Vous dites ne pas pouvoir passer autant de circuits que nécessaire vers le haut mais ce serait pourtant la seule solution technologiquement présentable et fiable avec un seul tableau dans votre habitat, quitte à disposer une extension à coté de votre tableau en bas. Votre projet semble prendre une direction qui tend vers la facilité au détriment de la rigueur.
Viens de voir le schéma de l'ami CMT de 9h02.
Certes cela fonctionne, mais l'ID est partagé entre chauffage et autres circuits. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on cherche à faire.
S'il n'y a qu'un trou à agrandir entre bas et haut, cela vaut peut-être la peine d'essayer.
Rappelons que l'idée est non seulement de programmer des zones de chauffage, mais surtout délester de façon à diminuer la facture de l'énergie liée à la puissance souscrite au contrat.
Cordialement.
Citation :Conclusion un peu hâtive. Les ID 30 mA ne sont pas là pour faire joli mais pour sauver des gens. Personnellement je connais une personne qui est encore en vie aujourd'hui grâce à ce dispositif.
Tout cela a cause des normes car si on oublie l'installation des ID, il n'y a plus de fuite
Vous dites ne pas pouvoir passer autant de circuits que nécessaire vers le haut mais ce serait pourtant la seule solution technologiquement présentable et fiable avec un seul tableau dans votre habitat, quitte à disposer une extension à coté de votre tableau en bas. Votre projet semble prendre une direction qui tend vers la facilité au détriment de la rigueur.
Citation :Ce sujet est connu des professionnels comme étant le B. A. BA de la distribution des circuits. Mais convenez que le professionnel que vous citez aurait besoin d'une mise à niveau de ses connaissances concernant le principe de fonctionnement et l'usage des ID.
...ce sujet est connu mais peu divulgué.
Viens de voir le schéma de l'ami CMT de 9h02.
Certes cela fonctionne, mais l'ID est partagé entre chauffage et autres circuits. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on cherche à faire.
S'il n'y a qu'un trou à agrandir entre bas et haut, cela vaut peut-être la peine d'essayer.
Rappelons que l'idée est non seulement de programmer des zones de chauffage, mais surtout délester de façon à diminuer la facture de l'énergie liée à la puissance souscrite au contrat.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 09:32
consulter ce sujet Câbler un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Morgane.
Si vous êtes locataire le dépannage est du ressort du propriétaire. Dans l'autre cas la dépense sera pour vous.
Il faut faire quelques vérifications de tension directement en sortie du disjoncteur de branchement. Si l'on constate que la tension ne varie pas quand l'installation tire de la puissance, donc du courant (des ampères), il faudra rechercher chez vous. On pense à des mauvais contacts qu'il faudra identifier.
Si la tension varie sur le bornier, il y a un problème en amont qui est alors de la responsabilité du fournisseur d'énergie.
Cordialement.
Citation :Non.
Pensez-vous que cela est dû à mon compteur électrique, faut-il que je passe à 9 kVA ?
Citation :Dans l'installation c'est possible.
Ou pensez-vous qu'il y a un problème dans l'installation électrique ?
Si vous êtes locataire le dépannage est du ressort du propriétaire. Dans l'autre cas la dépense sera pour vous.
Il faut faire quelques vérifications de tension directement en sortie du disjoncteur de branchement. Si l'on constate que la tension ne varie pas quand l'installation tire de la puissance, donc du courant (des ampères), il faudra rechercher chez vous. On pense à des mauvais contacts qu'il faudra identifier.
Si la tension varie sur le bornier, il y a un problème en amont qui est alors de la responsabilité du fournisseur d'énergie.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 23:33
consulter ce sujet Coupure récurrente appareils électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il y a donc les lampes basse pression qui sont des tubes luminescents où l'arc dans les vapeurs de mercure émet une raie monochromatique à 253,7 nm dans les UV lointains type C.
Puis les lampes HP qui sont des lampes à décharge, au spectre plus large.
Il faut comparer des lampes de technologie identique. 9 000 h ou 13 000 h on ne pourra vous dire pourquoi. Les constructeurs évoquent une durée de vie moyenne de un an.
Reste à voir l'utilité de ces systèmes pour un usage domestique, pour un cout à l'achat et à l'usage non négligeable. Mais pour un adoucisseur c'est pareil.
Ce type d'équipement ne semble pas être très répandu dans l'habitat. Peut-être un système dans l'air du temps. Pour vendre.
Cordialement.
Il y a donc les lampes basse pression qui sont des tubes luminescents où l'arc dans les vapeurs de mercure émet une raie monochromatique à 253,7 nm dans les UV lointains type C.
Puis les lampes HP qui sont des lampes à décharge, au spectre plus large.
Il faut comparer des lampes de technologie identique. 9 000 h ou 13 000 h on ne pourra vous dire pourquoi. Les constructeurs évoquent une durée de vie moyenne de un an.
Reste à voir l'utilité de ces systèmes pour un usage domestique, pour un cout à l'achat et à l'usage non négligeable. Mais pour un adoucisseur c'est pareil.
Ce type d'équipement ne semble pas être très répandu dans l'habitat. Peut-être un système dans l'air du temps. Pour vendre.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 23:00
consulter ce sujet Longévité lampe UV traitement eau potable sur le forum ÉlectricitéBonjour Franzy. Manifestement votre installation date d'une époque où la majorité des contributeurs étaient au mieux en culotte courte.
Vous mentionnez au RDC un DJ principal tétrapolaire qui alimente un bornier. On ne sait pas si ce DJ est différentiel (combien de mA) ou non.
Une ligne part vers le premier étage ou un DJ différentiel (quel calibre intensité en A ? combien de mA ?) alimente différents circuits lumière et PC mélangés ; on ne sait si ces départs sont protégés vis à vis des surintensités.
Les autres circuits, RDC garage, piscine ne semblent pas trop protégés d'après ce que vous écrivez.
Vous pouvez envisager une mise en sécurité à condition de la faire exécuter par un professionnel tant il y a du travail.
Voir si le DJ de branchement est différentiel 500 mA type SI.
Protéger chaque départ de ligne par un DJ de calibre en rapport avec la section de la ligne.
Au bout de chaque ligne on dispose un tableau avec en tête un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente les DJ correspondants aux départs des différents circuits.
Le fait que lumière et PC soient mélangés n'est pas le pire.
Soit vous faites effectuer une mise en sécurité avant la vente par un professionnel, soit vous laissez établir le diagnostic qui sera bien étoffé, vous en tenez compte et diminuez votre prix de quelques gros bons milliers d'euros ; mais quitte à vous priver d'acheteur.
Se pose également l'utilité du triphasé, pas forcément justifié dans un habitat sans machines tournantes ou avec un abonnement de 12 kVA maxi.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous mentionnez au RDC un DJ principal tétrapolaire qui alimente un bornier. On ne sait pas si ce DJ est différentiel (combien de mA) ou non.
Une ligne part vers le premier étage ou un DJ différentiel (quel calibre intensité en A ? combien de mA ?) alimente différents circuits lumière et PC mélangés ; on ne sait si ces départs sont protégés vis à vis des surintensités.
Les autres circuits, RDC garage, piscine ne semblent pas trop protégés d'après ce que vous écrivez.
Vous pouvez envisager une mise en sécurité à condition de la faire exécuter par un professionnel tant il y a du travail.
Voir si le DJ de branchement est différentiel 500 mA type SI.
Protéger chaque départ de ligne par un DJ de calibre en rapport avec la section de la ligne.
Au bout de chaque ligne on dispose un tableau avec en tête un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente les DJ correspondants aux départs des différents circuits.
Le fait que lumière et PC soient mélangés n'est pas le pire.
Citation :Dans cette famille on distingue les interrupteurs et les disjoncteurs. On n'emploie pas l'un pour l'autre. Ici, on ne voit pas à quoi vous pensez.
si je mets un différentiel tétra
Soit vous faites effectuer une mise en sécurité avant la vente par un professionnel, soit vous laissez établir le diagnostic qui sera bien étoffé, vous en tenez compte et diminuez votre prix de quelques gros bons milliers d'euros ; mais quitte à vous priver d'acheteur.
Se pose également l'utilité du triphasé, pas forcément justifié dans un habitat sans machines tournantes ou avec un abonnement de 12 kVA maxi.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 18:56
consulter ce sujet Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour.
Nous aurions gagné du temps si vous aviez explicité ce qu'étaient les deux rouges dès le 9 novembre.
Cordialement.
Nous aurions gagné du temps si vous aviez explicité ce qu'étaient les deux rouges dès le 9 novembre.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 18:18
consulter ce sujet Problème branchement VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour. La connexion du fil blanc en bas fait penser à un montage série ; on ne voit pas où il va. Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à incandescence 12 V à concurrence de 60 W. Les lampes doivent être branchées en parallèle.
Un peu d'éclaircissement serait nécessaire. Avant feu d'artifice consécutif à un mauvais branchement.
Cordialement.
Un peu d'éclaircissement serait nécessaire. Avant feu d'artifice consécutif à un mauvais branchement.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 14:12
consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne pourrez le trouver qu'en récupération, un plombier, une déchèterie, un vide grenier. Voyez quand même chez Cedeo ou autre magasin spécialisé.
L'écrou fait partie intégrante du mitigeur.
Cordialement.
L'écrou fait partie intégrante du mitigeur.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 10:23
consulter ce sujet Cherche écrou de mitigeur évier sur le forum PlomberieBonjour Yan87. La prise fonctionne-t-elle encore ? Si oui il va falloir profiter des promotions de Noël.
On pense à un problème d'alimentation, mais cela ne vous avance guère.
Cordialement.
On pense à un problème d'alimentation, mais cela ne vous avance guère.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 09:48
consulter ce sujet TV LG 47LE5310 en panne à cause d'un flash de prise sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Benny.
Ce sera difficile de vous aider à distance.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Il y en a deux en cause chez vous sur le tableau de répartition refait à neuf.
Pour le moment on ne peut mettre en cause un défaut du disjoncteur de branchement (cela arrive quelquefois, avec déclenchement intempestif).
Le diagnostic de l'électricien est erroné car dans le cas d'une humidité importante l'eau ruisselante peut provoquer un défaut d'isolement et c'est alors un interrupteur différentiel qui déclenche.
Quand le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), l'un ou l'autre des disjoncteurs incriminés déclenchent en même temps. Cela s'apparente bien à une surintensité assez forte.
Comme dit au début nous n'avons pas d'idée concernant l'origine des déclenchements. Il vous faut continuer à chercher.
Cordialement.
Ce sera difficile de vous aider à distance.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Il y en a deux en cause chez vous sur le tableau de répartition refait à neuf.
Pour le moment on ne peut mettre en cause un défaut du disjoncteur de branchement (cela arrive quelquefois, avec déclenchement intempestif).
Le diagnostic de l'électricien est erroné car dans le cas d'une humidité importante l'eau ruisselante peut provoquer un défaut d'isolement et c'est alors un interrupteur différentiel qui déclenche.
Quand le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), l'un ou l'autre des disjoncteurs incriminés déclenchent en même temps. Cela s'apparente bien à une surintensité assez forte.
Comme dit au début nous n'avons pas d'idée concernant l'origine des déclenchements. Il vous faut continuer à chercher.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 09:44
consulter ce sujet Coupure électrique inexplicable sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend que sur la photo du milieu on voit le siphon que vous voulez utiliser. Le problème est le raccordement de la sortie.
Si c'est bien ainsi on trouvera une solution simple que vous pourrez laisser en place.
Jetez un œil ici, les photos du milieu et à droite, où vous verrez en quoi consiste la proposition :
Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Cordialement.
Si c'est bien ainsi on trouvera une solution simple que vous pourrez laisser en place.
Jetez un œil ici, les photos du milieu et à droite, où vous verrez en quoi consiste la proposition :
Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Cordialement.
20 novembre 2017 à 09:31
consulter ce sujet Installation nouveau siphon avec sortie pour lave-linge sur le forum PlomberieLa terre est jaune/vert comme vous pouvez le voir. Quoique, on a des doutes ; on ne voit que du jaune.
Dans le tube qui va vers le bas on trouve 3 conducteurs : jaune + noir + gris. Sauriez-vous où ils débouchent ?
Avez-vous essayé de brancher une lampe entre le fil bleu et le noir qui fonctionnent. Les avez-vous repérés ?
Avez-vous réuni les deux bleus ensemble ? Est-ce une boite de dérivation en plafond ou sur un mur ?
Il faudrait que vous fassiez un schéma avec les 3 ou 4 tubes qui débouchent, les fils qui y sont, leur couleur, leurs connexions. Essayez de voir où vont ces tubes.
Pour le moment on est dans le vague.
Surtout n'appelez pas un arnaqueur comme il y en a tant :
Dépannage à domicile la DGCCRF sanctionne des entreprises
Dans le tube qui va vers le bas on trouve 3 conducteurs : jaune + noir + gris. Sauriez-vous où ils débouchent ?
Avez-vous essayé de brancher une lampe entre le fil bleu et le noir qui fonctionnent. Les avez-vous repérés ?
Avez-vous réuni les deux bleus ensemble ? Est-ce une boite de dérivation en plafond ou sur un mur ?
Il faudrait que vous fassiez un schéma avec les 3 ou 4 tubes qui débouchent, les fils qui y sont, leur couleur, leurs connexions. Essayez de voir où vont ces tubes.
Pour le moment on est dans le vague.
Surtout n'appelez pas un arnaqueur comme il y en a tant :
Dépannage à domicile la DGCCRF sanctionne des entreprises
19 novembre 2017 à 23:49
consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 fils sur le forum ÉlectricitéOn sèche. Vérifiez si elle est bien raccordée. Thermostat + résistance + sonde le tout en état, il ne reste rien d'autre à vérifier à distance. De visu sur place on verrait peut-être quelque chose.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 23:34
consulter ce sujet Panne sèche-serviettes électrique Atlantic sur le forum ChauffageMerci pour votre retour. C'est malgré tout bizarre car un contacteur est particulièrement robuste. Mais son état est facile à vérifier néanmoins pour qui s'y connait un peu.
On n'en parle plus.
Cordialement.
On n'en parle plus.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 23:29
consulter ce sujet Problème Ballon Eau Chaude électrique sur le forum PlomberieSi le WC est très ancien avec de la faïence dégradée et une chasse à un seul débit, autant changer pour du neuf.
Pas d'idée concernant les vis. Il faudrait voir après démontage. La vis de 6 avec une pince coupante ? Il faut être Hercule !
L'idée consiste à tenir la vis et dévisser l'écrou, pas de la détruire..
Un petit boulot pour un après-midi d'automne.
Cordialement.
Pas d'idée concernant les vis. Il faudrait voir après démontage. La vis de 6 avec une pince coupante ? Il faut être Hercule !
L'idée consiste à tenir la vis et dévisser l'écrou, pas de la détruire..
Un petit boulot pour un après-midi d'automne.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 14:11
consulter ce sujet Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon sur le forum PlomberieBonjour Sylvain.
Il faudrait que vous ayez un poste autonome comprenant un interrupteur différentiel 30 mA et une prise de courant ou deux protégées par un disjoncteur sous calibré, 10 A par exemple (2 300 VA) ou 16 A (3 700 VA). Ce tableau secondaire pourrait être connecté au tableau principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur adapté à la section de la ligne, 20 A pour du 2,5 mm² et 32 A pour du 6 mm².
On comprend que l'endroit où vous vous trouvez ne comprend pas de tableau respectant les normes de protections actuelles.
Cordialement.
Il faudrait que vous ayez un poste autonome comprenant un interrupteur différentiel 30 mA et une prise de courant ou deux protégées par un disjoncteur sous calibré, 10 A par exemple (2 300 VA) ou 16 A (3 700 VA). Ce tableau secondaire pourrait être connecté au tableau principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur adapté à la section de la ligne, 20 A pour du 2,5 mm² et 32 A pour du 6 mm².
On comprend que l'endroit où vous vous trouvez ne comprend pas de tableau respectant les normes de protections actuelles.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 13:22
consulter ce sujet Protection individuelle pour les courts-circuits sur le forum ÉlectricitéBonjour Christian16. Juste une idée en passant.
Si vous avez accès aux extrémités des vis, il y aurait moyen de les tenir avec une pince étau ou une multiprise, et vous pourriez peut-être dévisser l'écrou avec une clé à tube coudée débouchante.
Un mal au dos en perspective s'il faut faire des contorsions.
Cordialement.
Si vous avez accès aux extrémités des vis, il y aurait moyen de les tenir avec une pince étau ou une multiprise, et vous pourriez peut-être dévisser l'écrou avec une clé à tube coudée débouchante.
Un mal au dos en perspective s'il faut faire des contorsions.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 12:14
consulter ce sujet Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon sur le forum PlomberieIl n'y a pas de terre dans le boitier. Vous pouvez faire les essais suivants entre un neutre supposé bleu et les trois noirs pris un par un. Il se peut qu'un bleu soit l'arrivée du neutre ; on utilise une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + conducteurs de 20 à 30 cm). Vous le repérez. De même, vous repérez le noir qui serait une phase coupée par un interrupteur dans le pièce. Si c'est ainsi, vous branchez les deux bleus ensemble et la lampe entre les bleus et le noir repéré.
Pas d'idée pour les deux autres noirs.
Pas d'idée pour les deux autres noirs.
19 novembre 2017 à 09:44
consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 fils sur le forum ÉlectricitéCitation :En admettant que cela soit possible, il en faudrait 230/12.
combien mettre de Leds en série
Mais comme on a des doutes sur la possibilité et pas d'expérience sur ce genre de bricolage on s'abstiendra de répondre.
Dans ce cas il faut expérimenter, on trouve un transformateur 24 V et on branche deux led en série ; puis on mesure la tension et on examine comment se passe le transitoire à la mise sous tension par un enregistrement oscillographique. Il ne s'agit pas de détruire une led à l'allumage.
Il faut vous débrouiller pour placer des spots de tension nominale 230 V. L'autre solution est de laisser des lampes à filament.
On rappelle que l'on peut faire passer des conducteurs dans des tubes à condition qu'on puisse les enlever. Si ce n'est pas le cas l'installateur a fait une grosse faute professionnelle. Il s'est improvisé électricien.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 23:39
consulter ce sujet Remplacement halogènes par des leds sur le forum ÉlectricitéOk. Changer un différentiel ne sert à rien. Il y a un défaut et l'ID le fait savoir en déclenchant.
On ne résoudra pas le problème à distance. Il faut être sur place et avec lampe témoin + pince ampèremétrique + multimètre + papier et crayon + expérience, on peut arriver à déterminer l'origine de la panne.
Déja, on ne change pas un BP pour télérupteur par un interrupteur, sauf si on veut faire cuire le télérupteur.
Il faut analyser le circuit lumière en entier.
Un interrupteur sur off coupe la phase, mais le neutre est direct, sauf quand vous coupez le DJ du circuit.
Il y a du travail pour un bon électricien professionnel qui est prêt à passer du temps.
Cordialement.
On ne résoudra pas le problème à distance. Il faut être sur place et avec lampe témoin + pince ampèremétrique + multimètre + papier et crayon + expérience, on peut arriver à déterminer l'origine de la panne.
Déja, on ne change pas un BP pour télérupteur par un interrupteur, sauf si on veut faire cuire le télérupteur.
Il faut analyser le circuit lumière en entier.
Citation :On comprend que ce n'est pas le DJ du circuit qui a déclenché, mais un ID. Signe qu'il y a un problème d'isolement ou un mauvais branchement Ph et N sur 2 ID différents.
puis le circuit a disjoncté
Un interrupteur sur off coupe la phase, mais le neutre est direct, sauf quand vous coupez le DJ du circuit.
Il y a du travail pour un bon électricien professionnel qui est prêt à passer du temps.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 23:26
consulter ce sujet Différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour Rémi. On voit que vous êtes très patient et que vos besoins en lux sont limités.
Si vous êtes locataire et que vous êtes arrivé dans cet appartement avec l'éclairage en défaut, la réparation est à la charge du propriétaire. Mais il aurait fallu le prévenir il y a longtemps.
Si vous êtes propriétaire, reconnaitre la couleur des fils ne suffit pas, même si vous possédez un multimètre.
Un professionnel pourrait démêler la situation car il faut aller à la pêche dans l'installation. On ne sait où se trouve la boite et pourquoi il y a tant de fils. On peut supposer que les fils bleus sont des neutres qui devraient être connectés ensemble, mais comme on ne fait pas de branchement au hasard surtout à distance, autant qu'un électricien sur place fasse les vérifications nécessaires.
On trouve 220 V entre phase et terre et cela est normal ; mais la terre est juste un conducteur de protection jaune/vert normalement relié aux masses métalliques.
Cordialement
Si vous êtes locataire et que vous êtes arrivé dans cet appartement avec l'éclairage en défaut, la réparation est à la charge du propriétaire. Mais il aurait fallu le prévenir il y a longtemps.
Si vous êtes propriétaire, reconnaitre la couleur des fils ne suffit pas, même si vous possédez un multimètre.
Un professionnel pourrait démêler la situation car il faut aller à la pêche dans l'installation. On ne sait où se trouve la boite et pourquoi il y a tant de fils. On peut supposer que les fils bleus sont des neutres qui devraient être connectés ensemble, mais comme on ne fait pas de branchement au hasard surtout à distance, autant qu'un électricien sur place fasse les vérifications nécessaires.
On trouve 220 V entre phase et terre et cela est normal ; mais la terre est juste un conducteur de protection jaune/vert normalement relié aux masses métalliques.
Cordialement
18 novembre 2017 à 23:15
consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. La pompe est équipée d'un moteur synchrone pilotée par un convertisseur asservi. Elle est munie entre autre d'un capteur de pression différentielle qui permet l'évaluation du débit à développer en fonction des caractéristiques de l'installation et de la hauteur. D'une certaine façon ce n'est pas un simple circulateur à l'ancienne à vitesse constante et moteur asynchrone.
Le chauffagiste est un professionnel à même de poser le matériel adapté à l'installation en fonction des paramètres dynamiques. C'est lui qui justifiera le modèle choisi. Une pompe plus petite n'aura peut-être pas les caractéristiques adaptées.
Quant au coût, ce n'est pas le problème majeur. On sait très bien à quelles dérives amènent les choix des moins-disants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le chauffagiste est un professionnel à même de poser le matériel adapté à l'installation en fonction des paramètres dynamiques. C'est lui qui justifiera le modèle choisi. Une pompe plus petite n'aura peut-être pas les caractéristiques adaptées.
Quant au coût, ce n'est pas le problème majeur. On sait très bien à quelles dérives amènent les choix des moins-disants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 21:33
consulter ce sujet Remplacement pompe par circulateur électronique sur le forum ChauffageBonjour. Le montage série fonctionne parfaitement avec des lampes à filament identiques. Avec des led il n'est pas certain que cela fonctionne car un convertisseur interne se charge de générer du continu pour alimenter les led. A la mise sous tension il n'est pas certain que la tension soit bien divisée car les récepteurs ne sont pas résistifs.
En l'absence d'expérience d'un tel montage un peu bâtard on conseillera plutôt d'effectuer un montage conventionnel sous 230 V AC.
Pour l'éclairage avec des spots led encastrés on conseille dans la marque Aric, les kit ELITE F5 3000 K 60°.
Cordialement.
En l'absence d'expérience d'un tel montage un peu bâtard on conseillera plutôt d'effectuer un montage conventionnel sous 230 V AC.
Pour l'éclairage avec des spots led encastrés on conseille dans la marque Aric, les kit ELITE F5 3000 K 60°.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 21:03
consulter ce sujet Remplacement halogènes par des leds sur le forum ÉlectricitéBonjour LaPi. Ce qui est bizarre c'est que, sauf exception comme les réglettes fluorescentes, les récepteurs ne sont pas reliés à la terre. Il faudrait voir d'où provient ce défaut d'isolement, une liaison terre anormale.
Il faudrait savoir si le tableau de répartition comporte plusieurs ID 30 mA. En effet, si le circuit présente un défaut de raccordement sur deux ID différents, au moins un ID peut déclencher.
Vous évoquez des BP ; on en déduit que des télérupteurs sont en service. Il faudrait donc discriminer les montages simples allumages classiques des allumages à télérupteurs.
Il se pourrait que ce dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui ; l'ancien propriétaire pourrait le confirmer ou non.
Vous faites ces vérifications et on verra s'il y a lieu de faire intervenir un professionnel sur place.
Cordialement.
Il faudrait savoir si le tableau de répartition comporte plusieurs ID 30 mA. En effet, si le circuit présente un défaut de raccordement sur deux ID différents, au moins un ID peut déclencher.
Vous évoquez des BP ; on en déduit que des télérupteurs sont en service. Il faudrait donc discriminer les montages simples allumages classiques des allumages à télérupteurs.
Il se pourrait que ce dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui ; l'ancien propriétaire pourrait le confirmer ou non.
Vous faites ces vérifications et on verra s'il y a lieu de faire intervenir un professionnel sur place.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 14:28
consulter ce sujet Différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour Élisabeth.
Le diagnostic mentionnera cette prise sans terre.
On comprend que le tableau de répartition comporte un seul interrupteur différentiel 30 mA posé trop haut. Le diagnostic mentionnera aussi ce fait.
Soit vous laissez en l'état et l'acheteur sera prévenu, sans qu'il y ait une quelconque source de danger ; ou bien vous descendez l'ID à la bonne hauteur avec un boitier auxiliaire. Il faudra utiliser des conducteurs de section suffisante, 10 mm² minimum.
Vous pouvez attendre que le diagnostic soit effectué. Il y a peut-être d'autres points plus importants, l'absence de liaison terre sur des prises munies de la broche de terre par exemple.
Cordialement.
Le diagnostic mentionnera cette prise sans terre.
On comprend que le tableau de répartition comporte un seul interrupteur différentiel 30 mA posé trop haut. Le diagnostic mentionnera aussi ce fait.
Soit vous laissez en l'état et l'acheteur sera prévenu, sans qu'il y ait une quelconque source de danger ; ou bien vous descendez l'ID à la bonne hauteur avec un boitier auxiliaire. Il faudra utiliser des conducteurs de section suffisante, 10 mm² minimum.
Vous pouvez attendre que le diagnostic soit effectué. Il y a peut-être d'autres points plus importants, l'absence de liaison terre sur des prises munies de la broche de terre par exemple.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 13:41
consulter ce sujet Conformité prise et disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéC'est peut-être un fil qui est relié au système d'arrêt de la tondeuse. Il met à la masse le système d'allumage lors de la commande d'arrêt.
18 novembre 2017 à 10:25
consulter ce sujet Tondeuse Toro 650 fiche débranchée ne démarre plus sur le forum OutillageBonjour quile68. C'est un peu délicat à remonter. Ce sont des charnières que l'on retrouve sur tous les abattants à ralentissement de la marque.
Il y a deux pièces différentes qui ralentissent la descente, une pour la lunette et l'autre pour le couvercle.
Pour réussir le remontage il faut disposer couvercle et lunette sur une table et disposer les deux pièces de façon à voir si elles sont dans le bon sens. Une fois cela fait, on ne les désolidarise plus.
Avant remontage il faut bien repérer l'écartement des pièces avec les trous oblongs. Il ne faut pas qu'il y ait un jeu latéral des couvercles de plus de 0,5 mm, bref, on ajuste serré.
A l'usage ces pièces ont tendance à bouger, un collage sur la faïence peut être utile (Cyanolite - Colle spéciale caoutchouc et plastique). Les deux joints se dégradent assez rapidement. On peut être amené à les remplacer par un plastique toilé que l'on peut avoir chez soi dans son stock de bidules qui peuvent servir au cas où. Et on colle.
Ensuite on monte l'abattant sans les enjoliveurs et on ajuste la position des pièces avec trou oblong ; une rondelle inox sous chaque tête de vis évite le déplacement de la pièce lors du serrage. Avec ou sans colle. Avec jeu latéral nul.
Puis on sort l'abattant, on monte les enjoliveurs, on monte l'abattant définitivement et on visse les petites vis pression en évitant de les faire tomber et de les perdre.
A vous de jouer. Un excellent test psychotechnique. Plus simple que le Rubik’s cube.
Cordialement.
Il y a deux pièces différentes qui ralentissent la descente, une pour la lunette et l'autre pour le couvercle.
Pour réussir le remontage il faut disposer couvercle et lunette sur une table et disposer les deux pièces de façon à voir si elles sont dans le bon sens. Une fois cela fait, on ne les désolidarise plus.
Avant remontage il faut bien repérer l'écartement des pièces avec les trous oblongs. Il ne faut pas qu'il y ait un jeu latéral des couvercles de plus de 0,5 mm, bref, on ajuste serré.
A l'usage ces pièces ont tendance à bouger, un collage sur la faïence peut être utile (Cyanolite - Colle spéciale caoutchouc et plastique). Les deux joints se dégradent assez rapidement. On peut être amené à les remplacer par un plastique toilé que l'on peut avoir chez soi dans son stock de bidules qui peuvent servir au cas où. Et on colle.
Ensuite on monte l'abattant sans les enjoliveurs et on ajuste la position des pièces avec trou oblong ; une rondelle inox sous chaque tête de vis évite le déplacement de la pièce lors du serrage. Avec ou sans colle. Avec jeu latéral nul.
Puis on sort l'abattant, on monte les enjoliveurs, on monte l'abattant définitivement et on visse les petites vis pression en évitant de les faire tomber et de les perdre.
A vous de jouer. Un excellent test psychotechnique. Plus simple que le Rubik’s cube.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 10:22
consulter ce sujet Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon sur le forum PlomberieBonjour.
Le SAV d'un distributeur de la marque pourrait remédier au problème.
Cordialement.
Citation :C'est effectivement un handicap, car il faudrait démonter ce que l'on voit sur la photo afin de voir ce qui se cache derrière. Le fil étant court sa destination doit être dans le proche environnement.
...car nul en mécanique.
Le SAV d'un distributeur de la marque pourrait remédier au problème.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 09:42
consulter ce sujet Tondeuse Toro 650 fiche débranchée ne démarre plus sur le forum OutillageCitation :On vous a expliqué mais sans réussite.
S'il y a des personnes qui s'y connaissent et peuvent m'expliquer pourquoi il faut ou pas changer cet interrupteur diff tétrapolaire,
Il faut que vous relisiez toutes les contributions.
Maintenant si les diagrammes de Fresnel basiques représentés ci-dessus vous sont étrangers, vous aurez du mal à comprendre le fonctionnement d'un DDR. Promotelec a raté ses schémas, mais on ne rentrera pas dans les détails.
En gros, le tore fonctionne à flux instantané nul si tout va bien.
- En monophasé on utilise des ID bipolaires parce qu'ils sont prévus pour.
- En monophasé on peut utiliser un ID tétra mais avec 2 pôles utilisés et non 4 car le neutre peut être surchargé. On perd 2 modules et n'importe quel débutant dans le métier ne ferait pas ainsi.
- En triphasé on utilise un ID tétrapolaire.
- On ne bricole pas en électricité.
On a fait le tour.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 23:51
consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. On suppose que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche quand une des trois intensités en ligne dépasse celle relative au contrat souscrit. A confirmer.
Peut-être s'agit-il d'un mauvais équilibrage des intensités. Un seul dépassement sur les trois intensités en ligne suffit.
Si vous avez un compteur électronique le diagnostic sera aisé car il suffira de faire défiler les index jusqu'à ce que les quatre intensités apparaissent ainsi que les puissances apparentes et actives.
Si l'électricien a fait quelques mesures avec son multimètre basique, il n'a pu relever que quelques valeurs à l'instant t.
Dans un cas comme celui-ci il faut disposer d'un analyseur de réseau qui enregistrera en continu les grandeurs intensités, tensions, et d'autres, qui permettront aisément de faire le diagnostic.
L'installation de l'immeuble ou du quartier est sans action.
Ce que vous décrivez correspond quand même à une surcharge qui apparait au moment du "coup de feu".
En l'absence d'analyseur de réseau, un jour de fermeture, l'électricien avec 4 pinces ampèremétriques pourrait mesurer les intensités en ligne en augmentant les récepteurs en service. De l'analyse de réseau artisanale sans enregistreur.
Pas compliqué, mais il faut des compétences en mesurage.
Voir également avec votre fournisseur d'énergie s'il ne pourrait pas poser un enregistreur.
Conclusion : votre problème est classique, mais nécessite des moyens de mesurage.
On suppose qu'aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche.
Cordialement.
Peut-être s'agit-il d'un mauvais équilibrage des intensités. Un seul dépassement sur les trois intensités en ligne suffit.
Si vous avez un compteur électronique le diagnostic sera aisé car il suffira de faire défiler les index jusqu'à ce que les quatre intensités apparaissent ainsi que les puissances apparentes et actives.
Si l'électricien a fait quelques mesures avec son multimètre basique, il n'a pu relever que quelques valeurs à l'instant t.
Dans un cas comme celui-ci il faut disposer d'un analyseur de réseau qui enregistrera en continu les grandeurs intensités, tensions, et d'autres, qui permettront aisément de faire le diagnostic.
L'installation de l'immeuble ou du quartier est sans action.
Ce que vous décrivez correspond quand même à une surcharge qui apparait au moment du "coup de feu".
En l'absence d'analyseur de réseau, un jour de fermeture, l'électricien avec 4 pinces ampèremétriques pourrait mesurer les intensités en ligne en augmentant les récepteurs en service. De l'analyse de réseau artisanale sans enregistreur.
Pas compliqué, mais il faut des compétences en mesurage.
Voir également avec votre fournisseur d'énergie s'il ne pourrait pas poser un enregistreur.
Conclusion : votre problème est classique, mais nécessite des moyens de mesurage.
On suppose qu'aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 21:35
consulter ce sujet Coupure générale d'électricité intempestive sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un produit adapté : Décolnet de chez Jelt. Cordialement.
17 novembre 2017 à 19:25
consulter ce sujet Décoller trace de colle sur une porte d'armoire sur le forum DiversBien reçu. Bien que ce ne soit pas recommandé de faire une saignée au plafond et voire même interdit, passer un ICT de 16 avec conducteurs souples de 1,5 mm² sera facile. Le câble ne se justifie pas. La gaine ICT assure la protection mécanique.
On évitera les angles droits.
Câble spécial ne signifie rien dans ce contexte technique.
Cordialement.
On évitera les angles droits.
Câble spécial ne signifie rien dans ce contexte technique.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 19:19
consulter ce sujet Encastrement ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'interrupteur différentiel doit être de type 30 mA ; les watts sont pour la puissance du radiateur ; les 16 ampères sont relatifs au calibre du disjoncteur qui protège la ligne spécifique obligatoire du sèche-serviettes.
Le receveur de douche est la partie de la douche qui reçoit l'eau émise par la pomme ; en gros c'est le bac que l'on espère être en faïence pour l'esthétique et la durée de vie.
Cordialement.
Le receveur de douche est la partie de la douche qui reçoit l'eau émise par la pomme ; en gros c'est le bac que l'on espère être en faïence pour l'esthétique et la durée de vie.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 19:10
consulter ce sujet Avis installation sèche serviettes électrique sur le forum ÉlectricitéPour tester le différentiel vous branchez une lampe à incandescence de quelques watts entre phase et terre ; le DDR doit déclencher. Une phase ne pourra pas déborder. Il suffit juste de bien raccorder le neutre au départ du câble. La déconnexion du neutre provoque des dégâts en général.
On a fait le tour.
Cordialement.
On a fait le tour.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 18:07
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'est pas trop tard pour vous documenter Nuancage joints carrelage
Cordialement.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 13:43
consulter ce sujet Erreur réalisation joint carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBien reçu Avner. Vous nous raconterez la fin de l'histoire ? Pas facile les relations. Du moment que le client paye... C'est ce que l'on comprend. Cordialement.
17 novembre 2017 à 13:41
consulter ce sujet Pose carrelage en grès cérame rectifié 19,7x120 avec des joints de 5mm sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Il faudrait auparavant tester les autres écoulements, lavabo douche etc. afin de voir si le bouchon n'est pas localisé en sortie de WC mais beaucoup plus loin.
Démonter le WC n'est pas bien difficile s'il a été bien posé.
Cordialement.
Citation :Probablement, mais vous pouvez voir où va la canalisation afin de voir s'il y a possibilité d'ouvrir, quitte à monter un système de manchon ultérieurement pour rétablir la continuité de l'écoulement.
dois-je démonter le WC entier pour accéder la bouche d'évacuation ?
Il faudrait auparavant tester les autres écoulements, lavabo douche etc. afin de voir si le bouchon n'est pas localisé en sortie de WC mais beaucoup plus loin.
Démonter le WC n'est pas bien difficile s'il a été bien posé.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 13:38
consulter ce sujet Toilettes à demie bouchée sur le forum PlomberieBonjour.
Cordialement.
Citation :Aucune idée. Il faut autopsier les circuits en cause et les récepteurs qu'ils alimentent. La pluie n'a peut-être rien à voir.
pourquoi disjoncte t-il.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 12:29
consulter ce sujet Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies sur le forum ÉlectricitéBonjour. Elle est bien cette maison, et vu les tuiles, au soleil.
Il y aura du travail au niveau de l'électricité. Vous saurez vous adapter grâce à une bonne documentation et l'aide des contributeurs du forum si vous voulez.
Vous pouvez regarder cet article http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il ne faudra pas lésiner sur la qualité du matériel employé, et sur l'enveloppe que l'on choisit de bonne taille et profonde.
On propose également le site Schneider Electric https://blog.schneider-electric.fr/batiments/2017/09/15/guide-de-linstallation-electrique-la-norme-nf-c15-100-decryptee/
A suivre, sur l'ensemble des forums.
Cordialement.
Il y aura du travail au niveau de l'électricité. Vous saurez vous adapter grâce à une bonne documentation et l'aide des contributeurs du forum si vous voulez.
Vous pouvez regarder cet article http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il ne faudra pas lésiner sur la qualité du matériel employé, et sur l'enveloppe que l'on choisit de bonne taille et profonde.
On propose également le site Schneider Electric https://blog.schneider-electric.fr/batiments/2017/09/15/guide-de-linstallation-electrique-la-norme-nf-c15-100-decryptee/
A suivre, sur l'ensemble des forums.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 12:26
consulter ce sujet Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Comme la coutume est de répartir les 3 phases il n'y aura pas de surcharge de neutre dans le câble comme expliqué précédemment.
Ici on n'hésite pas à séparer les circuits pour les rendre indépendants : un circuit = une phase + un neutre en aval d'autant de DJ bipolaires qu'il faut.
En résumé, vous faites comme cela vous arrange. Mais vous pouvez câbler à la française qui est loin d'être mauvaise.
Nous n'avons pas évoqué la protection différentielle 30 mA, ni l'équilibrage des intensités en triphasé.
Cordialement.
Ici on n'hésite pas à séparer les circuits pour les rendre indépendants : un circuit = une phase + un neutre en aval d'autant de DJ bipolaires qu'il faut.
En résumé, vous faites comme cela vous arrange. Mais vous pouvez câbler à la française qui est loin d'être mauvaise.
Nous n'avons pas évoqué la protection différentielle 30 mA, ni l'équilibrage des intensités en triphasé.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 11:18
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement sur le forum ÉlectricitéC'est bien. On voit que la couleur des navettes est mal choisie. Il n'y a pas de raison pour choisir deux couleurs différentes dont un rouge qui plus est. Par habitude et logique cette couleur est souvent utilisée pour la phase directe. Avant de refermer les boitiers identifiez bien la phase directe dans votre montage. Tantôt rouge ou tantôt noire (ou violet). Identifiez également les protections surintensité de ces lignes lumière sur le tableau de répartition. Une installation qui semble bricolée.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 10:54
consulter ce sujet Branchement va et vient et lampes extérieures sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Refaire à neuf. D'autres carreaux vont tomber. Éventuellement en profiter pour remplacer la baignoire par une douche plus pratique et plus économique. Cordialement.
quels seraient vos conseils ?
17 novembre 2017 à 08:33
consulter ce sujet Inondation salle de bain conseils travaux sur le forum DiversBonjour. Rallonger des tiges filetées avec des douilles de ce type se fait tous les jours dans la pose de sous-plafonds avec suspentes. Ces douilles (petits tubes filetés) sont faites pour. Cordialement.
17 novembre 2017 à 08:29
consulter ce sujet Utiliser écrou rallonge pour rallonger une tige filetée sur le forum DiversBonjour. Il y a beaucoup de sortes de thermocouples, et ils doivent respecter le sens de branchement. Un dispositif de contrôle de la température est justement adapté à un type de thermocouple.
Un thermocouple universel n'existe pas.
D'autre part un thermocouple ne s'use pas comme cela.
Il faudrait vous adresser à un spécialiste en cuisines industrielles.
Cordialement.
Un thermocouple universel n'existe pas.
D'autre part un thermocouple ne s'use pas comme cela.
Il faudrait vous adresser à un spécialiste en cuisines industrielles.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 22:37
consulter ce sujet Problème thermocouples friteuse Rubbens sur le forum ÉlectroménagerBien compris. On ne pouvait pas deviner que l'installation était en triphasé et en Suède.
Avec ces sections et ces calibres de protection les puissances des appareils doivent être réduites.
Si les normes sont ainsi là bas on ne peut aller contre.
Ici les prises mono sont alimentées avec une phase et un conducteur de neutre de même section. Ce circuit est en aval d'un DJ bipolaire situé dans un tableau de répartition. Le DJ est alimenté par de gros peignes.
Le montage que vous décrivez, 3 phases avec neutre commun n'est pas le meilleur pour des utilisations en monophasé, mais pas dangereux pour autant, juste fait à l'économie.
Le courant dans le neutre la somme géométrique des courants en ligne (somme vectorielle). Si les 3 courants sont équilibrés le courant dans le neutre est nul. Dans le cas de votre utilisation il ne sera pas souvent nul, mais pas très important, sauf si les charges absorbent des courants très déformés ce qui ne se produit pas dans l'habitat. En effet, on doute que dans l'habitat se trouvent des soudeuses par point.
En résumé, 3 phases et un neutre commun, oui ; mais une phase sur 3 circuits avec un neutre commun, non.
Les seuls suédois que l'on connait sont Tø, Glär et Mår Blond, frère et sœurs ; ils ont beaucoup de succès en France avec leur spectacle Hømåj à la chonson française
Cordialement.
Avec ces sections et ces calibres de protection les puissances des appareils doivent être réduites.
Si les normes sont ainsi là bas on ne peut aller contre.
Ici les prises mono sont alimentées avec une phase et un conducteur de neutre de même section. Ce circuit est en aval d'un DJ bipolaire situé dans un tableau de répartition. Le DJ est alimenté par de gros peignes.
Le montage que vous décrivez, 3 phases avec neutre commun n'est pas le meilleur pour des utilisations en monophasé, mais pas dangereux pour autant, juste fait à l'économie.
Le courant dans le neutre la somme géométrique des courants en ligne (somme vectorielle). Si les 3 courants sont équilibrés le courant dans le neutre est nul. Dans le cas de votre utilisation il ne sera pas souvent nul, mais pas très important, sauf si les charges absorbent des courants très déformés ce qui ne se produit pas dans l'habitat. En effet, on doute que dans l'habitat se trouvent des soudeuses par point.
En résumé, 3 phases et un neutre commun, oui ; mais une phase sur 3 circuits avec un neutre commun, non.
Les seuls suédois que l'on connait sont Tø, Glär et Mår Blond, frère et sœurs ; ils ont beaucoup de succès en France avec leur spectacle Hømåj à la chonson française
Cordialement.
16 novembre 2017 à 22:16
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un DJ déclenche suite à une surintensité. Ne serait-ce pas des protections différentielles qui déclenchent ?
Il va falloir débrancher les circuits aux deux extrémités et faire des mesures d'isolement. Les appareillages sont peut-être en cause.
On s'étonne que vous ne mentionnez pas de protections différentielles.
Un problème de dépannage intéressant avec du temps à passer.
Cordialement.
Il va falloir débrancher les circuits aux deux extrémités et faire des mesures d'isolement. Les appareillages sont peut-être en cause.
On s'étonne que vous ne mentionnez pas de protections différentielles.
Un problème de dépannage intéressant avec du temps à passer.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 21:22
consulter ce sujet Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il vaut mieux faire un bon et beau travail, sans récupération. Vous mettez cet ID en déchèterie ou le proposez sur un coin pour récupérer moins que rien.
Cordialement.
Citation :Oui, mais c'est du luxe inutile vu le prix d'un ID mono d'encombrement deux fois moindre.
Puis-je garder mon interrupteur différentiel tétrapolaire ?
Citation :Non. On n'utilise qu'un pôle de phase + le neutre.
En mettant la même phase sur les 3 entrées de l'interrupteur différentiel.
Il vaut mieux faire un bon et beau travail, sans récupération. Vous mettez cet ID en déchèterie ou le proposez sur un coin pour récupérer moins que rien.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 21:15
consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé sur le forum ÉlectricitéL'info sur le triphasé vient d'arriver. Pour un appartement le triphasé ne se justifie pas sauf si vous voulez faire tourner des machines à bois.
Les remarques de 20h51 sont toujours valables. Passez en mono, le tableau n'en sera que plus simple.
Les remarques de 20h51 sont toujours valables. Passez en mono, le tableau n'en sera que plus simple.
16 novembre 2017 à 20:53
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne répondez pas à la question, néanmoins on peut supposer que l'installation est en monophasé et qu'une seule et unique phase est reliée à deux conducteurs différents de 1,5 mm² avec un neutre commun.
C'est simple, vous ne pouvez utiliser un seul neutre sur deux circuits différents.
Il ne faut pas bricoler comme vous l'avez fait avec un câble 4G1,5, probablement de récupération.
On ne sait le diamètre de la gaine, mais il faut utiliser des conducteurs séparés, rigides ou souples, de section correcte et avec les protections normalisées.
On rappelle qu'un circuit = une phase + un neutre, alors que vous avez fait : deux circuits = deux phases + un neutre.
Prenez votre temps mais faites le travail dans les règles. Documentez vous ou faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Cordialement.
C'est simple, vous ne pouvez utiliser un seul neutre sur deux circuits différents.
Citation :Non car le circuit plaque de cuisson doit être de section 6 mm² protégé par DJ 32 A.
3 phases (trois disjoncteurs) 16A en 2,5mm² qui vont au four et plaque de cuisson (normal) ,
Citation :Non ce n'est pas normal. Tous les circuits spécialisés doivent être en 2,5 mm².
un disjoncteur 10A 1,5mm² (1 phase) pour la machine à laver (normal),
Citation :Oui, mais pas plus de 5 prises. C'est bien limite tout cela.
un disjoncteur 10A 1,5mm² pour les prises de la cuisine et éclairage LED sous éléments
Il ne faut pas bricoler comme vous l'avez fait avec un câble 4G1,5, probablement de récupération.
On ne sait le diamètre de la gaine, mais il faut utiliser des conducteurs séparés, rigides ou souples, de section correcte et avec les protections normalisées.
On rappelle qu'un circuit = une phase + un neutre, alors que vous avez fait : deux circuits = deux phases + un neutre.
Citation :On aimerait savoir lesquelles. On connait les perturbations atmosphériques, mais pas les autres. Ne vous laissez pas influencer par les rumeurs.
avec les éclairages LED il peut y avoir des perturbations sur le neutre etc.
Prenez votre temps mais faites le travail dans les règles. Documentez vous ou faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 20:51
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement sur le forum ÉlectricitéBien reçu Kaya. A vrai dire, c'est Legrand qui répond favorablement à votre interrogation. Mais il faudra respecter impérativement le câblage proposé par le constructeur.
Si vous avez deux va et vient classiques, pourquoi faire compliqué sachant que la plupart du temps les variateurs sont utilisés en tout ou rien, et rarement en variateur ?
Cordialement.
Si vous avez deux va et vient classiques, pourquoi faire compliqué sachant que la plupart du temps les variateurs sont utilisés en tout ou rien, et rarement en variateur ?
Cordialement.
16 novembre 2017 à 20:29
consulter ce sujet Différence entre variateurs sur le forum ÉlectricitéCitation :Ce doit être autre chose.
un régulateur de tension à l'entrée.
Le thermostat actuel comprend trois parties : un senseur qui indique la température du lieu, une consigne que vous choisissez avec le potentiomètre afin de déterminer la température voulue, et une petite électronique de puissance qui alimente la résistance en tout ou rien grâce à un triac. Elle ajuste la commutation en fonction de la température de consigne et la température du lieu.
On ne voit pas si ce que vous avez trouvé correspond à ces fonctions.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 13:58
consulter ce sujet Remplacer thermostats radiateurs électriques introuvables sur le forum Chauffage