraintes technologiques sont les mêmes.
Le choix est le suivant : vendre le spa ou souscrire un abonnement de plus forte puissance, à savoir 9kVA, avec les frais afférents.
Le spa est énergivore : il consomme de l'énergie électrique, il consomme de l'eau ; pour tout cela il faut des paquets d'euro pour régler les factures. Il vaut mieux aller à la piscine ou courir dans les bois.
Bizarre quand même que le câblage soit sous-dimensionné.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 13:01
forum consulter ce sujet Logement manque de puissance cause SPA sur le forum Électricité

Ok. Pour faire cette mise à niveau il faut appairer tous les circuits ; pour cela, une pince ampèremétrique est bien pratique (voir article rénovation d'un tableau triphasé). Il faut être très expérimenté. Vous allez peut-être vous lancer dans un travail sans fin.
Il faut faire un plan de l'existant en identifiant et étiquetant tous les conducteurs.
Il y a facilement 4 jours de travail à temps plein s'il n'y a pas de surprise une fois le matériel approvisionné. La surprise vient du déclenchement des ID quand on met un service un circuit mal appairé.
Le fait que vous n'ayez pas reconnu 2 télérupteurs est anormal si vous voulez tout démonter pour remettre à neuf. Le tableau est trop petit de toute façon. Vous pouvez vous servir de celui ci pour en faire une grosse boite de dérivation.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 11:20
forum consulter ce sujet Changement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour. L'ID du bas n'alimente que 2 circuits. Le tableau est d'époque, l'ID a été rajouté, bref, une rénovation ne serait pas du luxe.
Il y a deux télérupteurs en haut et à droite. Vous devez avoir quelques boutons-poussoirs dans l'habitat. Vous verrez alors quels circuits lumière ils commandent. Ils font Clic à chaque action sur un BP.
Citation :
Aussi, pourquoi est-ce que le 30mA ne protège que les 16A et 10A sur la rangée du bas ???
Parce que c'est vous qui les avez mis (post 16375).
Voir une rénovation ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Ce n'est pas à la portée du débutant.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 10:38
forum consulter ce sujet Changement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Citation :
auparavant ,on avait en sortie du câble du radiateur une prise mâle qu'on raccordait dans une prise femelle murale.
Non, la norme doit dater de je ne sais quand, mais pour nous, avant n'existe pas. Il a dû y avoir, suivant les époques, où la liaison était directe vers le radiateur ou l'accumulateur, mais nous n'étions pas nés. A l'époque il n'y avait pas de fil pilote (cas des radiateurs style grille pain).
Citation :
un radiateur mobile qui est muni d'une sortie en prise mâle, et si je respecte les normes, je ne dois pas le brancher sur une prise existante.
Si, car il s'agit d'un radiateur nomade qui peut être branché sur n'importe quelle prise de courant muni d'une broche de terre. Les convecteurs, à double isolation, ne doivent pas être raccordés à la terre.
Citation :
Mais alors, du coup, mon radiateur mobile... Deviendra immobile.
Non. Il n'est pas muni de fil pilote, et sa vocation est d'être mobile et de le rester. Il n'est pas échangeable avec les convecteurs en position fixe. On ne peut utiliser l'un à la place de l'autre. A chacun sa fonction.
Citation :
pourquoi trouve t-on sur le marché des radiateurs mobiles.
Parce que ce sont des radiateurs d'appoint, un jour dans la salle de bain, un autre jour ailleurs. Il n'ont pas vocation à chauffer un habitat complet. Une petite pièce éventuellement.
Citation :
L'installation électrique avec ses normes, ce n'est pas une sinécure.
Eh oui, c'est un métier.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Repiquage entre deux radiateurs sur le forum Électricité

Bonsoir. Comme dit il y a quelques temps, à tout radiateur est associé une sortie de câble. Si repiquage il y a on le fait dans cette boite. Ou dans une boite de dérivation en amont.
Citation :
Les bornes d'un radiateurs sont-elles ce qu'on appelle la boite de connexion ?
Elles sont dans le radiateur ; un câble relativement court mais suffisant y est connecté afin d'effectuer le raccordement dans une sortie de câble.
Ce câble sort de l'enveloppe métallique par un presse-étoupe. Il n'est pas question d'y faire rentrer un deuxième câble pour repiquage éventuel.
On peut brancher deux radiateurs sur le même circuit. Trois on le fait très rarement par commodité.
Pour le haut chez vous vous devriez avoir 3 circuits de chauffage minimum y compris le sèche-serviettes.
Rien n'empêche d'avoir un circuit par radiateur. Suivant les puissances unitaires modestes on en met souvent deux. Rarement plus.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 22:39
forum consulter ce sujet Repiquage entre deux radiateurs sur le forum Électricité

Il se pourrait que le noir soit une terre, et donc qu'un différentiel déclenche. On pense que le bleu est un neutre, mais on n'est plus sûr de rien.
Pour voir où vont les tubes il faut démonter les appareillages. Il vaudrait mieux laisser faire un pro. En tout cas cette installation semble dater.
Il faut contacter une entreprise qui a pignon sur rue.
Il doit bien y avoir des artisans sérieux dans le coin ? En tout cas méfiez vous des arnaques.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 fils sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez mettre un triac TIC 206 D ou M 4A 400 V ou plus.
N'importe quel triac 4 A 400 V fera l'affaire. Attention, l'électrode du milieu (A2) est reliée au boitier TO 220. Vous pouvez vérifier à l'ohmmètre.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 16:05
forum consulter ce sujet Identification triac variateur perceuse Black et Decker F 220 E - F1 sur le forum Outillage

Pour l'instant on ne peut vous répondre. En effet, il faut pouvoir identifier les anciennes connexions.
Citation :
J'ai le schéma de connexion avec 4 ou 5 fils
C'est justement cela qu'il faudrait. CDC et C CDC sont les bornes d'un contact à fermeture comme indiqué dans le post précédent avec le lien. Avec ce dernier post vous devriez pouvoir effectuer le schéma de branchement.
A suivre.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 14:21
forum consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Thermor sur le forum Électricité

Bien reçu. On veut bien que l'équilibrage des pressions se fasse mal, mais pas au point où la cuvette des WC se remplit à fond puis se vide lentement.
D'autre part vous signalez que le phénomène est subitement apparu. L'absence d'aération aurait dû depuis toujours provoquer le désagrément. La présence d'un bouchon est plus que probable.
L'évacuation est normalement munie d'une aération en toiture. Si ce n'est pas fait il y a faute de conception. Mais ce n'est pas le problème dans l'immédiat. Votre plombier n'a pas le bon œil.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 09:43
forum consulter ce sujet Problème évacuation baignoire et WC sur le forum Plomberie

Bonjour. Vous observez l'ancien branchement. Il y a une alimentation avec phase et neutre (4 et 5) du thermostat, et un contact à fermeture avec un commun en 2.
Vous repérez les connexions équivalentes sur le nouveau thermostat et câblez à l'identique.
L'inconvénient est un jaune/vert en 3 qui n'est pas la terre. Et sans repérage. Les règles du métier ne sont donc pas respectées, hélas.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 08:53
forum consulter ce sujet Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance sur le forum Électricité

Bonjour. La dernière question traitée est la 7178 : Remontée de résidus dans bac de douche
Il y a bien évidemment un bouchon en aval de l'évacuation baignoire.
Il faudra curer la canalisation en aval, quitte à ouvrir la canalisation ou bien essayer de passer par l'évacuation baignoire par dessous en déconnectant le siphon.
Vous pouvez aussi essayer d'ouvrir plus loin en aval en essayant de curer en remontant vers le bouchon, en supposant qu'il soit plus haut.
Les produits chimiques sont inutiles.

Cordialement.
21 novembre 2017 à 23:53
forum consulter ce sujet Problème évacuation baignoire et WC sur le forum Plomberie

Bonjour. Votre description fait effectivement penser à un bouchon qui, s'il est situé dans la colonne commune aux différents appartements, peut s'aggraver. Ce qui laisse supposer cette hypothèse est la remontée de résidus qui ne semblent pas être les vôtres.
Il serait bon d'observer si des remontées se produisent s'il n'y a aucun vidage chez vous. Si c'est le cas, l'hypothèse initiale pourrait se vérifier. Il faudra alors agir vite et faire intervenir une société de curage aux frais du bailleur.
Si vous êtes au rez de chaussée ce peut être une inondation subite. A l'avant dernier étage aussi, mais avec moins de volume.
A suivre.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 23:46
forum consulter ce sujet Remontée de résidus dans bac de douche sur le forum Plomberie

Bonjour. Vous trouverez quelques renseignements pouvant vous intéresser ici :
Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
On ne bidouille pas sans savoir. Sinon de nombreux euros sont en jeu.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 23:34
forum consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Thermor sur le forum Électricité

Bah, ça évolue. Reprenons.
Pour le nombre de conducteurs dans la goulotte ce n'est pas un problème majeur. Dans les véhicules il y a des torons parcourus par des courants importants et il n'y a pas de feu d'origine électrique pour autant.

Chaque radiateur se connecte dans une sortie de câble encastrées derrière les radiateurs ; c'est là que l'on effectue les repiquages (bornes type Wago à levier).

Toujours pas de risque d'échauffement, les contacts sont bons, les intensités prévues pour les sections, les protections surintensité adaptées. Les isolants à durée de vie illimitée (ce n'est pas comme il y a quelques bonnes dizaines d'années).

Il n'y aurait que deux repiquages si vous groupez les radiateurs chambre par deux, plus le sèche-serviette qui doit posséder sa ligne spécifique.

La solution personnelle pour alimenter un groupe de pièces (en étage par exemple) quand c'est possible, consiste à amener toutes les lignes dans une grosse boite encastrée et de dispatcher ensuite avec du tube ICT de 20.

Il faut faire un récapitulatif sous forme de plan.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 22:49
forum consulter ce sujet Câbler un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonsoir Jean. Comme quoi la nature fait bien les choses. Il faudrait voir la concentration de la bactérie et si elle rentre dans le bas de la fourchette autorisée. Le labo doit pouvoir vous le dire.
Si vous faites un traitement UV, il faudrait le réserver pour l'eau bue. Pour la cuisine cela ne doit pas avoir d'incidence.
Vous avez le temps d’élaborer le projet. Il y a d'autres travaux en cours chez vous.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Longévité lampe UV traitement eau potable sur le forum Électricité

Bonsoir. La préférence personnelle est pour les goulottes, avec le nombre de circuits que vous voulez. Un gros tube IRL est possible également, mais peut-être moins esthétique. L'avantage de la goulotte est la présence d'un couvercle, ce qui facilite le passage.
Vous utilisez du conducteur rigide HO7V-U ou souple HO7V-K avec embouts.
Pas de câble genre R2V ; ne se justifie pas. Vous pouvez passer un 6mm² pour la terre du tableau du haut. Même s'il faudrait des conducteurs de terre séparés.
Pour une petite distance de quelques mètres vous pouvez faire un joli toron multicolore, rouge bleu noir et un jaune/vert. + un ou deux circuits auxiliaires en prévision (commande de télérupteurs par exemple). Bien repérer des deux côtés.
Pas de risque d'échauffement si vous associez bien calibre en ampères et section.
En haut vous pouvez arriver dans une grosse boite de dérivation (12×12 ou plus), encastrée ou non, puis les circuits repartent vers leur destination.
Pas compliqué, il faut juste être méticuleux.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 19:05
forum consulter ce sujet Câbler un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour Nonoelec. Du temps de perdu à vous répondre.
21 novembre 2017 à 12:35
forum consulter ce sujet Différence de potentiel entre Neutre et Terre sur le forum Électricité

Citation :
Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain.
Serait-t-il possible que vous vous preniez la tête pour répondre comme le bon usage des forums l'implique ?
21 novembre 2017 à 12:31
forum consulter ce sujet Changer halogène meuble salle de bain par LED sur le forum Électricité

Bonjour. Un retour d'information serait bienvenu.
21 novembre 2017 à 12:24
forum consulter ce sujet Différence norme électrique Suisse France sur le forum Électricité

Bien reçu Franzy. On s'efforce de répondre en fonction de ce que l'on comprend. En résumé :
- Le haut est protégé correctement bien que la ligne à l'origine ne soit pas coupée par un DJ proche du répartiteur. En bas, vous pourriez mettre un tableau suffisamment grand pour y mettre un bornier tétrapolaire à étages alimentant des DJ sur lesquels vous pourriez raccorder les lignes existantes.

- Le RDC n'est globalement pas protégé, pas d'ID 30 mA et pas non plus de DJ modulaires. Vous pourriez effectivement y mettre un disjoncteur différentiel (bipolaire ? tétrapolaire ?) calibre à voir en fonction de l'incertitude précédente et 30 mA. En tout cas ll faudrait voir si un seul circuit alimente le RDC, ou s'il y en a trois répartis sur les trois phases. S'il n'y a qu'un seul circuit PC + lumière, au plus il faudra une protection surintensité 16 A si des conducteurs de 1,5 mm² s'y trouvent. Les conducteurs utilisés risquent d'être d’époque également, avec des isolants qui peuvent tomber en poussière.

- Garage et piscine on ne sait pas ce qu'il y a au bout.

Reste à voir s'il faut garder le triphasé ou non.

En conclusion il y a des points qui manquent de précision.
Le diagnostiqueur va avoir du travail. Et l'électricien aussi à qui il serait prudent de confier la remise à niveau de l'installation..
A suivre.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 11:42
forum consulter ce sujet Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente sur le forum Électricité

Bonjour. Il se pourrait que le grille pain présente un défaut d'isolement aléatoire, peut-être lié à sa position, les vibrations.
Vous ne précisez pas la nature de l'appareillage qui déclenche : disjoncteur de branchement, disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition, protection différentielle 30 mA sur le tableau. Cela a une importance.

En attendant il vaut mieux ne pas utiliser le grille pain. Heureusement pour vous que la protection a fait son office.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 09:38
forum consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncte sur le forum Électricité